电箱发动机故障灯黄灯常亮黄灯亮是咋回事

1 Pages: 1/3& & &Go
级别: 刚进门槛
发帖数量: 33 个
工控威望: 68 点
下载积分: 20907 分
在线时间: 24(小时)
注册时间: 最后登录:
一个电工给某配电柜换了一个热继电器。然后出现了如下现象:1。设备停止时.所有应该是熄灭状态的指示灯常亮,而且是高亮,然后开启设备后,应该亮的指示灯变成低亮。。。。。。2.柜子本来六个按钮控制三个电机的启停。每个电机一开一关,出问题后。所有的停止按钮都失效,想停止设备只能按急停。然后按动电机3启动电钮没反应。按电机2的启动按钮时。电机2和电机3同时启动。大家都说是换继电器的时候线接错了。我也感觉除了接错线之外没有其他的可能。但是这个柜子比较老。只有原理图,没有接线图。怎么排查出接错的线呢?还有出现上述故障现象的原因有合理的分析么?为什么接错线会出现所有指示灯全亮呢?请各位前辈指点。补充。看到各位说控制三个电机的柜子很简单。特别解释一下:我说这个柜子控制三个电机是我把问题简化了。因为只有这三个电机出了问题。其实。这个柜子里。有两台安川的变频器。还有中间继电器17个。柜门上的指示灯有30多个。。是整个车间9台设备的集中控制柜。所换的热继电器上常闭常开四个接线柱上一共连了9根线。而且都深入到一大捆线束里。查线都不好查。不知道厂家怎么想的。把一车的东西都塞到一个柜子里了。我感觉。这柜子里所有的线首尾相接连起来。能绕地球一圈。。。。。。。。。。。。。[ 此帖被cjwddka在 20:47重新编辑 ]
liuzhentong
级别: 略有小成
发帖数量: 128 个
工控威望: 270 点
下载积分: 857 分
在线时间: 144(小时)
注册时间: 最后登录:
线接错了&& 你在哪里我可以帮你搞
只有学而知之,没有生而知之
级别: 家园常客
发帖数量: 369 个
工控威望: 587 点
下载积分: 7263 分
在线时间: 229(小时)
注册时间: 最后登录:
换一个热继电器就能出现那么多的问题,没道理呀?
级别: 家园常客
发帖数量: 508 个
工控威望: 578 点
下载积分: 30436 分
在线时间: 158(小时)
注册时间: 最后登录:
线接错也有可能,只能现场从按钮开始一路一路的查啦。
级别: 刚进门槛
发帖数量: 33 个
工控威望: 68 点
下载积分: 20907 分
在线时间: 24(小时)
注册时间: 最后登录:
引用引用第1楼liuzhentong于 19:47发表的&&:线接错了&& 你在哪里我可以帮你搞非常感谢。但是我们领导是不会允许请外援的。
级别: 探索解密
发帖数量: 98 个
工控威望: 124 点
下载积分: 2195 分
在线时间: 23(小时)
注册时间: 最后登录:
天天学习,天天进步。
级别: 探索解密
发帖数量: 124 个
工控威望: 110 点
下载积分: 1515 分
在线时间: 372(小时)
注册时间: 最后登录:
晕,炒了电工的鱿鱼没?
级别: 刚进门槛
发帖数量: 33 个
工控威望: 68 点
下载积分: 20907 分
在线时间: 24(小时)
注册时间: 最后登录:
引用引用第6楼lba-07-06 20:48发表的&&:晕,炒了电工的鱿鱼没?接错之后。这个车间都受影响了。因为指示灯不能正确显示设备状态了。领导批评电工。电工说嫌我干的不好下次别找我干了。正懒得干呢。。。。天朝的工厂。
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
级别: 网络英雄
工控威望: 9888 点
下载积分: 9844 分
在线时间: 975(小时)
注册时间: 最后登录:
一个普通的继电控制就难倒你了.还是脚踏实地从配线干起,在干维修,再搞设计!
自动化生产线,单机编程
级别: 略有小成
发帖数量: 391 个
工控威望: 473 点
下载积分: 2384 分
在线时间: 97(小时)
注册时间: 最后登录:
老电柜不好查就自己重新接控制线路,才三台电机,花不了多少时间。
级别: VIP会员
发帖数量: 3376 个
工控威望: 3114 点
下载积分: 67808 分
在线时间: 1565(小时)
注册时间: 最后登录:
就事论事地讲:如果确实是换热继引起,不外乎将常闭(常开)触点接反,或者断开回路(有些热继具有1常闭,1常开触点)。“指示灯高亮”你可以检测它的实际电压是多少。顺着指示灯回路查应该很容易查的。你描述的问题很可能与指示灯与接触器接成串联形式了。从原理上应该是与接触器线圈并联连接的。接触器启动、停止的接法有多种方式。具体只有按实际连接线路分析排除。仔细检查应该比较容易发现问题的。
本帖最近评分记录:下载积分:+1(rpgdiy) 热心助人,祝好人常乐
xuliuqing200
生活就是你想的,想甜就甜,想苦就苦
级别: 工控侠客
发帖数量: 354 个
工控威望: 4800 点
下载积分: 18456 分
在线时间: 338(小时)
注册时间: 最后登录:
同意10楼,感应电流反串造成辅助触点始终带电,接触器无法断开,使得轻触按钮失效