电气消防应急照明图纸纸AL01是配电箱名称,5CP-1P5是什么意思啊?

当前位置: >>
电气系统图
?CH1-63/2P C40A 是: 1、CH1为塑壳空气断路器的型号 2、63是指该断路器触点的额定电流值 3、2P 为两极 4、C40A 为保护整定电流数值为40A ②C65N―C40A/2Np1 c65n 施耐德旗下梅兰日兰牌断路器。C 曲线,40A 电流的。 ③ZR―YJV―3X16―CT/KBG32―SCE ZR:阻燃,代表阻燃电缆(还应该标注阻燃级别 A、B、C。未标注可 视为 B 级) YJV:交联聚氯乙烯绝缘铜芯电缆 3X16:三芯电缆,每芯电缆截面16平方毫米 CT:沿桥架敷设(还应标注桥架尺寸,可查阅平面图中桥架规格尺寸) KBG32:沿 KBG 管敷设,管规格32。KBG:一种薄壁钢管 SCE:吊顶内敷设。 ④C65N/1P/C 16A ZR-BV-2× KBG16 1.0KW 2.5C65N 是一种品牌断路器,C65是系列编号,N 是指分断能力: 6000A,C16中的 C 是指脱扣曲线类型, 型属配电保护类型, C 16是额定 电流16A,1P 是单级。 2根2.5mm2 阻燃 (zr) 塑料绝缘铜芯线 (bv) 扣压型 负载功率是1kw ⑤CM1-125/C80/3P CM1是常熟开关厂的塑壳开关 是国内较好开关品牌 塑壳框架电流为 125A 额定电流为80A 2P 是微断3P 是 C 是代表着开关的脱扣等级是 C 级,起到保护作用 ⑥3× [YJV22-1K-(4× 95)SC100] 2× [YJV22-1K-(4× 120)SC100] 穿16mm 的电线管 (kbg) YJV22 表示交联聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套 22 表示铠装电缆, 耐压 1K 1kV,4X95 表示电缆 4 芯 95 平方,SC100 表示穿 100 的镀锌钢管,前 面的 3 表示 3 根同样的电缆,同样也是 3 根钢管。 2× [YJV22-1K-(4× 120)SC100]类推。 不过,4X95 的电缆的管径没有 富余量,4X120 的穿 100 的管太小至少应在 125 的。4X120 穿管有 2 个 弯可能不行的 7、YJV22(3*150+1*95)SC100 YJV22交联聚乙烯绝缘电力电缆(具有卓越的热机械性能,优异的电气 性能和耐化学腐蚀性能,还具有结构简单、重量轻、敷设不受落差限制 等优点,是目前广泛用于城市电网、矿山和工厂的新颖电缆。交联聚乙 烯是利用化学方法或物理方法使线型分子结构的聚乙烯转变为立体网 状结构的交联聚乙烯,从而大幅度地提高了聚乙烯的热―机械性能,并 保持了优异的电气性能。 交联聚乙烯绝缘电力电缆导体最高额定工作 温度为90℃ ,比纸绝缘电缆、聚氯乙烯绝缘电缆、聚乙烯绝缘电缆均高, 所以电缆的载流量也进一步提高。 ) 22为聚氯乙烯,23为聚乙烯 3*150和1*95的意思是电缆内由3根150平方的铜芯线和1根95平方的铜 芯线组成. SC100是安装要采用100的钢管线管穿管. 8、YJV-3*150+1*70的345元钱一米,YJV22-3*150+1*70的是393元钱 一米。 9、dtap/15kw 电机三角形连接/15KW 。 10、HUSD18R-63/16A-4P DUYD18代表应急电源装置以及厂家代码(设计师应该是推荐用环宇的 双电源开关),2KW 是负载,16A 是负载电流,4p 是四相。 11、YJV22 -1000-4× 的电缆需要穿直径100mm 的热镀锌钢管。直管 300 20米内,穿100镀锌钢管。1、2个弯时穿150的铠装电缆直埋敷设,除 了过马路,可不需要穿钢管。 12、yjv22-3*95高压电缆外径是63mm. 和两台10kv 800kva 变压器相配 合适,载流量没问题 13、BV-3*2.5 PC20-F L3NPE W5 3芯2.5平方铜芯聚氯乙烯绝缘电缆 质 DN20管敷设 三芯电缆用途分别是 W5回路号 :L3 是火线PC20-F N 是零线穿聚氯乙烯硬 PE 是地线14、BM65G-100/20A/2P 上海施耐德 BM65G 系列小型隔离开关 20A,2P 二极的开关 塑壳容量100A,开关容量15、在 电路图里有一个回路功率是5.88KW ,为什么选用的是 C65N-D40A/2P+VE 型号 里面的40A 是怎么计算的? C65N-D40A/2P+VE,从型号看,应该是单相电。 根据公式 P=UI ,可以计算出回路电流 I= A,首先讲 必须选择比这个电流大的空开,有30,40,50,63。30A 的余量太小, 50A 的接近回路电流的2倍,过大!只有选40A 的最合适,是回路电流 的1.5倍,严格来讲,这个还是选的有点大了。 15、双电源型号 HYCQPA-63/4P 是什么牌子?慧科 16、5SJ6+5SM2/4P-32A,看图纸的符号不带圈的,应该是西门子的空开 5SM2漏电保护模块与5SJ 系列小型断路器拼装; 加号后面的就是表示漏电保护! 17、 C65N--C--4P--20施耐德的断路器,c 型,4极就是带 N 相 ,额定 电流20A 的 LTM--3P+N--15KA 是3P+N 的浪涌保护器,15KA 的。 18、断路器 SBL-200/4P 100A ,500mA 0.4s SB:型号;L:漏电;200:框架电流;4P:ABCN;(4极) 100A:实际电流;500mA:漏电动作电流;0.4s:漏电动作时间。 19、2*CAT6 UTP/4P 2根六类屏蔽4对双绞线 ;即平时大家说的2根六类带屏蔽的网线,4p 为8芯4对 20、HUM18-63/3-C10 HUM---环宇公司自定型号 18---设计序 环宇公司产品 微型断路器 号 63---产品框架电流等级 (本系列最大可做到电流63A) /3----3极, 即三相,A B C.上三个进线接点,下三个出线接点。 C10---C 型保护特 征 额定电流10A 21、通至照明变压器的电缆 VLV-0.5/1.0 3*35+1*16 VLV 是聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝芯电力电缆, 0.5/1.0是说他的额定 耐压等级,就是说他适用于额定电压0.5至1千伏的输配电线路中, 3*35+1*16说的是电缆规格,是三加一的动力电缆三根35平方的和一根 16平方的。 22、WATSNB-63/50 4CBR 施耐德万高 N 系列 CB 级自动转换开关,控制器为基本型,壳体电流 63A,整定电流50A,四极 CB 级开关。 23、wnm1-150/125A-3P 125A-3P 是一个断路器的型号,是150A 的壳架等级电流 125A 的开 断电流 3极的 24、YJV22-4*70-SC100-FC 钢带铠装聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套四芯线芯70平方毫米电缆穿100管径 低压流体输送钢管埋地敷设。 25、BV-500V-4*95+1*50 SC100 WC 铜芯绝缘导线,500伏,4根95平方毫米和一根50平方毫米的线,SC100 就是线穿 DN100的钢管,WC 是沿墙敷设。 其实本来这是电缆的 表达方式,但是现在工程中,也有用这种线代替电缆,当然,它的安全 性不如电缆。 26、NHBV4*1.5 RC20/WC,FC(24V) 耐火铜芯聚氯乙烯绝缘电线,规格是4芯,每芯截面为1.5mm? 。 RC 标注不规范,一般用 SC 表示钢管、PC 表示 PVC 刚性塑料管,20 是管径。 WC 是埋墙敷设,FC 是埋地敷设。24V 是指用来传输24V 电源。 27、高压 YJV22电缆8.7/15KV3*400? 见过最大的是300的 400的真没有见过,双并240的电缆或者选择单芯 500的电缆 经济实惠的办法是两颗240的10KV 电缆 根本没有400的 除非定做 价格很高。 28、ZR-BV-3*2.5-TC20-AC ZR-阻燃 BV-塑铜线 3*2.5-3芯× 2.5mm2 TC20 20薄钢管吊顶内敷 设 -AC 交流 29、BV-2*4+E4 PC20 WC导线型号为铜芯塑料绝缘线,2根截面积均为4平方加一根4平方接地线, 穿管径为20mm 的硬塑料管,沿墙,沿顶棚敷设 30、BV-2*2.5+BVR-1*2.5-PC20-WC BX、BV、BLV、BVV、RVV、BVR 等都是表示导线,型号中的字母分 别表示: (1)第一个字母“B”表示布线。 (2)第二个字母“X”表示橡皮绝缘,“V”表示聚氯乙烯型料绝缘线。 (3)第三个字母“V”表示塑料护套。 (4)型号中不带“L”为铜线,带“L”为铝线。 (5)“R”表示软线 2*2.5=根数*单根平方数(平方毫米) PC 穿硬塑料管敷设 20是该硬塑料管的直径,单位是毫米 WC 暗敷设在墙内 31、BM65G-100/20A/2P 上海施耐德 BM65G 系列小型隔离开关 20A,2P 二极的开关 32、NDM1-63C/32/2P 上海良信电器有限公司产品 微型断路器(系列) 壳架等级63A C 型 (配电类)脱扣特性 规格32A 2极 33、CZBL-63C/20A/30mA/2P 塑壳容量100A,开关容量 CZBL-63C 代表某品牌漏电开关型号,额定电流20A,漏电动作电流 30mA,2极进出线,L1表示相线。 34、C65N-C16/2P+VE N--表示分断能力 施耐德 C65型微型断路器其中 C65--表示系列的型号; 为6000A; C--表示脱扣曲线为 C 型;16--表示额定电流为16A; 2P--表示极数为 2极;VE--表示可配剩余电流动作保护附件(Vigi C65 ELE); 35、C65N-16A 2P VE-30mA YJV 3X4mm SC25 HDPE50 C65N-16A 2P 是指使用 C65小规格的断路器, 最大分断电流为6000A, 额定电流为16A,2P 指双极的,VE-30mA 指漏电保护电流为30mA YJV 3X4mm SC25 HDPE50 YJV:交联聚乙烯电缆,3*4:三根四平 方的。SC25:电缆穿25的焊接钢管敷设,HDPE50是指50的波纹管敷 设 C65N-C16/3P C65指断路器型号,N 表示分断电流为6000A,C16表 示保护照明线路用,容量为16A,3P 表示3极 VV*5x2.5-SC32/WC/FC 指 5*2.5平方的 VV(规格)电缆穿32的焊接 钢管沿墙或地面暗敷设。 36、C65N-C16/2P C65N-C16/2:2P 微型断路器,通断能力16A,可用于普通回路供电开 关。 C65N-C16/+N:1P 微型断路器+N,通断能力16A,可用于照明回路供 电开关。 C65N-C16/30mA/0.3s:微型漏电保护器,通断能力16A,漏电30mA、 0.3秒动作,可用于与人体较多次数接触的设备回路供电开关。 37、ATNS63/4P-32A 施耐德自动电源转换开关。63是最大壳体电流,4P 是四极断路器,32A 是整定电流(整定电流是继电保护中的一个重要术语。 其意思是, 在继电 保护判断跳闸时与实际电流相对比的标准值,整定值是人为规定,根据 电路、电网承受能力计算出的值。整定电流”、“额定电流”是两回事, GB14048中有明确解释,举例说明:DW45断路器三段保护,长延时保 护整定电流一般出厂默认值为1倍的额定电流;短路短延时整定电流一 般出厂默认值为8倍的额定电流,定时限时间为0.4s;短路瞬时整定电流 一般出厂默认值为12倍的额定电流。其中各项保护电流值用户可根据需 求自己设定,若有特殊要求可向制造厂特殊定制) 38、配电箱内的 C65N―C63/3P 和 DPN―C32/2P C65N:是 C65N 型断路器系列,C63/3P:是3相63A 底座断路器,最大 电流63A. DPN:是 DPN 型断路器系列,C32/2P:是2相32A 底座断路器,电大电 流32A. 39、HSM8-63C16 HSM8是杭州之江开关股份有限公司的微型断路器型号。 HS:企业代号“杭申”,杭州之江属于杭申控股集团。 M:塑料外壳式小型断路器。 8:产品设计序号。 63:断路器壳架等级电流63A。 C:断路器脱扣曲线,C 表示用于配电保护。 16:断路器整定电流16A。 40、TBMIL-225/4P IN=100A IL=200MA 一种比较特殊的断路器,主要用于大型工业厂家,泄露电流比较大的地 方,当泄露电流超过他的规定值100MA 时,它就会跳闸。但总电流超 过它允许的工作电流100A 时,它也会跳闸! 41、ACB 3200AF/3200AT 4P 380V/75KA ACB 某品牌断路器型号3200壳架电流 额定电流3200A 4P 额定工作 电压380V ,极限分断能力为75KA 42、1*1C+2*Cat6 4P UTP 1根光纤加2根屏蔽6类网线 43、UTP-CAT5-4P/PC20-F(WC or CC UTP-CAT5-4P 是指开关型号,具体是什么要看品牌,每个厂家都有不 同的标注型号,C20代表开关的分断容量为20A,WC 代表在墙内暗敷, CC 代表在地面内暗敷设。 44、[RVS(2*1.0)+UTP-5]PC25 RVB 平行多股软线,两根芯线是平行包在护套中的; RVS 对绞多股 软线,就是将 RVB 的软芯撕开,对绞,一般用为电话线、音响线(扩 音线); (2*1.0) 成品外径(宽度× 厚度)/mm ; UTP-5 五类(非屏 蔽-两对)网络线; PC25应该是 PVC25,PVC25(直径:25mm,厚度: 1.0mm)。 45、(2超五类4P UTP+2RVB-2*0.5) SC25 WC/FC 第一个2是两根,超五类就是超五类双绞线,4P 是一根线缆里有四对线 芯,UTP 是非屏蔽双绞线,第二个2也是两根,RVB 是铜芯聚氯乙烯绝 0.5 SC25是直径25mm 缘平型连接软线, 第三个2是两芯, 是每芯的线径, 的钢管,WC 是墙内暗敷。 46、HUM18-63/3-D25HUC-12C-T25DU8.5 HUM18-63/3-D25:某品牌高分断小型断路器;HUC-12C:交流接触器 T25DU8.5:热继电器 47、WL:YJV-0.66/1KV(5*16)RC40-FC 以上表示线路的电源电缆的大小及敷设方式: YJV-0.66/1KV(5*16), 表示电缆型号为:聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆、耐压等级为 0.66/1KV,内含5芯16mm2铜芯电缆, RC40:表示电缆穿保护管直径 为 DN40热镀锌钢管, FC:表示敷设方式为埋地敷设, WL:指电箱 出线回路回路。 48、BN-63D16/3 BN, 断路器。 断路器型号或者是未标注型号只是指弹簧操动机构63 断 路器的壳架额定电流,D D 型曲线,一般用于电机等感性负荷,这类 负荷启动电流较大。16 断路器的额定电流3 3极,L1L2L3 49、HUM18-63/3-D25HUC-12C-T25DU8.5 HUM18-63/3-D25:高分断小型断路器;HUC-12C:交流接触器 T25DU8.5:热继电器 50、(7XRVB-2X0.5)SC25WC/FC 7根 RVB-2*0.5的软电线穿 DN25的焊接钢管,在墙上及地坪内暗敷设。 51、NHYJV-5X6-CT,SC25-WE,CE,表示型号为5根6平方铜芯交联聚乙 烯绝缘聚氯乙烯护套耐火电力电缆经电缆桥架敷设,再穿25mm 钢管, 沿墙,沿顶棚明敷。 DPNVigi-20A,表示型号为 DPNVigi,额定电流为20A 的漏电断路器。 CPM-R40TA ,表示电涌保护器,通流容量40KA;保护水平≤1.8,额定工 作电压380V;响应时间25ns,外形尺寸117*71.4*77.5 KBO-32C/M23.06MF ,表示 KBO 系列控制与保护开关,意思是 KBO―32主体+M 型热脱扣器, 额定电流23A+06MF 型辅助触头。 作用, 就地控制非频繁起动的电动机负载, 功率为380V/10KW, 二次控制电源 380V,要求故障信号和等待信号,双电源自动转换开关。 KBO-32C/M23/06MF 是 KBO 的一种型号! KB:控制与保护开关 0(零):表示填补国内空白 32:主体额定电流为32A C:经济型 M: 不频繁启动电机保护 25:整定电流为25A 06:3常开+2常闭+1故障报 警+1短路报警 M:控制电压为220V F:消防型 AOL:电气火灾监控系统 52、CH1-160C/100A/2P 塑壳断路器:160 开关电流,100A 整定电流,2P 两相 53、YJV22-1,4× 35/G100/QA YJV22-1----交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套(铜芯)铠装电力电缆,1KV 以下; 4× 35------规格4芯,每芯35平方毫米截面; G100/QA----表示敷设方式为穿100直径钢管,墙内暗埋。 注:敷设方式标注为老标注方法,如今早就不用了,应该标注为 SC100WC 给你一套完整的标注代号说明: 1、 表示线路敷设方式的文字代号: 序号 敷设方式 文字代号 拼音代号 1 塑料线槽敷设 PR XC 2 硬质塑料管敷设 PC VG 3 半硬质塑料管敷设 PEC ZVG 4 薄壁电线管敷设 TC DG 5 水煤气管敷设 SC G 6 金属线槽敷设 MR GC 7 电缆桥架(或托盘)内敷设 CT 8 瓷夹敷设 PL CJ 9 塑制夹敷设 PCL VT 10 蛇皮管敷设 CP 11 瓷瓶或瓷柱绝缘子敷设 K CP 2、 表示线路敷设部位的文字代号: 序号 敷设部位 文字代号 拼音代号 1 沿钢索敷设 SR 2 沿屋架或层架下弦敷设 BE LM 3 沿柱敷设 CLE ZM 4 沿墙敷设 WE QM 5 沿天棚敷设 CE PM 6 在能进人的吊顶内敷设 ACE PNM 7 暗敷在梁内 BC LA 8 暗敷在柱内 CLC ZA 9 暗敷在墙内 WC QA 10 暗敷在屋面内或顶棚内 CC PA 11 暗敷在地面或地板内 FC DA 12 暗敷在不能进人的吊顶内 AC PNA 54、HUM18-63/3-C10 HUM---环宇公司自定型号 18---设计序号 63---产品框架电流等级 (本系列最大可做到电流63A) /3----3极,即三相,A B C.上三个进线 接点,下三个出线接点。 C10---C 型保护特征 额定电流10A 55、NB1-16/2和 NBILE-25/2-0.03mA NB1 是正泰生产的小型断路器 2极的 NBILE-25/2-0.03mA 动作电流0.03mA NB1-16/2 也就是 整定电流16A也就是微型漏电断路器 整定电流25A 2极的56、BV-0.45/0.75KV 5*10 SC25 WC/FC 塑铜线,耐压等级450V-750V,5根10平方线,穿焊接钢管直径25,WC 表示墙内暗敷,FC 表示地面内暗敷,不过5*10穿25管设计不合理,最 少应该用32管 57、DZ47/3P-32A BV-5X4 SC25 FC WC DZ47/3P-63A---三相 整定值为 63A 的空气开关; YJV-5X16---YJV 为交联聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆 5x16为5 根截面积为16平方 mm 的电缆; 58、BV-2X25-PC40+1X16-PC25 WC,FC PC 管常规最大管径是40。按照《建筑电气常用数据》上的穿管数据来 看2x25+1x16的 BV 线,穿 PC40的管是合乎数据的,但是有可能线路 过长,或弯道太多,施工的时候不是很好穿,所以把接地线另外单独穿 管。 在设计中, 确实也会遇到这样的问题, 设计的人想当然能穿得过去, 但是施工的人却很为难;这个工程如果都采用 SC 焊接钢管就没这个问 题了,但是很多工程都是要统一材质,统一采购的,不能混用。 59、NH-BV-3x2.5+PE2.5-KBG20-WC 中 NH NH――通过 GB12666.6类耐火试验 (耐火型) B――扁型 V――聚氯 乙烯绝缘 60、YJV22-4*120-1*70-RC150-FC,CT 五芯皑装电缆(4+1),1-70指一根70mm2电缆(接地用) 61、NH-RVS-4*1.5/KBG20-CC.WC.FC R 是软线,V 是聚氯乙烯绝缘,S 是双绞线(意义是两根导线绞合)B 2 是固定布线用电线, 1.5就是导体局部截面积, 是2根线 详细每一根: NH-RVS 2*1.5 铜芯聚氯乙烯绝缘耐火软双绞线2*1.5平方 NH-BV 2*1.5 铜芯聚氯乙烯绝缘耐前线2*1.5平方 NH-HBV 2*1.5 铜芯聚氯乙 烯绝缘耐火电话线2*1.5平方 NH-RVS 4*1.5 铜芯聚氯乙烯绝缘耐火软 双绞线4*1.5平方 NH-BVR 6*1.5 铜芯聚氯乙烯绝缘耐火软线6*1.5平 方 按字面解释: NH-RVS 耐火双绞线2*1.5平方 NH-BV 耐火铜塑 NH-HBV 耐火电话线2*1.5平方 NH-BVR 耐火铜塑 硬线2*1.5平方 NH-RVS 耐火双绞线4*1.5平方 软线6*1.5平方 62、照明平面图中 1L-3× 25+2× 16-SC50-FC,WC 1L(回路名称)-3X25(3根25平方毫米)+2X16(2根16平方毫米)穿 SC50(Φ50无缝钢管)-FC,WC(沿地面,墙面暗敷) 63、MMZ2-5,一种防火电缆,MMZ 是他的型号 DZ47/3P-63A---三 相 整定值为 63A 的空气开关 64、T1B1L-63C25/1PN T 是品牌代表“TCL”品牌,1是设计序号,B1产品型号,L 代表漏电,63 代表框架电流,C25表示额定电流为25A 的,1P 表示单级的,N 代表是 户内式的。没有 L 就是断路器,而不是漏电断路器,没有 N 如果是 W 就是户外式的了。 65、C65N-D20A/4P+MX+OF+SD C65N 表示 施耐德微型断路器的系列(有 C32N、C65H 等可选) -D 表示 D 型曲线(有 B、C、D 型曲线可选) 20A 表示 额定电流20安培 (有1到63安培可选) /4P 表示 4极(有1到4极可选) +MX+OF 表示 带分励脱扣单元 +SD 表示 带报警触点 66、C65N-C16/2P 梅兰日兰的断路器,C65N 是它的型号,C25是指它的额定电流最大为 25A,2P 是指双极,30mA 是指它的最小漏电动作电流.Pe=3KW,总功率 3KWKx=1.0 需用系数 1.0 ljs=20A 计算电流 20A67、配电箱内的 EC363CFN 和 ES125CFN 1P+N) ESE120CFN 1P+N) ( 。 ( 及 CM1―250H/A,500MA 的含义 EC363CFN 和 CM1某某都是断路器的型号。EC 系列的是小型模数化 的断路器,CM1系列是常熟开关厂的塑壳断路器。具体含义是 EC 是是 系列号,3是3极的,63是电流,FN 是带 N 极,F 是不带 N 极,加起来 就是4极;其余类推,另两个里的 C 是表示脱扣电流是5~10IN,1P+N 表示一极带零线。 CM1是系列号,250是框架的电流,也就是这个框架 可以做到的最大电流,H 表示高分断能力,分断能力越高越安全,但也 越贵;4300表示是4级(既含 N),无其它附带元件 我来告诉你吧 EC363CFN=3级63A 的开关和 ES125CFN (1P+N) =DPN 单极双断开关25A。ESE120CFN(1P+N)=DPN 单极双断开关 20A 是杭州鸿雁盖伊尔的型号 CM1―250H/A,500MA 这个型号不对应该是 CM1L―250H/A,500MA 意思是4级600A 的塑壳漏电是常 熟开关厂生产的都是不错的产品价格也不错。 68、c65N--c32/3p 什么意思,zcbv-750-2*2.5+E2.5-kbg20是什么意思, zcbv-750-4*10+e10--kbg40是什么意思 C65表示微型断路器的厂家型号及设计号,N 表示断路器的分断能力, C32表示整定电流值, 表 3P 应是10KA 的吧, 一般厂家现在都是10KA, 示开关的极数,P:英文 pole,中文解释:极。1P 是通断一路电的开关, 2P 为通断2路电的开关,以此类推。通俗的说,1P 为一相开关,2P 为 两相开关,3P 为三相开关,4P 为三相加 N 相(零线)开关;专业说法 是:1P 即一极断路器或空气开关;2P 即两极断路器或空气开关;3P 即三极断路器或空气开关;4P 即四极断路器或空气开关。 ZCBV 我也是第一回见到,通常都用 ZRBV 线,ZR 是阻燃的意思,BV 电线正确的名称是: 铜芯聚氯乙烯绝缘电线。 1.分类和用途是用来分布 电流用的,属于布电线类,用字母“B”表示;2.绝缘材料为聚氯乙烯, 用字母“V”表示;750是电压等级750V,2*2.5+E2.5是2根2.5平方的线 加一根2.5平方的 PE(保护接地)线,KBG20是一种规格为20的热镀锌 薄壁钢管,以此类推,后面的你也应该明白了。 69、TJKE 空开的品牌,天津市建科电器有限公司 GCK、GCS、MNS 是低压抽出式开关柜; GGD、GDH、PGL 是低压固定式开关柜; XZW 综合配电箱; ZBW 箱式变电站; XL、GXL 低压配电柜、建筑工地箱; JXF 电器控制箱; PZ20、PZ30系列终端照明配电箱; PZ40、XDD(R)电表计量箱PXT(R)K-□/□-□/□-□/□-□/IP□系列规格型号解释: (1)PXT 明装配电箱,暗装加(R) (2)K 有如表1的系列配线方式 (3)□/□额定电流/额定短时耐受电流能力:用数字表示,250/10表示:额 定电流250A/额定短时耐受电流能力10kA,根据顾客要求可以降低。 (4)□/□进线型式:□/1单相输入;□/3三相输入;1/3表示混合输入 (5)□×□出线回路:单相回路× 3单相6回路,三相3回路 三相回路,6× (6)□/ □ 主开关型式/防护等级;1/IP30单相主开关/IP30; 3/IP30三相 主开关/IP30 表1: 序号 汉语拼音字头 中文解释 装配图号 电气原理图号 1 JL 计量箱 PXT01 PXT01 dq 系列 2 CZ 插座箱 PXT02 PXT02 dq 系列 3 ZM 照明箱 PXT03 PXT03 dq 系列 4 DL 动力箱 PXT04 PXT04 dq 系列 5 JC 计量插座箱 PXT05 PXT05 dq 系列 6 JZ 计量照明箱 PXT06 PXT06 dq 系列 7 JD 计量动力箱 PXT07 PXT07 dq 系列 8 ZC 照明插座箱 PXT08 PXT08 dq 系列 9 DC 动力插座箱 PXT09 PXT09 dq 系列 10 DZ 动力照明箱 PXT10 PXT10 dq 系列 11 HH 混合功能箱 PXT11 PXT11 dq 系列 12 ZN 智能箱 PXT12 PXT12 dq 系列 电气箱柜名称 编号 规格型号 高压开关柜 AH 高压计量柜 AM 高压配电柜 AA 高压电容柜 AJ 低压电力配电箱柜 AP 低压照明配电箱柜 AL 应急电力配电箱柜 APE 应急照明配电箱柜 ALE 低压负荷开关箱柜 AF 低压电容补偿柜 ACC 或 ACP 直流配电箱柜 AD 操作信号箱柜 AS 控制屏台箱柜 AC 继电保护箱柜 AR 计量箱柜 AW 励磁箱柜 AE 低压漏电断路器箱柜 ARC 双电源自动切换箱柜 AT 多种电源配电箱柜 AM 刀开关箱柜 AK 电源插座箱 AX 建筑自动化控制器箱 ABC 火灾报警控制器箱 AFC 设备监控器箱 ABC 住户配线箱 ADD 信号放大器箱 ATF 分配器箱 AVP 接线端子箱 AXT 举例说明吧 GCK 第一个 G 代表 配电柜 第二个 C 代表 抽屉式第三个 K 代表 控制GGD 第一个 G 代表 配电柜 第二个 G 代表 固定式 第三个 D 代表动力AL-CK 是低压照明配电箱柜(抽屉式控制) AT-DT 是电梯控制箱 AP-DT 低压电梯电力配电箱柜 70、SSB65LE-32ND/2P 16A 30mA 带漏电保护的微型断路器 SSB65LE-32ND/2P 16A 30mA SS 为厂家标 号 65为系列 LE 是带漏电保护的意思 32ND 为框架电流 2P 为二级 16A 为所选用的断路器额定电流 30mA 为漏点保护电流 71、断路器和漏电开关一样吗何时用1p、2p、3p、4p 断路器有过流 过载 过热跳闸保护 ,而漏电开关是附加在断路器上的 附件,也就是断路器的功能上再附加了漏电保护功能。 根据线路来分 别用 1p 和2P 只保护 L 线就用1P ,保护 L 和 N 的就2p3P 4P 用于 三相负载 4P 比3P 多 个零线 72、1P、2P、3P、4P 断路器使用有什么要求? 1P、2P、3P、4P 指断路器的极数,电相序的排序是 A、B、C、N。ABC 指三相电的火线,N 指三相四线的零线。1P 断路器可接任意一相火线, 2P 断路器可接任意一相火线和一零线,3P 断路器接三相火线,但前后 相序要正确,即 ACB。如果你负载的设备额定电压是220V 时,就可以 用1P 或2P 的断路器,如果是380V,就需要3P 或4P 了,对负载设备不 需要零的就只选3P 就可以了,如电动机、风机、 水泵等只用3P 断路器; 如是380V 的开水器、热水器之类的设备,就需要4P 了,而且还要带漏 电保护功能的断路器,这是为防止漏电事故,保障人身安全是必须的要 用的。接线时需要注意的是:如果在同一个楼层里面,需要引出的1P 及2P 断路器较多的话,注意保持 A、B、C 相电的平衡,从总开关所引 出的断路器 ABC 相要均衡引出,否则就会使总断路器使用寿命下降。 73、INT-4P-400A 是隔离开关,4极的 TBMIL-400/4P R350是漏电断路器,额定电流400,脱扣器额定电流是 R350 CDB7LE-40A/4P 是漏电断路器 MOV-40KA/4是浪涌保护器 TBM1-225/3P 是断路器,框架等级225A,3极 74、电气施工图中配电箱 AL/PL 是什么意思 在电气施工图中,AL 表示照明配电箱;AP 表示动力配电箱。 GB 7159 《电气技术中的文字符号制订通则》中,A 表示组件或部件, L、P 与 GB 7159无关,是对 A 的限定,L―Light(照明);P―Power (动力)。X 表示端子、插头、插座等。XM 的含义要看图纸才能确定。 动力配电箱一般不用 PL 表示。 75、(BS)FZ-ZRYJV-4*120+E60/2*50+E25 (BS)FZ-ZRYJV――(平行集束)铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃 分支电缆; 五芯主电缆规格:4*120+E60;三芯分支电缆规格:2*50+E25。 76、vigiC65NELE/2P―16A 施耐德/梅兰日兰漏电保护附件 VigiC65,2P―16A 77、施耐德 C65N-2P+VE 施耐德微型断路器代号标注方法: 举例:C65N-2P+VE,各项含义为 C65------序列代号 N--------分断能力,N 为6000A,H 为10000A,L 为15kA 2P-------极数,有1、2、3、4极 VE-------剩余电流附件,有 VE、VEG、VM、VEA,VM 为电磁式 78、施耐德断路器 c65n c4中的 c4是什么意思? C65是小型断路器的型号 C4是照明保护,电流4A 79、施耐德 C65N 系列空开点 D40与 C40有何区别 D40是动力保护型脱口器。C40是配电保护型脱口器 80、DZ47-63/3P+vigic65 L3(32A,30ma)T&0.1S DZ47------小型断路器(通用型号,质量往往一般般。通常厂家会另申请 专用型号) 63----------壳架电流等级,63A 系列 3P----------极数,3P 就是3极(用于三相电路中,仅用于分断相线) +vigic65 --(上述断路 器)附加漏电脱扣附件,品牌 C65是施耐德品牌的常用系列 L3---------应该是该出线回路的编号吧 32A,30mA----------32A 指断路器额定电 流,30mA 指漏电脱扣附件的脱扣标称值(可靠脱扣) T&0.1S----------脱扣保护动作时间,小于0.1秒 81、国标 GB2/1998规定的电线负载电流值(部分) 1平方铜芯线允许长期负载电流为:6A---8A 1.5平方铜芯线允许长期负载电流为:8A---15A 2.5平方铜芯线允许长期负载电流为:16A---25A 4平方铜芯线允许长期负载电流为:25A---32A 6平方铜芯线允许长期负载电流为:32A---40A 82、用来控制开关电源(菲尼克斯 输出20A 24V)和 AB PLC 所用的 施耐德断路器 C65N 系列的选哪种脱扣曲线的好? 断路器的脱扣曲线一般分为 A、B、C、D、K 等几种! A:脱扣电流 为(2~3)In,适用于保护半导体电子线路,线路长且短路电流小的系统; B:脱扣电流为(3~5)In,适用于住户配电系统,家用电器的保护和人 身安全保护; C:脱扣电流为(5~10)In,适用于保护配电线路以及具有 较高接通电流的照明线路; D:脱扣电流为(10~20)In,适用于保护具 有很高冲击电流的设备,如变压器电磁阀等; K:具备1.2倍热脱扣动 作电流和8~14倍磁脱扣动作范围,适用于保护电动机线路设备,有较 高的抗冲击电流能力。 一般使用中 C 曲线和 D 曲线用的比较多!C 曲线一般用于民用的照明等电路, D 曲线用于保护启动时有高冲击电 而 流的设备,如马达等! 83、施耐德断路器 C65H 与 C65N 如何选择 C65H C65N 是施耐德的两种微型断路器。 他们的分断能力是不同的 一看选型守则就知道了 C16 C25 这些指的是电流大小,C 是代表的 C 型曲线,还有 D 型,前者是用于照明,后者是用于空调,电机这些的1P 2P 3P 这个就要看出线方式来定了。 1P,就是出一根相线。 则是一相, 2P 一零。3P 是三根相线。不论怎么,还是要你自己多看书哦。很简单的 84、电气施工图配电箱中 MRB-65C10/3P MRM1L-225M160/4P MRM1-100L80/3P MRB20L-16/1P+N 分别代表什么意思? MRB-65c10/3P 就是梅兰日兰 MRB65 C 型断路器,额定电流为10A 的 三相照明型断路器。 MRM1L-225M160/4P 梅兰日兰型号 MRM-225M, 额定电流为160A 的三相漏电保护断路器,具有漏电报警输出功能。 MRM1-100L80/3P MRM1-100L 系列漏电保护断路器, 额定电力为80A 三相,带分励脱扣器。 MRB20L-16/1P+N MRB20L 民用断路器,额 定电流16A 单相。 85、PVC――用阻燃塑料管敷设 DGL――用电工钢管敷设 VXG――用塑制线槽敷设 GXG――用金属线槽敷设 KRG――用可挠型塑制管敷设 ⑦ 线路明敷部位代号LM―沿屋架或屋架下弦敷设 ZM――沿柱敷设 QM――沿墙敷设 PL――沿天棚敷设 ③ 线路暗敷部位代号 LA――暗设在梁内 ZA―暗设在柱内 QA―暗设在墙内 PA――暗设在屋面内或顶棚内 DA――暗设在地面或地板内 PNA―暗设在不能进入的吊顶内 ④ 照明灯具安装方式代号 D――吸顶式 L――链吊式 G―――管吊式 B――壁装式 R―――嵌入式 BR―――墙壁内安装 (4)设备标注方法’ ⑦ 配电线路的标注方法 a――b(c× d)e――f 其中:a--回路编号 b--导线型号 c--导线根数 d--导线截面 e--敷设方式及穿管管径 f--敷设部位 表示2根导线 表示3根导线 表示 n 根导线 ⑦ 照明灯具标注方法 一般标注方法:灯具吸顶安装标注方法:其中:a--灯数 b--型号或编号 c--每盏照明灯具的灯泡个数 d--灯泡容量,W e--灯泡安装高度,m f--安装方式 L--光源种类,白炽灯或荧光灯 电气设计施工图中常用线路敷设方式: SR: 沿钢线槽敷设 BE: 沿屋架或跨屋架敷设 CLE:沿柱或跨柱敷设 WE: 沿墙面敷设 CE: 沿天棚面或顶棚面敷设 ACE:在能进入人的吊顶内敷设 BC: 暗敷设在梁内 CLC:暗敷设在柱内 WC: 暗敷设在墙内 CC: 暗敷设在顶棚内 ACC:暗敷设在不能进入的顶棚内 FC: 暗敷设在地面内 SCE:吊顶内敷设,要穿金属管一,导线穿管表示 SC-焊接钢管 MT-电线管 PC-PVC 塑料硬管 FPC-阻燃塑料硬管 CT-桥架 MR-金属线槽 M-钢索 CP-金属软管 PR-塑料线槽 RC-镀锌钢管二,导线敷设方式的表示 DB-直埋 TC-电缆沟 BC-暗敷在梁内 CLC-暗敷在柱内 WC-暗敷在墙内 CE-沿天棚顶敷设 CC-暗敷在天棚顶内 SCE-吊顶内敷设 F-地板及地坪下 SR-沿钢索 BE-沿屋架,梁 WE-沿墙明敷 三,灯具安装方式的表示 CS-链吊 DS-管吊 W-墙壁安装 C-吸顶 R-嵌入 S-支架 CL-柱上 沿钢线槽:SR 沿屋架或跨屋架:BE 沿柱或跨柱:CLE 穿焊接钢管敷设:SC 穿电线管敷设:MT 穿硬塑料管敷设:PC 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC 电缆桥架敷设:CT 金属线槽敷设:MR 塑料线槽敷设:PR 用钢索敷设:M 穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC 穿金属软管敷设:CP 直接埋设:DB 电缆沟敷设:TC导线敷设部位的标注沿或跨梁(屋架)敷设:AB 暗敷在梁内:BC 沿或跨柱敷设:AC 暗敷设在柱内:CLC 沿墙面敷设:WS 暗敷设在墙内:WC 沿天棚或顶板面敷设:CE 暗敷设在屋面或顶板内:CC 吊顶内敷设:SCE 地板或地面下敷设:FC}

我要回帖

更多关于 应急照明图纸符号 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信