封闭楼梯间加压送风量量是排风量的百分之九十 压差是多少

电话:029-查看: 1300|回复: 13
高效过滤器的送风量上限是多少呢?
本帖最后由 LanBo 于
17:13 编辑
今天有人问我高效过滤器的送风量上限是多少呢?我觉得送风量大于一个值就行吧,这个值能满足要求该房间的最低换气次数就OK?我知道风量大了,高效容易破,但是风量大了设备和资金投入也大呀,哪个厂负责人也不傻吧。求指导,你们觉得上限是多少合适呢
高效过滤器的排风量上限?
这是个什么说法
高效是送风的啊
<font color="#v18 发表于
高效过滤器的排风量上限?
这是个什么说法
高效是送风的啊
不好意思&&打错字了&&送风量
LanBo 发表于
不好意思&&打错字了&&送风量
不同规格的高效是有额定的送风量的
根据送风量选择合适的高效规格
你的问题说反了
<font color="#v18 发表于
不同规格的高效是有额定的送风量的
根据送风量选择合适的高效规格
你的问题说反了
额,好吧&&谢谢指导,主要问题是在车间验证过程中,有的厂家送风量要求是设计值的(1±15%),而有的厂家送风量要求是只要大于设计值的(1-15%)即可,没有要求上限
LanBo 发表于
额,好吧&&谢谢指导,主要问题是在车间验证过程中,有的厂家送风量要求是设计值的(1±15%),而有的厂家 ...
具体问题具体分析吧&&也要看设计院的设计当初余量是多少
不同规格的高效过滤器的送风量是有上限的,所以需要你们在对选型高效的时候,要选择比你的设计风量大的高效,实际测定按照设计的风量。
一般上线为额定风量上浮20%,看高效过滤器使用说明,我们买的高效使用建议是额定风量上浮10%~20%使用
于磊 发表于
一般上线为额定风量上浮20%,看高效过滤器使用说明,我们买的高效使用建议是额定风量上浮10%~20%使用
哦,我们现在公司的标准时±15%
估计你的看看高效过滤器的合格证上的数值,一般是要超过额定风量
本帖最后由 beiwei5du 于
08:08 编辑
一般上线为额定风量上浮20%,看高效过滤器使用说明,我们买的高效使用建议是额定风量上浮10%~20%使用
随着高效的使用,送风量按理论说应该是会下降的,但是什么时候知道送风量会小于设计量呢??怎么尽早的发现呢???那么排风呢??排风量怎样判定排风过滤器受阻造成排风量减少呢???这个是间接通过房间压差去判定么???@石头968 @江苏新征鸿净化
随着高效的使用,送风量按理论说应该是会下降的,但是什么时候知道送风量会小于设计量呢??怎么尽早的发 ...
看压差变化
随着高效的使用,送风量按理论说应该是会下降的,但是什么时候知道送风量会小于设计量呢??怎么尽早的发 ...
主要是通过以下几方面:
一、车间各部门的日常监测:风量监测
二、日常压差表读数分析
三、其他异常情况分析
通知公告:
Powered by送、排风蝶阀的余风量控制 - 上海埃松气流控制技术有限公司
当前位置:
>> 送、排风蝶阀的余风量控制
送、排风蝶阀的余风量控制
----实验室设计参数:实验室体积5m*4.4m*3m=66m3型通风柜-1150CFM&max*余风量230CMH通风换气量660CMH*&(ACPH&=10/按照换气次数次小时设计660CMH*(ACPH&=&10)微负压:房间为微负压设计温度选型产品型号:房间压力控制器:(TM)&Model&8682&Offset&C通风柜面风速控制器:排风机、新风空调箱静压控制器:(TM)&Model&8635-ST&Static&Pressure&Controller.通风柜面风速控制器控制流程:通风柜面风速控制器通过侧壁面风速传感器和流量监测站持续监测、控制通风柜的平均面风速和实际排风量。面风速控制器通过调节通风柜的变风量蝶阀来保持面风速稳定在设定值,同时通过流量监测站确保通风柜实际排风量不最低于最小排风量设定值。&静压控制器控制流程:静压控制器通过静压传感器持续测量、控制风机或空调箱的静压值稳定在设定值。如果实测静压值高于设定值,控制器将通过变频器减低风机或空调箱的转速重新稳定在设定值。如果实测静压值低于设定值,控制器将通过变频器增大风机或空调箱的转速重新稳定在设定值。当处于无人占用模式时,控制器将保持静压值处于“待机”状态设定值。房间压力控制器:(换气次数)以及显示房间温度(通风柜最低排风量之和大于通风换气量,所以不设置房间综合排风通过流量监测站(流量监测站持续监测每台通风柜的排风量)(送风量)满足余风量恒定或满足余风量恒定或通过流量监测站
All Rights Reserved. 技术支持:&#xe621; 上传我的文档
&#xe602; 下载
&#xe60c; 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
&#xe602; 下载此文档
净化空调系统风量和压力调试中发现的几个常见问题
下载积分:1199
内容提示:净化空调系统风量和压力调试中发现的几个常见问题
文档格式:PDF|
浏览次数:45|
上传日期: 00:32:45|
文档星级:&#xe60b;&#xe60b;&#xe60b;&#xe60b;&#xe60b;
全文阅读已结束,如果下载本文需要使用
&#xe71b; 1199 积分
&#xe602;下载此文档
该用户还上传了这些文档
净化空调系统风量和压力调试中发现的几个常见问题
关注微信公众号造价与管理
&&&&&&&&&&&&洁净室正压送风量如何计算
洁净室正压送风量如何计算
相关标签:
在各种有关洁净室的设计手册中,对于洁净室正压的计算都列出了复杂的计算过程。那么对于那些从事洁净室建造的工程师们而言,是否有更为快速和简单的计算方法?&洁净室送风量在过去的30年里,洁净室技术经历了快速的发展,在汽车工业,微系统技术,生物技术,表面技术,制药医疗,半导体工业等许多工业分支中,都已开发出了适合自己的洁净室技术。无论何种洁净室技术,都有些基本的原则和要求是大家所必须都要遵循的,比如说正压控制。所有的洁净室,可以有很多不同的标准和要求,但是如果没有正压,那么一切室内环境标准和要求都没有存在的基础。&各种设计手册中复杂的计算方法并不适合现场施工技术人员的需求,在我所参加的洁净室建造项目中,基本上工程师们都在靠经验估算,并没有比较准确而且又简单的洁净室正压风量计算方法。&简单快速的正压送风量计算法&一个密闭良好的洁净室,在使用过程中,主要的漏风途径有以下四种:&o 门、窗缝隙的漏风;&o 开门时的漏风;&o 风淋室、传递窗的漏风;&o 室内工艺排风。&1、缝隙漏风量计算&计算方法一:&v=1.29(△P)1/2&△V=S*v&△P:洁净室内外压力差(Pa)&v:从缝隙处流过的风速(m/s)&S:缝隙面积(m2 )&V:通过缝隙的泄漏风量(m3 /h)&例:假设条件:房间正压20pa,门缝长度3.6m,窗缝长度 40m,假设缝隙宽度0.01m&门缝隙面积S1=0.01*3.6=0.072m2 ,窗缝隙面积S2=0.002*40=0.08m2泄漏风量V=s*v=(S1+S2)**(△P)1/2=(0.072+0.08)**(20) 1/2=3157m3 /hr&计算方法二:&压差法计算方式:&L=0.827×A×(ΔP)1/2×1.25=1.03375×A×(ΔP)1/2&式中 L—正压漏风量(m3/s);0.827—漏风系数;A—总有效漏风面积(m2);ΔP—压力差(Pa);1.25—不严密处附加系数&2、开门的泄漏风量&假设条件:房间正压ΔP=20Pa,门面积S3=0.9*2.00=1.8m2 ,风速v=1.29(△P)1/2=5.77m/s, 开启次数n=1次/hr,开启时间t=5s&泄漏风量Q=S3*v*t*n=1.8*5.77*5*1*=51.93 m3 /h&每小时开一次门,开5秒,泄漏空气量51.93 m3 /h&3、风淋室与传递窗的空气泄漏量&假设条件:风淋室体积15m3,密闭无缝隙&开闭顺序为(1)开→ (1)关→ (2)开→ (2)关,如图1风淋室开闭顺序图&分析:以风淋室为例&(1)开时A/S内压力为常压101325Pa&(1)关时A/S内压力为常压101325Pa,保持不变 &(2)开时A/S内压力为常压101325Pa,保持不变,但稳定后压力变为与房间内同样压力pa&(2)关时A/S内压力为常压Pa,保持不变&结论:所以需要补充的空气量为15m3的空间压力变化为20Pa时的密闭空间的补气量&根据理想气体方程式 PV=mRT,(P气压,单位Pa;V体积,单位m3;m气体质量单位kg;R气体常数等于287;T气体开氏温度,单位K,假设室内温度25℃,开氏温度为298K)&需补充空气质量m=(△P *V)/(R*T)= (20*15)/(287*298)=0.0035kg=3L&相对来说风淋室及传递箱的泄漏量较小(密闭良好的情况下),可忽略不计。&4、工艺排风泄漏风量&工艺排风泄漏风量即为工艺排风量。&以上四种泄漏风量之和即为房间维持正压所需的送风量。&更为快速的计算方法洁净时正压换气次数(次/时) ,正压换气次数经验数据表,通过此表,可以更快速的计算正压送风量。&例,洁净室要求正压为20Pa,洁净室体积为100m3 ,洁净室是有外窗、密闭性较好的洁净室,那么此洁净室维持正压所需的送风量V=换气次数2.5*100m3 =250m3 (不包括工艺排风)&为什么有时不能达到理想正压?&1、新风补充量不足:重新计算新风需求量&2、泄漏量过大:找出泄漏原因,寻出解决方案&3、排风量太大:主要是工艺排风量超标,重新计算&4、空调回风量太大:重新调节风量&&&&& 更多内容 欢迎参详 筑龙暖通网&
相关知识点
注:评论内容不得超过140个字&&
知识点记录
浏览次数:
编辑次数:1次&
最近更新:
[暖通综合]热门知识}

我要回帖

更多关于 加压送风量计算 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信