施工现场临时用电TT系统漏电保护器的设置_《深圳勘察设计》_杂志_会刊_深圳市勘察设计行业协会主办
施工现场临时用电TT系统漏电保护器的设置
侯星萍&&&& 福建省建设工程质量安全监督总站&&&
摘& 要:本文从TT系统接地故障保护的要求出发,分析了动作特性及动作时间的要求,提出了施工现场临时用电漏电保护器的合理配置,可有效地防止触电事故发生,可靠地切断故障线路,从而保障施工现场临时用电的安全。
关键词:TT系统& 漏电保护器& 动作特性& 动作时间
1TT系统的适用范围及形式
施工现场临时用电配电线路的接地保护形式常采用TN或TT系统。当施工现场与外用电共用同一供电系统时,若外电配电线路采用TT接地系统,那么施工现场临时用电也应采用TT系统。TT系统的形式如图1所示,用电设备可接近的外露可导电部分单独接地,与电源系统的接地在电气上无直接联系。此系统的保护线(PE线)与中性线(N线)自始至终是分开的。TT系统在场地内可分设几个互不关联的独立的接地极,分别引出其PE线,可避免故障电压在不同场地间的传导,减少电击事故的发生。
& TT系统的形式
2& TT系统接地故障保护的要求
2.1& 动作特性的要求
根据《民用建筑电气设计规程》(JGJ/T16-92)规定:在一般室内场所,TT系统配电线路接地故障保护的动作特性应符合(2-1)式要求:
RFPE×Ia≤50V&& ……………………………………………& (2-1)式
式中:RFPE……外露可导电部分的接地电阻和PE线电阻之和(Ω);
&&&&& Ia ……保证保护电器切断故障回路的动作电流(A)。当采用漏电保护器电流动作保护时,Ia为其额定漏电动作电流(I△n)。
从(2-1)式得知,保护动作的条件是外露可导电部分对地电压达到或超过50V时,保护器应在规定的时间内可靠动作,此时的接地故障电流Id要大于等于保护器的动作电流Ia,即:
Id≥Ia …………………………………………………………& (2-2)式
Id的大小由接地故障回路的阻抗决定,而外露可导电部分对地电压值的大小由故障电流在其相应电阻上的压降决定。如图2-1为TT系统接地故障示意图,由于接地故障回路的阻抗主要以电阻性为主(感性、容性可忽略不计),所以图2-1接地故障的等效电路如图2-2所示。
图2-1、2-2中:
Rf ……故障点电阻(Ω);
&&&&&&&&&&&&&&& RE ……电源系统的接地电阻(取4Ω);
&&&&&&&&&&&&&&& RF ……外露可导电部分的接地电阻(Ω);
&&&&&&&&&&&&&&& RL ……相线电阻(Ω);
&&&&&&&&&&&&&&& RPE……PE线电阻(Ω)。
图2-1& TT系统接地故障示意图&&&&&&&&&&&& &图2-2& 图2-1接地故障的等效电路
从图2-2可得出TT系统的单相接地故障电流Id为:
&&&& Id=UOM(RL+ Rf + RPE + RF + RE)& …………………………………(2-3)式
外露可导电部分接地故障电压为:
&&&& Uf= Id( RPE+ RF)&&& …………………………………………………(2-4)式
由于(RL+ RPE) 大大小于(RF + RE),同时取Rf≈0(以金属性接地故障接触电阻约为零)。所以(2-3)式可简化为:
&&&& Id=UOM(RF + RE)……………………………………………………(2-5)式
(2-4)式可简化为:
&&&& Uf= Id×RF ……………………………………………………………(2-6)式
由(2-5)式、(2-6)式得:
RF=Uf×REM(UO-Uf) …………………………………………(2-7)式
由(2-7)式得出,不同的电源系统接地电阻RE,,在外露可导电部分接地故障电压Uf=50V,UO=220V(单相相电压)情况下,其对应的最大接地电阻(RF)值,列成表2-1。从表2-1可知:电源系统接地电阻RE为4Ω时,要保证接触电压限制在50V以下,则用电设备侧的接地电阻RF应不大于1.18Ω。
建筑施工场地是电气危险很大的特殊场所,其环境条件恶劣,风吹、雨淋、日晒等恶劣气候条件会使电气绝缘水平下降,而且由于场地内众多运输车辆和施工机械的运作,使电气设备和线路易受撞击碾压招致机械损伤,而施工人员在作业中常被水溅雨淋,使皮肤潮湿人体阻抗下降。因此,施工场地的接触电压限值宜取25V,按上述公式其对应的最大接地电阻RF值可列成表2-2。从表2-2可知,当RE为4Ω时,RF应不大于0.51Ω,即要求施工现场接地电阻值应更小了,此种情况一般较难做到。同时TT系统的接地故障回路的阻抗较大[>(RE + RF)],致使接地故障电流(Id)较小,难以保证线路的过电流在规定的时间内使脱扣器可靠动作,使故障危险电压Uf(100V左右)存在,甚至蔓延。因此,施工现场在采用TT系统作为基本的接地保护系统时,因其接地故障电流小,所以必须在每一回路上装设漏电保护器,以确保动作时间的要求。
2.2& 动作时间的要求
TT系统保护动作的基本条件除了故障电流必须大于或等于保护器的动作电流之外,还必须满足切断故障时间的要求,其要求为(1)当采用反时限特性的过电流保护电器时,故障保护装置的分断时间<5s;(2)供电给插座或手握式或移动式用电设备的末级配电线路,故障分断时间应满足表2-3的数值。此时多采用RCD。&&
& TT系统手握式或移动式设备允许最大切断电路时间&&&&&&&&&&&& &表2-3
3& 漏电保护器的设置
3.1 漏电保护器的分级设置
施工现场临时用电实行至少三级配电(即要求设置配电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱),并要求至少设置两级漏电保护器,以确保人身与设备线路的安全。开关箱(末级箱)中必须设置漏电保护器,另外一级漏电保护器应设在总配电箱。但由于漏电保护器设在总箱内时,一旦发生事故导致漏电保护器起保护作用跳闸时,停电的面积较大,导致一些正常运行的用电设备,无法得到正常工作,要等故障排除,正常送电后,方可投入运行,所以影响了工作效率。因此在保证总箱和开关箱设置二级漏电保护器后,在分配电箱内也加装漏电保护器,并选择好各级漏电保护器的参数,实现级间选择,保证分配电箱之后的线路或设备发生漏电事故时,不致引起总箱内漏电保护器跳闸。
3.2 漏电保护器参数与型式的确定
3.2.1 漏电保护器的主要参数
漏电保护器的参数除额定电压(Un),额定电流(In),额定频率(fn)这些基本参数外,其主要技术参数为漏电动作电流[额定漏电动作电流(I△n)、额定漏电不动作电流(I△no)]和动作时间(toff)。
根据《剩余电流动作保护器的一般要求》(GB6829-25)规定,额定漏电不动作电流(I△no)优先值为额定漏电动作电流(I△n)的一半。如一个额定漏电动作电流为30mA的漏电保护器,其额定漏电不动作电流宜为15mA。即当线路和用电设备泄漏电流值≤15mA时,漏电保护器不应跳闸;当线路和用电设备泄漏电流≥30mA时,漏电保护器必须跳闸起到保护作用;当泄漏电流大于15mA且小于30mA时,这时漏电保护器可能跳闸,也可能不跳闸,但均属于正常状态。
额定漏电动作电流的优先值为:0.006,0.01,0.03,0.05,0.1,0.3,0.5,1,3,4,10A。其中0.03A及以下为高灵敏度,0.03A以上至1A为中灵敏度。
漏电保护器的动作时间(toff)由保护要求决定,分为以下三种类型:(1)快速型:toff≤0.1s;(2)延时型(toff优先值为:0.2,0.24,0.8,1,1.5,2.5s);(3)反时限型。
3.2.2 末级箱漏电保护器的参数确定
末级箱漏电保护器,主要是为了保护人身安全,而且直接接触触电的概率较大,所以选择额定漏电动作电流值不大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。使用于潮湿或有腐蚀介质场所或供电给Ⅰ、Ⅱ类手持电动工具(除塑料外壳Ⅱ类外)的漏电保护器,因手握式或移动式电气设备使用中经常挪动,绝缘容易破损而发生碰外壳接地故障,握持设备的手掌肌肉通电收缩使人无法甩脱外壳带电的设备,人体通电时间稍长即易发生心室纤颤致死,因此电击危险大,其额定漏电动作电流不应大于15mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。
3.2.3 漏电保护器的级间参数的选择性
漏电保护器各级间应具有选择性,主要体现在漏电保护器额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的选择性。对具备过载与短路保护的漏电保护器,其热脱扣器与电磁脱扣器的级间选择同空气开关。
(1)额定漏电动作电流之间的选择性
如图3如示,为三级漏电保护器设置示意图。
图3& 漏电保护器三级设置示意图
QF1:一级箱总漏电保护器;
QF2i:第i个二级箱总漏电保护器;
QF3i:引自QF2i 的第i个三级箱漏电保护器;
I△n1: 一级箱总漏电保护器QF1的额定漏电动作电流;
I△no1:一级箱总漏电保护器QF1的额定漏电不动作电流;
I△n2i: 第i个二级箱总漏电保护器QF2i的额定漏电动作电流;
I△no2i:第i个二级箱总漏电保护器QF2i的额定漏电不动作电流;
I△n3i: 引自QF2i 的第i个三级箱漏电保护器的额定漏电动作电流;
I△no3i:引自QF2i 的第i个三级箱漏电保护器的额定漏电不动作电流。
一级箱漏电保护器QF1与二级箱漏电保护器QF2i额定动作漏电电流之间的选择性配合应满足(3-1)式(忽略线路间的泄漏电流):
I△n1M2 = I△no1 ≥ △no2i = (△n2i)M2& ……………………(3-1)式
同样二、三级额定漏电动作电流之间的选择性配合应满足(3-2)式:
I△n2iM2 = I△no2i≥ △no3i = (△n3i)M2&& ……………………(3-2)式
一级箱(总配电柜、箱)漏电保护器,应选择额定漏电动作电流偏大的中灵敏度(I△n为:0.3~1A)的延时型漏电保护器,同时考虑到防止电气火灾的产生,选择I△n等于300mA,较为安全可靠。二级箱(分配电箱)内设置的漏电保护器,该级基本作为间接接触保护,但也作为末级开关箱漏电保护器的后备保护,其额定漏电动作特性介于一级与末级之间,所以选择中灵敏度(I△n为0.1~0.3A)的延时型漏电保护器。
(2)额定漏电动作时间之间的选择性
末级箱采用快速动作型,其动作时间≤0.1s;分配电箱采用延时型,其动作时间可选0.1~0.4s;总配电箱也采用延时型,其动作时间选择在0.1~1s。每级宜相差0.2s。
3.2.4漏电保护器型式的确定
(1)使用于潮湿或有腐蚀介质场所的漏电保护器,应分别采用防溅与耐腐蚀型。
(2)在强电磁干扰源附近,漏电保护器还可能受电网中高次谐波的影响而误动,所以应选择抗高频波、电磁干扰强的漏电保护器,即采用纯电磁式漏电保护器。因其是靠接地故障电流本身的能量使漏电保护器动作,因此动作较为可靠。
(3)在装有漏电保护器的供电回路上若感应雷电脉冲电压,其波头也是高频波,也可引起漏电保护器误动,因此应选用带少许延时的脉冲电压不动作型漏电保护器。
(4)施工现场由于尘埃多,多数配电箱安装在室外,所以应选择户外防尘型。
(5)选型时还必须注意应选择能同时断相线与中性线的漏电保护器。
(6)施工现场电焊机比较多,漏电保护器应按电焊机的额定电流选用,电焊机起焊时的大电流可能会使漏电保护器跳闸。因此,对于这类用电设备一般应选用对浪涌过电压、过电流不太敏感的电磁型漏电保护器;或选用较大额定电流的电子式漏电保护器。
(7)塔吊是施工现场较大的施工设备,有多台电动机,虽然启动过程采用了Y-△起动和转子回路串入电阻启动,降低了启动电流,但仍然会有较大的启动电流,这时会随机产生一定的过电压,塔吊配电箱和配电线路处于高空中,长年日晒雨淋,绝缘难免有一定的损伤,导致漏电流相应增大,这些因素都可能造成塔吊的漏电保护器频繁跳闸。因此应选用较大额定电流的电子式漏电保护器,减少频繁跳闸的几率。
4& 漏电保护器的安装与接线应注意的问题
4.1 根据漏电保护器的安装场所和安装环境,选择合适类型的漏电保护器。
4.2 应避开振动、机械冲击和高温环境安装。
4.3 漏电保护器的保护范围,应是独立回路,不能与不在保护范围内的其它线路有电气上的连接,那怕是中性线上的连接与借用。否则,必将使通过漏电保护器零序电流互感器一次侧的电流不平衡,导致误动。
4.4不能因为负载的增加而采用增加一台漏电保护器与原漏电保护器并联连接的供电方式,即使两台漏电保护器型号、参数相同。因为型号、参数完全相同的两台漏电保护器,其内部阻抗并非完全一样,所以并联连接时,通过两台漏电保护器零序互感器的电流存在不平衡,会使其中一个误动。另一个出现过载跳闸或长期过载烧坏(不带过载保护功能)事故。
4.5 使用漏电保护器,被保护的用电设备外露可导电部分,仍必须与保护线相连接。但保护线(PE线)严禁通过漏电保护器。
4.6 施工现场分级保护的漏电保护器,因保护线路长,保护范围广,在线路末端连接时应注意经过漏电保护器后的中性线在任何场合都不能重复接地或接用电设备外露可导电部分。
4.7 当漏电保护器上标有“电源侧”和“负载侧”时,必须接对,不允许将电源侧作为负载侧接线。负载侧的中性线应保证绝缘良好和接线正确,且中性线不得接地,PE线和中性线不得接错。
4.8 施工现场较多配电箱安装在室外,为了避免雨水或露水沿着导线流入箱内,往往采用下进线方式,而且沿着漏电保护器两侧布线,如图4(a)所示。这样两侧导线可能与电磁式漏电保护器零序电流互感器的二次线圈交链,使二次侧有输出。随着负载电流的增大,二次侧输出也增大,会使漏电保护器误动作。为防止这种误动作现象,应同时将电源线与负载线各自扎成一束,沿同一侧敷设,如图4(b)所示。
(a)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& (b)
图4 漏电保护器布线方式
&& &当施工现场与外电共用同一供电系统时,外电配电线路采用TT系统,施工现场临时用电也应采用TT系统,并采用上述方式正确选用和整定配电线路的保护电器,合理配置漏电保护器,可有效地防止人身间接触电和电气火灾事故发生,可靠地切断故障线路,保障施工现场临时用电安全。
参考文献:
1、 顾月英主编 .《漏电保护器的应用》.上海: 上海科学技术出版社,1993
2、 行业标准JGJ46-2005 《施工现场临时用电安全技术规范》
3、行业标准JGJ16-92& 《民用建筑电气设计规范》
4、 王厚余主编. 《低压电器装置的设计安装和检验》.北京: 中国电力出版社,2003&
作者/来源:侯星萍
福建省建设工程质量安全监督总站增值税发票
无理由退货
我浏览过的
您现在的位置:&
漏电保护器频繁跳闸输出端调换位置正常是什么原因
漏电保护器频繁跳闸输出端调换位置正常是什么原因
& & &&漏电保护器频繁跳闸输出端调换位置正常是什么原因& & &&通过你的描述,应该可以判断是你的用电设备的火线端有对地漏电现象。因为漏电保护器一般整定电流是大于30毫安就跳闸。你如果按正常接线火线端有漏电电流并且大于30毫安,所以就跳闸了,你如果反过来接,有漏电的这端电压为零了,因为你把电源反接了,所以对地电流就可能会小于30毫安。因为220伏电压要经过你的负载再到漏电点。所以就不跳闸了。如果有多个用电设备,你先全部关掉,然后再逐个去接通。当哪个设备接通时跳闸了,就重点检查这个设备,一般是靠近火线这端肯定有对地绝缘损坏的情况。 & & & &
更多猛料!欢迎扫描下方二维码关注土猫网官方微信( tumaowang )
&#165&127元
节省25.4元
&#165&35.3元
节省15.7元
&#165&299元
节省59.8元
&#165&6.9元
&#165&19.9元
&#165&10.9元
&#165&45元
&#165&19元
&#165&219元
&#165&159元
节省31.8元
&#165&239元
节省47.8元
&#165&296元
节省59.2元建筑施工现场漏电保护器的工作原理及使用探析
摘 要:本文对漏电保护器的工作原理进行了分析,并对漏电保护器的构造、原理、选用等方面进行了系统的阐述,为漏电保护器的选择提供参考。&
关键词:建筑施工;漏电保护器;探析&
abstract:this paper analyzedleakageprotectionworks, anddiscussedleakageprotectionof thestructure, principle, provideareferencefor thechoiceof leakageprotection.&
keywords: analysis&
随着我国国民经济的发展,建筑业亦呈高速发展态势,建筑工程规模不断扩大,施工设备日益增多,这对施工现场的临时用电安全管理提出了更高的要求,漏电保护器的正确配置,对施工现场临时用电的安全起到关键的作用。由于施工现场管理不到位,部分施工现场安装的漏电保护器由于配置不合理、安装维护不正确等造成的触电事故时有发生,成为施工实践过程所必&
须面对的一个安全难题。&
一、漏电保护器的作用&
漏电保护器(漏电保护开关)是一种当检测到有漏电发生时,且达到保护器所限定的动作电流值时,就能够在限定的时间内动作自动断开电源,起到对人身、财产安全保护的作用,是建筑施工现场强制使用的一种电气安全装置。将漏电保护器安装在低压电路中,当发生漏电和触电时,且达到保护器所限定的动作电流值时,就立即在限定的时间内动作自动断开电源进行保护;漏电保护器主要保护作用是在一定条件下,对可能致命的触电事故进行保护,对用电设备和触电事故进行保护的同时,也对其负荷线路进行保护,防止由于线路绝缘损坏造成的触电事故。&
二、漏电保护器的构造&
漏电保护器主要分为电压动作型和电流动作型两种。由于电压型漏电保护器结构复杂,受外界干扰动作特性稳定性差,制造成本高,现已基本淘汰。目前国内外漏电保护器的研究和应用均以电流型漏电保护器为主导地位,电流型的漏电保护器具有成本低、使用方便、安全等特征。漏电保护器主要由三部分组成:检测元件、中间放大环节、操作执行机构。①检测元件,这是感测电路的主要元件之一,由零序互感器组成,检测漏电电流,并发出信号;②放大环节,通常包括放大器、比较器、脱扣器,主要作用是将微弱的漏电信号放大,按装置不同(放大部件可采用机械装置或电子装置),构成电磁式保护器相电子式保护器,并将放大的信号传递给电路的执行机构;③执行机构,收到信号后,主开关由闭合位置转换到断开位置,从而切断电源,是被保护电路脱离电网的跳闸部件,也是完成漏电保护的关键部件。④试验装置:由于漏电保护器是一个保护装置,因此应定期检查其是否完好、可靠。试验装置就是通过试验按钮和限流电阻的串联,模拟漏电路径,以检查装置能否正常动作。&
三、漏电保护器的工作原理&
漏电保护器工作原理见图1所示。漏电保护器主要包括检测元件(零序电流互感器)、中间环节(包括放大器、比较器、脱扣器等)、执行元件(主开关)以及试验元件等几个部分。将漏电保护器安装在线路中,一次线圈与电网的线路相连接,二次线圈与漏电保护器中的脱扣器连接。在被保护电路工作正常,没有发生漏电或触电的情况下,当用电设备正常运行时,线路中电流呈平衡状态,由克希荷夫定律可知,通过一次侧的电流相量和等于零,即:这样ta 的二次侧不产生感应电动势,漏电保护器不动作,系统保持正常供电。互感器中电流矢量之和为零(电流是有方向的矢量,如按流出的方向为&+&,返回方向为&-&,在互感器中往返的电流大小相等,方向相反,正负相互抵销)。由于一次线圈中没有剩余电流,所以不会感应二次线圈,漏电保护器的开关装置处于闭合状态运行。当设备外壳发生漏电并有人触及时,则在故障点产生分流,由于漏电电流的存在,通过一次侧各相电流的相量和不再等于零,产生了漏电电流。在铁心中出现了交变磁通。在交变通作用下,二次侧线圈就有感应电动势产生,产生漏电电流,此漏电电流经人体-大地-工作接地,返回变压器中性点(并未经电流互感器),致使互感器中流入、流出的电流出现了不平衡(电流矢量之和不为零),一次线圈中产生剩余电流。此漏电信号经中间环节进行处理和比较,当达到预定值时,使主开关分励脱扣器线圈通电,驱动主开关,自动跳闸,切断故障电路,当这个电流值达到该漏电保护器限定的动作电流值时,自动开关脱扣,切断电源从而实现保护。漏电保护器在反应触电和漏电保护方面具有高灵敏性和动作快速性,这是其他保护电器,如熔断器、自动开关等无法比拟的。自动开关和熔断器正常时要通过负荷电流,他们的动作保护值要避越正常负荷电流来整定,因此他们的主要作用是用来切断系统的相间短路故障(有的自动开关还具有过载保护功能)。而漏电保护器是利用系统的剩余电流反应和动作,正常运行时系统的剩余电流几乎为零,故它的动作整定值可以整定得很小(一般为ma级),当系统发生人身触电或设备外壳带电时,出现较大的剩余电流,漏电保护器则通过检测和处理这个剩余电流后可靠地动作,切断电源。&
四、漏电保护器的选择和使用&
施工现场使用的漏电保护器不仅要选用正规厂家生产且要通过3c认证的合格产品,产品的质量要有保证,反应灵敏、能够及时的判断电路中的漏电情况,同时还应满足以下要求。&
1、总配电箱和开关箱中漏电保护器的极数和线数必须与其负荷侧负荷的相数和线数一致。保证选用的漏电器与电路相匹配,单相线路选用二极保护器,仅带三相负载的三相线路或三相设备可选用三极保护器,动力与照明合用的三相四线回路和三相照明线路中必须选用四极的保护器。为便于对现场配电系统进行安全技术管理和维护,配电方式应考虑为混合式,即在施工现场应设置总配电箱(或配电室),总配电箱以下设分配电箱,分配电箱以下设开关箱,开关箱以下就是用电设备、配电箱的位置,及数量以项目施工用电专项方案为准。&
2、额定电压、额定电流必须与保护的用电系统负载相一致。严格的按照漏电器的规程使用,建筑施工现场多为低压设备,目前常用的设备额定电压主要有380v、220v两种,所选择的漏电器一定要与建筑施工的电气特性相匹配,额定电流根据线路负载的大小确定:选择过小,漏电保护器会损坏;选用过大,会造成经济上的浪费,而且有时反应的不够灵敏,造成失误。工作电流总容量在300~600a以上的大型建筑工地,最好总闸下设2~3个工作电流为100~200a、的第一级漏电保护器,分别控制几个配电箱、开关箱,末级配电箱配置60-100a漏电保护器。&
3、总配电箱和开关箱中两级漏电保护器的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应作合理配合,使之具有分级分段保护的功能。开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30ma,额定漏电动作时间不应大于0.1s。使用于潮湿或有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流不应大于15ma,额定漏电动作时间不应大于0.1s。总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30ma,额定漏电动作时间应大于0.1s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30ma&s,在相应的操作区域应选择合适的继电器使用。&
4、漏电保护器应装设在总配电箱、开关箱靠近负荷的一侧,且不得用于启动电气设备的操作,以保证在操作上的安全。配电箱、开关箱中的漏电保护器宜选用无辅助电源型(电磁式)产品,或选用辅助电源故障时能自动断开的辅助电源型(电子式)产品。当选用辅助电源故障时不能自动断开的辅助电源型(电子式)产品时,应同时设置缺相保护。为消除触电隐患,《规范》规定:施工现场临时用电工程必须采用tn-s系统,设置专用保护零线,要求使用五芯电缆配电系统采用&三级配电两级保护&,同时规定开关箱必须装设漏电保护器实行&一机一闸&每台设备有专用开关箱规定,从而提高用电的本质安全。&
5、根据项目设备功率、数量不同选用不同的漏电保护器。例如施工现场电焊机比较多,电焊机的漏电保护器按电焊机的额定电流选用,在电焊机起焊时的大电流可能会使漏电保护器跳闸,这是部分电焊机漏电保护器跳闸的原因。对于这类用电设备一般应选用对浪涌过电压、过电流不太敏感的电磁型漏电保护器;或选用比电焊机额定电流大1.5-2倍的电子式漏电保护器,但作为末级漏电保护,额定漏电动作电流不应大于30ma。塔吊是施工现场较大的施工设备,有多台电动机,塔吊配电箱和配电线路处于高空中,长年日晒雨淋,绝缘难免有一定的损伤,容易引起频繁跳闸,用电子式漏电保护器时应适当将它的额定电流放大1.5-2倍,以降低漏电保护器本身的灵敏度,减少频繁跳闸的几率。&
6、根据保护范围、人身设备安全和环境要求,选用漏电保护器,漏电保护器应按产品说明书安装、使用,以保证安装使用的漏电器能够正常的工作。对搁置已久重新使用或连续使用的漏电保护器应逐月检测其特性,发现问题应及时修理或更换。运行中发现漏电保护器跳闸,必须认真检查漏电保护器所保护的线路和设备的漏电情况,在故障排除后方可再合闸,严禁将保护线路和设备的漏电保护器退出运行。运行中的漏电保护器应进行定期检查,至少每月一次,并做好检查记录。检查内容包括:外观检查、试验装置检查、接线检查,信号指示及按钮位置检查。检查时,应注意操作试验按钮的时间不能太长,次数不要太多,以免烧坏内部元件。在正常运行中,如果漏电保护器发生动作,应根据动作的原因排除故障后,方可进行合闸操作,严禁带故障强行送电。&
五、结束语&
漏电保护器虽然具有一定的保护作用,但在人体同时触及被保护线路两线的触电情况下不能起到保护作用;而且,漏电保护器本身出现故障,也不能发挥正常的保护功能。因此,在使用漏电保护器的同时,原有的保护措施不能拆除,应该继续使用,如接零、接地保护等。即使额定漏电动作电流小于30ma的漏电保护器,也不能作为唯一的直接接触保护,只能作为直接接触的补充保护,同时操作人员还要严格遵守安全操作规程,只有这样,才能防止发生意外事故,确保安全。&
[1]jgj46-2005,施工现场临时用电安全技术规范[s].北京:中国建筑工业出版社,2005.&
[2]gb,剩余电流动作保护器的一般要求[s].北京:中国标准出版社,1995.&
[3]gb13955-92,漏电保护器安装和运行的要求[s].北京:中国标准出版社,1992&
[4]jgj 59-99,建筑施工安全检查标准 中华人民共和国行业标准&