一、消防水源市政管网消防水池.天然水源1、市政给水当市政给水管网连续供水时,消防给水系统可采用市政给水管网直接供水。市政两路消防供水应符合下列条件,当不符合时应视为一路消防供水:市政给水厂应至少有两条输水干管向市政给水管网输水;市政给水管网应为环状管网;应有不同市政给水干管上不少于两条引入管向消防给水系统供水。2、消防水池人工建造的储存消防用水的构筑物③消防水池的设置原则1.当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道或入户引入管或天然水源不能满足室内外消防用水量;2.当采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度大于50m;3.市政消防给水设计流量小于建筑室内外消防给水设计流量。④消防水池的有效容积消防水池的有效容积应满足在火灾延续时间内室内、外消防用水量的要求。若在火灾情况下能保证消防水池得到连续补水时(两路进水),可减去火灾延续时间内的补充水量。有效容积不应小于100m3,当仅设消火栓系统时不应小于50m3。计算公式:式中:V-消防水池的有效容量,m3;n-需要同时开启的灭火设施种类数;qi-所负担的某类灭火设备用水量,L/s;ti-该灭火设备相应的火灾延续时间,h;qb-火灾延续时间内外网可靠的连续补充水量,L/s;tij-ti中的最大者,h。不同场所火灾延续时间自动喷水灭火系统、泡沫灭火系统、水喷雾灭火系统和固定炮灭火系统火灾延续时间分别参照相应标准。⑤消防水池的设置要求1.消防水池有效容量大于500m3时,应分设成两格能独立使用的消防水池。大于1000m3时,应设成能独立使用的两座消防水池。2.消防水池的补水时间不宜超过48h,当消防水池有效容积大于2000m3时,但不应超过96h。3.消防用水与生产、生活用水合并的水池,应有确保消防用水不被挪用的技术措施。4.寒冷地区的消防水池应有防冻设施。5.甲、乙、丙类液体储罐区的消防水池,应有防止被污染的措施。6.当消防水池采用两路供水且在火灾情况下连续补水能满足消防要求时,消防水池的有效容积应计算确定,但不应小于100m3,当仅设有消火栓系统时不应小于50m3。7.供消防车取水的消防水池,应符合下列要求:(1)应有消防车道;(2) 应设取水口或取水井,其设置位置与被保护建筑的外墙距离不宜小于15m;(3)应保证消防车的吸水高度不超过6m。本文为头条号作者发布,不代表今日头条立场。
TA的最新馆藏[转]&[转]&一、消防水源..................;(一)市政给水.................;(二)消防水池的设置要求............;(三)消防水箱的设置要求............;一、消防水源;可采用市政给水,消防水池,天然水源;(一)市政给水;1.当市政给水管网连续供水时,消防给水系统可采用;2.用作两路消防供水的市政给水管网应符合下列
一、消防水源 ........................................................................................................................................................... 1
(一)市政给水 ............................................................................................................................................... 1
(二)消防水池的设置要求 ........................................................................................................................... 1
(三)消防水箱的设置要求 ........................................................................................................................... 3
一、消防水源
可采用市政给水,消防水池,天然水源。雨水清水池、中水清水池、水景和游泳池可作为备用消防水源,当必须作为消防水源时,应有保证在任何情况下均能满足消防给水系统所需的水量和水质的技术措施。
(一)市政给水
1. 当市政给水管网连续供水时,消防给水系统可采用市政给水管网直接供水;
2. 用作两路消防供水的市政给水管网应符合下列要求:
1) 市政给水厂应至少有两条输水干管向市政给水管网输水;(水厂供管网)
2) 市政给水管网应为环状管网;(管网为环状)
3) 应至少有两条不同的市政给水干管上不少于两条引入管向消防给水系统
供水。(市政管网供消防系统)
(二)消防水池的设置要求
1. 符合下列规定之一时,应设置消防水池;
1) 当生产生活用水量达到最大时,市政给水管网或入户引入管不能满足室
内、室外消防给水设计流量;
2) 当采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大
于20L/s或建筑高度大于50m;
3) 市政消防给水设计流量小于建筑室内外消防给水设计流量。
2. 消防水池有效容积的计算应符合下列规定:
1) 当市政给水管网能保证室外消防给水设计流量时,消防水池的有效容积
应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求
2) 当不能保证室外设计流量时,应满足室内量和室外不足量之和。
3) 水池容积=理论设计容积―火灾延续时间内的补水容积,即水池有效容积应该=(设计流量―火灾延续时间内可连续补充的流量)*火灾延续时间
3. 消防水池进水管应根据其有效容积和补水时间确定,补水时间不应大于48h,但当消防水池有效容积大于2000m3时,不应大于96h。消防水池进水管管径应经计算确定,且不应小于DN100。
4. 当消防水池采用两路消防供水且在火灾情况下连续补水能满足消防要求时,消防水池的有效容积应根据计算确定,但不应小于100m3,当仅设有消火栓系统时不应小于50m3。
5. 火灾时消防水池连续补水应符合下列要求:
1) 消防水池应采用两路消防给水;
2) 火灾延续时间内的连续补水流量应按消防水池最不利进水管供水量计算,并可按下式计算:qf=3600Av
其中:qf为火灾时消防水池的补水流量(m3/h);
A为消防水池进水管断面面积(O);=π*(D/2)2
v为管道内水的平均流速(m/s);
3) 当计算条件不具备时,给水管的平均流速不宜大于1.5m/s;
6. 消防水池的总蓄水有效容积大于500m3时,宜设置两格能独立使用的消防水池;当大于1000m3时,应设置能独立使用的两座消防水池。每格(座)消防水池应设置独立的出水管,并应设置满足最低有效水位的连通管,且其管径应能满足消防给水设计流量的要求。
7. 储存室外消防用水的消防水池或供消防车取水的消防水池,应符合下列规定:
1) 消防水池应设置取水口(井),且吸水高度不应大于6米;
2) 取水口(井)与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15m;
3) 取水口(井)与甲乙丙类液体储罐等构筑物的距离不宜小于40m;
4) 取水口(井)与液化石油气储罐的距离不宜小于60m,当采用防止辐射热保护措施时,可为40m;
8. 消防用水与其他用水公用的水池,应采取确保消防用水量不做他用的技术措施。
9. 消防水池的出水、排水和水位应符合下列规定:
1) 消防水池的出水管应保证消防水池的有效容积能被全部利用;
2) 消防水池应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地
点设置显示消防水池水位的装置,同时应有最高和最低报警水位;
3) 消防水池应设置溢流水管和排水设施,并应采用间接排水。
10. 消防水池的通气管和呼吸管应符合下列规定:
1) 消防水池应设置通气管;
2) 消防水池通气管、呼吸管和溢流水管等应采取防止虫鼠等进入消防水池的技术措施;
11. 高位消防水池的最低有效水位应能满足其所服务的水灭火设施所需的工作压力和流量,且其有效容积应满足火灾延续时间内所需消防用水量,并应符合下列规定:
1) 高位消防水池的有效容积、出水、排水和水位以及通气管和呼吸管,应符合消防水池的要求。
2) 除可一路消防供水的建筑物外,向高位消防水池供水的给水管不应少于两条。
3) 当高层民用建筑采用高位消防水池供水的高压消防给水系统时,高位消防水池储存室内消防用水量确有困难,但火灾时补水可靠,其总有效容积不应小于室内消防用水量的50%;
4) 高层民用建筑高压消防给水系统的高位消防水池总有效容积大于200m3时,宜设置蓄水有效容积相等且可独立使用的两格;当建筑高度大于100m时应设置独立的两座。每格或每座应有一条独立的出水管向消防给水系统供水;
5) 高位消防水池设置在建筑物内时,应采用耐火极限不低于2h的隔墙和
1.5h的楼板与其他部位隔开,并应设甲级防火门;且消防水池及其支撑框架与建筑构件应连接牢固。
(三)消防水箱的设置要求
采用临时高压给水系统的建筑物应设置高位消防水箱。设置消防水箱的目的:一是提供系统初期的消防用水量和水压,在紧急情况下应急供水;二是利用高位差为系统提供准工作状态下所需的水压,以达到管网内充水并保持一定压力的目的。
设置常高压给水系统并能保证最不利点消火栓和自动喷水灭火系统等的水
量和水压的建筑物,或设置干式消防竖管的建筑物,可不设置消防水箱。
1. 临时高压消防给水系统的高位消防水箱的有效容积应满足初期火灾消防用水量的要求,其具体设置要求如下:
2. 高位消防水箱的设置位置应高于其所服务的水灭火设施,且最低有效水位应满足水灭火设施最不利点处的静水压力,其具体要求如下:
3. 进水管的管径应满足消防水箱8h充满水的要求,但管径不应小于DN32,进水管宜设置液位阀或浮球阀;
4. 溢流管的直径不应小于进水管直径的2倍,且不应小于DN100,溢流管的喇叭口直径不应小于溢流管直径的1.5-2.5倍;
5. 高位消防水箱出水管管径应满足给出设计流量的大小要求,且不应小于DN100;
6. 高位消防水箱出水管应位于高位消防水箱最低水位以下,并应设置防止消防用水进入高位消防水箱的止回阀。
7. 高位消防水箱的进、出水管应设置带有指示启闭装置的阀门。
8. 高位消防水箱的有效容积、出水、排水和水位等应符合前述有关消防水池设置的要求。
9. 室内采用临时高压消防给水系统时,高位消防水箱的设置应符合下列规定:
1) 高层民用建筑、总建筑面积大于1 万O且层数超过2层的公共建筑和其他重要建筑,必须设置高位消防水箱;
2) 其他建筑应设置高位消防水箱,但当设置高位消防水箱确有困难,且采用安全可靠的消防给水形式时,可不设高位消防水箱,但应设置稳压泵。
三亿文库包含各类专业文献、生活休闲娱乐、高等教育、专业论文、应用写作文书、行业资料、中学教育、文学作品欣赏、外语学习资料、幼儿教育、小学教育、92消防给水设置验收要求等内容。 
 消防给水规范_建筑/土木_工程科技_专业资料。第一卷 第一章 设计、施工、验收问题 消防给水系统设计规范 一、采用术语和名词 1、高压给水系统:不设置消防水泵而能...  一张表看懂消防设施验收合格标准 注: 1.表中消防给水及消火栓系统消防验收合格条件内容与《消防安全技术综合能力》第 92 页 内容不一致,以现行规范《消防给水及...  消火栓系统设计、施工及验收规范_建筑/土木_工程科技_专业资料。2 术语和符号 2...2.1.3 消火栓 Fire Hydrant 与消防给水系统或给水系统相接,设有开关阀门和一...  4.8 消防控制室的设置 技术要求: a)消防控制室的设置应符合国家现行的有关建筑...5 水灭火系统 5.1 消防给水 5.1.1 消防水池 技术要求: a)消防水池的有效...  建筑工程消防设施施工及验收规范(征求意见稿)续2 5.4 工程验收 5.4.1 一般规定...6.2.3 临时高压给水系统的每个室内消火栓处应设直接启动消防水泵的按钮,并应设...  地区管道的埋深最小应在冰冻线以下 0.3m; 5.寒冷地区室外阀门井应设置防冻...13.2.2 消防给水系统和消火栓系统工程验收应按本规范附录 E 的要求填写。 13...  第一部分 消防验收重点及验收方法(一)消火栓给水系统验收的重点: 1、水泵、室内...顺序器未安装 5)应设置单向逃生部位处未设置相应的开启装置 6)未按设计要求...  九、 消防排水 1.排水场所 A 消防泵房。 B 消防电梯处。 C 设有消防给水的...消防验收规范标准(最新完... 167页 免费
《建筑设计防火规范》20... 260页...  因此,性能完好、正常运作的消防给水设施就显得尤其重要,这也 对有关部门的验收工作提出了更高的要求。本文概括了当前验收工 作中存在的一些实际问题,并对如何进行...市政消防的两路供水怎么接入消防水池
,内容来自筑龙网相关的培训课程、论坛帖子、行业资讯等。筑龙网为国内最权威最专业的建筑工程学习。交流平台,超过1000万设计师、工程师和造价师在筑龙网交流、学习更多相关资料请访问日更新500篇的!(发布于:日)
此时有人在和您一起浏览筑龙优搜库
大家都在学
论坛热贴排行
筑龙网已“成就有梦想的建筑人”为企业使命,为建筑行业从业者提供基于、直播课程、专家答疑、论坛交流的专业学习服务;同时搭建基于建筑+互联网的创业项目孵化平台,为推动行业创新发展贡献力量。 >
市政消防的两路供水怎么接入消防水池相关专题推荐}

我要回帖

更多关于 消防水池市政补水计算 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信