打印机管子有空气分段试压后,全线气密性实验时还要进行吹扫吗

XX工程;吹扫试压方案;编制:;审核:审批:;XX公司;日期:年月日;一、工程概况;1、工程简述;本工程为XX工程;输气管线规格:PE100SDR11,De90、D;2、初步方案;XX拟吹扫试压的管为XX;规格为:XX,起点为XX,终点为XX;二、编制依据;1、《城镇燃气设计规范》GB;3、《聚乙烯燃气管道工程技术规程》CJJ63―2;三
吹 扫 试 压 方 案
一、 工程概况
1、工程简述
本工程为XX工程。
输气管线规格:PE100 SDR11,De90、De110、De315; 管道设计压力:0.4Mpa; 天然气运行压力:0.2~0.35 Mpa; 设计温度:常温 输送介质:天然气
2、初步方案
XX拟吹扫试压的管为XX。
规格为:XX,起点为XX,终点为XX。期间穿越XX等非开挖管段都已预先单独进行强度试验与严密性试验,试验结果合格。管线长度超过500m,按照规范要求,拟分段进行吹扫试压工作。
二、编制依据
1、《城镇燃气设计规范》GB 2、《城镇燃气技术规范》GB
3、《聚乙烯燃气管道工程技术规程》CJJ63―2008 4、《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33―2005 5、《广东省供气管线工程安全文明施工管理暂行规定》 6、施工图 7、现场实际情况
三、施工流程
施工程序:前期准备→管线吹扫→强度试验→严密性试验→后期收尾。
1、前期准备
(1)施工准备
①管线及管线附件安装完毕。
②所有的设备,资料齐全,质量证明书符合要求。
③用作吹扫气源的设备已完成准备工作。 ④吹扫试压的进气和排气系统已安装完毕。 ⑤吹扫试压用临时放散阀安装就位完毕。 (2)其他准备
①施工前,应向施工人员做好技术交底,使所有人员明确任务及施工注意事项。 ②沿线进行检查确保所有焊口应全部组焊补口完毕,不存在漏焊、漏补。 ③试压段的管沟应全部回填完毕,不存在露管现象。 ④沿线的工农关系已协调,放空点应安排妥当。
2、管线吹扫
(1)吹扫要求
①吹扫范围内的管道已按设计图纸全部完成;
②施工前,应将用于施工的设备如空压机进行全面检查、保养、清除机械故障,进行试运转,使之处于运转良好状态。
③试验用压力表已经校验合格,精度不低于1.5级、表盘满刻度值为最大被测压力的1.5-2倍,压力表不少于2块;
④吹扫口应设在开阔地段并加固,吹扫时应设安全区域,吹扫出口严禁站人。
⑤吹扫口与地面的夹角30°~45°之间,吹扫口管段与吹扫管道必须采用平缓过渡对焊。吹扫口直径应符合表1的规定。
表1 吹扫口直径(mm)
⑥吹扫介质:吹扫介质宜采用压缩空气,严禁采用氧气和可燃性气体。
⑦吹扫顺序:吹扫时先吹主干管、主管合格后,再吹各支管。吹洗出的脏物不得进入已吹洗合格的管道。
⑧吹扫长度:每次吹扫管道的长度不宜超过 500 m ;当管道长度超过 500 m时, 宜分段吹扫。
⑨吹扫合格设备复位后,不得再进行影响管内清洁的其它作业。
(2)吹扫程序
①首先将压力源接到被吹扫的管道上,接入点应尽可能选取本系统的较高位置,这样可以自上而下地吹扫,以获得较好的效果。
②吹扫开始时,需缓慢向管道送气,当检查排出口有空气排出时,方可逐渐加大气量至要求量进行吹扫,以防因阀门等不正确原因造成系统超压。
③空气吹扫流速≥20m/s,吹扫压力不得大于管道的设计压力,且不应大于 0.3 MPa 。 ④空气吹扫时应尽可能连续吹扫,当管径较大,气源不能保证足够的吹扫流速时可以采取间断吹扫的方法进行系统吹扫,即向系统充入空气时先关闭排出口的阀门,待系统达到预定的压力时,快速打开排出阀门,使系统内的气体流速达到吹扫的要求。如此反复进行,直至吹扫合格。
⑤沿线应安排人员进行巡线。吹扫时应观察压力表,做好压力记录。吹扫口设2人值班,并有专人记录压力表的变化,以便判断管道内压力变化。吹扫管线尾端设警戒线和警示牌并有专人值班。
⑥当目测排气无烟尘时,应在排气口处用白布或用涂白漆的木板检验,5分钟内白布上无明显可见的尘土、水分及其它杂物为合格。
⑦吹扫空气排出口的周围,要采取防护措施,挂上明显的标志牌。排气口处的管道必须采取有效措施固定牢固。
3、管道试压
管道吹扫完成后,方可进行试压工作。 强度试验
(1)强度试验前应具备下列条件:
①试验用的压力计及温度记录仪应在校验有效期内。
②试验方案已经批准,有可靠的通讯系统和安全保障措施,已进行了技术交底。 ③管道焊接检验、清扫合格。
④埋地管道回填土宜回填至管上方 0.5 m 以上,并留出焊接口。 (2)管道应分段进行压力试验,试验管道分段最大长度宜按表2执行。
管道试压分段最大长度
(3)管道试验用压力计及温度记录仪表均不应少于两块,并应分别安装在试验管道的两端。试验用压力计的量程应为试验压力的 1.5 ~ 2 倍,其精度不应低于1.5级。 (4)强度试验压力为:0.6MPa。 (5)试验介质:压缩空气。
(6)进行强度试验时,压力应逐步缓升,首先升至试验压力的50% ,应进行初检,如无泄露、异常,继续升压至试验压力,然后宜稳压 1 h 后,观察压力计不应小于30 min ,无压力降为合格。 气密性试验
(1)严密性试验应在强度试验合格、管线全线回填后进行。 (2)气密性试验压力为: 0.46MPa。 (3)严密性试验介质宜采用压缩空气。
(4)试验用的压力计应在校验有效期内,其量程应为试验压力的1.5~2倍。
(5)试压时的升压速度不宜过快。压力缓慢上升至30%和60%试验压力时,应分别停止升压,稳压30min,并检查系统有无异常情况,如无异常情况继续升压。管内压力升至严密性试验压力后,待温度、压力稳定后开始记录。
(6)严密性试验稳压的持续时间应为24h, 每小时记录不应小于1次,当修正压力降小于133pa 为合格。修正压力降应按下式确定:
SP’=(H1+B1)-(H2+B2)(273+ t1)/(273+ t2)
SP ―― 修正压力降(Pa);
H1、H2 ―― 试验开始和结束时的压力计读数( Pa );
―― 试验开始和结束时的气压计读数( Pa );
―― 试验开始和结束时的管内介质温度( ℃ )。
(7)所有未参加严密性试验的设备、仪表、管件,应在严密性试验合格后进行复位,然后按设计压力对系统升压,应采用发泡剂检查设备、仪表、管件及其与管道的连接处,不漏为合格。
①试验时所发现的缺陷应在试验压力降至大气压时进行修补,修补后再进行复试。 ②试压前必须进行技术交底。
三亿文库包含各类专业文献、各类资格考试、外语学习资料、文学作品欣赏、幼儿教育、小学教育、专业论文、中学教育、生活休闲娱乐、中压燃气管道吹扫试压方案19等内容。 
 中压燃气管道吹扫试压方案_建筑/土木_工程科技_专业资料。XX 工程 吹扫试压方案 编制: 审核: 审批: XX 公司 日期: 年月日 一、 工程概况 1、工程简述本工程...  玉LNG 卫星站管网扩建揭东试验区华安路 5 支线供气管网工程 吹扫试压方案 ...中压管道工作压力 0.05Mpa,气密性试验压力 0.46Mpa。 2、本工程试压介质采用...  中压燃气管道吹扫试压方案_建筑/土木_工程科技_专业资料 暂无评价|0人阅读|0次下载|举报文档 中压燃气管道吹扫试压方案_建筑/土木_工程科技_专业资料。抚顺市...  管道吹扫试压方案_能源/化工_工程科技_专业资料。这是本人一份管道吹扫方案,希望对本行业同事有用。佛山市南海燃气发展有限公司 桂城中海万锦 桂城中海万锦豪园小区...  工商用户。中 压管XX 公司燃气工程 吹扫 试压 方案 编制人: 审核人: XX 燃气工程公司 2012 年月一、工程概况 日 本工程名称为:XX 公司燃气工程。工程编号:...  燃气管道管道吹扫方案_电力/水利_工程科技_专业资料。1 概述 天然气管道的清洁工作...中压燃气管道吹扫试压方... 暂无评价 7页 免费 德阳至中江燃气管道工程......  本方案适用保康县天然气河西中 压天然气管道工程(一桥―二桥)段管道。 二、吹扫、试压工作量及吹扫、试压前准备工作 2.1 吹扫工作量 PE100 SDR17.6 de160mm...  ***工程 煤气管道 试压吹扫方案 编制人: 审核人: 审批人: 一、工程概况: 本工程为***工程煤气外线管道、煤压站煤气管道工程试压吹 扫,流体介质为煤气气,管...  天然气吹扫试压方案_机械/仪表_工程科技_专业资料。天然气吹扫试压方案 一、工程概况本工程为《和田地区洛浦县、墨玉县天然气输气管线及城区气化 工程(2011 年...||管道打压试验规范
管道打压试验规范
必须要打压的呀!按照规范试验压力值为设计压力的1.2倍,10分钟无泄漏。 并做好记录和签证
投入使用,不发现漏水,系统没有堵塞情况,只要系统压力、水量正常,还做什么埃使用是最好的检验
压为工作压力的1.5倍,稳压:10min,压力不得大于0.02mpa,降至工作压力外观检查
气压试验指的就是用气体做试验,一般包括气体强度试验、气密试验; 强度试验是检测设备或管道的
试验压力是设计压力的1.2-1.5倍。最高工作压力是设计压力的参考依据
室内给水管道水压试验压力不小于0.6兆帕 塑料给水管: 强度试验是工作压力的1.5倍 强度
室内给水管道水压试验压力不小于0.6兆帕塑料给水管:强度试验是工作压力的1.5倍强度试验持
1.一般要求 管道安装完毕后,应按设计要求对管道系统进行压力试验。按试验的目的可分为检查管
水压试验压力是设计压力的1.5倍,设计压力约为工作压力的1.1倍关系。压力试验的目的是检验
1:(水压)试验压力=设计压力*1.25 2:设计压力应大于工作压力 所以工作压力应小于(
应当这样说:不锈钢管道试验用水氯离子含量最低要求是小于50ppm(强制性要求)而规范为25
COD 总氮 氨氮 总磷 PH 溶解氧 悬浮物 COD PH TN NH3-N TP 有些
根据惯例,一般管道试验压力为设计压力的1.5倍或按照设计者的要求,实际上,设计压力已经考虑
根据惯例,一般管道试验压力为设计压力的1.5倍或按照设计者的要求,实际上,设计压力已经考虑
1.84MPA?这个压力比较高,常规的空压机一般是0.8MPA(兆帕)的压力,所以如果是1
室外给水管道安装检验批验收时需要的材料:1.室外给水管道及配件安装工程检验批质量验收;2。
正确答案:C 解析:干粉输送管道进行气密性试验时,对干粉输送管道,试验压力为水压强度试验压
正确答案:C 解析:干粉输送管道进行气密性试验时,对干粉输送管道,试验压力为水压强度试验压
正确答案:C 解析: 干粉输送管道进行气密性试验时,对干粉输送管道,试验压力为水压强度试验
正确答案:B 解析: 干粉输送管道进行气密性试验时,对干粉输送管遗,试验压力为水压强度试验
【答案】C【答案解析】干粉输管道进行气密性试验时,对干粉输送管道,试验压力为水压强度试验压
压力管道般需要真空试验般工业管道也需要只需要水压和严密性试验制冷系统低压或接近真空管道(铜
一般是一点五倍工作压力,安全阀设置在1点2倍,这样安全阀报警后,还有时间完成工艺切换即放空
管道闭水试验是根据中华人民共和国国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB
各地市的定额有可能不同,但是这部分费用应单独计取,定额中有一个子目叫“系统试压”。这是定额
管道的话是有一个渗水公式,渗水量试验时间30分钟时,每km管道每昼夜渗水量为Q=(48q)
高层采用暖气片取暖 暖管、室内排水管、室内给水管还需套管道消毒、冲洗及管道压力试验定额子目
高层采用暖气片取暖 暖管、室内排水管、室内给水管还需套管道消毒、冲洗及管道压力试验定额子目
【答案】D【答案解析】本题涉及的考点是给水排水管道的试验长度。除设计有要求外,压力管道水压
正确答案:B 解析:干粉输送管道吹扫时,管道末端的气体流速不小于20m/s。 【考点来源】
1234567891011121314151617181920(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2014386',
container: s,
size: '234,60',
display: 'inlay-fix'
&&|&&0次下载&&|&&总22页&&|
您的计算机尚未安装Flash,点击安装&
阅读已结束,如需下载到电脑,请使用积分()
下载:10积分
3人评价10页
0人评价38页
1人评价14页
0人评价34页
2人评价107页
所需积分:(友情提示:大部分文档均可免费预览!下载之前请务必先预览阅读,以免误下载造成积分浪费!)
(多个标签用逗号分隔)
文不对题,内容与标题介绍不符
广告内容或内容过于简单
文档乱码或无法正常显示
若此文档涉嫌侵害了您的权利,请参照说明。
我要评价:
下载:10积分后使用快捷导航没有帐号?
只需一步,快速开始
在线发帖幸运送福利,奖品一波接一波 恭喜:&&
孩子放假,除了拥有自己的玩乐时光,你会教些孩子们什么技能呢?
现在一些老国企中还留有“职工活动室”,一些私企由于老的国企职工的流入,也将其带入
查看: 4726|回复: 16
管道的试压、气密性和吹扫冲洗的顺序讨论
阅读权限75
积分帖子主题
注册海川与360万海川共分享
才可以下载或查看,没有帐号?
在书上经常看到,试压后接着把气密试验做了,但还要冲洗和吹扫管道,冲洗和吹扫管道就要拆开部分管道,气密不就白做了吗?如先冲洗吹扫,再试压和气密,就更不对了,我觉得的应该是先试压,再冲洗吹扫,最后做气密,不应该光想着省事,试压顺便做气密是不对的。
已有&0&人打赏作者
阅读权限20
积分帖子主题
楼主,如果你先试压,按照一般试压是1.5倍设计压力试压
如果里面有残渣,甚至不小心遗落里面的螺帽
后果你可想而只---一些贵重的仪表 阀门全给你打坏了。
所以可以肯定的是
第一步,吹扫
第二步,试压 试压的同时就可以把气密性试验做了
还有,并不是所有管道都需要做气密性试验的,你可以去标准
只有 有毒,易燃易爆类的 需要做气密性试验
此类液体需要做泄露性试验
帮助他人解决问题
阅读权限30
积分帖子主题
我觉得应该是先试压,再气密试验,再冲洗和吹扫管道,再队拆开的管道和阀门重新做气密性,再整体气密性。
积分帖子主题
具体是哪一个在前,要看自己的方案了。不过我比较同意一楼说的。一般都是吹扫、打压、气密!气密只有在高危管道和设备用。
阅读权限75
积分帖子主题
& & 我们打压时,是不加仪表及自控阀门的,使用临时短节代替,在管道吹扫冲洗完成,做气密前再安装,气密后就投料试车了。
阅读权限40
积分帖子主题
试压----吹扫,水冲洗,水联运,气密,油运,进油
阅读权限20
积分帖子主题
并不是所有管道都需要做气密性试验的,你可以去标准
只有 有毒,易燃易爆类的 需要做气密性试验
此类液体需要做泄露性试验
阅读权限10
积分帖子主题
阅读权限55
积分帖子主题
试压、吹扫、气密,一般化肥厂都是这个顺序。
阅读权限70
积分帖子主题
谢谢分享,学习一下
终于恢复了,海川雄起【海川大家说】复兴号来了,你还等什么?安全漫画(6.26)多管齐下搞培训此为何物?现场的气瓶
为了提高化工分析版区的人气,开展【每周一题】活动,在活跃技术交流气氛的同时,给予海友一定的财富奖励。
【每周一题】单选题
海川提示 /1
APP恢复访问;
同时,为感谢大家的支持,本周在线抽奖增加实物奖投放。
欢迎使用APP参与交流
广告投放&事务
事务联系邮箱:&&
日访客10万 欢迎您的参与 化工技术交流第一社区,共同学习 共同提高!
版权所有 海川云天-海川化工论坛 -2004扬州钢丝骨架管销售厂商√
核心提示:扬州
扬州钢丝骨架管销售厂商√
&pe给水管产品特点:
腾达汇泰塑胶&&
&联系人:刘经理&&&& 联系电话:
1.质轻,搬运装卸便利:密度较小,搬运、装卸、施工方便。
2.耐腐蚀性优良:具有优异的耐酸、耐碱、耐腐蚀性,对于化学工业之用途甚为适合。
3.流体阻力小:管材内壁光滑,其粗糙系数仅为0.009,流体阻力小,有效地改善了管网的水力条件,减少了系统运行费用
4.机械强度大:管材具有良好的耐压性能,抗冲击性能和抗拉伸强度性能。
5.施工简易:管道连接施工迅速容易,施工工程费低廉。
6.造价低廉:价格低,而且运输、施工方便,使用寿命长,因此总体造价低廉。
7.不影响水质:由溶解试验证实不影响水质,适宜大面积推广应用。
pe给水管热熔对接注意事项。邮电通讯线路、电力电线保护套管。pe燃气管进行强度试验时,应缓慢升压,达到试验压力后,应稳压1小时,不降压为合格
pe市政管应用领域
1.民用建筑、工业建筑的室内供水、中水系统;
2.居住小区、厂区埋地给水系统;
3.城市供水管道系统;
4.水处理厂水处理管道系统;
5.海水养殖业;
6.园林灌溉、凿井等工程及其他工业用管。
pe给水管新闻资讯
pe给水管安装完毕,外观检查合格后,应对全系统进行分段吹扫,吹扫后方可进行强度试验和气密性试验。pe给水管良好的施工性能:管道质轻,焊接工艺简单,施工方便,工程综合造价低。
随着国民生活水平的大幅度提高,健康越来越受到人们的重视,以前人们“粗放式”的健康方法渐渐被更科学的方法代替。比起以前大多数人对饮水的关注点更多的是在“干净”这两个字上,如今,人们的观点已变成“干净是首要,健康更重要!”健康饮水 从汇泰PE给水管开始
“做中国管材行业的领军企业"是腾达汇泰人共同追求的目标,公司将会持续”科技创新,以人为本“的发展理念,以可靠的产品质量。 有更高的承压强度和抗蠕变性能。
有更高的承压强度和抗蠕变性能。 耐腐蚀性好,管材内外层为塑料层,具有与塑料管相同的优良防腐性能。 重量轻,装卸运输方便。 公司主要产品有:HDPE钢带增强螺旋波纹管、HDPE给水管、HDPE梅花管、HDPE多孔管、HDPE五孔梅花管、HDPE双壁波纹管、玻璃钢管、大口径波纹管等。 腾达汇泰公司持续贯彻执行ISO,ISO14001质量管理体系,产品严格按照国家相关标准组织生产。公司主要产品有:HDPE钢带增强螺旋波纹管、HDPE给水管、HDPE梅花管、HDPE多孔管、HDPE五孔梅花管、HDPE双壁波纹管、玻璃钢管、大口径波纹管等。
然而有人曾对水质做过一次调查,结果显示:目前我国饮用水符合国家卫生标准的仅占10%,基本符合标准的占20%,不符合饮用标准的竟高达70%。尤其是在以地下水为饮水的城市,90%以上的地下水受到不同程度的污染,这份数据令不少人触目惊心,而pe给水管作为被供水工程广泛应用的管材,也成为了事关居民饮水质量的一大重要问题。
6、优良的绕性:聚管的绕性使聚给水管可以盘卷宗,以较长的长度供应,腾达汇泰公司生产批发各种管材,欢迎新老客户前来选购使用寿命长1.塑料管道原料的选择要特别注意。聚原料的牌号有数千种,市面上有低至几千元一吨的原料,这种原料生产的产品不可施工,否则造成返工损失巨大。 2.选用管道生产厂家要以正规专业的生产厂家为准。检查井5、经久耐用:高分子材料的耐老化、不易降解的特性,决定了产品的使用寿命为50年;我公司的产品特有的加强筋设计,了井体与土的力,达到抗不均匀沉降和抗浮的效果;
扬州钢丝骨架管销售厂商√
大同钢丝骨架管有限公司欢迎您√
http://www./new/show-1336509.html
Copyright &
Corporation, All Rights Reserved
河南网--河南省综合性门户网站,致力于为河南企业及网民提供信息化服务! & 搜狐地方网站联盟成员 & 通用网址:河南网}

我要回帖

更多关于 校直精密管子的土方法 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信