台达变频器选型手册+24v可以带外部继电器吗

您现在所在的是:
台达变频器
→ 浏览主题:
* 帖子主题:
文章数:29
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:
因为西门子200晶体管型的PLC输出只能是24V,所以控制这个台达007变频器能在公共端接24V电源,然后PLC点输出能直接接m0吗?
[此贴子已经被jint于 8:57:41编辑过]
文章数:4723
年度积分:50
历史总积分:11128
注册时间:
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2015春节活动
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
加个中继,接GND和MO即可
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
文章数:29
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:
回复 #1楼 gk_0
就是不打算加中继才考虑这种情况,也试过了可以用,就担心不可靠!
文章数:10727
年度积分:25
历史总积分:16985
注册时间:
2016国庆活动(三)
接上可以用了还那么多想法啊?
有问题可加
pan_xiansheng
文章数:1211
年度积分:1746
历史总积分:7979
注册时间:
2015论坛贡献奖
台达变频公共端的极性可以预先设置,也就是说公共端可以接0V,也可以接24V,以下是VFD-B型变频的接线图:
台达007变频器具体是什么型号?不至于该型号无此功能吧。
pan_xiansheng
文章数:1211
年度积分:1746
历史总积分:7979
注册时间:
2015论坛贡献奖
文章数:1028
年度积分:1556
历史总积分:2818
注册时间:
把内部24V电源与输入光藕分离,直接把信号和参考端加入变频器
文章数:5725
年度积分:52
历史总积分:10472
注册时间:
5楼的已经告诉你了。此帖发自手机工控论坛
文章数:38726
年度积分:150
历史总积分:64439
注册时间:
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
输入公共端用0V还是24V是可以通过开关来调整的;
文章数:10
年度积分:53
历史总积分:53
注册时间:
楼主你好,我刚接触西门子PLC和台达变频器。现在遇到的情况是从Do口引出的线接到正转上,公共端接dcm,变频器不会转,反接也不会转。是不是我参数设置的问题。如果用开关量控制变频器,参数怎么设置呀?此帖发自手机工控论坛