懂仪表的来回答下……三线的三线制热电阻接线图!!如果用两根导线接进PLC……显示的温度会比真是温度高还是低啊?

全国服务热线
新闻动态 News
最新资讯 New
搜索&&&Search
你的位置: >
为什么热电偶只要二线制而热电阻却要用三线制呢?
& &&首先要先了解两者的测温原理,热电阻是通过电阻值方式来测量温度,而热电偶却是电压方式测量温度,其实本公司可以做成两种三线制的热电偶,说到这大家都不会信把,第一种是加一个屏蔽变成抗干扰的三线,不过这不是真正的三线制热电偶,真正的三线制热电偶是需要一个补偿二极管,技术问题就不多说了,这是一款出口的产品,还是看图把。热电阻采用三线制内部有桥式补偿可以消除延长线路对阻值的影响,热电偶产生的热电动势只与测量点与自由端的温度有关。热电阻有二线制、三线制、四线制还有最多六线制、八线制。实际证明热电阻采用三线制的接线方式比二线制的要稳定。因为三线制方式可以进行热电阻的冷端补偿。三线制的热电阻是可以进行些许的误差补偿的,但并不是说其线性度就不好,一般在低温环境中,PT100等三线制的热电阻跟K型或者J型热电偶的效果相差无异。但是在温度较高的场合中,还是线性度较好 。
& &&热电阻使用四线制或者三线制,主要是为了补偿导线电阻。因为热电阻使用电阻值表示温度值,所以导线的电阻不能不计。四线就是电阻每一端有两根线,这两根线之间的电阻就是导线电阻。三线制也是同样的道理。变送器转换时减掉导线电阻就得到真实电阻。
三线制的接线方式比二线制的要稳定,因为热电阻是通过测量其阻值的线性变化来反应温度的,用三线制是为了减少线路造成的误差,但仪表得有补偿的功能,如果没有这功能就
要追溯到早期的云母铂电阻了,就是两线制的,它的做法是铂金丝的阻值加上导线的阻值合体成为100欧姆的电阻值。
目前热电阻的引线主要有三种方式&
  1。二线制:在热电阻的两端各连接一根导线来引出电阻信号的方式叫二线制:这种引线方法很简单,但由于连接导线必然存在引线电阻r,r大小与导线的材质和长度的因素有关,因此这种引线方式只适用于测量精度较低的场合&
  2。三线制:在热电阻的根部的一端连接一根引线,另一端连接两根引线的方式称为三线制,这种方式通常与电桥配套使用,可以较好的消除引线电阻的影响,是工业过程控制中的最常用的。&
  3。四线制:在热电阻的根部两端各连接两根导线的方式称为四线制,其中两根引线为热电阻提供恒定电流I,把R转换成电压信号U,再通过另两根引线把U引至二次仪表。可见这种引线方式可完全消除引线的电阻影响,主要用于高精度的温度检测。&
pt100热电阻采用三线式接法的原因&
  pt100热电阻采用三线制接法。采用三线制是为了消除连接导线电阻引起的测量误差。这是因为测量热电阻的电路一般是不平衡电桥。热电阻作为电桥的一个桥臂电阻,其连接导线 (从热电阻到中控室)也成为桥臂电阻的一部分,这一部分电阻是未知的且随环境温度变化,造成测量误差。采用三线制,将导线一根接到电桥的电源端,其余两根分别接到热电阻所在的桥臂及与其相邻的桥臂上,这样消除了导线线路电阻带来的测量误差。工业上一般都采用三线制接法。热电偶产生的是毫伏信号,不存在这个问题。
  pt100热电阻温度传感器0℃时电阻值为100Ω,电阻变化率为0.3851Ω/℃。由于其电阻值小,灵敏度高,所以引线的阻值不能忽略不计,采用三线式接法可消除引线线路电阻带来的测量误差,原理如下:
  pt100热电阻引出的三根导线截面积和长度均相同(即r1=r2=r3),测量铂电阻的电路一般是不平衡电桥,铂电阻(Rpt100)作为电桥的一个桥臂电阻,将导线一根(r1)接到电桥的电源端,其余两根(r2、r3)分别接到铂电阻所在的桥臂及与其相邻的桥臂上,这样两桥臂都引入了相同阻值的引线电阻,电桥处于平衡状态,引线线电阻的变化对测量结果没有任何影响。
首先使用三线接制法做出来的测量设备与使用二线接制法测量出来的设备相比,三线接制法测量出来的温度数据与实际的温度数据相比,具有更加精确地特点。从这一方面,就确定了很多测量温度的工作,在实施的时候就应该使用三线接制法。
  其次虽然使用四线接制法做出来的测量设备测量的时候,测量数据更准确,但是使用三线接制法做出来的测量设备可以使用在测量范围窄或者导线长的环境中,而且就算是导线长,也不会出现测量的温度值因为导线长数值发生变化的特点。
上一篇: 下一篇:联系人:徐志伟 &nbsp
公司名称:
三芯四氟内屏蔽信号线3*0.2平方 三线多股高温热电阻补偿导线
最近被加入的企业
名片夹还没有企业信息,赶紧查看企业联系方式加入吧!
『上海拓群机电设备有限公司』的联系方式为,021-,联系人:徐志伟 &nbsp
品牌/型号:拓群/3*0.2平方加工定制:否测量范围:300(℃)类型:装配式热电阻型号:3*0.2平方热响应时间:1(s)分度号:PT100品牌:拓群装箱数:1允差等级:A属性:属性值
以上是三芯四氟内屏蔽信号线3*0.2平方 三线多股高温热电阻补偿导线的详细介绍,包括三芯四氟内屏蔽信号线3*0.2平方 三线多股高温热电阻补偿导线的价格、型号、图片、厂家等信息!
名称:四氟三芯高温屏蔽线规格:3*0.2平方材质:1.镀锡铜丝 2.聚四氟乙烯 3不锈钢编织屏蔽网4.聚四氟乙烯图层用途:耐腐蚀抗高温,耐磨,使用于条件恶劣的化工厂,矿场,以及各种野外恶劣环境下的信号传输!
商机库包括所有采购、招标信息的汇总
与三芯四氟内屏蔽信号线3*0.2平方 三线多股高温热电阻补偿导线相关的产品信息
三芯四氟内屏蔽信号线3*0.2平方 三线多股高温热电阻补偿导线产品相关搜索
最新温度计产品
按排行字母分类:
我需要采购温度计,请供应商联系我....
马可波罗&&全心服务
联系电话:*
允许同品类其他优质供应商联系我
联系电话:热电阻与显示仪表的三线制接线法
您好,欢迎来到机电之家网! [
国家企业信息化
电子商务示范平台
当前位置: && &&
热电阻与显示仪表的三线制接线法
添加:不详
在生产中,热电阻温度仪表大多是采用不平衡电桥来进行测量的。其测量电路原理如1所示,由于把热电阻接入电桥的铜导线的电阻值会随着环境温度的变化而发生变化,如果只把连接导线接在一个桥臂上,当环境温度变化时,连接导线电阻的变化值将与热电阻RT的电阻变化值相叠加,而产生附加误差。所以在工业上普遍采用三线制的接线方法,把导线2与3分别接至电桥的两个桥臂上,当电线的电阻变化时。可以互相抵消一部分,以减少对仪表示值的影响。但误差减小是有限度的,对于不平衡电桥,只有在仪表刻度的始点才能得到全补偿,而在满刻度时上述的附加误差是最大的。对于不平衡电桥还要考虑电源引线的附加温度误差,当有电流流过热电阻连接电源的导线1时,会有一定的电压降,当环境温度变化时,电桥的上、下支路电压也会随之发生变化,从而给仪表带来一定的附加温度误差。什么是真正的热电阻三线制接线法&&& 三线制接线法,必须要和相应线制的热电阻元件配合使用才能做到真正意义上的三线制接线。但在现实中,很多工厂使用的热电阻,其保护管内的热电阻元件大多只有两根引线,即热电阻元件是两线制的,从保护管接线盒至显示仪表虽然用了三根连接导线,但这只能算是两线制的热电阻接线方法,或只能叫三导线的热电阻两线制接线方法。
作者:未知 点击:476次
本文标签:热电阻与显示仪表的三线制接线法
* 由于无法获得联系方式等原因,本网使用的文字及图片的作品报酬未能及时支付,在此深表歉意,请《热电阻与显示仪表的三线制接线法》相关权利人与机电之家网取得联系。