好像是一个方框,里面再写CO就是了,CO2也是,以前做BA图的时候做过,以前设置的原则是按防火分区或者排风机房来,基本保证每个防火分区至少一个,然后该个能和分区内一个排风机联动,安装方式是离地1.3米吧。有点时间没做,忘的差不多了
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分62帖子
一星助理工程师, 积分 62, 距离下一级还需 38 积分
1.CO传感器的布放:按防火分区布放,每个分区1~3个,按面积大小
2.联动控制:在风机动力箱内预留DDC控制接点(运行状态、故障状态、手/自动状态、启停控制),将CO传感器和风机控制点接入DDC,然后编好逻辑。
3.补充:一般情况下地下停车场除了配置送/排风机,还会配置诱导风机,可以将以上设备都纳入DDC控制。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分29帖子
技术员, 积分 29, 距离下一级还需 21 积分
安装CO浓度传感器,根据面积和具体的环境来布点,安装高度建议距地面1.8-2M ,控制联动可按楼上所讲,传感器方面内容欢迎交流,QQ :&&
&没有办法加你啊,你的qq需要输入真实姓名&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分33帖子
技术员, 积分 33, 距离下一级还需 17 积分
sacatic 发表于
安装CO浓度传感器,根据面积和具体的环境来布点,安装高度建议距地面1.8-2M ,控制联动可按楼上所讲,传感器 ...
没有办法加你啊,你的qq需要输入真实姓名
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分33帖子
技术员, 积分 33, 距离下一级还需 17 积分
楼主解决问题了么,同样的问题不知如何解决啊
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分328帖子
五星助理工程师, 积分 328, 距离下一级还需 172 积分
学习学习,楼主搞定了记得截图发给大家看看呀!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分7422帖子
五星高级工程师, 积分 7422, 距离下一级还需 1578 积分
类似可燃气体报警系统
通过探头探测浓度控制双速风机的两档排风量
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分18帖子
技术员, 积分 18, 距离下一级还需 32 积分
楼主问题解决了吗,我也有同样的问题
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分18帖子
技术员, 积分 18, 距离下一级还需 32 积分
楼主问题解决了,共享一下呗,这会实在头疼呀,跪求解决方案呀
&你好,我是气体检测报警仪厂家的,杭州上市公司,聚光科技,我们公司技术人员可以为你提供方案,我的QQ,我们以前做了很多工业项目,像化工,钢铁,对地下车库一氧化碳检测比较感兴趣,这块国家没有强制标准&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1帖子
技术员, 积分 1, 距离下一级还需 49 积分
zimeng 发表于
楼主问题解决了,共享一下呗,这会实在头疼呀,跪求解决方案呀
你好,我是气体检测报警仪厂家的,杭州上市公司,聚光科技,我们公司技术人员可以为你提供方案,我的QQ,我们以前做了很多工业项目,像化工,钢铁,对地下车库一氧化碳检测比较感兴趣,这块国家没有强制标准,我去和民用设计院沟通,别人说从来没设计过这产品,想和您多交流。请留联系方式,谢谢
8-3(在线教育)
8-4(商易宝会员)
8-5(广告合作)
(非工作时间)暖通空调分区
查看: 3849|回复: 8
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分816帖子
三星工程师, 积分 816, 距离下一级还需 134 积分
如题,有必要设置CO气体浓度吗,如果需要,怎么设置,有什么具体布置要求,联动控制原理又是怎样的?
&通风排烟qq二群:&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分44帖子
技术员, 积分 44, 距离下一级还需 6 积分
占座等解答...
听众数收听数自我介绍兰州—暖通设计—小蒋最后登录注册时间主题精华0积分2290帖子
五星工程师, 积分 2290, 距离下一级还需 210 积分
这个我也不知道啊!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分677帖子
二星工程师, 积分 677, 距离下一级还需 123 积分
摘自《技术措施》:地下汽车库机械通风系统,宜设置CO气体浓度传感器,其布置方式为:
1&&当采用喷射导流式机械通风方式时,传感器应设置在排风口处;
2&&当采用常规机械通风方式时,传感器应采用多点分散设置。
&好好学习了&
对,我就是猴子请来的逗比
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分626帖子
一星工程师, 积分 626, 距离下一级还需 24 积分
学习了~多谢分享
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分2帖子
技术员, 积分 2, 距离下一级还需 48 积分
凯文先生 发表于
摘自《技术措施》:地下汽车库机械通风系统,宜设置CO气体浓度传感器,其布置方式为:
1&&当采用喷射导流式 ...
好好学习了
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分319帖子
五星助理工程师, 积分 319, 距离下一级还需 181 积分
就是多点设置是怎么个设置法啊
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分3帖子
技术员, 积分 3, 距离下一级还需 47 积分
本帖最后由 他人笑我太疯癫 于
16:35 编辑
& && &CO浓度检测仪AG210,可以对风机附近空气的CO浓度进行采样,由反馈信息自动控制风机的启停。这种方式较好地满足了《公共建筑节能设计标准》(GB)的要求。
& && &设定一个高PPM值,当CO浓度检测仪AG210测得CO气体浓度达到高PPM值时,气体报警控制器AGS1000或者JUDD-S输出一个220VAC常开继电器触点,通过中间继电器开启排风机。
& && &设定一个低PPM值,排风机运行一段时间后,当 CO浓度检测仪AG210检测到CO气体浓度达到低PPM时,控制器常开触点断开,通过中间继电器和时间继电器延时5分钟停止排风机运行。
& && &南京艾伊科技是一家专业专业生产、研发车库、地下空间一氧化碳(CO)的公司,你可以咨询400-025-9821~~
& && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && &
&一般多大范围内设置一个探测器比较合理呢?
设置太多的话,成本造价相对来说会不会上去?&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分2帖子
技术员, 积分 2, 距离下一级还需 48 积分
他人笑我太疯癫 发表于
CO浓度检测仪AG210,可以对风机附近空气的CO浓度进行采样,由反馈信息自动控制风机的启停。这种方式较 ...
一般多大范围内设置一个探测器比较合理呢?
设置太多的话,成本造价相对来说会不会上去?
8-3(在线教育)
8-4(商易宝会员)
8-5(广告合作)
(非工作时间)地下室 规范 co是什么,地下室 规范 co有哪些?来自: James 日分享至 :
请问一下大家啊,地下室 规范一般怎么做啊?有什么需要注意一下的吗分享至 :
下一篇:上一篇:相关文章由于现在日渐提高的房价,让不少的人放弃了购买三房户型的房子,转而购买两房,那再两房空间很难满足使用需求的情况下,两室改三室的想法就会浮现,那卫生间防水是一项很重要的工程,施工时要严格遵守施工要求。接下来就简单介绍下卫生间防水高度规范以及卫生间防水有哪些注意事项。在众多的灭火设备中,除了灭火器以外,自动洒水系统就是最常见的一种,它一般都会安装在楼道以及一些公共场所。水电隐蔽工程验收规范是业主需要明确的,因为一般情况下水电隐蔽工程的验收都是需要业主亲自去做的,如果业主实在没时间也一定要请专业的第三方监理进住宅楼梯踏步的尺寸设计是有一定标准的,但是很多楼梯踏步尺寸设计也不规范,对于楼梯踏步尺寸也没有个统一,楼梯踏步尺寸对室内楼梯的影响非常大,下坐便器安装有几个规范程序?1、取出地面下水口的管堵,检查管内确无杂物后,将管口周围清扫干净。说到防火门,我们第一时间往往会想到大型的商场,那防火门验收规范有哪些内容呢?今天我们就一起学习了解下防火门验收规范的相关介绍。如今,随着房价居高不下,二室一厅小户型最受大家的喜爱。然而,买下了心仪的房子,也就面临着一笔不菲的装修费了。如今,随着北京房价居高不下,二室一厅小户型最受大家的喜爱。幸福的一家三口住刚刚好,然而,买下了心仪的房子,也就面临着一笔不菲的装修费了。如今,随着北京房价居高不下,二室一厅小户型最受大家的喜爱。然而,买下了心仪的房子,也就面临着一笔不菲的装修费了。其它类似问题相关帖子--地下室 规范 co是什么,地下室 规范 co有哪些?  一、通风量计算1.汽车库通风的目的:(1)使空气中汽油蒸汽浓度不致达到其最低爆炸浓度,对汽油蒸汽和空气混合物按体积计为1%.(2)把CO浓度控制在国家有关之内。一般情况下满足后者,则达到爆炸混合物的危险性就大大降低了。  2.通风量标准,只需确定以下两点:  (1)平均每辆车排出CO的量小型车:取1m3/h(318.4mg/s)  大、中、小混合型车:取2.6m3/h(2)同一时间内开动发动机的最高台数N假定车库内车辆总数为Z,并引入同时工作系数β,则同时工作系数β=N/Z×100%这里β值的确定是一个比较复杂的问题,它受汽车库服务对象、时间、车库规模和布置方式等环境因素影响而有很大不同。根据现场调研,β小于等于10%.(说明:如果能对不同类型汽车库通过电视监控,计算机统计,会得出精确的β值,这样对于设计人员具有很大的积极意义。笔者本文只想引入β这个概念。)  3.通风量的计算:  每台车通风量L=X/(y2-y0)(m3/s)  式中:X――CO排风量(mg/s)  y2――车库内空气中CO允许浓度,一般车库取200mg/m3 y0――送风空气中CO浓度,居住区取1mg/m3(说明:y2值在【4】中,英国标准为100pp m,即125mg/m3;因为是1980年颁布实施的,考虑到以后标准的提高,建议取y2=125mg/m3)  故每台车通风量:L=318.4/(200-1)=1.6(m3/s)=5760(m3/h)  4.实例:一居住区地下停车库面积为2200m2,额定停车数为68辆,净高2.8米,取值β=6%,则:  新风量Lx=%=23500(m3/h)  排风量Lp=1.2Lx=1.2×(m3/h)  换气次数n=28200/()=4.6次/小时二、通风机、排烟风机1.通风机:包括送风机和排风机。因为通风量是按某时刻最大通风量选定的,在大部分时间内,通风机不能满负荷工作,也没有必要,所以通风机宜设置成多台或变频风机―只要在普通风机上加一个可控硅变频控制器就完全可行。一般送风量是排风量的80~85%. 2.排烟风机:在很多地下停车库的排烟系统中,将排烟风机和排风机设计成两用风机,是不妥的。首先,排烟风机是按280摄氏度连续工作30分钟这一特定工况设计的,长年频繁启停将影响其寿命;第二,排烟风机噪声高、风压大,如果平时使用而没有专用的风机房,又将成为新的噪声污染源。所以,排烟风机和排风机最好单独设置。  三、风道1.因为新的【1】的实施,使防烟分区可扩大致2000M2,在小于2000M2的停车库,排烟风道可以和排风道合用;而大于2000M2时,停放车辆较多,建议分开设置。  2.排风口、排烟口的设置:笔者认为下部三分之二,上部三分之一排风口的设置较为合理的。因为排风口的布置应使任何地方的烟雾都不致聚集不散,在汽车尾气中,有CO、CO2、醛类、NO2、SO2,除CO外,其余摩尔质量都比空气重;另一方面,通风量的计算是建立在室内气流组织及通风的有效性上;否则,必须大大增加通风量。排烟口宜独立设置,排烟时,低处排风口关闭、排烟口打开,这在现有技术手段上和可靠性是可以保障的。  3.风道材料:风道应优先选用难燃或不燃的金属复合材料或非金属材料。汽车尾气中的酸性气体对一般金属风道、连接法兰、挂件有较强的腐蚀作用,在沿海地区、南方地区尤为严重;既使在北京地区,没有很好进行防腐处理的金属风道,运行4~5年,其法兰接口已锈迹斑斑,此点应此起足够重视。  4.风道一般截面面积较大,应注意宽度大于等于800mm、或直径大于等于1000mm,配合消防专业增加喷洒头排数。  四、车库保温1.在没有特殊要求时,为节能,停车库可以不保温,但相应消防管道应保温,喷洒系统应设计成干式或干湿两用系统。  2.北方赛冷地区有保温要求时,在计算通风量同时应进行热负荷计算。由于通风量大,热量散失多,宜采用节能措施:如热回收装置(转轮、套装风道)、电动车库大门、热风幕等。
责任编辑:淘淘
延伸阅读:
收藏分享:
&&&&&&&&&&
4大班次+2-3套全真模拟题提升学习效果
4大班次+2-3套全真模拟题+1套预测试题
3套全真模拟题+2套预测试题+考前冲关宝典
3套模拟题+3套预测题+考前冲关宝典+考前重点
以知识点为单元授课练习,强化重点、难点、考点
  1、凡本网注明“来源:建设工程教育网”的所有作品,版权均属建设工程教育网所有,未经本网授权不得转载、链接、转贴或以其他方式使用;已经本网授权的,应在授权范围内使用,且必须注明“来源:建设工程教育网”。违反上述声明者,本网将追究其法律责任。
  2、本网部分资料为网上搜集转载,均尽力标明作者和出处。对于本网刊载作品涉及版权等问题的,请作者与本网站联系,本网站核实确认后会尽快予以处理。
  本网转载之作品,并不意味着认同该作品的观点或真实性。如其他媒体、网站或个人转载使用,请与著作权人联系,并自负法律责任。
  3、本网站欢迎积极投稿。}

我要回帖

更多关于 地下车库设计规范2016 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信