哪位清楚漏电保护空开跳闸是什么原因?
提问者:穆弘壮|
浏览:354|
时间: 16:10:28
已有3条答案
回答数:13601|被采纳数:10
合肥十方建筑装饰设计工程有限公司
所有回答:&13601
  漏电保护器老是跳闸的原因:
  1,安装不良
  如果漏电保护器在安装时各接线柱未接牢固,时间一长,往往会导致接线柱发热、氧化,使电线绝缘层被烧焦,并伴有打火和橡胶、塑料燃烧的气味,造成线路欠压使漏电保护器跳闸。
  2,漏电保护器本身有问题
  用户在购买漏电保护器时,应尽量到信誉好的定点厂家或商店购买,千万不要图一时便宜向一些个体户购买“三无”漏电保护器,这样往往得不偿失。
  3,漏电保护器与负载不匹配
  随着家用电器得不断普及,许多家庭的负载电流已远远超过线路上漏电保护器的额定电流,造成漏电保护器跳闸。这种情况一般多发生在空调、电水壶等大功率家电的使用,一般只要重新换一只匹配的漏电保护器,问题便可迎刃而解了。
  4,负载或线路漏电、短路
  如果是家电等负载漏电或短路而使漏电保护器跳闸,只要拔掉有故障的家电插头,便可以重新送电;如果是线路漏电或短路,相对来说比较棘手,可先解决一些简单故障,让部分线路暂时恢复送电。具体做法为:当漏电保护器跳闸后,
  首先把各分路断开,再把漏电保护器送上,当送上某一分路时漏电保护器即跳闸,则可以断定此分路有故障。只要断开此分路,其他各分路就可以恢复用电。此时,如果发现某房间的插座或灯具没电,故障往往就在这一带。
  5,电源进线电压过高
  这种情况虽不多见,但十分危险,一般发生在三相四线制供电的住宅楼(现在的住宅楼普遍这样供电)。由于三相不平衡或老鼠等小动物的捣乱,使电源总零线断路发生电压漂移,相电压可由220V变成380V,会使漏电保护器跳闸。辨别这种故障,一是用电笔测一下进线是否都带电;二是看看左邻右舍是否也有跳闸现象,如果有则大多数属于这种故障;三是用万用表测一下进线电压。此时,请千万不要强行合漏电保护器开关,否则极易造成家电烧坏,严重时还会导致火灾等不良后果。另外,进线遭受雷击也会造成过电压引起漏电保护器跳闸。
  总之,一旦家用漏电保护器跳闸,检查时应遵循先简后繁的原则。首先察看安装是否良好,其次检查电源进线电压是否偏高(看看左邻右舍)和漏电保护器本身有无问题(卸掉出线送电),再有就是看漏电保护器能否承受家电的负载,最后再查看是否负载、线路漏电或短路。如果实在查找不出来原因,就不要盲目乱动,应请专业人员来查。否则把线路搞乱反而不利于排除故障。
回答数:54972|被采纳数:21
工人的孩子
所有回答:&54972
<p class="ask_one_p edit_.安装不良:各个桩头引线未接牢固,长时间松动,会引起桩头发热、氧化,烧坏导线外绝缘,并发出火花和焦味,造成线路欠压,空气开关动作。
2.漏电开关与负载不匹配:家庭的实际用电负载大于线路上低压断路器额定电流。一般发生在新安装或新增使的空调、电热水器等大功率家用电器后。必须更换匹配的空气开关。
3.电器或线路漏电、短路:发现使用的电器漏电时,只要拔掉有漏电故障电器的插头,再重新合上低压断路器便可以送电。如果发现线路漏电或短路,必须请电工来处理解决。
4.电源进线电压过高:这是非常危险的,一般发生在三相四线制供电的住宅楼。千万不可强行合上低压断路器,否则轻则烧坏电器,重则引发火灾。
5.漏电断路器质量有问题:先检查漏电断路器的质量。一是对漏电脱扣器检查,一般用试验按钮来检验,在按试验按钮时,因I1分流,使I1和I2不相等,即相量和不为零,因此,漏电断路器应动作,要求跳闸灵敏;二是检查漏电断路器在空载状态下能否合闸,如果不能合闸,则此漏电断路器有故障,不能使用,应该更换(不提倡自行修理)。
6.漏电断路器接线错误:检查是否把某一用电设备的相线接到漏电断路器的前面,使部分负荷没有通过漏电断路器,这样使漏电断路器N线电流大于相线电流,使其跳闸,甚至合不上闸。
7.用电设备漏电:此时,设备金属外壳带电,可用测电笔检验,找出故障。
8. &&插座上N线、PE线接反:如果接反,会形成零序电流,引起漏电断路器动作。
9.照明回路某灯具的N线取自插座回路:现代住宅已是多回路供电,照明和插座分开供电,照明回路用断路器控制,插座用漏电断路器控制。
10.线路受潮引起漏电而跳闸:检查厨房、卫生间线路中的接线盒。打开受潮的接线盒,里面的街头湿漉漉的,有水珠覆这,个别的管口还滴水,这是上层的防水层损坏,水渗入管线所致。
回答数:2852|被采纳数:4
所有回答:&2852
漏电保护空开跳闸原因如下:
建议将所有的接入的电器都断开连接 &&,看漏电保护器是否还会跳闸,是的话,可能线路漏电或漏电保护器坏了,如果没有跳闸,可以将线路上的电器逐个投入使用,如果哪个电器投入的时候,漏电断路器跳闸,说明该电器存在漏电隐患,为了安全,需要及时做维修排查。
已有 3 个回答
已有 3 个回答
已有 4 个回答
已有 3 个回答
已有 4 个回答
位业主已在问吧找到答案
北欧简约、复古美式、大气欧式、清新地中海风,总有一款适合你!
一万套装修案例
下载土巴兔APP
中国装修网带漏电保护的空开总是跳闸,摘了漏电保护就好了,什么原因?|维修达人 - 数码之家
查看完整版本: [--
赞助商链接
最近空开总是跳闸,接了六路电,同时打开六路电就会跳闸,但是分次打开六路就不会跳闸。把空开上的漏电保护摘了后六路同时打开也不会跳闸了。这是什么问题呢?是漏电了么?如果是漏电了为什么分次打卡六路就不会跳闸呢?本人小白,求解
赞助商链接
可能某个空开快不行了,一起合闸电流比较大容易跳闸。我也碰到过。
赞助商链接
jj53530:可能某个空开快不行了,一起合闸电流比较大容易跳闸。我也碰到过。&#160;( 03:25)&#160;是不是可以排除是漏电引起的呢?
是 每路都有一些小漏电&&6路一起达到了 漏电保护器动作电流 就动作了&& 你换个动作电流大点的漏电 保护器&&或者每路支路分别加漏保就是了&& 不加不行 真漏电了 要人命
33cloud:是不是可以排除是漏电引起的呢?&#160;( 03:49)&#160;用摇表摇就知道了
bestbuyroc:是 每路都有一些小漏电&#160;&#160;6路一起达到了 漏电保护器动作电流 就动作了&#160;&#160; 你换个动作电流大点的漏电 保护器&#160;&#160;或者每路支路分别加漏保就是了&#160;&#160; 不加不行 真漏电了 要人命&#160;( 03:53)&#160;那为什么6路同时开就会跳,分别开(不是开一个,而是6个按顺序开)就不会跳呢,如果6路总漏电达到动作电流,那么我分别开也应该跳的吧?
漏保不能随便撤掉,需要找到原因,最近折腾过一回原因电线直接埋墙破皮漏电
线路上是不是有很多开关电源或者类似的负载,开关电源X,Y电容和初级滤波电容都会产生影响
有一个空气开关有问题,这个要检查一下
排除是漏电引起的呢?
线路漏电,重新布线解决。我遇到过
上图上图,1P还是2P的空开?如果接线没问题,很有可能存在漏电,还有其他支路开关零线火线接反也会出现跳闸现象。总之漏电开关保护关键在于,检测电路检测火线出去多少电流,零线就要返回多少。你那一起合闸跳,应该用的是2P的开关吧?排除漏电的话,极有可能合闸过程,一个或多个开关火线零线触头不同时闭合。
lyx999:漏保不能随便撤掉,需要找到原因,最近折腾过一回原因电线直接埋墙破皮漏电&#160;( 04:35)&#160;我这里的线也是埋在地下了,是不是只能重新放线了?
蕴殇:线路上是不是有很多开关电源或者类似的负载,开关电源X,Y电容和初级滤波电容都会产生影响&#160;( 05:33)&#160;恩恩,没错啊!有开关电源的,是因为开关电源一起打开导致瞬间电流太大所以跳闸吗?&&那为什么以前用的时候没问题,最近才总是跳闸呢?
如排除漏电可能,看下空开是多大的,箅下六路线所有功耗电流,一起用电过载电流也会跳闸,空开不可去掉有安全隐患
33cloud:那为什么6路同时开就会跳,分别开(不是开一个,而是6个按顺序开)就不会跳呢,如果6路总漏电达到动作电流,那么我分别开也应该跳的吧?&#160;( 04:20)&#160;我理解错了 理解成都开就跳&&不都开就不跳&&~~&&你这样 换个漏保看看 我估计还是处于临界漏电状态&&&&还一个是不是 你那个漏保原来抗干扰能力差啊~~~
bestbuyroc:我理解错了 理解成都开就跳&#160;&#160;不都开就不跳&#160;&#160;~~&#160;&#160;你这样 换个漏保看看 我估计还是处于临界漏电状态&#160;&#160;&#160;&#160;还一个是不是 你那个漏保原来抗干扰能力差啊~~~&#160;( 12:45)&#160;已经换了一个了,还是一样的结果。&& 会不会像楼上兄弟说的那样,是因为线路上接的几个开关电源导致瞬间电流过大而跳闸的呢?
就是漏电了.一下全开的话就会有大的波动.漏电超过就会跳.一些带防雷功能的插座也会引起跳闸.原因慢慢找
要么空开不合格,要么真漏电。发现问题,解决问题。先换个空开试试就行了。
33cloud:已经换了一个了,还是一样的结果。&#160;&#160; 会不会像楼上兄弟说的那样,是因为线路上接的几个开关电源导致瞬间电流过大而跳闸的呢?&#160;( 13:00)&#160;倒是&&通电瞬间&&X&&Y 电容会引起的&&但是 你可以这样 买个带延时的漏保 延迟调大点就行了&&
可能是你接的很多开关电源设备。这些设备里有电容连接火线和地线,降低干扰用的。这些电容会形成“脉冲漏电”。这种漏电是因为电容那一瞬间充电造成的。如果开关全合上,一瞬间这个电容充电造成的漏电会让你那个跳。如果分开合,每个电容初期充电电流小,不会造成跳。就像有些接大电容的设备,设备开着时候,合空气开关的时候会跳,但是把设备每个都关了,合上空气开关再依次打开,空气开关不会跳一个道理。你这个比较麻烦,因为漏电保护开关的电流和延时都是有标准的,不能乱调。我建议你有空余地方就再加一组空气开关和漏电保护器,让每个空气开关和漏电保护各负责原来一般的设备。
heyanghan:要么空开不合格,要么真漏电。发现问题,解决问题。先换个空开试试就行了。&#160;( 15:40)&#160;明显是设备多,开关电源那个接火线和零线的电容瞬间充电造成的漏电。和空气开关没关系。
也可能是漏保自己有问题,建议上施耐德
我单位一栋楼的空开也遇到经常跳闸,都是暗线也不好检查,一着急换了个不带漏保的
这样说吧,供电局装个漏电开关,那么线路上用户都不用装漏电开关了,多节约啊?最讨厌总开关上装个漏电的
总开关换成普通的,分开关换成带漏保的
33cloud:恩恩,没错啊!有开关电源的,是因为开关电源一起打开导致瞬间电流太大所以跳闸吗?&#160;&#160;那为什么以前用的时候没问题,最近才总是跳闸呢?&#160;( 11:04)&#160;只能说,天气热了,漏电保护器元件参数变化,还有一个是线路绝缘电阻变小(温度高绝缘电阻就小)导致漏电流超过一定值了.你可以断开各支路的地线,分别测量和主回路地线之间的交流电流.另外还要注意部分支路有没有把零地接一起的
我遇到过电表箱那里接线柱松动导致后端漏宝总闸不定期跳闸。
lyx999:漏保不能随便撤掉,需要找到原因,最近折腾过一回原因电线直接埋墙破皮漏电&#160;( 04:35)&#160;本来就是漏宝太敏感了,是你家用电功率太大,导致漏宝发烧严重,里面的定片弯曲,一有大电流就跳,换一个就没事了。
一户漏电就全村人跳闸?不行的
家里遇到同样的问题。
斯达康:这样说吧,供电局装个漏电开关,那么线路上用户都不用装漏电开关了,多节约啊?最讨厌总开关上装个漏电的&#160;( 23:17)&#160;那漏电电流设置多少?
身几问:本来就是漏宝太敏感了,是你家用电功率太大,导致漏宝发烧严重,里面的定片弯曲,一有大电流就跳,换一个就没事了。&#160;( 22:42)&#160;你忽略了依次合上不跳,一起合上跳这个问题吧。依次合上和一起合上总电流一样吧。楼主都说了,换了一个还一样的问题。因为是开关电源设备太多,地线和火线之间的Y电容充电导致的瞬间漏电造成的。
蕴殇:只能说,天气热了,漏电保护器元件参数变化,还有一个是线路绝缘电阻变小(温度高绝缘电阻就小)导致漏电流超过一定值了.你可以断开各支路的地线,分别测量和主回路地线之间的交流电流.另外还要注意部分支路有没有把零地接一起的&#160;( 18:59)&#160;听起来挺有道理,但是无法解释依次合不跳,一起合跳的现象。
zokor:也可能是漏保自己有问题,建议上施耐德&#160;( 19:14)&#160;没见楼主说换了一个仍然如此么。
bestbuyroc:是 每路都有一些小漏电&#160;&#160;6路一起达到了 漏电保护器动作电流 就动作了&#160;&#160; 你换个动作电流大点的漏电 保护器&#160;&#160;或者每路支路分别加漏保就是了&#160;&#160; 不加不行 真漏电了 要人命&#160;( 03:53)&#160;你这解释不了为什么依次合不跳,一起合跳。依次合,到最后和一起合漏电应该是一样的。
w27:线路漏电,重新布线解决。我遇到过&#160;( 06:59)&#160;你忽略了依次合上不跳,一起合上跳这个问题吧。依次合上和一起合上总电流一样吧。
防痴呆:如排除漏电可能,看下空开是多大的,箅下六路线所有功耗电流,一起用电过载电流也会跳闸,空开不可去掉有安全隐患&#160;( 11:07)&#160;看不到楼主说去掉漏电保护开关也会跳么。
wave:你这解释不了为什么依次合不跳,一起合跳。依次合,到最后和一起合漏电应该是一样的。&#160;( 15:36)&#160;电容充电 开关电源 大功率的&&L N对 GND有跨接电容&&那个瞬间充电引起的吧
是你们家线路问题,把线路反过来接近不会跳了。
bestbuyroc:电容充电 开关电源 大功率的&#160;&#160;L N对 GND有跨接电容&#160;&#160;那个瞬间充电引起的吧&#160;( 16:14)&#160;我觉得应该就是这个原因,就像我们这边一堆UPS,你要是停电了,不把这个关几台,来电后会跳空气开关,如果你直接去合开关,空气开关怎么都合不上。非要关几台,然后才能合上开关,再把关了的这几台打开才行。我觉得楼主这个情况和这个类似,就是跨接在火线和地线之间的电容充放电造成的。
1.用电负荷大。2.有可能漏电开关小,夏季开空调了。3.一块开启动电流大。4.你换一个比现在大的漏电开关。5.再买一个一样的漏电开关分流,一个上三路。注意安全!!!!!
wave:那漏电电流设置多少?&#160;( 15:30)&#160;没看见最后一句吗?每台空调都有漏电电流,但在允许范围,累加不跳闸?
你这东西很好解释,线路和设备本身都有一个正常的、很小的漏电电流。用电设备和线路过多,各种设备和线路的正常漏电电流+一起就超过了漏电保护开关的动作电流,结果就是跳闸。给你一个例子:以一个60台电脑的网吧为例,估算正常泄漏电流,选择漏电保护开关。 导线按照2.5mm2聚氯乙稀铜导线,总长度约为2000m,分回路约70m计算,聚氯乙稀铜导线每1000m泄漏电流按46mA计算,则线路泄漏电流为I=46×2=92mA;电脑泄漏电流为I2=3.5×60=210mA, 单相泄漏电流为I3=(92+210)/3=10漏电保护动作值Iz≥253=101×2=202mA,所以进线总开关漏电保护动作电流选300mA即可满足要求。同理,每分路漏电保护开关选择30mA后, 每回路带4台计算机为宜。以上聚氯乙稀铜导线及电脑的泄漏电流取值为《工业与民用配电设计手册》所给的参考值。楼主用的漏电开关很可能是30mA的那种,你可以看一下动作电流是多大的,一般用的是DZ47LE的,那种开关上是漏电电流到0.03A(30mA)就动,你要算一下你总的漏电电流,总开关就要换成相应动作电流的(当然还要考虑主回路的大小是多少A)。其实最简单的做法是前几级都不用带漏电保护的开关,最后一级用漏电保护,那么就不会出现用电设备过多造成的漏电电流大于30mA而跳闸的情况了。
还有,6回一起合闸才跳是因为合闸瞬间的电流会是正常工作电流的2倍以上,所以会跳。而一路一路的合闸,总漏电电流就不超过动作电流,所以不跳。
斯达康:没看见最后一句吗?每台空调都有漏电电流,但在允许范围,累加不跳闸? ( 21:49) 抱歉啊,在你这个帖子的回复里,我还真没找到你这句话在哪,你帮我找下吧。[attachment=8252613]另外还是没正面回答我的问题,供电局要是设置漏电开关,漏电电流设置多大? 按照正常标准30mA,那不用想了,供电局出去的火线和地线之间通过电容耦合的漏电电流都不止30mA。城市电网中火线和地线之间的电容容量能有33uF不?远超这个容量吧,33uF就能达到3A的漏电电流。 如果设置的电流供电局不跳了,那人触电估计都烧成碳了,供电局的还没跳。 中国很多专家是吃饱混日子骗经费的,但是国家标准的制定不是随便来的。国内国外都不在供电局装漏电开关是有原因的。我们能想到的事情,人家专业玩这个的不会想不到。
我的原则是动力电不能用漏电保护,突然停机对设备有损坏,作业电必须用漏保。
wave:听起来挺有道理,但是无法解释依次合不跳,一起合跳的现象。&#160;( 15:34)&#160;漏电保护功能一般检测的瞬时值,特别是一些智能控制的,会自动忽略小的累加值,你一个个加电,每一个都达不到保护值,就跟限电器差不多.还有你开空开是不是先合支路然后再合漏电保护器空开的.如果是可以考虑大电流内部打火干扰漏电保护器电路
wave:抱歉啊,在你这个帖子的回复里,我还真没找到你这句话在哪,你帮我找下吧。[图片].......&#160;( 11:03)&#160;最讨厌总开关上装漏电的,最讨厌总开关上装漏电的,最讨厌总开关上装漏电的。43楼意思跟我差不多的,你可以看下,
蕴殇:漏电保护功能一般检测的瞬时值,特别是一些智能控制的,会自动忽略小的累加值,你一个个加电,每一个都达不到保护值,就跟限电器差不多.还有你开空开是不是先合支路然后再合漏电保护器空开的.如果是可以考虑大电流内部打火干扰漏电保护器电路&#160;( 19:30)&#160;这些检测的过程你只能问楼主,和我没关系,不是我遇到这个问题发的这个帖子,谢谢。另外现在的漏电保护很简单,就是几个分立元件检测,远远没达到智能的地步,自己看其他坛友拆开的漏电开关就知道了,不会区分是分步到30还是一下到30的。
查看完整版本: [--
Powered by
Time 0.149896 second(s),query:5 Gzip enabled电气工程分区
查看: 36227|回复: 4
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分30帖子
技术员, 积分 30, 距离下一级还需 20 积分
很多业主都遭遇到过这样的难题,家里的空气开关老是跳闸,跳了之后还能推上去,可是过一会或者几个小时就又跳了。是家里的某一路电出了问题还是空气开关出了什么问题?我们该选择多大的空气开关好呢?
业主王先生家里的电器有浴霸、热水器、电磁炉、洗衣机、抽油烟机,有几个灯等,目前使用的是DZ47-63&&c16&&230/400V的空气开关,但是家里的空气开关总是跳闸,针对这个案例,什么样的空气开关会较适合王先生家的情况?
王先生家中的空气开关在晚上家人冲凉或是节假日跳闸的概率大。所以在电源线足够大的情况下,建议选4平方的铜芯线,国标2.5有点勉强但也可以 (不是电热水器),至于漏电开关可以选30A的(如果是即热式热水器就得选40A以上具体参照热水器最大电流),同时注意,漏电开关自动跳闸次数太多的情况下(一个月超过10次以上)必须得更换大点的漏电开关(无故障跳闸),漏电开关使用超过5年后即使工作正常也必须更换。
以前还没有这种情况,大多是在负荷太大的时候偶尔跳一次,最近不知怎么搞的,每晚6点半左右总是定时跳闸,而且用电负荷根本不大.这是怎么回事呢????
有可能是欠电压保护在起作用。新的空气开关一般有四种自动保护:1 过载保护;2 电路短路保护; 3 漏电保护 ; 4 欠电压保护,而晚六点正是用电高峰,老旧房子的电压低于正常值的情况尤为突出。
有二种情况,跳触保器,那触保器的复位按钮会弹起,必须按下后才能合闸,这是由漏电引起,和开关没有关系。另一种情况是跳开关,不必按复位按钮,就能合闸。还有一个情况是沿有跳开关,就是没电,重新分合一下开关就有电了,这就是开关的内部触点出问题了,术语叫超行程不够(意思是在开关合上触点接触着后还要向触点方向压紧,有2至3毫米距离,这样就保证触点能紧密接触,达到良好的导通,防止触点发热)
空开合上了几分钟就跳闸(电表下面的接地保护)
一个朋友给我找到了原因!漏电保护器上面的接线孔, 有一个线住,没插在孔里。正好挨住了那个紧线住的贴片,所以螺丝上的再紧也是接触不良,一有大功率用电器工作,就掉了!
先检查空开上面的火线,看线住有没有都在卡片里!
算下你家空调,冰箱功率是多少,用空调和冰箱的总功率除以220看看电流是多少!就知道是不是空开小了!空开小了问题好解决,如果不是那估计要找专业人士帮你检查下线路了!
一般家庭的进户线是四个平方的。你的空气开关要不小了。要不就是你从总开关引到空调插座的电线太细,而空调的负载有太大。所以跳吧。
空开小了或老化了,换个25A或32A的空开就可以了。如果还跳,就一定要找个电工看看
我厂里。白天上班的时候 都不怎么跳闸..每到 夜晚凌晨的时候 总空开(不知道是 空开,,还是漏电开关..)老跳... 跳 了后推上去么又恢复正常。. 过个一两个钟头 又跳..怎么回事/? (内部的 的总闸 没跳 就外部的跳了..)哦还有..我厂里白天上班用电量大 ...晚上 没什么用电的 就一个1.5匹的空调还有个小型电冰箱,, 过载也改不会的...晚上跳的频率高出白天...这是什么原因呀 ?
你这个空开跳闸的原因不外乎下面几点,过负荷,有漏电的用电器或者线路,空开机构损坏。你可以用排除法查一下。
外进线电压过高引起的。为空开问题,换
第一,开关有问题,第二,如果是空气开关就是线路过载了,如果是漏电开关那线路有漏的存在,第三,你检查线路接头处或接线端有没有松动的,尽快加固。
漏电保护器跳闸和空气开关跳闸性质不一样,你应该把这个先搞清楚!如你所说应该是漏电保护器跳闸,负荷开关应该不会,除非有人偷你的电。重点检查线路或是电器设备是否漏电。
我厂宿舍.里.总空气开关 400A有,分出7个 100A的空开.都是宿舍楼.用电.但是.这个 400A的空开时不时的跳闸 ,白天工人都上班.用电量很小. 还老是跳.那 100A的开头确不跳. 咋个办
有下列原因可以导致400A的开关跳闸
1. 这个新开关根本就是坏的,可能性有,但是不大。
2. 三相不平衡,负载集中于某一相,这个可能性比上一个还小。
3. 是400A漏电保护开关,且线路漏电电流超过保护值。
4. 宿舍里有人使用质量不好的电器或者插排,这个很常见。
5. 开关接线松动,接头处温度过高,这个也是有可能的。
我这也是这个问题,二级小空开不见跳,从一级保护上跳
楼上的名位答案我都排除过,楼下的还有没有新的解释?晾出来大家学习一下
哎..搞定是搞定....就是把 零线不接 那400A的空开 直接接起来..就不跳了..一直没事
还能起到它保护的作用吗?
目有错滴..就相当于.空间开关了..没有了漏电保护功能 不过没事.快用一年了.也没有事..
也可能是个别火线漏电 把零线和火线颠倒下就可以了
我们厂的就是因为线头接触不好老跳
应该400安的总闸只带过载保护,各分路开关应该安装即有过载保护又有漏电保护的开关,这样如果哪一路有故障也好及时的排除。另外,拆除零线直接连接的办法千万不可取,一年多没出事是你的万幸,不过,一般情况下很少有出事的。
总开关是有漏电保护的& &那么就应该在各个分路控制点上也要装上有漏电保护的开关 如果是底下有漏电的时候 他就会跳分路的漏电开关了 就不至于跳总开关了 我也见过这样的情况哦 凯撒皇宫娱乐·城
触点接处不良。看看线有没有黑点或其它。
因经常跳,造成开内部触点烧蚀,触点发热严重引起跳闸,可更换一个相同型号的空开
买的二手房,今年简单后入住,原装修电路没动,主要电器也没有增加,只是更换了电器,住了已二个月正常;这几天突然总空开老是跳闸,推上去可以用,一会又跳;把所有的支路空开断开,就是所有线路都不用电,总空开还是跳闸;请教高手:什么原因啊?急!&&谢谢!
换个新的空开!还有跳那有可能是线路接触不好
一层楼六户人家 为什么我家的空开总是跳闸 以为空开坏了 换了新的还是一直跳闸 连一个烧水的热水器都带不
首先应该排除空开的问题了, 现在家用空开一般选用36A的. 初步估计你家电源线路老化的问题.接下来就要一步一步的排故. 建议你找个专业的电工师傅好一些.
先把空开的进线接上,负载线先别接,合上闸试试,如跳闸,就是空开的毛病。如不跳,在接上负载线(记住先把所有的插座都拔了),把灯打开,看跳不跳,如不跳,在一个一个的试插座,有跳闸,就查这个插座的线路。
要看看家中可能一起开的电器的功率总数是多少,然后除以220,得出电流数,再按照比次数高出30%的值购买空开,注意你家的进户线,如果空开选20a以上的,线径要保持4mm以上。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分3749帖子
二星高级工程师, 积分 3749, 距离下一级还需 251 积分
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分61帖子
一星助理工程师, 积分 61, 距离下一级还需 39 积分
感觉不错!学习一下!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分350帖子
五星助理工程师, 积分 350, 距离下一级还需 150 积分
学习中,谢谢哈
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分385帖子
五星助理工程师, 积分 385, 距离下一级还需 115 积分
8-3(在线教育)
8-4(商易宝会员)
8-5(广告合作)
(非工作时间)}

我要回帖

更多关于 电线空开选择方法 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信