100吨冷却塔选多大的软软化水装置选型

100吨冷却塔型号|100吨冷却塔|无锡道恩特机电设备_江苏冷却塔_云商网招商信息
您好, 欢迎来到云商网!
100吨冷却塔型号|100吨冷却塔|无锡道恩特机电设备
报价价格:
发布时间:
行业类别:
发布企业:
封闭式优点及其应用封闭式冷却塔的优点:1、冷却介质全封闭循环,可防止杂物进入和避免冷却介质的蒸发损耗;2、使用软水作为冷却介质,不结垢,不堵塞管路,故障少;3、采用风水热交换和喷淋水蒸发吸热双重冷却方式,冷却效率高;4、该装置体积小,占用空间小,100吨冷却塔哪家好,移动及放置方便,无需修建水池;5、采用自动化智能控制,可根据工况要求自动变换冷却模式,操作简单可靠;6、用途广,可直接冷却淬火液、油类、醇类等对无腐蚀作用的介质。封闭式冷却塔应用范围:1、感应加热和金属熔炼设备,如:高、中频淬火设备、中频和、感应透热炉、保温炉等。2、行业各种反应器、循环水的冷却。3、大型、机、整流设备、设备、站及连铸设备等的冷却。4、金属具,等大型模具类冷却。5、工业溶液的冷却,100吨冷却塔厂家,如淬火液、液等。 冷却塔是蒸发冷却的应用场合之一,两者都是利用水与空气之间的热湿交换来完成工作的,但冷却塔与一般换热器的zui大区别,是其运行工况随环境湿球温度的变化而变化,是其运行的常态。对于开式冷却塔来说,由于水与空气直接接触,根据有记录的文献中已经明确确定了其冷却能力与环境湿球温度的关系,100吨冷却塔型号,而对于闭式冷却塔,在已知的文献中,有的研究了喷淋水量、空气流量、湿球温度对闭塔冷却效率的影响,100吨冷却塔,有的文献研究了气水比、环境湿球温度对全盘管逆流闭塔冷却温差的影响,而对于不同的闭塔塔型和同一塔型下不同参数,湿球温度与闭式冷却能力关系的比较,尚无相关资料或文献报道,所以本文的研究目的就是要探究环境湿球温度对闭式冷却塔蒸发冷却能力的影响。
100吨冷却塔型号|100吨冷却塔|无锡道恩特机电设备由无锡道恩特机电设备有限公司提供。无锡道恩特机电设备有限公司()实力雄厚,信誉可靠,在 无锡 的行业专用设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领无锡道恩特机电设备和您携手步入辉煌,共创美好未来!
&&&& 联系我们时请一定说明是在云商网上看到的此信息,谢谢!
&&&& 联系电话:6,欢迎您的来电咨询!
&&&& 本页网址:
缓存时间: 13:22:46
免责声明:“100吨冷却塔型号|100吨冷却塔|无锡道恩特机电设备”信息由相关发布企业发布,云商网对此不对信息真伪提供担保。
风险防范建议:合作之前请先详细阅读本站。云商网保留删除上述展示信息的权利;我们欢迎您举报不实信息,共同建立诚信网上环境。
本站图片和信息均为用户自行发布,用户上传发布的图片或文章如侵犯了您的合法权益,请与我们联系,我们将及时处理,共同维护诚信公平网络环境!
Copyright & 2010
&公安机关备案号:<font color="#
缓存时间: 13:24:45循环水系统介绍_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
循环水系统介绍
上传于|0|0|暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩2页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢1.1冷却塔运行中的溢水及亏水;(1)冷却水水泵停止运行时冷却塔的溢水问题,对于;空调冷却塔补水系统导致的资源、能源浪费不容忽视;q=2.6×45=117t(1);冷却水系统的补水量包括:1蒸发损失;2漂水损失3;当选用逆流式冷却塔或横流失冷却塔时,空调冷却水的;溴化锂吸收式制冷1.4―1.8%;还应综合考虑各种因素的影响,因蒸发损失是按最大冷;综上所述,建
1.1 冷却塔运行中的溢水及亏水
(1)冷却水水泵停止运行时冷却塔的溢水问题,对于采用标准冷却塔的中央空调系统,在开机前,冷却水最高水位为H0(参见图1),H0以上冷却管道是空的,填料中缝隙也是空的。启动水泵后,冷却系统中的水如未及时补水,水泵回水管水位下降,水填充到H0以上的管道和填料中;接水盘中水位下降后,浮球阀开启,冷却塔开始补水,使水位慢慢达到高度H0.在工作中不断有水分蒸发,补水管需要不停的补充水份。当系统温度降到设定值(一般冷却水温度设定为30℃),冷却水泵停止工作,H0上管道中和填料中的水份就回落入接水盘,由溢流孔流走。这种现象称为冷却塔的溢水现象。当冷却水温度高于37℃后,冷却水系统会自动投入运行。空调系统冷却水水温过高或过低都不允许工作。
空调冷却塔补水系统导致的资源、能源浪费不容忽视。现以贵阳市某星级酒店为例。该酒店有空调面积11000 m2,采用了1400 kw溴化锂机组1台,200 t/h逆流式冷却塔3台。根据现场测试,冷却塔停机一次,溢水2.6 t/台,每天启动停机45台?次;即日溢水量:
q=2.6×45=117 t (1)
冷却水系统的补水量包括:
1 蒸发损失;
2 漂水损失
3 排污损失
4 泄水损失
当选用逆流式冷却塔或横流失冷却塔时,空调冷却水的补水量应为:
电动制冷1.2―1.6%
溴化锂吸收式制冷 1.4―1.8%
还应综合考虑各种因素的影响,因蒸发损失是按最大冷负荷计算的,实际上出现最大冷负荷的时间是很短的,空调系统绝大多数时间是部分负荷下运行的,如果把上述补水量适当减少一点,绝大多数时间都能在控制的浓度倍数下运行,很短时间内水质超出要求的范围,不会对系统产生危害.
综上所述,建议冷却水系统的补水量取为循环水量的1―1.6%,电制冷、水质好时,取小值,溴化锂吸收式制冷、水质差时,取大值。
中央空调方案设计估算值采用
1)空调用冷、热负荷估算
每个设计人员,均需要一些数据以供方案阶段估算建筑物的负荷和设备的容量,即常说的面积指标。夏季每1RT(冷吨=3.517kW=3024kcal/h)能服务多少m2;冬季每1m2的耗热指标是多少W,以及每m2的风量是多少m3,用以初估空调机。当然这些数值对不同的气候及各种用途建筑物的差别很大,只有凭经验。同时这些数据还可供设计人员用来检查计算机计算结果,及其他特殊的计算错误等。下表也是一些经验数字,仅供参考,每个设计人员应及时总结自己的经验。下面有四个表,其中表1.5-1a、b是我们亲自调查的,摘自《高层建筑调查报告》“暖通空调部分”。
制冷设备设计容量与使用情况调查表表1.5-1a
系统补水与制冷设备的容量,系统的大小,管网的长短,设备的多少和安装质量有很大关系。空调工程中主要补水的两个地方,一为冷却塔,二为锅炉。
1)冷却塔:制冷能力在300RT以上的冷却塔补水应为软化水,而小型制冷设备冷却塔的补水可用投药的办法使其软化。小型系统的补充水约为2~4L/(RT.h)(约5‰)。补水约为(塔)循环水量的1%~1.5%。
冷却塔补水用量L/(RT.h)
例:吸收式冷冻机300RT2台,日运行6小时,则补水量为13.6×6×300×2=49m3/d。
金老师提供公式:冷吨*0.7*小时数*0.02=循环水补充量
2)锅炉:蒸汽锅炉的补水量为日蒸发量的5%。热水锅炉可按总循环水量的1%~3%。
例如:蒸发量为3t/h的锅炉3台,运行时间为8~17点钟,求补水量。
3000(kg/h)×3(台)×0.7(同时使用系数)×9(小时)=56700kg/d
补水量取上式的3%则,5=1701≈2m/d。
若有连续排污时则水量要增加。
1)蒸发量(WE)kg/h
冷却塔在运行中循环水在不断蒸发,蒸发量由下式计算:
(TW1-TW2)
WE=――――――×L×Cp
Tw1:入口水温℃
Cp:低压比热 4.2KJ/kg℃
Tw2:出口水温℃
2520:水的蒸发潜热 KJ/kg
L:循环水量kg/h
一般空调用的场合,Tw1-Tw2=5℃,WE=0.0083×L,也就是说循环水量的0.83%被蒸发。
2)漂水量(WD)kg/h
根据冷却塔的构造、通风速度有所差别,一般漂水量如下:
开放式,循环水量的0.3%
密闭式,循环水量的0.15%
3)排污水量(WB)kg/h
排污水量是根据水质、浓缩倍数而不同。一般空调用的场合,开放式、密闭式一样为循环水量的0.3%。
补水水量(ΔL)kg/h
补水水量是上计3项的合计。(ΔL=WE+WD+WB)
空调用开放式的场合:循环水量的1.43%
密闭式的场合:循环水量的1.28%。
4. 简要经验值计算公式:
设备总冷量(KW)×856(大卡)÷3000×(1.2~1.3)=冷却塔水流量
冷却水系统的补水量包括:1 蒸发损失2 漂水损失 3 排污损失 4 泄水损失
建议冷却水系统的补水量取为循环水量的1―1.6%,电制冷、水质好时,取小值,溴化锂吸收式制冷、水质差时,取大值。
?项目概况:
南通某单位食堂原建筑面积1600O左右,现改造后建筑面积增加到2300O左右,楼层为三层(局部四层),功能包括职工食堂,包厢,会议室等。每层建筑面积约650O,根据甲方要求现增设中央空调设计。
?空调负荷:
单位面积空调冷负荷取310W/O,空调面积约2000O,总冷负荷为620KW。
?比较方案:
◆螺杆机组+冷却塔+循环水泵+风机盘管
◆风冷热泵+循环水泵+风机盘管
◆多联机中央空调
1.1螺杆机组中央空调系统
螺杆机组的核心是采用螺杆式压缩机。该压缩机是一种回转式的容积式气体压缩机,能在低蒸发温度或高压缩比工况下可单级压缩,通过滑阀装置,使制冷量可在10~100%范围内进行调节。螺杆机组COP值较高,但通过水载体输送到客户末端,有一定的冷量损失,而且只能实现单冷,制热还需另外配置锅炉等加热装置。
1.2风冷热泵集中中央空调系统
风冷热泵机组的输送介质通常为水溶液。它通过室外主机产生空调冷/热水,由管路系统输送至室内的各末端装置;在末端装置处冷/热水与室内空气进行热量交换,产生出冷/热风,从而消除房间冷/热负荷。它是一种集中产生冷/热量,但分散处理各房间负荷的空调系统型式。
该系统的室内末端装置通常为风机盘管。目前风机盘管一般均可以调节其风机转速(或通过旁通阀调节经过盘管的水量),从而调节送入室内的冷/热量,因此该系统可以对每个空调房间进行单独调节,满足各个房间不同的空调需求,同时其节能性也较好。但冷热水输配系统所占有一定安装空间。
1.3多联式空调机组
其工作原理是:由控制系统采集室内舒适性参数、室外环境参数和表征制冷系统运行状况的状态参数,根据系统运行优化准则和人体舒适性准则,通过变频等手段调节压缩机输气量,并控制空调系统的风扇、电子膨胀阀等一切可控部件,保证室内环境的舒适性,并使空调系统稳定工作在最佳工作状态。
三亿文库包含各类专业文献、幼儿教育、小学教育、高等教育、各类资格考试、行业资料、中学教育、外语学习资料、文学作品欣赏、冷却塔用水量(环评)38等内容。 
 5、商业、餐饮等服务行业和冷却系统年用水按365计,办公年用水量按照300天计算。 游泳池按每周补充一次新鲜水。冷却塔补水量类别《重庆101大厦》环评中冷却水量。 ...  关键词:环保环评 同系列文档 中国名人老照片 图说历史 清末民初的社会 慈禧太后...3、按照冷水机组的冷却水量选择冷却水量,原则上冷却塔的水量要略大于冷水机组的...  环评需提供资料_环境科学/食品科学_工程科技_专业资料。环境影响评价所需资料: ...用水(吨/天) 冷却塔数量(台) 冷却塔循环用水量(吨/天) 冷却塔循环用水...  企业环评报告范文_调查/报告_表格/模板_应用文书。.项目简况 改革开放以来澄海区...生活用水包括厂区饮用水和食堂用水等,由自来水 公司提供;生产用水包括冷却塔...  注塑机、粉碎机环评报告表_调查/报告_表格/模板_应用文书。建设项目基本情况项目...为生活用水、生产冷却循环补充水,生活用水量为 2.5m3/d, 冷却塔循环水量为 ...  中山市翔睿铝业有限公司新建项目环评(时效炉等炉窑)_环境科学/食品科学_工程科技...项目冷却塔补充用水为循环用水,日补充 0. 1 t/d 蒸发水,30 t/a,此环节...  5.选址的合理性分析 (1)拟建项目位于山东沾化经济开发区内,根据区域环评批复,...用水 5 20.0 冷却塔 320 真空油炸机 0.8/0 0.8/0 绿化用水 480 冷却...  环评上岗证325期真题_其它考试_资格考试/认证_教育专区。环评上岗证325期真题一...生产工艺用水 600 冷却塔用水 30 水磨除尘用水 100 生活用水 350 合计 3、...}