三菱重工风管机价格开机内风机不转运行灯闪6下

- 浏览文章 - 三菱空调故障检修实例
三菱空调故障检修实例
三菱空调故障检修实例
&&&&1.三菱285H冷暖型空调开机后不启动,遥控控制无反应。
&&&&分析检修:根据现象分析,该故障一般发生在电源部分。经询问用户得知,不久前市电曾突然升高,之后不能开机。判断为室内机控制电路电源变压器烧坏。打开室内机用万用表测变压器一次绕组阻值很大,已不通(正常应为600Ω),保险管也已熔断;二次侧阻值2Ω正常,说明电源变压器已损坏。更换电源变压器后,故障排除。
&&&&2.三菱SRC285cENF型空调开机后室内风机运转正常,室内压缩机不转,不能制冷。
&&&&分析检修:根据现象分析,问题可能出在室外压缩机及启动电路。检修时,打开室外机外壳,用万用表测量接收端子,有220V交流电压输出,说明室外机不运转与室内机控制板继电器及线路无关。继续检查,测得过流过热保护器良好。用尖嘴钳拔下电容器的两个接线端子,用改锥金属部分短路放电(无放电现象)后,测量电容无充、放电过程,说明电容已损坏。更换电容器后,机器工作恢复正常。
&&&&3.三菱SRC325HENF1型空调遥控无效,不工作。
&&&&分析检修:经开机观察,遥控无效,遥控器液晶显示缺字。用强制运行开关开机,室内风机和室外压缩机运转正常,制冷良好,说明故障出在遥控器上。
&&&&打开遥控器,用万用表检测电池电压正常,检查电池“+”、“-”极片触点良好,进一步观察,发现遥控器的电路板与按键触点面导电胶片之间污物太多。用纯酒精清洗电路板后,故障排除。
&&&&4.三菱重工325型空调因故检修后,又发生开机2min后自动停机故障。
&&&&分析检修:检修前,先仔细检查控制电路CNG插座,CNG插座应该是接收信号的端子,而此时插座上面却是两只LED指示灯。另一个CNE插座,应该是输出微电脑板的输出信号,而插在上面的却是两只热敏电阻的传感器,这是输入信号源。由此断定,是两个插头的位置插错了。掉换相互位置后,机器故障消失。
&&&&5.三菱388型空调开机后室内风机不转,过30s后自动断电,黄灯常亮,绿灯闪亮。
&&&&分析检修:根据现象分析,该故障一般发生在控制电路。打开机盖,先用万用表测Ic1的35、31脚,以及Q1、Q3的集电极电压。正常时,Ic1 35脚电压为+0.6V,31脚电压为+0.3V,Q1的集电极电压为+0.7V,Q3的集电极电压为+3.9V。经实测发现,Q3的集电极电压接近0V,判断R23有开路或Q3有短路现象。检查后发现R23的阻值为无穷大。更换R23后故障排除。
&&&&6.三菱重工388型空调遥控操作失效。
&&&&分析检修:根据现象分析,该故障一般发生在遥控器及机内接收电路。先用遥控器操作同类型机正常,说明遥控器本身正常,问题出在机内接收电路。打开机盖,用万用表测微处理器IC1的⑥脚无脉冲信号输出,对应的蜂鸣器不响,控制电路不动作,判断遥控接收头故障。更换接收头后,故障不变。再检查控制板与接收头之间的连接,也无断路,进一步检查R37、R38、IC4等相关元件,发现R38变值。更换R38后,故障排除。
&&&&7.三菱SRK32HENF型空调遥控失效但面板按钮控制正常。
&&&&分析检修:根据现象分析,问题可能出在遥控发射器及遥控接收电路。先将遥控器对准另一台正常空调进行遥控操作,各功能均正常,判断遥控接收电路异常。
&&&&该机红外接收器采用CX20106。打开机盖,用万用表电阻挡在路检测各引脚对地电阻,发现第⑥脚阻值明显偏大,查该脚外围元件均良好,故判定CX20106内部损坏。更换CX20106后,故障排除。转载请注明转自“维修吧-”
&&&&8.三菱RF75WB型柜式空调制冷时好时坏,出现故障时停机。指示灯闪亮。故障代码显示为“E57”。
&&&&分析检修:先用钳流表检查电流为13A,制冷正常,室内温度达到设定温度后停机。经十几分钟后,室外机风机开始运转,但压缩机不启动运行,室内机吹温风,约5min后,空调保护停机。
&&&&由于压缩机不运转,室内无冷风吹出,使室内机热交换器上的热敏电阻阻值没有很大的变化。此信号传递到微电脑后,经判断,执行空调各继电器断电保护,引起空调自诊断显示故障代码“E57”。
&&&&打开室外机机壳,开机重复上述操作时,发现控制压缩机的交流接触器已吸合,但用万用表测量后触点无电压,用改锥轻轻推接触器上的测试点,压缩机立即运行,制冷正常。分析原因,由于用户的电源电压有时过低而且不稳定,或电源线过长,而造成交流接触器吸合不良所致。调整电源线路,更换交流接触器后故障排除。
&&&&9.三菱RF75WB型柜式空调遥控器关机时,室外压缩机、风机不停机。
&&&&分析检修:根据现象分析,问题可能出在室外机控制信号接收电路。按遥控器关机时,室内机能正常停机,室外压缩机、风机仍继续运转,不久压缩机运行电流增大,自动断电。怀疑停机信号未被室外电路板CPU接收,信号传递中断或短路。打开室外机检查电路,发现光电耦合器PC601、PC602(PC817)损坏。更换光电耦合器后,故障排除。
&&&&10.三菱MUH-17DC型空调室外机时转时停。
&&&&分析检修:根据现象分析,问题可能发生在室外机供电及控制电路。先拆开室外机检查,控制压缩机的继电器X61线圈两端电压为7V,测稳压块7812、继电器X61、X63都正常,手摸驱动集成块M54566P发热,判定该芯片内部不良。更换驱动块M54566P后,故障排除。
&&&&11.三菱MSH-12NV型空调遥控开/关正常,断电后,自动开机。
&&&&分析检修:经开机观察,机器断电后会自动开机,推断控制电路上有问题。而遥控功能正常,说明问题出在应急开关上。经检查为安装工安装不当,使盖板压住了应急开关所致。重新摆好盖板后,机器工作运行正常。
&&&&12.三菱MSH-J12NV型分体式空调开机后室内风机不转,其余工作均正常。
&&&&分析检修:根据现象分析,问题可能出在风机控制电路及相关部位。先将风扇电动机单独外接220V交流电源及启动电容器,电动机运转正常,由此判断故障出在控制电路板。分析该机控制电路微处理器集成块S201DH1,风机主回路通过该IC第11、13脚控制,其内部功能相当于一只热继电器,有故障时在启动时相当于该两引脚短路,风机即接入市电,于是判断IC内部损坏。更换集成块S201DH1后,故障排除。
[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
图片包含4个随机字符,
请输入上面图片中的随机字符
站内全文搜索
自定义搜索当前位置: >>
春兰春兰空调代码 新品春兰 2005 故障代码 V 系列空调 E1 排气管温度过高 E2 压缩机过电流 E3 电源相序错误 E4 系统压力过高 E5 系统压力过低 E6 防冻结保护 春兰 KFR-40、50、70、100、140LW/BdS 故障代码 显示内容 故障原因 E1 室内外通讯故障(GND 与 CMM 之间电压在 6-7V 左右摆动) E2 压缩机过电流 E
3 电源电压异常 E4 制冷系统压力过高保护,RT5 传感器异常 E5 室外环温过低保护 E6 过冷保护(制冷状态)RT2 异常 E7 RTI、RT2、RT3 温度传感器开路 E8 RTI、RT2、RT3 温度传感器短路 春兰 FR-180、260/S 风管机故障代码 显示代码 故障原因 E0 系统高压保护 E1 二次防冻结保护 E2 室内温度传感器开路或短路 E3 室内管温度传感器开路或短路 E4 室外管温度传感器开路或短路 E5 通迅故障 E6 电源相序保护 E7 过电流保护 E8 卸荷保护 E9 低电压保护 春兰 RF-28W/AS10 匹柜式空调器故障代码 显示内容 故障原因 电源,过欠压灯亮 表示三相电源正常 电源,过欠压灯闪 电源电压过低或过高(187-245V)异常 除霜,缺相灯亮 表示空调正常除霜运行 除霜,缺相灯闪 三相电源缺相(检查信号线 H 与 LP) 延时,过载灯亮 表示空调正在三分钟延时 延时,过载灯闪 热保护 K 与压控器断开(检查信号线 B) 室内外信号线接线端子的含义如下:A——电源火线,B——压控与热保护输入控制线 (弱电地), C——压缩机输出控制线(弱电地),D——室外管温转感器输入连接线(弱电地),E——室外 内机输出控制线(弱电地),F——室外内机输出控制线(弱电地),G——室外管温转感器输入 连接线(直流信号),H——室外互感器输入控制线(直流信号) 春兰 KFR-65QW/AS 嵌入式空调器室内故障代码 电源红灯 除霜黄灯 运行绿灯 故障原因 亮 亮 闪 室内外环温温度传感器异常 亮 灭 闪 室内外管温温度传感器异常 闪 闪 闪 水泵开关异常 亮 闪 亮 通迅异常 亮 闪 灭 过热保护 闪 亮 亮 过冷保护 室内热交换器冻结(不可恢复运转) 闪 亮 闪 压缩机过流保护 闪 亮 灭 压力过高或外管温温度传感器坏 闪 灭 亮 室外环温过低或外环温度传感器异常 春兰 KFR-65GW/BPW 变频(外)故障代码 LED1 LED2 LED3 LED4 故障原因 灭 灭 灭 亮 室内温度传感器异常 灭 灭 亮 灭 室内外通讯故障 灭 灭 亮 亮 室内风机过热保护 灭 亮 灭 灭 室外温度传感器异常 灭 亮 灭 亮 外盘管温度过高保护 灭 亮 亮 灭 压缩机排气温度过高保护 灭 亮 亮 亮 室外控制板与变频通讯故障 亮 灭 灭 灭 电源过欠压保护 亮 灭 灭 亮 过电流保护,过热保护 亮 灭 亮 亮 总电流过载保护 亮 灭 亮 灭 过压或过载保护 春兰 KFR-50、70LW/BP 变频柜式故障代码 显示内容 故障现象 E0 室内外通信失败或信号线断 E1 室外温度传感器异常 E2 压缩机过载保护 E3 过电流保护 E4 IPM 变频功率模块保护 E5 室外管温过高保护 E6 压缩机排气温度保护 E7 电源电压过高保护(50 型无) E8 室外温度传感器异常(50 型无) E9 室内管温传感器异常 春兰 KFR14LW 故障代码 显示代码 故障原因 E1 室内外通讯失败或信号线断 E2 压缩机缺相或过电流保护 E3 电源电压过高或过低保护 E4 制冷系统压力过高保护 E5 室外温度过低保护 E6 室内蒸发器温度过低保护 春兰 KFD-70LW、14LW 故障代码 显示内容 故障原因 上电无显示 电源缺相,变压器,保险管,电子温控异常 电源绿灯亮,内外机不工作 电源零线开路或电子温控异常 过欠压红灯亮 电源电压过低或过欠压板故障 系统保护黄灯亮 热保护器 KR,压控 FV,BT5 断开 室外信号线的含义: A-四通阀控制线 (AC12V) B 与 C-室内电加热触点 , (K6) 控制线 (AC12V) , F--室外电源 L 输出线,D--AC12V 公用线,G、H---系统保护显示输入线 春兰 KFR-32GW/BP 故障代码 显示内容 故障原因 绿灯闪 室内环温异常 黄灯闪 室外机故障 黄绿红同时闪 FT 断开保护 黄绿红交替闪 室内外通讯故障 室外机黄灯指示 故障原因 一短一长 与变频器通讯故障 二短一长 室外变频器断路 三短一长 变频器过载或模块保护 四短一长 欠压保护 五短一长 总电流过大保护 六短一长 压缩机过热或过载保护器断开 春兰 KFR-32GW/BP 故障代码 显示内容 故障原因 0001 室内温度传感器开路或短路 0010 室外通讯故障 0011 室内风机过热保护 0100 室外温度传感器异常 0101 室外冷凝器温度过高保护 0110 压缩机排器温度过高保护 0111 室外控制板与变频通讯故障 1000 电源欠压保护 春兰 KFR-100/100/120/ads 柜机故障代码 E1 通讯失败 E2 压缩机大电流 E3 相序错误 E4 E5 系统压力吸气过低 春兰 KFR-70TH2d;H250H2d;50Vd;72120vds 柜机故障代码 E1 排气温度过高 E2 压缩机过电流 E3 相序错误 E4 系统压力过高 E5 系统压力过低 E6 防冻结保护 春兰 KFR-22、32GA 分体故障代码 显示内容 故障原因 红灯不亮 主电源、变压器或主控板故障 绿灯闪烁 压力继电器断开或 RT2 管温异常 黄灯闪烁 RT2 温度传感器短路或开路 绿灯与黄灯同时闪烁 FT1 或 FT2 断开保护 春兰 KFR-35GW/BP 故障代码 E0 通讯故障 E1 室外传感器开路 E2 压缩机过载 E3 过流保护 E4 功率模块保护 E5 室外管温过高保护 E6 排气温度过高保护 E7 系统压力异常(预留) E8 Pg 电机转速异常 E9 室内管温过高 HY1 系列挂机故障代码 E1 室内管温异常 E2 内风机转速异常 E3 压力过高(实为主控板异常) 故障代码机型为:春兰 KFR--120LW/BP 显示代码 E0 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 故障内容 通信失败 室外传感器开路.短路 压缩机过载 过电流 IPM 保护 室外机管温过高 排气温度过高 过久压保护 室内机传感器开路.短路新品春兰 2005 故障代码 V 系列空调 E1 排气管温度过高 E2 压缩机过电流 E3 电源相序错误 E4 系统压力过高 E5 系统压力过低 E6 防冻结保护 春兰 KFR-40、50、70、100、140LW/BdS 故障代码 显示内容 故障原因 E1 室内外通讯故障(GND 与 CMM 之间电压在 6-7V 左右摆动) E2 压缩机过电流 E3 电源电压异常 E4 制冷系统压力过高保护,RT5 传感器异常 E5 室外环温过低保护 E6 过冷保护(制冷状态)RT2 异常 E7 RTI、RT2、RT3 温度传感器开路 E8 RTI、RT2、RT3 温度传感器短路 春兰 FR-180、260/S 风管机故障代码 显示代码 故障原因 E0 系统高压保护 E1 二次防冻结保护 E2 室内温度传感器开路或短路 E3 室内管温度传感器开路或短路 E4 室外管温度传感器开路或短路 E5 通迅故障 E6 电源相序保护 E7 过电流保护 E8 卸荷保护 E9 低电压保护 春兰 RF-28W/AS10 匹柜式空调器故障代码 显示内容 故障原因 电源,过欠压灯亮 表示三相电源正常 电源,过欠压灯闪 电源电压过低或过高(187-245V)异常 除霜,缺相灯亮 表示空调正常除霜运行 除霜,缺相灯闪 三相电源缺相(检查信号线 H 与 LP) 延时,过载灯亮 表示空调正在三分钟延时 延时,过载灯闪 热保护 K 与压控器断开(检查信号线 B) 室内外信号线接线端子的含义如下:A——电源火线,B——压控与热保护输入控制线 (弱电地), C——压缩机输出控制线(弱电地),D——室外管温转感器输入连接线(弱电地),E——室外 内机输出控制线(弱电地),F——室外内机输出控制线(弱电地),G——室外管温转感器输入 连接线(直流信号),H——室外互感器输入控制线(直流信号)春兰 50、70 变频空调故障代码 E0 通讯故障 E1 室外传感器开短路 E2 压缩机保护器保护 E3 过电流 E4 功率模块保护 E5 室外管温过高 E6 压缩机排气温度过高 E7 电压过高 E8 室内传感器开短路 E9 室内管温过高 春兰 KFR-65QW/AS 嵌入式空调器室内故障代码 电源红灯 除霜黄灯 运行绿灯 故障原因 亮 亮 闪 室内外环温温度传感器异常 亮 灭 闪 室内外管温温度传感器异常 闪 闪 闪 水泵开关异常 亮 闪 亮 通迅异常 亮 闪 灭 过热保护 闪 亮 亮 过冷保护 室内热交换器冻结(不可恢复运转) 闪 亮 闪 压缩机过流保护 闪 亮 灭 压力过高或外管温温度传感器坏 闪 灭 亮 室外环温过低或外环温度传感器异常 春兰 KFR-65GW/BPW 变频(外)故障代码 LED1 LED2 LED3 LED4 故障原因 灭 灭 灭 亮 室内温度传感器异常 灭 灭 亮 灭 室内外通讯故障 灭 灭 亮 亮 室内风机过热保护 灭 亮 灭 灭 室外温度传感器异常 灭 亮 灭 亮 外盘管温度过高保护 灭 亮 亮 灭 压缩机排气温度过高保护 灭 亮 亮 亮 室外控制板与变频通讯故障 亮 灭 灭 灭 电源过欠压保护 亮 灭 灭 亮 过电流保护,过热保护 亮 灭 亮 亮 总电流过载保护 亮 灭 亮 灭 过压或过载保护 春兰 KFR-50、70LW/BP 变频柜式故障代码 显示内容 故障现象 E0 室内外通信失败或信号线断 E1 室外温度传感器异常 E2 压缩机过载保护 E3 过电流保护 E4 IPM 变频功率模块保护 E5 室外管温过高保护 E6 压缩机排气温度保护 E7 电源电压过高保护(50 型无) E8 室外温度传感器异常(50 型无) E9 室内管温传感器异常 春兰 KFR14LW 故障代码 春兰 KFD-70LW、14LW 故障代码 显示代码 故障原因 显示内容 故障原因 E1 室内外通讯失败或信号线断 上电无显示 电源缺相,变压器,保险管,电子温控异常 E2 压缩机缺相或过电流保护 电源绿灯亮,内外机不工作 电源零线开路或电子温控异常 E3 电源电压过高或过低保护 过欠压红灯亮 电源电压过低或过欠压板故障 E4 制冷系统压力过高保护 系统保护黄灯亮 热保护器 KR,压控 FV,BT5 断开 E5 室外温度过低保护 室外信号线的含义:A-四通阀控制线(AC12V),B 与 C-室内电加热触点 (K6)控制线(AC12V),F--室外电源 L 输出线,D--AC12V 公用线,G、H---系统保护显示输 入线 E6 室内蒸发器温度过低保护 春兰 KFR-32GW/BP 故障代码 春兰 KFR-22、32GA 分体故障代码 显示内容 故障原因 显示内容 故障原因 绿灯闪 室内环温异常 红灯不亮 主电源、变压器或主控板故障 黄灯闪 室外机故障 绿灯闪烁 压力继电器断开或 RT2 管温异常 黄绿红同时闪 FT 断开保护 黄灯闪烁 RT2 温度传感器短路或开路 黄绿红交替闪 室内外通讯故障 绿灯与黄灯同时闪烁 FT1 或 FT2 断开保护 室外机黄灯指示 故障原因 春兰 KFR-35GW/BP 故障代码 一短一长 与变频器通讯故障 E0 通讯故障 二短一长 室外变频器断路 E1 室外传感器开路 三短一长 变频器过载或模块保护 E2 压缩机过载 四短一长 欠压保护 E3 过流保护 五短一长 总电流过大保护 E4 功率模块保护 六短一长 压缩机过热或过载保护器断开 E5 室外管温过高保护 春兰 KFR-32GW/BP 故障代码 E6 排气温度过高保护 显示内容 故障原因 E7 系统压力异常(预留) 0001 室内温度传感器开路或短路 E8 Pg 电机转速异常 0010 室外通讯故障 E9 室内管温过高 0011 室内风机过热保护 HY1 系列挂机故障代码 0100 室外温度传感器异常 E1 室内管温异常 0101 室外冷凝器温度过高保护 E2 内风机转速异常 0110 压缩机排器温度过高保护 E3 压力过高(实为主控板异常) 0111 室外控制板与变频通讯故障 1000 电源欠压保护 春兰 KFR-100/100/120/ads 柜机故障代码 E1 通讯失败 E2 压缩机大电流 E3 相序错误 E4 E5 系统压力吸气过低 春兰 KFR-70TH2d;H250H2d;50Vd;72120vds 柜机故障代码 E1 排气温度过高 E2 压缩机过电流 E3 相序错误 E4 系统压力过高 E5 系统压力过低 E6 防冻结保护 春兰 50、70 变频空调故障代码 E0 通讯故障 E1 室外传感器开短路 E2 压缩机保护器保护 E3 过电流 E4 功率模块保护 E5 室外管温过高 E6 压缩机排气温度过高 E7 电压过高 E8 室内传感器开短路 E9 室内管温过高 春兰 KFR--70LW/Bd 注意:不知道是哪个厂家的电控板 E1:通讯失败; E2:压缩机过电流: E3:电源电压异常; E4:系统压力过高: E5:室外环温过低: E6:室内换热器结冻. 春兰 FR-180、260/S 风管机 显示代码故障原因 E0 系统高压保护 E1 二次防冻结保护 E2 室内温度传感器开路或短路 E3 室内管温度传感器开路或短路 E4 室外管温度传感器开路或短路 E5 通迅故障 E6 电源相序保护 E7 过电流保护 E8 卸荷保护 E9 低电压保护 春兰 KFR-40、50、70、100、140LW/BdS 显示内容 故障原因 E1 室内外通讯故障(GND 与 CMM 之间电压在 6-7V 左右摆动) E2 压缩机过电流 E3 电源电压异常 E4 制冷系统压力过高保护,RT5 传感器异常 E5 室外环温过低保护 E6 过冷保护(制冷状态)RT2 异常 E7 RTI、RT2、RT3 温度传感器开路 E8 RTI、RT2、RT3 温度传感器短路 春兰 KFR-65GW/BPW 变频(外) LED1 LED2 LED3 LED4 故障原因 灭 灭灭 亮 室内温度传感器异常 灭 灭 亮 亮 室内外通讯故障 灭 灭 亮 亮 室内风机过热保护 灭 亮 灭 灭 室外温度传感器异常 灭 亮 灭 亮 外盘管温度过高保护 灭 亮 亮 灭 压缩机排气温度过高保护 亮灭灭 灭 电源过欠压保护 亮灭灭 亮 过电流保护 亮灭 亮 亮 总电流过载保护 亮 亮 亮 灭 过压或过载保护 春兰 RF-28W/AS10 匹柜式空调器故障代码 显示内容 故障原因 电源,过欠压灯亮 表示三相电源正常 电源,过欠压灯闪 电源电压过低或过高(187-245V)异常 除霜,缺相灯亮 表示空调正常除霜运行 除霜,缺相灯闪 三相电源缺相(检查信号线 H 与 LP) 延时,过载灯亮 表示空调正在三分钟延时 延时,过载灯闪 热保护 K 与压控器断开(检查信号线 B) 室内外信号线接线端子的含义如下:A——电源火线,B——压控与热保护输入控制线 (弱电地), C——压缩机输出控制线(弱电地),D——室外管温转感器输入连接线(弱电地),E——室外 内机输出控制线(弱电地),F——室外内机输出控制线(弱电地),G——室外管温转感器输入 连接线(直流信号),H——室外互感器输入控制线(直流信号)。 春兰 KFR-65QW/AS 嵌入式空调器室内故障代码 电源红灯 除霜黄灯 运行绿灯 故障原因 亮 亮 闪 室内外环温温度传感器异常 亮 灭 闪 室内外管温温度传感器异常 闪 闪 闪水泵开关异常 亮 闪 亮 通迅异常 亮 闪 灭 过热保护 闪 亮 亮 过冷保护 闪亮 闪 压缩机过流保护 闪亮 灭 压力过高或外管温温度传感器坏 闪灭 亮 室外环温温度传感器异常春兰 KFR--70LW/Bd 注意:不知道是哪个厂家的电控板 E1:通讯失败; E2:压缩机过电流: E3:电源电压异常; E4:系统压力过高: E5:室外环温过低: E6:室内换热器结冻. 美的机 变频资料 及故障代码 美的机 变频资料 及故障代码 KFR——40GW/BPY-R 显示内容 故障或保护定义 E0 参数错误 E1 室内外机通信故障 E2 过零检测出错 E3 风机速度失控 E4 温度保险丝断保护 E5 室外温度传感器故障 E6 室内温度传感器故障 P0 模块保护 P1 电压过高或过低保护 P2 压缩机顶部温度保护 KFR-26GW/I1BPY KFR-32GW/I1BPY 运行时 LED 的显示㈠、正常 1、 工作灯 正常开机时 (工作灯)LED4 亮 正常关机时 (工作灯)LED4 灭 2、 化霜灯 化霜或防冷风功能有效时 (化霜灯)LED1 亮 化霜或防冷风功能无效时 (化霜灯)LED1 灭 3、 定时灯 定时功能有效时 (定时灯)LED2 亮 定时功能无效时 (定时灯)LED2 灭 4、 换气灯 连续换气运行时 (连续换气灯)LED3、LED5 亮 连续换气停止时 (连续换气灯)LED3、LED5 灭 自动换气运行时 (自动换气灯)LED6、LED7 亮 自动换气停止时 (自动换气灯)LED6、LED7 灭 ㈡ 室内机故障显示功能 LED4 工作灯 LED2 化霜灯 LED1 定时灯 LED3、LED5 连续换气灯 LED2 化霜 LED1 定时 LED3、5、6、7 连续、自动换气 LED4 工作 LED 状态 X X O ☆ 模块保护(PRMOD PRMOD1) O X X ☆ 压缩机顶部温度保护(PRCOM) X O X ☆ 室外温度传感器开路或短路(PROUTD) X O O ☆ 电压过高或过低保护(PRVAC) O O O ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路(PREVP 、PRROM) O O ☆ ☆ 风机速度失控 (SPABF) ☆ X O ☆ 过零检测出错 (ACBAD) X X ☆ ☆ EEPROM 参数错误指示 ☆ O X ☆ 温度保险丝断保护(FUSED) ☆ O ☆ ☆ 机型不匹配(TYPER) ☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通信保护(PRTRN) O (亮) X ( 熄) ☆ (闪) (三)、室外机 故 障 自 我 诊 断 显 示 只设 L4 故障指示灯: L4 运行/待机指示灯 运行:长亮 待机:0.5HZ 闪烁 故障:1HZ 闪烁 16.2 对于 KFR-26(32)GW/I1BPY,室内设置 4 个 LED。分别为工作灯 (LED1)、化霜 灯 (LED5)、定时灯(LED6)、自动灯(LED3) 。 ㈠、正常运行时 LED 的显示 1、 工作灯 正常开机时 (工作灯)LED1 亮 正常关机时 (工作灯)LED1 灭 2、 化霜灯 化霜或防冷风功能有效时 (化霜灯)LED5 亮 化霜或防冷风功能无效时 (化霜灯)LED5 灭 春兰 FR-180、260/S 风管机 显示代码故障原因 E0 系统高压保护 E1 二次防冻结保护 E2 室内温度传感器开路或短路 E3 室内管温度传感器开路或短路 E4 室外管温度传感器开路或短路 E5 通迅故障 E6 电源相序保护 E7 过电流保护 E8 卸荷保护 E9 低电压保护 春兰 KFR-40、50、70、100、140LW/BdS 显示内容 故障原因 E1 室内外通讯故障(GND 与 CMM 之间电压在 6-7V 左右摆动) E2 压缩机过电流 E3 电源电压异常 E4 制冷系统压力过高保护,RT5 传感器异常 E5 室外环温过低保护 E6 过冷保护(制冷状态)RT2 异常 E7 RTI、RT2、RT3 温度传感器开路 E8 RTI、RT2、RT3 温度传感器短路 春兰 KFR-65GW/BPW 变频(外) LED1 LED2 LED3 LED4 故障原因 灭 灭灭 亮 室内温度传感器异常 灭 灭 亮 亮 室内外通讯故障 灭 灭 亮 亮 室内风机过热保护 灭 亮 灭 灭 室外温度传感器异常 灭 亮 灭 亮 外盘管温度过高保护 灭 亮 亮 灭 压缩机排气温度过高保护 亮灭灭 灭 电源过欠压保护 亮灭灭 亮 过电流保护 亮灭 亮 亮 总电流过载保护 亮 亮 亮 灭 过压或过载保护 春兰 RF-28W/AS10 匹柜式空调器故障代码显示内容 故障原因 电源,过欠压灯亮 表示三相电源正常 电源,过欠压灯闪 电源电压过低或过高(187-245V)异常 除霜,缺相灯亮 表示空调正常除霜运行 除霜,缺相灯闪 三相电源缺相(检查信号线 H 与 LP) 延时,过载灯亮 表示空调正在三分钟延时 延时,过载灯闪 热保护 K 与压控器断开(检查信号线 B) 室内外信号线接线端子的含义如下:A——电源火线,B——压控与热保护输入控 制线 (弱电地) C——压缩机输出控制线 , (弱电地) D——室外管温转感器输入连接线 , (弱电地) , E——室外内机输出控制线(弱电地) ,F——室外内机输出控制线(弱电地) ,G——室外管温转 感器输入连接线(直流信号) ,H——室外互感器输入控制线(直流信号) 。 春兰 KFR-65QW/AS 嵌入式空调器室内故障代码 电源红灯 除霜黄灯 运行绿灯 故障原因 亮 亮 闪 室内外环温温度传感器异常 亮 灭 闪 室内外管温温度传感器异常 闪 闪 闪水泵开关异常 亮 闪 亮 通迅异常 亮 闪 灭 过热保护 闪 亮 亮 过冷保护 闪亮 闪 压缩机过流保护 闪亮 灭 压力过高或外管温温度传感器坏 闪灭 亮 室外环温温度传感器异常 春兰 KFR14LW 显示代码 故障原因 E1 室内外通讯失败或信号线断 E2 压缩机缺相或过电流保护 E3 电源电压过高或过低保护 E4 制冷系统压力过高保护 E5 室外温度过低保护 E6 室内蒸发器温度过低保护 春兰 KFD-70LW、14LW 显示内容 故障原因 上电无显示 电源缺相,变压器,保险管,电子温控异常 电源绿灯亮,内外机不工作 电源零线开路或电子温控异常 过欠压红灯亮 电源电压过低或过欠压板故障 系统保护黄灯亮 热保护器 KR,压控 FV,BT5 断开 室外信号线的含义: A-四通阀控制线(AC12V) 与 C-室内电加热触点(K6)控制线(AC12V) ,B ,F--室外电源 L 输 出线,D--AC12V 公用线,G、H---系统保护显示输入线 春兰 KFR-32GW/BP 显示内容 故障原因 绿灯闪 室内环温异常 黄灯闪 室外机故障 黄绿红同时闪 FT 断开保护 黄绿红交替闪 室内外通讯故障 室外机黄灯指示 故障原因 一短一长 与变频器通讯故障 二短一长 室外变频器断路 三短一长 变频器过载或模块保护 四短一长 欠压保护 五短一长 总电流过大保护 六短一长 压缩机过热或过载保护器断开 显示内容 故障原因 0001 室内温度传感器开路或短路 0010 室外通讯故障 0011 室内风机过热保护 0100 室外温度传感器异常 0101 室外冷凝器温度过高保护 0110 压缩机排器温度过高保护 0111 室外控制板与变频通讯故障 1000 电源欠压保护 春兰 KFR-22、32GA 分体 显示内容 故障原因 红灯不亮 主电源、变压器或主控板故障 绿灯闪烁 压力继电器断开或 RT2 管温异常 黄灯闪烁 RT2 温度传感器短路或开路 绿灯与黄灯同时闪烁 FT1 或 FT2 断开保护新科新科 008CPU 故障代码 1、 008 电路机型: KFR(d)-25GW、KFR-32GW/(B)、KFRd-48LW(F、B、BF)、KFRd-75LW(/3)、KFRd-120LW 2、 008 电路故障代码 前提是:故障灯闪 指示 内容 说明 16℃ 不制冷 检漏、外机是否工作 17℃ 低压、缺相、相序错 1、 缺氟、充氟过多 18℃ 电压正常自动恢复 电压正常自动恢复 19℃ T1 开路 插头松、探头坏 20℃ T2 开路 同上 21℃ T3 开路 1、 插头松 2、探头变值 3、信号线断 2、相位检测、电源 注:KFRs-75LWE(/3)、KFRd-120LWE 009 电路 SH-11 电路除高压保护为 21℃灯亮外,其它故 障显示同上。新科 010CPU 故障代码 1、 010 电路机型 KFR(d)-25GWE、KFR-29GWE、KFR-35GW(F、EF、B、BF) 2、 010 电路故障代码 发光管指示 记号说明:★-亮 故障内容 ★○○ 制冷剂泄漏、不制冷 ★★○ T1 开路或不良 T1 T2 T3 故障内容 ★○★ T2 开路或不良 ○★★ T3 开路或不良 新科 23 机故障说明 1、 故障灯闪时,按应急开关 2S,进行显示。 2、 故障由绿、红、黄灯组合显示。 ○绿 ○红 ○黄 运行灯 ○-灭 故障灯 定时灯3、 故障代码 发光二极管指示 说明:★-亮 运行灯 故障灯 定时灯 故障原因 ★ ○ ○ T1 保护 ○ ○ ★ T2 保护 ○ ★ ○ 漏氟保护 ★ ○ ★ 内风机故障 ★ ★ ○ 电流互感器故障 ★ ★ ★ 无同步信号 ○-灭 ○ ★ ★ 过电流保护 新科空调代码 --------------------------------------------------------------------------------适用于 KFRD-25GWE,KFR-29GWE,KFR-35GW(F,EF,B,BF) L1 亮 亮 亮 灭 亮 L2 灭 亮 灭 亮 亮 L3 灭 灭 亮 亮 亮 故障内容 制冷剂泄漏,不制冷 T1开路或不良 T2开路或不良 T3开路或不良 电压低保护(定时灯闪)新科空调015电路 适用机型:KFR-43LW(F),KFRD-48LWH(F),KFRD-50LW/G X. 代码; 1 2 3 4 室内温度滩头故障 室内管温故障 室外管温故障 泄露,不制冷(开机10分钟显示判断,压机热保护,室内管温变质.新科 KFR-35GW/BM 变频空调故障代码 KFR-35GW/BM 变频空调故障代码 1、 室内显示灯板共有 5 个发光二极管 (灯) 指示空调运行状态。 其中 LED201(黄)、 LED202(红)、 LED203(绿)三灯显示故障,LED204(绿)为定时灯,LED205(红)为运行灯。 当处于性能测试模式时,5 个灯同时闪烁。 每个灯可有三种状态:亮、闪烁(亮 0.5 秒,灭 0.5 秒) ,灭。 每一个故障显示 5 秒钟 每个故障输出一次,蜂鸣器鸣一声,故障全部输出后,蜂鸣器鸣三声以示结束。 2、 室内:|技术交流|资料下载|图书杂 定时 O ? O ? ? O O ? 运行 ? ? ? K 故障 诊断内容 记号说明:KLL 点灯 OLL 闪亮?LL 消灯 LL 故障内容/ 传感器开路·短路 连接器接触不良 传感器开路·短路 连接器接触不良 传感器开路·短路 连接器接触不良 过零点电压检测异常室内温度传感器异常 室外传感器故障 风机电源同步故障室内热交换器温度传感器异常 O O O O KO K ? K ?K ? O K ?修改 EEPROM 参数状态 机型故障 室内芯片中的机型与室外机型跳线不一致 读、写 EEPROM 错误 电压互感器故障 信号通讯异常电源不能加到室外机或室外机基板 单元间配线错误 线端固定不良线体与金属板接触不良 AC220V、DC280V 接线错误绝缘不良端子板用温度保 险丝熔断电源继电器不良基板不良(室内或室外) ? K K K K O ? K ? IPM 模块保护(电流、温度) 室内风扇电机运转异常 压缩机驱动异常 故障说明 故障内容 传感器开路·短路 连接器接触不良 传感器开路·短路 连接器接触不良 传感器开路·短路 连接器接触不良 单元间配线错误 线端固定不良 IPM 模块保护 HIC 不良、信号线连接器接触不良、 风扇电机位置检测传感器不良、线圈开路 压缩机卡轴·磨耗过大·室外基板不良、室外风机不运转室外热交换器堵塞 连接器脱落 风机驱动回路不良 压缩机启动、运转异常 3、 室外 闪烁次数 n 诊断内容 3 2 1 7压缩机壳顶温度传感器异常 室外热交换器温度传感器异常 室外环境温度传感器异常信号通讯异常电源不能加到室外机或室外机基板线体与金属板接触不良 AC220V、DC280V 接线错误绝缘不良端子板用温度保险丝熔断电源继电 器不良基板不良(室内或室外)|技术交流|资料下载|图书杂志|家电资讯,13 (电流、温度) 11 12 5 4 室外风机不运转室外热交换器堵塞 电流峰值关断 AC 输入电压异常 电压互感器故障 电流互感器故障 瞬时停电·电压下降·IPM 不良 压缩机磨耗 低电压保护动作 IPM 不良、信号线连接器接触不良、压缩机卡轴·磨耗过大·室外基板不良、KF(R)-25GWL(F)、KF(R)-35GWL(Y)故障代码 故障代码由运行灯、定时灯、故障灯组合状态显示 发光二极管指示 运行灯(绿) ● × ● ★ × ★ × ● ● × ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 记号注明:●亮 × 灭 ★闪-O 定时灯(黄) T1 保护 T2 保护 制冷剂泄漏保护 内风机故障 无同步信号 EEPROM 故障 故障灯(红) 故障内容新科风管机的故障代码 3P、5P、10P 故障代码 E1 E2 内容 室内回风温度传感器短路或开路 T1 室内蒸发器温度传感器短路或开路 T2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9室外环境温度传感器短路或开路 T3 室外冷凝器温度传感器短路或开路 T4 制冷剂泄漏保护 T1—T2&3℃(时间) 通讯故障 相序错 低压保护 高压保护新科吊顶机故障代码 故障或运行方式 室内温度传感器故障 内盘管温度传感器故障 提水泵系数故障 低压保护 防冷风运行 除霜运行 相序错保护 灭 闪 制冷剂泄漏保护 亮 灭 灭 灭 灭 闪 闪 闪 闪 闪 红色 LED 闪 闪 闪 闪 灭 闪 闪 黄色 LED 灭 闪 闪 亮 亮 灭 灭 灭 绿色 LED外盘管温度传感器故障(高压)新科 KFRd---75LWE/3 维修代码16 17 18 19 20 21不制冷 低压、缺相、相序 电压低 RT1 RT2 RT3新科空调维修资料 F 系列风管机故障代码 故障内容 故障代码 故障内容 故障代码 室内机同线控制器通讯异常 E0 制冷济泄漏 E5 室内环温传感器 T1 开路或短路 E1 室内机同室外机通讯异常 E6 室内管温传感器 T2 开路或短路 E2 室外机组供电电源错相 E7 室外环温传感器 T3 开路或短路 E3 高压保护 E8 室外管温传感器 T4 开路或短路 E3 低压保护 E9 Q 系列吊顶嵌入式空调 故障运行方式 红色 LED 黄色 LED 绿色 LED 室内温度传感器故障 闪亮 不亮 不亮 室内盘管舞温度传感`器故障 闪亮 闪亮 不亮 提水泵系统故障 闪亮 闪亮 闪亮 外盘管温传感器机高压故障 亮 亮 不亮 低压保护 亮 闪亮 闪亮 防冷风运行 不亮 闪亮 不亮 除霜运行 不亮 不亮 闪亮 制冷济泄漏保护 不亮 闪亮 闪亮 相序错保护 闪亮 不亮 闪亮 008 电路适用机型 KFR(d)_25GW KFR_32GW(B) KFRd_120LW KFRd_48LW(F,B,BF) KFRd_75LW/3 前提是故障指示灯闪 说明 指示 内容 检漏,外机是否工作 16 度 不制冷 氟过多或过少。相位检测,电源 17 度 低压,缺相,相序错 电压正常自动恢复 18 度 电压过低 插头松探头坏 19 度 T1 开路 同上 20 度 T2 开路 插头 松 探头坏信号线断 21 度 T3 开路 窗机故障代码(芯片采用 PIC16C73B-04/SO) 故障原因 故障代码 室内环境温度传感器开路,短路 E1 室内盘管温度传感`器故障 E2 制冷济泄漏保护或不制冷 E3 明净星,洁净,系列挂机 KFR-26WJ(F),KFR-35GWJX(F)的故障代码 故障原因 故障代码 通讯异常保护 F0 T1 开路或短路 F1 T2 开路或短路 F2 制冷济无保护 F3 内风机故障 F4 过零检测故障 F5 明净星,洁净,灵感,系列柜机 KF-50LWC,KF(RD)-50LWNCX ,KF(RD)-50LWN,KF(R) -50LWL,KF(RD)-50LWL(F)的故障代码。 故障原因 故障代码 T1 开路或短路 E1 T2 开路或短路 E2 T3 开路或短路 E3 制冷剂泄露保护 E4 通汛异常保护 E5 缺相低压相序错保护 E6美的 美的 KFR70LW/DUY-V 故障代码 E1.E2.E3 是温度传感器开路或短路.P4 是室内机蒸发器温度过高或过低而保护压缩机 室外机冷疑器高温保护关压缩机 美的变频空调故障代码汇总表 P5 是一、变频分体机 1、KFR-28GW/BPY,KFR-32GW/BPY,KFR-45GW/BPY 室内机故障指示 1.1 室内机故障显示功能 KFR-28GW/BPY,KFR-32GW/BPY,KFR-45GW/BPY 室内机故障指示 化霜灯 × ○ × ○ × ○ ○ ○ × ○ ☆ ☆ ☆ ☆ ○----亮 × × ○ × ○ ○ ○ × ○ ○ × ○ ○ ☆ 定时灯 ○ × × ○ ○ × ○ ☆ ☆ ☆ ○ × ☆ ☆ × ----熄 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆----闪 自动灯 运行灯 LED 状态 模块保护 压缩机顶部温度保护 室外温度传感器开路或短路 制冷或制热 室外温度过低、室外温度过高 电压过高或过低保护 电流保护 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路 室内蒸发器高温保护或低温保护 抽湿模式室内温度过低保护 风机速度失控 过零检测出错 温度保险丝断保护 机型不匹配 室内机和室外机通信保护1.2 室外主控板 LED 显示 L4 运行/待机指示灯: 运行----长亮 待机----闪烁KFR-28GW/BPY,KFR-32GW/BPY,KFR-45GW/BPY 室外主控板故障指示 L3 ① × ○ × × ☆ ○ × × ○ L2 ② × ○ × ☆ × ☆ ○ ○ × × ○ ○ ☆ ☆ ○ × ○ × L1 ③ 故障说明 (LED 指示灯从左到右) 正常运行 正常待机 电流保护 环境温度传感器故障 盘管温度传感器故障 室外电压太高或太低 IPM 模块保护 压机顶部温度保护 二分钟通信故障保护 ×☆× ☆——闪烁预热 × ——常灭○——常亮2、KFR-26GW/I1BPY,KFR-32GW/I1BPY,KFR-26GW/CBPY,KFR-32GW/CBPY 变频分体机 2.1 室内机故障显示功能 KFR-26GW/I1BPY,KFR-32GW/I1BPY,KFR-26GW/CBPY,KFR-32GW/CBPY 室内机故障指示室 内机故障指示 化霜灯 × ○ × × ○ ○ ☆ ☆ × ☆ ☆ × × ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ ☆ 定时灯 ○ × × ○ ○ ☆ ○ × ☆ ☆ ☆ ☆——闪烁 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 自动灯(或换气灯)注 1 模块保护 压缩机顶部温度保护 室外温度传感器开路或短路 电压过高或过低保护 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路 风机速度失控 过零检测出错 温度保险丝断保护 EEPROM 参数错误指示 机型不匹配 室内机和室外机通信保护 运行灯 LED 状态○——常亮× ——常灭注 1: KFR-26GW/I1BPY, 对 KFR-32GW/I1BPY 为自动灯; KFR-26GW/CBPY, 对 KFR-32GW/CBPY 为自动换气及连续换气灯; 2.2 室外主控板 LED 显示 室外只有 L4 运行/待机/指示灯: 运行:长亮 待机:0.5HZ 闪烁 故障:1HZ 闪烁3、KFR-26GW/BPY-R、KFR-35GW/BPY-R、KFR-26GW/BPY-S、KFR-35GW/BPY-S、 KFR-26GW/BPY-R1、KFR-35GW/BPY-R1、KFR-26GW/BPUYP-V、KFR-32GW/BPUYP-V 变频分 体机 3.1 室内机故障显示 KFR-26GW/BPY-R,KFR-35GW/BPY-R,KFR-26GW/BPY-S,KFR-35GW/BPY-S 室内机故障指示 显示内容 E0 E1 E2 E3 E4 E5 E6 P0 P1 P2 故障或保护 EEPROM 参数错误 室内外机通信故障 过零检测出错 风机速度失控 温度保险丝断保护 室外温度传感器故障 室内温度传感器故障 模块保护 电压过高或过低保护 压缩机顶部温度保护3.2 室外主控板 LED 显示 室外只有 L4 运行/待机/指示灯: 运行:长亮 化霜灯 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 备注: O———常亮 ☆———2HZ 闪烁 X———常灭 X O O X X X O O ☆ 待机:0.5HZ 闪烁 定时灯 X O X X O O X O ☆ X O X O O X O X ☆ 故障:1HZ 闪烁 强劲灯 LED 状态 3.3 KFR-26GW/BPY-R1、KFR-35GW/BPY-R1 室内机故障指示 干燥防霉灯 模块保护 压缩机顶部温度保护 室外温度传感器开路或短路 电压过高或过低保护 室内温度传感器开路或短路 风机速度失控 过零检测出错 室内机和室外机通信保护 EEPROM 参数错误4、 KFR-26GW/BP2UYP-U、 KFR-32GW/BP2UYP-U、 KFR-26GW/BP2UYP-V、 KFR-32GW/BP2UYP-V 直流变频分体机 4.1 室内机故障显示 KFR-26GW/BP2UYP-U、KFR-32GW/BP2UYP-U、KFR-26GW/BP2UYP-V、KFR-32GW/BP2UYP-V 室内机故障指示 显示内容 E0 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 P0 P1 P2 P3 P4 4.2 故障或保护 EEPROM 参数错误 室内外机通信故障 过零检测出错 风机速度失控 温度保险丝断保护 室外温度传感器故障 室内温度传感器故障 室外风机失速故障(对 V 型全直流变频) 模块保护 电压过高或过低保护 压缩机顶部温度保护 室外温度过低保护(预留) 压缩机位置检测故障 室外主控板 LED 显示室外有 4 个 LED 灯,分别为电源灯(LED1)、状态灯(LED2、LED3、LED4) 室外机 LED 显示功能: LED1 LED4 绿 X ○ ○ 黄 X ○ X X ○ X LED3 红 电源灯 LED2 正常运行 正常待机 电流保护 上电后长亮 故障说明 (LED 指示灯从左到右) ☆ ☆ ☆ ○ X ○ X ☆ ☆X ☆ X ☆ ○ ○ X ☆ XX X ☆ ○ X X ○ ○ ○排气温度传感器故障 环境温度传感器故障 冷凝器温度传感器故障 电压保护 IPM 模块保护 压缩机顶部温度保护 2 分钟通信故障保护 压缩机驱动保护 室外直流风机失速保护 X——常灭备 注: ○——常亮 ☆——闪烁 闪烁频率为 2Hz/s 二、变频柜机1、KFR-50LW/BPY,KFR-50LW/FBPY,KFR-61LW/FBPY 变频柜机 1.1 室内机 LCD 显示 保护信息代码(可恢复的保护) KFR-50LW/BPY,KFR-50LW/FBPY,KFR-61LW/FBPY 室内机故障指示 代码 P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 P12 P13 内容 室内板与室外板 2 分钟通信不上保护 IPM 模块保护 高低电压保护 室内温度传感器开路或短路(房间、温度) 室外温度传感器开路或短路(冷凝器、环境、排气温度) 室内蒸发器温度保护关压缩机(高温或低温) 室外冷凝器高温保护关压缩机 抽湿模式室内温度过低关压缩机 室外排气温度过高关压缩机 压缩机顶部温度保护 化霜或防冷风 室内风机温度过热 室内板与开关板 3 分钟通信不上1.2 室内主控板 LED 显示 室内机设置 5 个 LED,其中 LED0 为工作指示灯,正常时 LED0 亮,异常时 LED0 以 5HZ 的频率 闪烁 KFR-50LW/BPY,KFR-50LW/FBPY,KFR-61LW/FBPY 室内主控板故障指示 LED4 × × × ○ × × × ○ ○ × LED3 × × ○ × × ○ ○ ○ LED2 × ○ × × ○ × × × ☆ ☆ LED1 ○ × × × ○ ○ LED0 ☆ 模块保护 ☆压缩机顶部温度保护 ☆室内房间温度、 蒸发器温度传感器开路 或短路 ☆室外温度传感器开路或短路 ☆制冷或制热 室外温度过低、室外温度过高 ☆排气温度过高 电压过高或过低保护 电流保护 LED 状态 ○ × ○ ○ ○ ○ × ○ ○----亮○ ○ × ○ ○ ○ × ○× ○ ○ × ○ ○ × × × ----熄× ○ ○ ○ × ○ × × ☆----闪☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ○ ○室内蒸发器高、低温度保护 机型不匹配 抽湿模式室内温度过低保护 室内机和室外机通信保护 室内机和开关板通信保护 温度保险丝断保护 正常状态(频率值为零) 正常状态(频率值不为零)1.3 室外主控板 LED 显示 L4 运行/待机/指示灯: 运行----长亮 L3 ① × ○ × × ☆ ○ × × ○ × L2 ② × ○ × ☆ × ☆ ○ ○ × ☆ × ○ ○ ☆ ☆ ○ × ○ × × ☆——闪烁 待机----0.5HZ 闪烁 L1 ③ 故障说明 (LED 指示灯从左到右) 正常运行 正常待机 电流保护 环境温度传感器故障 盘管温度传感器故障 室外电压太高或太低 IPM 模块保护 压机顶部温度保护 二分钟通信故障保护 预热 × ——常灭 KFR-50LW/BPY,KFR-50LW/FBPY,KFR-61LW/FBPY 室内主控板故障指示○——常亮2、KFR-50LW/F2BPY 变频柜机 2.1 室内机故障显示 KFR-50LW/F2BPY 室内机故障指示 LED 指示故障 电流保护 × 运行灯 ☆ ☆ × × × ☆ ☆ ☆ × ☆ ☆ ☆ × ☆ × ☆ 定时灯 ☆ × ☆ × ☆ 预热化霜灯压缩机顶部温度保护 室外机传感器故障 室内机温度传感器故障 模块保护 电压保护 ☆ ○室内外机型不匹配 室内外机通讯保护 ○——常亮 ☆——闪烁× ——常灭2.2 室外主控板 LED 显示 室外只有 L4 运行/待机/指示灯: 运行:长亮 待机:0.5HZ 闪烁 故障:1HZ 闪烁3 KFR-50LW/MBPY,KFR-60LW/MBPY 变频柜机 3.1 室内机故障显示 KFR-50LW/MBPY,KFR-60LW/MBPY 室内机故障指示 保护 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 内 容 故障 E2 E3 内 E1 预留 预留 E4 室外温度传感器故障 E5 E7 E8 室内板与显示板 3 分钟通信故障 预留 静电除尘故障 容 室内温度传感器故障 室内外 2 分钟通信保护 模块保护 高低电压保护室内蒸发器高温或低温保护 室外冷凝器高温保护 预留 E6 预留 室外排气温度过高保护 压缩机顶部温度保护 化霜 E9EEPROM 故障3.2 室外主控板 LED 显示 室外只有 L4 运行/待机/指示灯: 运行:长亮 待机:0.5HZ 闪烁 故障:1HZ 闪烁4、KFR-50LW/BPY-R,KFR-60LW/BPY-R 变频柜机 4.1 室内机故障显示 当空调出现故障时,温度显示区自动显示故障保护代码 5 秒钟,然后隐去,恢复显示设定温度。 按“试运行”键,可进入检查状态,再按“▲”或“▼”键,可察看 T1(室内温度)、T2(室内管温)、 T3(室外管温)、T4(室外温度)、故障代码。 KFR-50LW/BPY-R,KFR-60LW/BPY-R 室内机故障指示 保护 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 内 容 故障 E2 E3 预留 E6 预留 E8 预留 E9 EEPROM 故障 预留 E4 E5 E7 内 E1 预留 预留 室外温度传感器故障 容 室内温度传感器故障 室内外 2 分钟通信保护 模块保护 高低电压保护 预留 预留 预留等离子故障压缩机顶部温度保护 化霜或防冷风4.2 室外主控板 LED 显示 室外只有 L4 运行/待机/指示灯: 运行:长亮 待机:0.5HZ 闪烁 故障:1HZ 闪烁常规产品故障保护代码表 一) 1) 柜机 适用于 S 系列;K2 系列;F2 系列;H1 系列 保护代码表示内容 T1 室温传感器检测口异常 T2 蒸发器传感器检测口异常 T3 冷凝器传感器检测口异常 室外机保护定时灯以 5Hz 闪烁 运行灯以 5Hz 闪烁 化霜灯以 5Hz 闪烁运行、定时、化霜灯同时以 5Hz 闪烁注 1:当室外机保护和温度传感器检测口异常同时发生时,优先指示室外机保护故障。 注 2:强制制冷期间发生室外机保护,故障清除后恢复到强制制冷状态 2)适用于 E 系列柜机 保护代码 P 02 P 03 P 04 P 05 表示内容 压缩机过载(保留) 故障代码 E 01 表示内容 温度传感器开路,短路故障 E 02 E 03 E 04 压缩机过流(保留) 压缩机欠流(第一次上电检)(保留) 室外机保护室内蒸发器温度过低(制冷) 室内蒸发器温度过高(制热) 室内出风口温度过高(制热) E 05温度传感器开路,短路故障注:故障期间 LED 以 2Hz 频率闪,而保护期间 LED 显示正常. 3) 适用于 S1 系列;S2 系列;S3 系列;S6 系列;Q 系列;R 系列;Q1 系列;V 系列;Q2 系列;U 系列;U1 系列柜机 保护代码 P3 P4 P5 P7 P8 P9 表示内容 故障代码 E1 E3 E5 室外故障 表示内容 T1 传感器故障 E2 E4 T2 传感器故障 T3 传感器故障 T5 传感器故障(变频机用) 网络通信故障高低电压保护(变频机用) 室外冷凝器高温保护关压缩机室内蒸发器保护关压缩机(高温或低温) 室外排气温度过高关压缩机(变频机用) 压缩机顶部温度保护(变频机用) 化霜保护或防冷风关风机 E7 E8 E9 PAU 加湿器故障 静电除尘故障 自动门故障 进风格栅保护 E6二) 工作灯 ☆ ☆ X O O X O ☆ ☆分体机 定时灯 LED 状态1)适用于 T 系列;T1 系列;I4 系列;26Z 系列;32Z 系列;G 系列; 风机速度失控 (SPABF) 5Hz 室内温度和蒸发器温度传感器开路或短路(PREVP)5Hz 四次电流保护 上电时读 EEPROM 参数出错 ( 熄) ☆ (闪)(亮) X2)适用于 T3 系列;T6 系列; T2 系列;T4 系列;T5 系列 运行灯 ☆ X 定时灯 故障类型 风机速度失控 ☆ X ☆ OO ☆ ☆ (亮) X室内温度和蒸发器温度传感器开路或短路 四次电流保护 上电时读 EEPROM 参数出错或过零检测出错 ( 熄) ☆ (闪)3) 适用于 Q1 系列;Q2 系列;U 系列;V 系列 故障代码 E1 E2 E3 E4 E5 E6 表示内容 上电时读 EEPROM 参数出错 过零检测出错 风机速度失控 四次电流保护 室内房间温度传感器开路或短路 室内蒸发器温度传感器开路或短路4)适用于 I1,A 系列 (UPD780021 芯片) 工作灯 ☆ ☆ ☆ ☆ X X ☆ O O X X ☆ ☆ X ☆ ☆ O (亮) X 定时灯 ☆ X ☆ O ☆ X X O ( 熄) 化霜灯 四次电流保护 风机速度失控 过零检测出错 主芯片和计算机通信不上 室内蒸发器温度传感器开路或短路 室内房间温度传感器开路或短路 温度保险丝断保护(FUSED) 上电时读 EEPROM 参数出错 ☆ (闪) 化霜灯 四次电流保护 风机速度失控 过零检测出错 室温或管温传感器开路或短路 LED 状态 LED 状态(MC68HC908JL3 统一芯片方案) 工作灯 ☆ ☆ ☆ X X X ☆ X 定时灯 ☆ X ☆ ☆5) 适用于 20Z、22Z 战斗机(S8M7217 统一芯片) 、I2 系列;I5 系列;Q 系列 运行灯 ☆ ☆ X O ☆ X O ☆ ☆ ☆ 定时灯 风机速度失控 室内温度和蒸发器温度传感器开路或短路 四次电流保护 上电时读 EEPROM 参数出错 过零检测出错 O 美的 故障代码 (亮) X ( 熄) ☆ (闪) 故障类型 R R1 S V 型交流变频系列 E0 E1 E2 E3 E4 E5 E6 P0 P1 P2 EEPROM 参数错误指示 室内机和市外机通信故障 过零检测出错 风机速度失控 温度保险丝短开保护 室外温度传感器故障 室内温度传感器故障 模块保护 电压过高或过低保护 压缩机顶部温度保护美的机故障代码资料 美的机故障一览表 KFR——40GW/BPY-R 显示内容 故障或保护定义 E0 参数错误 E1 室内外机通信故障 E2 过零检测出错 E3 风机速度失控 E4 温度保险丝断保护 E5 室外温度传感器故障 E6 室内温度传感器故障 P0 模块保护 P1 电压过高或过低保护 P2 压缩机顶部温度保护KFR-26GW/I1BPY KFR-32GW/I1BPY 运行时 LED 的显示㈠、正常 1、 工作灯 正常开机时 (工作灯)LED4 亮 正常关机时 (工作灯)LED4 灭 2、 化霜灯 化霜或防冷风功能有效时 (化霜灯)LED1 亮 化霜或防冷风功能无效时 (化霜灯)LED1 灭 3、 定时灯 定时功能有效时 (定时灯)LED2 亮 定时功能无效时 (定时灯)LED2 灭 4、 换气灯 连续换气运行时 (连续换气灯)LED3、LED5 亮 连续换气停止时 (连续换气灯)LED3、LED5 灭 自动换气运行时 (自动换气灯)LED6、LED7 亮 自动换气停止时 (自动换气灯)LED6、LED7 灭 ㈡ 室内机故障显示功能 LED4 工作灯 LED2 化霜灯 LED1 定时灯 LED3、LED5 连续换气灯 LED2 化霜 LED1 定时 LED3、5、6、7 连续、自动换气 LED4 工作 LED 状态 X X O ☆ 模块保护(PRMOD PRMOD1) O X X ☆ 压缩机顶部温度保护(PRCOM) X O X ☆ 室外温度传感器开路或短路(PROUTD) X O O ☆ 电压过高或过低保护(PRVAC) O O O ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路(PREVP 、PRROM) O O ☆ ☆ 风机速度失控 (SPABF) ☆ X O ☆ 过零检测出错 (ACBAD) X X ☆ ☆ EEPROM 参数错误指示 ☆ O X ☆ 温度保险丝断保护(FUSED) ☆ O ☆ ☆ 机型不匹配(TYPER) ☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通信保护(PRTRN) O (亮) X ( 熄) ☆ (闪) (三)、室外机 故 障 自 我 诊 断 显 示 只设 L4 故障指示灯: L4 运行/待机指示灯 运行:长亮 待机:0.5HZ 闪烁 故障:1HZ 闪烁 16.2 对于 KFR-26(32)GW/I1BPY,室内设置 4 个 LED。分别为工作灯 (LED1)、化霜灯 (LED5)、 定时灯(LED6)、自动灯(LED3) 。 ㈠、正常运行时 LED 的显示 1、 工作灯 正常开机时 (工作灯)LED1 亮 正常关机时 (工作灯)LED1 灭 2、 化霜灯 化霜或防冷风功能有效时 (化霜灯)LED5 亮 化霜或防冷风功能无效时 (化霜灯)LED5 灭 3、 定时灯 定时功能有效时 (定时灯)LED6 亮 定时功能无效时 (定时灯)LED6 灭 4、 自动灯 自动功能有效时 (自动灯)LED3 亮 自动功能无效时 (自动灯)LED3 灭 (二) :室内机故障显示功能 LED4 工作灯 LED2 化霜灯 LED1 定时灯 LED3、LED5 连续换气灯 LED2 化霜 LED1 定时 LED3 自动 LED4 工作 LED 状态 X X O ☆ 模块保护(PRMOD PRMOD1) O X X ☆ 压缩机顶部温度保护(PRCOM) X O X ☆ 室外温度传感器开路或短路(PROUTD) X O O ☆ 电压过高或过低保护(PRVAC) O O O ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路(PREVP 、PRROM) O O ☆ ☆ 风机速度失控 (SPABF) ☆ X O ☆ 过零检测出错 (ACBAD) ☆ O X ☆ 温度保险丝断保护(FUSED) X X ☆ ☆ EEPROM 参数错误指示 ☆ O ☆ ☆ 机型不匹配(TYPER) ☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通信保护(PRTRN) O (亮) X ( 熄) ☆ (闪) (三) 、室外机 故 障 自 我 诊 断 显 示 只设 L4 故障指示灯: L4 运行/待机指示灯 运行:长亮 待机:0.5HZ 闪烁 故障:1HZ 闪烁 机型的系统参数: 1、工作频率:F0、F1、F2、F3、F4、F5、F6、F7、F8、F9、F10 2、室内风机转速: 高风档的转速参数 SPEEDH 。 中风档的转速参数 SPEEDM 。 低风档的转速参数 SPEEDL 。 微风档的转速参数 SPEEDS 。 3、欠压、过压保护值 准入电压 V1 准出电压 限频 F1 电压 V2《电压&V3 限频 F2 电压 V3《电压&V4 限频 F4 电压 V4《电压&V1 4、符号表示 (1) :上电时步进马达的回转角度参数 ANGLOFF 。 (2) :制热模式下步进马达的打开角度参数 ANGLHEAT 。 (3) :其他模式下步进马达的打开角度参数 ANGLCOOL 。 (4) :持续 3 秒钟关压缩机的电流保护参数 I3SEC 。 (5) :持续 5 分钟关压缩机的电流保护参数 I5MIN 。 (6) :室外风机关或室内风机转为低风挡的电流保护参数 IFAN。 (7) :电流保护恢复参数 IRESTORE 。 (8) :化霜时的电流恢复参数 IDEFROST 。 (9) 制热模式高风档的转速参数 HSPEEDH 。 (10) :制热模式中风档的转速参数 HSPEEDM 。 (11) :制热模式低风档的转速参数 HSPEEDL 。 (12) :制热模式微风档的转速参数 HSPEEDS 。 (13) :制冷模式高风档的转速参数 CSPEEDH (14) :制冷模式中风档的转速参数 CSPEEDM (15) :制冷模式低风档的转速参数 CSPEEDL (16) :制冷模式微风档的转速参数 CSPEEDS (17) :防冷风的风机关转微风的温度参数 (TE1) 。 (18) :防冷风的微风转设定转速的温度参数 (TE2) 。 (19) :防冷风的设定转速转微风的温度参数 (TE3) 。 (20) :防冷风的微风转为风机关的温度参数 (TE4) 。 (21) :蒸发器低温保护的进入温度参数 (TE5) 。 (22) :蒸发器低温保护的恢复温度参数 (TE6) 。 (23) :蒸发器高温保护压缩机关的温度值 (TE7) (24) :蒸发器高温保护室外风机关的温度值 (TE8) (25) :蒸发器高温保护的恢复温度值 (TE9) (26) :高风档的化霜温差参数 THDEFROST 。 (27) :中风档的化霜温差参数 TMDEFROST 。 (28) :低风档的化霜温差参数 TLDEFROST 。㈠、正常运行时 LED 的显示 1、 工作灯 正常开机时 (工作灯)LED4 亮 正常关机时 (工作灯)LED4 灭 2、 化霜灯 化霜或防冷风功能有效时 (化霜灯)LED1 亮 化霜或防冷风功能无效时 (化霜灯)LED1 灭 3、 定时灯 定时功能有效时 (定时灯)LED2 亮 定时功能无效时 (定时灯)LED2 灭 4、 换气灯 连续换气运行时 (连续换气灯)LED3、LED5 亮 连续换气停止时 (连续换气灯)LED3、LED5 灭 自动换气运行时 (自动换气灯)LED6、LED7 亮 自动换气停止时 (自动换气灯)LED6、LED7 灭 ㈡ 室内机故障显示功能 LED4 工作灯 LED2 化霜灯 LED1 定时灯 LED3、LED5 连续换气灯 LED2 化霜 LED1 定时 LED3、5、6、7 连续、自动换气 LED4 工作 LED 状态 X X O ☆ 模块保护(PRMOD PRMOD1) O X X ☆ 压缩机顶部温度保护(PRCOM) X O X ☆ 室外温度传感器开路或短路(PROUTD) X O O ☆ 电压过高或过低保护(PRVAC) O O O ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路(PREVP 、PRROM) O O ☆ ☆ 风机速度失控 (SPABF) ☆ X O ☆ 过零检测出错 (ACBAD) X X ☆ ☆ EEPROM 参数错误指示 ☆ O X ☆ 温度保险丝断保护(FUSED) ☆ O ☆ ☆ 机型不匹配(TYPER) ☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通信保护(PRTRN) O (亮) X ( 熄) ☆ (闪) (三)、室外机 故 障 自 我 诊 断 显 示 只设 L4 故障指示灯: L4 运行/待机指示灯 运行:长亮 待机:0.5HZ 闪烁 故障:1HZ 闪烁 16.2 对于 KFR-26(32)GW/I1BPY,室内设置 4 个 LED。 KFR——40GW/BPY-R 显示内容 故障或保护定义 E0 参数错误 E1 室内外机通信故障 E2 过零检测出错 E3 风机速度失控 E4 温度保险丝断保护 E5 室外温度传感器故障 E6 室内温度传感器故障 P0 模块保护 P1 电压过高或过低保护 P2 压缩机顶部温度保护KFR-26GW/I1BPY KFR-32GW/I1BPY 运行时 LED 的显示㈠、正常 1、 工作灯 正常开机时 (工作灯)LED4 亮 正常关机时 (工作灯)LED4 灭 2、 化霜灯 化霜或防冷风功能有效时 (化霜灯)LED1 亮 化霜或防冷风功能无效时 (化霜灯)LED1 灭 3、 定时灯 定时功能有效时 (定时灯)LED2 亮 定时功能无效时 (定时灯)LED2 灭 4、 换气灯 连续换气运行时 (连续换气灯)LED3、LED5 亮 连续换气停止时 (连续换气灯)LED3、LED5 灭 自动换气运行时 (自动换气灯)LED6、LED7 亮 自动换气停止时 (自动换气灯)LED6、LED7 灭 ㈡ 室内机故障显示功能 LED4 工作灯 LED2 化霜灯 LED1 定时灯 LED3、LED5 连续换气灯 LED2 化霜 LED1 定时 LED3、5、6、7 连续、自动换气 LED4 工作 LED 状态 X X O ☆ 模块保护(PRMOD PRMOD1) O X X ☆ 压缩机顶部温度保护(PRCOM) X O X ☆ 室外温度传感器开路或短路(PROUTD) X O O ☆ 电压过高或过低保护(PRVAC) O O O ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路(PREVP 、PRROM) O O ☆ ☆ 风机速度失控 (SPABF) ☆ X O ☆ 过零检测出错 (ACBAD) X X ☆ ☆ EEPROM 参数错误指示 ☆ O X ☆ 温度保险丝断保护(FUSED) ☆ O ☆ ☆ 机型不匹配(TYPER) ☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通信保护(PRTRN) O (亮) X ( 熄) ☆ (闪) (三)、室外机 故 障 自 我 诊 断 显 示 只设 L4 故障指示灯: L4 运行/待机指示灯 运行:长亮 待机:0.5HZ 闪烁 故障:1HZ 闪烁 16.2 对于 KFR-26(32)GW/I1BPY,室内设置 4 个 LED。㈠、正常运行时 LED 的显示 1、 工作灯 正常开机时 (工作灯)LED4 亮 正常关机时 (工作灯)LED4 灭 2、 化霜灯 化霜或防冷风功能有效时 (化霜灯)LED1 亮 化霜或防冷风功能无效时 (化霜灯)LED1 灭 3、 定时灯 定时功能有效时 (定时灯)LED2 亮 定时功能无效时 (定时灯)LED2 灭 4、 换气灯 连续换气运行时 (连续换气灯)LED3、LED5 亮 连续换气停止时 (连续换气灯)LED3、LED5 灭 自动换气运行时 (自动换气灯)LED6、LED7 亮 自动换气停止时 (自动换气灯)LED6、LED7 灭㈡ 室内机故障显示功能 LED4 工作灯 LED2 化霜灯 LED1 定时灯 LED3、LED5 连续换气灯 LED2 化霜 LED1 定时 LED3、5、6、7 连续、自动换气 LED4 工作 LED 状态 X X O ☆ 模块保护(PRMOD PRMOD1) O X X ☆ 压缩机顶部温度保护(PRCOM) X O X ☆ 室外温度传感器开路或短路(PROUTD) X O O ☆ 电压过高或过低保护(PRVAC) O O O ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路(PREVP 、PRROM) O O ☆ ☆ 风机速度失控 (SPABF) ☆ X O ☆ 过零检测出错 (ACBAD) X X ☆ ☆ EEPROM 参数错误指示 ☆ O X ☆ 温度保险丝断保护(FUSED) ☆ O ☆ ☆ 机型不匹配(TYPER) ☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通信保护(PRTRN) O (亮) X ( 熄) ☆ (闪)(三)、室外机 故 障 自 我 诊 断 显 示 只设 L4 故障指示灯: L4 运行/待机指示灯 运行:长亮 待机:0.5HZ 闪烁 故障:1HZ 闪烁 16.2 对于 KFR-26(32)GW/I1BPY,室内设置 4 个 LED。 一、产品型号: KFR-26GW/BPY-R、KFR-35GW/BPY-R 温度显示区显示故障保护代码 显示内容 故障或保护定义 E0 参数错误 E1 室内外机通信故障 E2 过零检测出错 E3 风机速度失控 E4 温度保险丝断保护 E5 室外温度传感器故障 E6 室内温度传感器故障 P0 模块保护 P1 电压过高或过低保护 P2 压缩机顶部温度保护变频空调总体框图KFR-50LW/BPYF 开关板显示代码(其中故障为不可恢复的保护) 代码 内 E02 (暂无) E03 一个小时三次排气温度保护 P01 室内板与室外板 2 分钟通讯不上保护 P02 IPM 模块保护 容 E01 一个小时四次模块保护 P03 高低电压保护 P04 室内温度传感器开路或短路(房间、温度) P05 室外温度传感器开路或短路(高温或低温) P06 室内蒸发器温度保护关压缩机(高温或低温) P07 室外冷凝器高温保护关压缩机 P08 抽湿模式室内温度过低关压缩机 P09 室外排气温度过高关压缩机 P10 压缩机顶部温度保护 P11 化霜或防冷风 P12 室内风机温度过热 P13 室内板与开关板 2 分钟通讯不上 室内机故障显示功能(其中 LED0 为工作指示灯,正常时 LED0 亮,异常时 LED0 以 5HZ 的频率 闪烁) LED4 LED3 LED2 LED1 LED0 LED 状态 × × × ○ ☆ 模块保护 × × ○ × ☆ 压缩机顶部温度保护 × ○ × × ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路 ○ × × × ☆ 室外温度传感器开路或短路 × × ○ ○ ☆ 制冷或制热室外温度过低、室外温度过高 × ○ × ○ ☆ 排气温度过高(T3SECUP) ○ × × ○ ☆ 室内蒸发器高温保护(HEAT MODE) × ○ ○ × ☆ 电压过高或过低 ○ × ○ × ☆ 电流保护 ○ ○ × × ☆ 室内蒸发器低温度保护 × ○ ○ ○ ☆ 机型不匹配 ○ × ○ ○ ☆ 抽湿模式室内温度过低保护 ○ ○ × ○ ☆ 室内机和室外机通讯保护 ○ ○ ○ × ☆ 室内机和开关板通讯保护 ○ ○ ○ ○ ☆ 温度保险丝断保护 × × × × ○ 正常状态(频率值为零) ○ ○ × × ○ 正常状态(频率值不为零) 室外机故障自我诊断显示: LED4 运行/待机指示灯 运行:亮 待机:闪 LED3 LED2 LED1 故 障 说 明 (1) (2) (3) (LED 指示灯从左到右) × × × 正常运行 ○ ○ ○ 正常待机 × × ○ 电流保护 × × ☆ 压缩机排气温度传感器故障 × ☆ ☆ 环境温度传感器故障 ☆ × ☆ 盘管温度传感器故障 ○ ☆ ○ 室外电压太高或太低 × ○ × IPM 模块保护 × ○ ○ 压缩机顶部温度过高 ○ × × 一分钟通讯故障保护 ○ × ○ 一小时四次电流保护(暂没有) ○ ☆ × 一小时四次模块保护 × × × 预热 8.故障显示信息: 开关板显示代码(其中故障为不可恢复的保护) 代码 内 E02 (暂无) E03 一个小时三次排气温度保护 P01 室内板与室外板 2 分钟通讯不上保护 P02 IPM 模块保护 P03 高低电压保护 P04 室内温度传感器开路或短路(房间、温度) P05 室外温度传感器开路或短路(高温或低温) P06 室内蒸发器温度保护关压缩机(高温或低温) P07 室外冷凝器高温保护关压缩机 P08 抽湿模式室内温度过低关压缩机 P09 室外排气温度过高关压缩机 P10 压缩机顶部温度保护 P11 化霜或防冷风 P12 室内风机温度过热 P13 室内板与开关板 2 分钟通讯不上 室内机故障显示功能(其中 LED0 为工作指示灯,正常时 LED0 亮,异常时 LED0 以 5HZ 的频率 闪烁) LED4 LED3 LED2 LED1 LED0 LED 状态 × × × ○ ☆ 模块保护 × × ○ × ☆ 压缩机顶部温度保护 × ○ × × ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路 ○ × × × ☆ 室外温度传感器开路或短路 × × ○ ○ ☆ 制冷或制热室外温度过低、室外温度过高 × ○ × ○ ☆ 排气温度过高(T3SECUP) ○ × × ○ ☆ 室内蒸发器高温保护(HEAT MODE) × ○ ○ × ☆ 电压过高或过低 ○ × ○ × ☆ 电流保护 ○ ○ × × ☆ 室内蒸发器低温度保护 × ○ ○ ○ ☆ 机型不匹配 ○ × ○ ○ ☆ 抽湿模式室内温度过低保护 ○ ○ × ○ ☆ 室内机和室外机通讯保护 ○ ○ ○ × ☆ 室内机和开关板通讯保护 ○ ○ ○ ○ ☆ 温度保险丝断保护 × × × × ○ 正常状态(频率值为零) ○ ○ × × ○ 正常状态(频率值不为零) 室外机故障自我诊断显示: LED4 运行/待机指示灯 运行:亮 待机:闪 容 E01 一个小时四次模块保护 LED3 LED2 LED1 故 障 说 明 (1) (2) (3) (LED 指示灯从左到右) × × × 正常运行 ○ ○ ○ 正常待机 × × ○ 电流保护 × × ☆ 压缩机排气温度传感器故障 × ☆ ☆ 环境温度传感器故障 ☆ × ☆ 盘管温度传感器故障 ○ ☆ ○ 室外电压太高或太低 × ○ × IPM 模块保护 × ○ ○ 压缩机顶部温度过高 ○ × × 一分钟通讯故障保护 ○ × ○ 一小时四次电流保护(暂没有) ○ ☆ × 一小时四次模块保护 × × × 预热 9.维修技术: ① 故障现象:开机后显示 P01 故障 故障原因:室内板与室外板 2 分钟通信不上保护 处理步骤: (1)检查室内外机电源连接线的连接是否正确,若不正确,更正,否则进行下一步。 (2) 检查室内机电源线的火线和零线的连接是否正确,若不正确,更正,否则进行下一步。 (3) 检查室内机电源线插座的火线和零线的连接电网是否正确,若不正确,更正,否则进行下一 步。 (4)换室内电控板,若通讯恢复,则维修结束,否则进行下一步。 (5)换室外电源板,若通讯恢复,则维修结束,否则进行下一步。 (6)换室外主控板。 附:判断通讯成功与否的快捷方法: 转换室内机的运行模式,将制冷模式转换为制热模式,反复两次,听室外机有无四通阀线圈 的吸合声,若有,通讯成功,否则,存在通讯故障。 ② 故障现象:运行一端时间后显示 P02 故障 故障原因:IPM 模块保护 处理步骤: 关机,一段时间后,重新开机,若压缩机能正常开机,检查室外风机是否通风良好;若压缩机不能 正常开机,更换室外主控板,如故障仍存在,则 IPM 模块。 ③ 故障现象:开机后显示 P03 故障 故障原因:高低电压保护 处理步骤: (1)检查室内外电源板和主控板的 11 芯连接线的连接是否正确,若不正确,更正,否则进行下一 步。 (2)更换室内外电源板 ④ 故障现象:开机后显示 P04 故障 故障原因:室内温度传感器开路或短路(房间、温度) 处理:用万用表检查室温或蒸发器传感器,如正常,则换电控板 ⑤ 故障现象:开机后显示 P05 故障 故障原因:室外温度传感器开路或短路(冷凝器、环境、排气温度) 处理:用万用表检查室外温度或蒸发器传感器,如正常,则换电控板 ⑥ 故障现象:开机后显示 P10 故障 故障原因:压缩机顶部温度保护 处理:?用万用表检查压缩机过负荷保护器,电阻小于 100 欧为正常 ?如压缩机过负荷保护器电阻小于 100 欧,换室外电控板 ⑦ 故障现象:开机后显示 P13 故障 故障原因:室内板与开关板 2 分钟通信不上 处理:换开关板 ⑧ 故障现象:压缩机、室外风机运转几秒钟后以上停 故障原因:室外机电源继电器没有吸合 处理:换外室电控板 KFR-50LW/DY-P 7)故障代码显示 保护代码 内 容 故障代码 内 容 P3 高低电压保护(变频机用) E1 T1 传感器故障 P4 室内蒸发器温度保护关压缩机(高温或低温) E2 T2 传感器故障 P5 室外冷凝器高温保护关压缩机 E3 T3 传感器故障 E4 T4 传感器故障 E5 室内板与显示板 3 分钟通信不上 P7 室外排气温度过高关压缩机(变频机用) P8 压缩机顶部温度保护(变频机用) P9 压缩机顶 E7 加湿器故障 E8 静电除尘故障 E9 EEPROM 出错 KFR-50LW/Y-P KF-50化霜保护或防冷风关风机 E6 室外保护分体壁挂机 1)25、35F、F1 系列 工作灯 定时灯 化霜灯 内 ☆ ☆ × 风机速度失控 ☆ ○ × 过零检测出错 ☆ ☆ × 主芯片和计算机通信不上 ☆ ○ × 室内蒸发器温度传感器开路或短路 ☆ × × 室内房间温度传感器开路或短路 ○ ☆ × 温度保险丝断保护(FUSED) ☆ ○ × 室内蒸发器高温保护或低温保护 容 〇 〇 × 电流保护(PRI-5MIN PRI-3SEC) ☆ × × 抽湿模式室内温度过低保护 × ○ ○ 上电时写 EEPROM 参数出错 ○ ○ ○ 上电时读 EEPROM 参数出错 ○ × ☆ 运行时写 EEPROM 参数出错 2) 清静星 26、33C1 系列 代码 内 容 P0 连续 4 次电流保护 P1 室内风机速度失控 P2 室内板与开关板 2 分钟通信不上 P3 室内蒸发器温度传感器开路或短路 P4 室内房间温度传感器开路或短路 P5 室内风机温度保险丝断开 P6 过零检测故障 P7 机型选择错误 3)星彩(26A、32A、36A、43A 系列)、星光(23、26、32I1、I2 系列)、22Y 系列 工作灯 定时灯 化霜灯 LED 状态 ☆ × ☆ 四次电流保护 5HZ ☆ × × 风机速度失控 5HZ ☆ ☆ ☆ 过零检测出错 0.1HZ ☆ ☆ ○ 主芯片和计算机通信不上 5HZ × × ☆ 室内蒸发器温度传感器开路或短路 5HZ × ☆ × 室内房间温度传感器开路或短路 5HZ ☆ ☆ × 温度保险丝断保护 5HZ ○ ○ ○ 上电时读 EEPROM 参数出错 ○(亮) ☆(闪) × (灭) (故障判断时,只用以上所列的三个灯判断,不去判断其它灯的状态) 4)星彩(50、60A、70A 系列) 序号 类型 内 容 LED 闪亮 备 注 1 保护 连续四次压缩机开 10 分钟内出现电流保护 运行灯、定时灯、化霜灯(只送风灯)同时 以 5HZ 闪烁 整机关机,要掉电才能恢复 2 故障 室温传感器检测口异常 定时灯以 5HZ 闪烁 故障清除后,自动恢复 3 故障 蒸发器传感器检测口异常 运行灯以 5HZ 闪烁 4 故障 冷凝器传感器检测口异常 化霜灯以 5HZ 闪烁 5 故障 EEPROM 通讯错误(保留) 运行灯和定时灯以 5HZ 闪烁 5)I 型分体机 KF(R)-23GW/IY 工作灯 自动灯 定时灯 除霜灯 故障保护内容 ○ ☆ ○ × 电流保护 ☆ ☆ ☆ × 风机速度失控 ☆ ☆ ○ × 过零检测出错 ☆ ○ ☆ × 主芯片和计算机通信不上 ☆ ○ ○ × 室内蒸发器温度传感器开路或短路 ☆ ○ × × 室内房间温度传感器开路或短路 ○ ☆ ☆ × 温度保险丝断保护 ☆ × ○ × 室内蒸发器高温保护或低温保护 ☆ × × × 抽湿模式室内温度过低保护 ☆ ○ ○ ○ 上电时写 EEPROM 参数出错 ○ ○ ○ ○ 上电时读 EEPROM 参数出错 ○ × × ☆ 运行时读写 EEPROM 参数出错 6)H 型分体挂壁机 KF(R)-25GW/HY 清新灯 定时灯 工作灯 故障保护内容 ☆ ☆ ☆ 电流保护 ☆ ☆ ○ 风机速度失控 ☆ ○ ☆ 过零检测错误 ○ ○ ☆ 室内蒸发器温度传感器开路或短路 ☆ ○ ○ 室内房间温度传感器开路或短路 7)三匹大分体机系列 99 年品种:KF(R)-60GW/Y 类型 内 容 LED 闪亮 备 KF(R)-70GW/Y 注 KF(R)-70GW/SY保护 在一小时之内出现四次压缩机过流保护 运行灯、定时灯、化霜灯以 5HZ 闪烁 整机关机, 关掉电才能恢复 保护 室外保护(缺相,相序及排温保护) 全部灯以 5HZ 闪烁 故障 室温传感器检测口异常 定时灯以 5HZ 闪烁 故障清除后自动恢复 故障 蒸发器传感器检测口异常 自动灯以 5HZ 闪烁 故障 冷凝器传感器检测口异常 化霜灯以 5HZ 闪烁 故障 温度保险丝熔断 运行灯和定时灯以 5HZ 闪烁 8)主芯片统一后分体机 KF(R)-23GW/Y KF(R)-25GW/EY )-33GW/CY 运行灯 定时灯 自动灯 化霜灯 故障现象 ☆ × × × 室内风机转速失控达 1 分钟以上(带换气灯的,换气灯也闪烁) × ☆ × × 室温传感器开路或短路 × × ☆ × 蒸发器传感器开路或短路 ☆ ☆ × × 温度保险丝熔断(带换气灯的,换气灯也闪烁) ☆ ☆ ☆ ☆ 无过零信号(所有灯以 0.1HZ 闪烁) ☆:5HZ 闪烁 × :灭 KF(R)-26/32GW/(D)Y KF(R)-28GW/EY KF(R)-25/28/30GW/Y KF(R)-35GW/Y KF(R)-36/43GW/Y KF(R)-26GW/CY KF(R美的—东芝系列空调器 KF(C)-23GW/Y KFR-23GW/Y KF(C)-36GW/Y KFR-36GW/Y 指示灯显示 故 障KF(C)-43(45)GW/YKFR-43(45)GW/Y室内机指示灯的显示对故障的判断 运行灯 1HZ 闪烁 正常待机 开机后运行灯马上以 5HZ 闪烁 室温传感器或蒸发器传感器开路或短路 开机后运行灯过一分钟以 5HZ 闪烁 室内风机转速失控 运行灯和定时灯 5HZ 闪烁 热熔断器开路 运行灯、定时灯、除霜灯(或只送风灯)以 5HZ 闪烁 1. 压缩机连线未接好、压缩机过流保护 器开路或电控坏 2. 电源电压过低 3. 电控部件故障或漏氟 使用遥控器进行判断:将遥控器电池最右边按键按下持续 3 秒后,遥控器显示 00,用温度调节 按钮可改变显示的数字并通过遥控器发射给主机 (只要电控正常, 在任何情况下均能接收并通过 显示灯显示出来),对于无问题的项目,仅定时灯闪烁,否则定时灯及运行灯均闪。 级 别 诊断功能 象 机器状态 检测码 功能块 检测码 现00 室内机主板 0C 室温感温头异常 继续运行 0d 蒸发器感温头异常 继续运行 11 室内风机不正常 整机停机 12 主板其他问题 继续运行 01 接线或过热保护器有故障 04 接线错误或不良 整机停机 1. 热保护熔断 2. 室内风机运行不正常 整机停机 03 制冷系统 09 1. 雪种太少 2.循环系统其他故障 3.蒸发器感温头故障 4.压缩机自身保护或过 流保护 整机停机 1d 压缩机没有工作 柜 机 容 故障代码 内 容1)天朗星触摸屏系列柜机(M 系列) 保护代码 内 P3 高低电压保护(变频机用) E1 T1 传感器故障 P4 室内蒸发器温度保护关压缩机(高温或低温) E2 T2 传感器故障 P5 室外冷凝器高温保护关压缩机 E3 T3 传感器故障 P7 室外排气温度过高关压缩机(变频机用) E4 T4 传感器故障(变频机用) P8 压缩机顶部温度保护(变频机用) E5 室内板与显示板 3 分钟通信不上 P9 化霜保护或防冷风关风机 E6 室外保护 E7 加湿器故障 E8 静电除尘故障 E9 EEPROM 出错 室外保护:LED3 为电源指示灯 LED 显示 内 灭 灭 亮 正常 亮 灭 亮 相序接反 灭 亮 亮 过电流 亮 亮 亮 缺相 亮 亮 亮 压力保护 容 LED1 LED2 LED3 星海 50、71、120F2、K2 系列 类型 内 容 故障指示 备 注 故障 室温传感器检测口异常 定时灯以 5HZ 闪烁 保护后停机,按键和遥控仍起作用,故障清除 后,继续按原状态运行 故障 蒸发器传感器检测口异常 运行灯以 5HZ 闪烁 故障 冷凝器传感器检测口异常 化霜灯以 5HZ 闪烁 故障 室外机保护 定时、运行、化霜灯同时以 5HZ 闪烁 保护后停机,按键和遥控不起作用,故 障清除后自动恢复按键和遥控功能 室外故障显示 LED 同 E 系列柜机 E、F、F1、K、H、I 系列柜机 类型 内 容 代 码 保护 压缩机过载(保留) P02 保护 室内蒸发器温度过低(制冷) P03 保护 室内蒸发器温度过高(制热) P04 保护 室内出风口温度过高(制热) P05 }

我要回帖

更多关于 三菱重工定频风管机 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信