加气块含构造柱,包工包料构造柱多少钱一个立方平米

砌体工程包工包料多少钱一平方?_百度知道
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。
砌体工程包工包料多少钱一平方?
我有更好的答案
砌粉砖墙的话一般在160元/平方左右,水泥气块砖般120元/平方左右
12层需要垫资多少?
采纳率:44%
来自团队:
一栋12层的垫资多少?
为您推荐:
其他类似问题
砌体工程的相关知识
等待您来回答加气块砌筑施工工艺谁了解
加气块砌筑施工工艺谁了解?
施工工艺流程
加气混凝土砌块施工工艺流程:基层验收、墙体弹线
见证取样、拌制(混凝土)砂浆
→砌筑坎台、排块撂底→立杆挂线、砌墙→构造柱、拉筋、浇筑混凝土
→7d后塞缝、收尾→验收、养护。
1、结构经验收合格后,把砌筑基层楼地面的浮浆残渣清理干净并进行弹线,填充墙的边线、门窗洞口位置线尽可能准确,偏差控制在规范允许的范围内。皮数杆尽可能立在填充墙的两端或转角处,并拉通线。
2、加气混凝土砌块砌筑时,墙底部应砌200㎜高烧结普通砖、多孔砖或混凝土空心砌块,或浇筑200㎜高墙厚混凝土坎台,混凝土强度等级宜为C20。
3、砌筑时应预先试排砌块,并优先使用整体砌块。不得已须断开砌块时,应使用手锯、切割机等工具锯栽整齐,并保护好砌块的棱角,锯栽砌块的长度不应小于砌块总长度的1/3。长度小于150㎜的砌块不得上墙。砌筑最底层砌块时,当灰缝厚度大于20㎜时应使用细石混凝土铺密实,上下皮灰缝应错开搭砌,搭砌长度不应小于砌块总长度的1/3。当搭砌长度小于150㎜时,即形成所为的通缝,竖向通缝不应大于2皮砌块,否则应配φ4钢筋网片或2φ6钢筋,长度宜为700。
4、砌块转角处,应隔皮纵、横墙砌块相互搭砌。砌块墙的T字交接处,应使横墙砌块隔皮断面露头。
一般工艺流程:
基底清理→放线、操平→植筋
→导墙浇筑→浇水湿润→摆砖→立皮数杆→拉水平线→搅拌专用粘结剂→砌筑墙体
→设置门、窗过梁
→浇筑圈梁→浇筑构造柱→墙顶塞缝(两星期后)。
施工要点:
1、砌筑前,将楼面清扫干净,洒水湿润
2、根据图纸各部位尺寸及构造要求,排砖。墙体下部浇筑同墙宽200公分高混凝土坎台或砌筑200高小型砼实心砖。
3、拌制专用粘结剂:
1)、拌制专用粘结剂施工用水,水质应符合国家现行标准《混凝土拌合用水标准》JGJ63的规定。
2)、粘结剂应随拌随用,
内使用完毕;当施工期间最高气温超过30℃时,应
在拌成后2h内使用完毕。
4、砌体控制:
1)、蒸压加气混凝土砌块主控项目:
砌块和砌筑粘结剂的强度等级应符合设计要求。
砌块、粘结剂的产品合格证书、产品性能检测报告和砂浆试块试验报告。
2)、蒸压加气混凝土砌块一般项目:
(1)蒸压加气混凝土砌块砌筑时,其产品龄期应超过28d。
(2)蒸压加气混凝土砌块等的运输、装卸过程中,严禁抛掷和倾倒。加气混凝土砌块应防止雨淋。
采用专用粘结剂施工,砌块不用浇水。
(4)蒸压加气混凝土砌块砌筑墙体时,墙底部应现浇混凝土坎台等,其高度不宜小于200mm。
5、砌筑墙体:
1)、组砌方法正确,上、下错缝,交接处咬槎搭砌,缺边掉角严重的砌块不得使用。
2)、加气混凝土砌块水平灰缝和竖向灰缝粘结剂必须饱满,不得出现瞎缝、透明
3)、砌筑时应做好放线、立皮数杆等工作。
6、砌筑时,加气混凝土砌块搭砌长度不小于砌块长度的1/3,竖向通缝不大于两皮砌块。同一道墙有两种不同的砌块应在转角处设置构造柱。
7、墙体砌筑时,专业管线(道)要及时配合施工,避免后凿墙开洞,敷设在墙体里的管线,在墙上用切割工具整地割出槽,管线固定牢固后,用细石混凝土填塞与墙面平齐。
8、按图纸设计要求设置构造柱、过梁、圈梁及混凝土带。各种预留洞、预埋件按图纸及设计要求设置;如圈梁被门洞口切断时,应在洞顶留置一道不小于被截断圈梁截面及配筋的钢筋砼附加圈梁,附加圈梁配筋满足过梁需求,搭接长度不小于1000mm,当圈梁高差≤500mm时,圈梁也可沿洞口垂直拐弯与过梁连成框架。
9、砌体与结构的连接:
1)、加气块墙与结构柱连接处必须按设计要求设置拉结筋,2φ6钢筋,竖向间距600
mm,平铺在水平灰缝内,伸入墙体不小于700mm。
2)、墙高度大于4m时,应按设计规定在墙中设置通长钢筋混凝土板带200mm厚,4φ12钢筋,箍筋φ20@200,墙体长度大于4m时设置混凝土构造柱,4φ12钢筋,φ20@200,上、下加密部位@500。
3)、砌筑时不得留直槎,斜槎高度不得大于1.2m。随砌随吊线,保证墙体垂直、平整,不允许砸砖修墙。
4)、墙体砌至梁、板底时,两周后用实心砖或小型实心砼斜砌挤紧。
5)、蒸压加气混凝土砌块墙体除底部、顶部和门窗洞口处,不得与其他砌块材混砌。如有两种不同的砌块,应设置构造柱衔接,不能混砌搭接。
6)、墙体与柱、剪力墙及构造柱连接处应设拉结筋。
7)、砌体填充墙构造柱一般设置在转角、纵横墙体交叉处,每隔3500mm-4000mm设置一道砼构造柱,条窗下构造柱小于2000mm设置一道。
8)、墙体的门、窗、洞口应做抱框,门窗洞等洞口大于等于1500mm小于2100mm时,洞两边设不到顶抱框,大于2100mm时抱框立柱伸到本层顶。抱框根部加2Φ12钢筋伸到楼地面及相关构件砼内。
9)、墙体中应留好预埋拉筋,同时留出马牙槎。
10、墙与门窗樘连接
1)、门窗安装应采取先在墙体中预留洞的做法,然后再安装门窗樘。
2)、普通木门安装,应在门洞两侧的墙体中按上、中、下位置留置砼块用于连接件固定。门樘与墙体间隙应用PU发泡剂封填。
3)、安装特殊装饰门,可用发泡结构胶固定木门樘。
4)、安装铝合金门窗,应在门窗洞两侧的墙体中按上、中、下位置每边砌入C15混凝土块,然后宜用尼龙锚栓或射钉弹将塑钢、铝合金门窗连接铁件与混凝土块固定,并在连接铁件内填充PU发泡剂。门窗樘与墙体粉刷层接合处应以建筑密封胶封口。
11、墙体暗敷管线
1)、水电管线的暗敷工作,必须待墙体完成并达到一定强度后方能进行。开槽时,应使用轻型电动切割机并辅以手工镂槽器。凿槽时与墙面夹角不得大于45。开槽的深度不宜超过墙厚的1/3。
2)、预敷在楼地面中的管线露出地面部分的垂直段高度宜低于一皮砌体的高度。
3)、敷设管线后的槽应用1:3水泥砂浆填实,宜比墙面微凹2mm,再用粘结剂补平,并沿槽长外贴大于等于100mm宽玻璃纤维网格布增强。
1.施工前,必须把砌筑基层楼面的浮浆残渣清理干净并进行弹线,填充墙的边线、门窗洞口位置线要准确,偏差控制在规范允许的范围内。皮数杆尽可能立在填充墙的两端或转角处,并拉通线。
2.砌筑时,墙底部必须浇筑200mm高同墙厚混凝土地圈梁或导墙,混凝土强度等级为C20。砌筑前,必须根据门窗洞口位置认真进行排砖,当洞口与砌块模数不符合时,可以适当调整与增大门窗抱框的尺寸。
3.砌筑时,应预先试排砌块,并优先使用整体砌块。不得已须断开砌块时,应使用手锯、切割机等工具锯裁整齐,并保护好砌块的棱角,锯裁砌块的长度不应小于砌块总长度的1/3,长度小于等于150mm的砌块不得上墙。砌筑最底层砌块时,当灰缝厚度大于20mm时,使用细石混凝土铺密实,上下皮灰缝应错开搭砌,搭砌长度不应小于砌块总长的1/3,当搭砌长度
1、砌筑前先清理地面砌筑范围内的杂物。
2、在柱上弹好标高水平线、墙边线等。
3、在地面墙体底部做好混凝土垫层和基础,在踢脚线范围内砌好粘土砖。
4、砌筑前一天,将加气混凝土砌块与原结构相接处洒水湿润。
5、按砌块的每皮高度制作皮树杆,并竖于墙的两端,并在两相对皮树之间拉线。
二、操作工艺
1、砌筑前,按墙段实量尺寸和砌块规格进行排列摆块,不足整块的可以锯成需要的尺寸,但不得小于砌块长度的1/3。最下一层如灰缝厚度大于20mm时,应用细石混凝土找平。砌筑应用不低于M5混合砂浆,采取满铺满挤法砌筑,上下皮错缝砌结,转角处相互咬砌搭接。
2、灰缝应横平竖直,砂浆饱满。水平灰缝的厚度不得大于15mm。竖向灰缝宽度不得大于20mm。
3、砌到接近上层梁底部时,应用普通粘土砖斜砌挤紧,砖的斜度约60°,砂浆应饱满密实。
4、砌体填充墙与柱子交接处,应在柱上均沿高度设置2A6@≤500拉结筋,拉结筋伸入墙内长度不小于墙长的1/5,且不应小于700。在门窗顶部或墙半高处设置一道与柱连接的通长圈梁,与墙同宽,高度240,内配4B12,A6@200主筋预留,墙顶与梁底有拉结(示意图如下),且每隔5m甚至240×240的构造柱,内配4B12,A6@200。5、加气混凝土砌块每天砌筑高度不宜超过1.8m。
希望我的回答可以帮到你哦。
基层处理→墙体放线→砌加气混凝土块
→构造柱浇筑→收尾→验收
基层处理:要砌体的楼层地面清扫干净,打好水平。
2、墙体放线:根据设计图纸要求进行弹线,在相应的部位弹好墙身门洞口尺寸线,按规范要求内外墙体底部均应支模浇筑高度不小于200C20混凝土为墙体基础,在结构墙柱上弹好加气混凝土块的皮数线、挂好皮数杆。大于等于30cm用C20混凝土拉线找平。施工时加气混凝土砌块的含水率要控制在15%以下。
起诉后房产过户
施工工艺流程
加气混凝土砌块施工工艺流程:基层验收、墙体弹线
见证取样、拌制(混凝土)砂浆
→砌筑坎台、排块撂底→立杆挂线、砌墙→构造柱、拉筋、...&
湖州实木地板
1、拉毛处理:将光滑的表面清扫干净,用10%火碱水除去混凝土表面的油污后,将碱液冲洗干净后晾干,采用用笤帚甩上一层1∶1稀粥状水泥细砂浆(内掺20%建筑胶水拌制),使其凝固在光滑的基层表面,用手掰不动...&
小五金加工机械
施工工艺流程加气混凝土砌块施工工艺流程:基层验收、墙体弹线→见证取样、拌制(混凝土)砂浆→砌筑坎台、排块撂底→立杆挂线、砌墙→构造柱、拉筋、浇筑混凝土→7d后塞缝、收尾→验收、养护。...&
懒人水养盆栽
工艺流程;1、放线→墙体拉接筋植筋、构造柱植筋、构造柱绑扎→200高C20混凝土导墙浇筑→制备砂浆→砌块排列→铺砂浆→砌块就位→校正→竖缝灌砂浆→勒缝→墙面清扫→构造柱、过梁、压顶支设模板、浇筑→拆除...&
地暖水管怕折吗
(1)墙体放线:墙体施工前,应将基础顶面或楼层结构面按标高找平,依据图纸放出第一皮砌块的轴线,砌体的边线及门窗洞口位置线。(2)砌块提前2d进行浇水湿润,浇水时把砌块上的浮尘冲洗干净。...&砌墙一平米的墙壁包工包料一般要多少钱?_百度知道
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。
砌墙一平米的墙壁包工包料一般要多少钱?
面料用普通的水泥漆。
我有更好的答案
还有砖墙用的砖做法也不一样.有绵砖和斗砖之分,那样价格要差到一半
85砖75块钱一平M包工包料粉刷15块,涂料12块.
你干嘛要讲平方啊?你可以和瓦工谈多少钱一块砖,这样比较划算,我们湖北荆州一般是一块砖0.15元左右(包括做墙以及粉刷)
为您推荐:
其他类似问题
砌墙的相关知识
等待您来回答加气块墙体中构造柱的设置规范有何要求?_百度知道
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。
加气块墙体中构造柱的设置规范有何要求?
我有更好的答案
你可以在施工图纸中构造做法一览表中查到如何要求,例如非承重墙墙长超过4/5米要加一个构造柱等要求条件
采纳率:25%
为您推荐:
其他类似问题
加气块的相关知识
等待您来回答加气块墙体多少米要设置构造柱?_百度知道
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。
加气块墙体多少米要设置构造柱?
我有更好的答案
建筑规范有说:好像砌筑墙体,高超4米,长超6米。中间要加构造柱——,具体还是查看规范……。现在忘记了
采纳率:39%
为您推荐:
其他类似问题
加气块的相关知识
等待您来回答}

我要回帖

更多关于 加气块砌筑构造柱规范 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信