摘 要: 近年来,在高层建筑的施工过程中,为了有效解决钢筋混凝土收缩变形、混凝土的温度应力以及高层主楼与低层裙房的差异沉降等问题,已经广泛采用了科学合理的后浇带施工技术。本文结合某高层商用建筑后浇带法施工技术的应用实践,对房屋建筑工程中混凝土后浇带的
阅读技巧:Ctrl+D 收藏本篇文章
摘 要:近年来,在高层建筑的施工过程中,为了有效解决钢筋混凝土收缩变形、混凝土的温度应力以及高层主楼与低层裙房的差异沉降等问题,已经广泛采用了科学合理的后浇带施工技术。本文结合某高层商用建筑后浇带法施工技术的应用实践,对房屋中混凝土后浇带的设置和施工技术进行了较详细的探讨。 毕业论文
关键词:后浇带;施工技术;外加剂;混凝土 1、前言   后浇带是现浇整体式钢筋混凝土结构施工期间,为了克服因沉降、温度、收缩而可能产生有害裂缝而设置的变形缝,经一定时效后再进行后浇封闭,使建筑形成整体结构。在高层建筑物中,由于功能和造型的需要,往往把高层主楼与低层裙房连在一起,裙房包围了主楼的大部分。从传统的结构观点看,希望将高层与裙房脱开,这就需要设变形缝;但从建筑要求看又不希望设缝。因为设缝会出现双梁、双柱、双墙,使平面布局受局限,因此施工后浇带法便应运而生。   后浇带按作用不同分为三类:第一类用于解决高层主体与低层裙房间差异沉降,称为后浇沉降带;第二类用于解决钢筋混凝土收缩变形,称为后浇伸缩带;第三类用于解决混凝土温度应力,称为后浇温度带。后浇带一般可同时考虑几种作用,但终究是临时性的措施,一旦主体结构完成将后浇带混凝土补齐后,作为临时变形缝的后浇带即不复存在。施工后浇带处的钢筋一般连续不断,即后浇带的配筋连续不断。后浇带的配筋应能满足在补齐混凝土成为一整体后差异沉降产生内力的要求。
  2、工程概况
  某工程由A、B两栋办公塔楼及裙房和一座整体地下室组成,地下室为地下2层,基坑开挖面标高约为-11m,裙房为3层框架结构,A、B塔楼为23层框架核心筒结构,地下室面积约为40000m2,地上结构面积为90000m2,A、B塔楼建筑总高度为99m。A、B塔楼顶层由钢结构连接组成,形成一个空中大厅,本建筑外墙由玻璃幕墙、波纹铝板饰面及干挂花岗岩组合装饰而成。整个建筑物立面为弧形结构,造型新颖、独特,气势宏伟,是地区的一座标志性建筑。地下一层为设备用房、汽车库和自行车库,地下二层为设备用房、汽车库,整个地下室平面呈扇形形式,北端宽约120m左右,南端200m宽,南北长为约120m。底板防水层采用湿铺法自粘复合防水卷材,在卷材上面浇注1.8m厚自防水钢筋混凝土底板。
  3、后浇带的留设
  根据设计交底和工程实际特点,本工程的后浇带主要解决高层和裙楼之间差异沉降量,兼作解决混凝土收缩及温度应力。目的是为了把高层与低层的差异沉降放过一部分,因为高层主楼完成之后,一般情况下,其沉降量已完成最终沉降量的60~80%,剩下的沉降量就小多了,这时再补齐施工后浇带混凝土,二者差异沉降量就较小―厂,这部分差异沉降引起的结构内力,可由不设永久变形缝的结构承担。
   本工程地下室留设了多条后浇带将地下室划分为十三个施工区段,后浇带之间距离约为45~60m左右。本工程地下室混凝土体量较大,地下车库在纵横方向均设置了后浇带,此因不需再留设其他施工缝。在后浇带处结构全部断开,钢筋相连,从基础至结构顶。根据设计意见,后浇带在地下室结构完成2个月后方可进行封闭。因为底板较厚,在后浇带处必须用模板支撑体系,顶板后浇带可采用钢丝网收头,钢丝网上用钢筋作背肋支撑,作为浇混凝土时施工缝临时支撑,钢丝网不作拆除直接浇于混凝土中。对于后浇带处的模板做成独立的模板支架,可拆除后浇带两侧其他模板。地下室底板后浇带处见下图:
    4、施工顺序
  卷材防水层→安放固定底层沥青软木→绑扎底板底层钢筋(注意必须两边同时绑好)→固定安放橡胶止水带、上层沥青软木→验收合格后继续绑扎底板上层钢筋→浇筑一侧的底板混凝土→浇另一侧的混凝土→清理后浇带→二次补浇混凝土。
作文 /zuowen/
  5、后浇带的浇筑封闭
  后浇带的保留时间,应按设计要求确定,根据设计要求当后浇带的功能为减少混凝土收缩应力时,后浇带应在两侧混凝土的龄期不小于60天后再浇筑;当后浇带的功能为减小混凝土的收缩应力和调节沉降兼有时,后浇带应在两侧建筑主体结构封顶后再浇筑。
  后浇带应采取保护措施,防止垃圾杂物掉入。保护措施可采用木盖覆盖在承台的上皮钢筋上,盖板两边应比后浇带各宽出500毫米以上。地下室外墙竖向后浇带可采用砌砖保护。楼层面板后浇带两侧的梁底模及梁板支承架不得拆除。
  后浇带暴露时间越长,将来的清理杂物、钢筋除锈工作就越困难,支撑的费用就越高,有时还涉及到管井降水的停止问题。因此施工方尽量想早一点封闭,有的认为主体封顶为时机,有的认为沉降值渐趋稳定为时机。本工程后浇带留设的根本目的是消除两边不同沉降引起的内部应力,也就是说,只有当两边沉降都基本达到极限时才是后浇带封闭的最佳时机。虽然主体封顶但沉降值继续增加;虽然沉降暂时稳定但不久又急剧增加都不是最佳时机。高层建筑后浇带封闭时间较长。按照现行规范,对于收缩后浇带,一般要求砼浇注的间隔时间不少于60天;沉降后浇带要求高层部分主体结构施工完成后再浇注砼,间隔时间可能要几个月甚至十几个月。如果再考虑后浇带砼浇筑完成至达到拆模要求强度,按照目前高层施工进度,则上部结构施工预计10层以上,即后浇带支撑至少需保证满足10层结构施工。那么,究竟什么时候是补浇的最佳时机呢?应该是待建筑物的荷载加到一定程度之后认为沉降应该接近极限时才是最佳时机,这个形象进度的断定或者沉降值的设置应由设计单位在图纸中明确,这才是真正的理论依据。
作文 /zuowen/
  6、施工要点   6.1 后浇带的封闭材料应采用比先浇捣的结构砼设计强度等级提高一级的微膨胀混凝土浇筑振捣密实,并保持不少于14天的保温、保湿养护。后浇带砼中使用的微膨胀剂和外加剂品种,应根据工程性质和现场施工条件选择,并事先通过试验确定掺入量。浇筑前必须对施工缝进行必要的处理:清理缝内垃圾,凿除表面松动的砂、石及软弱混凝土层并凿毛,用水冲洗干净,并充分湿润,保持24h。清除缝内积水。水平后浇带浇筑前宜先铺15mm厚的水泥砂浆一层,其配合比与混凝土内砂浆相同。
  6.2 所有微膨胀剂和外加剂必须具有出厂合格证及产品技术资料,并符合相应技术标准和设计要求。微膨胀剂的掺量直接影响混凝土的质量,因此,其秤量应由专人负责,允许误差一般为掺入量的±2%。 开题报告 /html/lunwenzhidao/kaitibaogao/
毕业论文搜集整理:&&
更多相关论文
------分隔线----------------------------基于高层住宅楼建筑结构后浇带设置研究;杨鹏;(河海大学土木工程学院07级土木强化班,江苏南京;摘要:高层住宅楼群为了防止不均匀沉降引起结构内力;关键词:高层住宅楼施工;结构后浇带;设置研究中图;0引言;在高层建筑物中,往往把高层主楼与低层裙房连在一起;在高层建筑设计中因功能需要把主楼与裙房连成整体并;1结构后浇带的概念、分类和功能;1.1后浇带的概念;后浇带
基于高层住宅楼建筑结构后浇带设置研究
(河海大学
土木工程学院 07级土木强化班,江苏 南京 210098)
摘要: 高层住宅楼群为了防止不均匀沉降引起结构内力增加,导致结构断裂破坏,设置不同的结构后浇带非常必要,分析后浇带设置的力学原理,研究后浇带设置的合理位置、施工程序、建造特点,为项目施工提供科学的依据。
关键词:高层住宅楼施工;结构后浇带;设置研究 中图分类号:TU398.1
文献标志码:B
在高层建筑物中,往往把高层主楼与低层裙房连在一起,。从结构观点看,希望将高层与裙房脱开,这就需要设变形缝;但从建筑要求看又不希望设缝。因为设缝会出现双梁、双柱甚至双墙。
在高层建筑设计中因功能需要把主楼与裙房连成整体并不允许设置沉降缝,此时为减少高层主楼与低层裙房之间因不均匀沉降引起的结构内力,或大面积浇筑混凝土引起的温度应力,在不增加造价和加大施工成本的情况下,采用施工后浇带是行之有效的方法。在主楼与裙房之间用后浇带隔开,使其各自形成独立单体,既能在施工期间各自沉降,把主沉降差所引起的内力释放掉,同时也避免了同一楼层大面积混凝土浇筑引起的温度应力,然后用后浇带连成整体以满足建筑使用功能的要求。
1结构后浇带的概念、分类和功能
1.1 后浇带的概念
后浇带的英文名称是post-cast strip。后浇带的定义是:为了解决因沉降差、收缩应力等引起结构破坏和裂缝而滞后浇筑的二期混凝土施工带。
高层住宅楼后浇带,是在建筑结构施工中,为防止现浇钢筋混凝土结构由于沉降、变形、不均收缩产生结构内应力,可能产生的破坏和有害裂缝,按照设计或施工规范要求,在基础底板、墙、梁等相应位置留设临时施工缝或后浇带,将结构暂时划分为若干部分,结构经过构件沉降稳定和内部收缩完成后,在合适的时间再浇捣该施工缝或后浇带混凝土,将结构连成整体[1]
。 1.2后浇带的分类
高层住宅楼施工后浇带分为沉降后浇带、收缩后浇带和温度后浇带3类,其含义为。
(1)为解决高层建筑主楼与裙房的沉降差而
设置的后浇施工带称为沉降后浇带。
(2)为防止混凝土凝结收缩开裂而设置的后浇施工带称为收缩后浇带。
(3)为防止混凝土因温度变化拉裂而设置的后浇施工带称为温度后浇带。 1.3后浇带的功能
高层住宅楼后浇沉降带、后浇收缩带和后浇温度带的功能,分别用于解决高层主楼与低层裙房间差异沉降、钢筋混凝土收缩变形和减小温度应力等问题。这种后浇带一般具有多种变形缝的功能,设计时一般考虑以―种功能为主,其他功能为辅。施工后浇带是整个建筑物,包括基础及梁板结构施工中的预留缝(“缝”很宽,故称为“带”),待主体结构完成,将后浇带混凝土补齐后,这种“缝”即不存在,既在整个结构施工
中解决了高层主楼与低居裙房的差异沉降,又达到了不设永久变形缝的目的。
结构后浇带的力学分析
高层住宅楼的后浇带主要有两种。一种是同一栋楼不同高度两个单元之间的连接构件,是防止主体建筑荷载不同引起的不均匀沉降。另一种是主体建筑与单元门雨棚独立柱不在同一个刚性基础上,主体建筑比单元门雨棚独立柱沉降大,为了防止不均匀沉降引起顶梁内应力过大断裂而设置的后浇带。
高层住宅楼主体建筑与单元门柱之间的后浇带为什么不是紧靠主体结构,为什么不是紧靠单元门雨棚柱。雨棚的柱子是独立柱基础,于是,假设主体建筑部分连接的是地基时,属于刚性连接,独立柱基础是铰接,混凝土部分都是刚性连接。单元门口后浇带进行力学分析,将结构简化成所示的受力图。
对高层住宅楼主体建筑与单元门柱构成的荷载图进行分析,由于主体建筑与单元门柱基础分离、荷载差别大、相同地质条件下沉降差别大,由于左侧主体比右侧门柱沉降大,在不设后浇带时,得出结构所受剪力和弯矩示意图。
通过受力分析,后浇带位置设置恰巧是符合剪力和弯矩最小或为零附近的受力力学原理,后浇带的设置与构件受力关系密切。
3 后浇带的有效设置方法
高层住宅楼后浇带是按照高层建筑规范
(以下简称高规)布置,设计施工人员必须采用的方法,其设计思路是“以放为主”。主要作用是释放结构应力,减小因为变形而导致的结构断裂和破坏。对有效设置后浇带的位置、间距、宽度、钢筋处理、浇筑时间要有明确要求,通过实践,深感对后浇带的做法必须予以重视。如设计施工处理不好,不仅起不到予期的效果,还会留下结构隐患。因此,有效设置后浇带的方法应该控制以下7个方面。
(1)间距:高规规定为30m~40m。具体工程应结合建筑物长度、结构特点、地质环境、气候特点等综合考虑。
(2)位置:①后浇带布置在小跨梁、小开间或受力较小的部位,一般可在梁跨1/3处。②后浇带平面布置时,宜平行于主梁,以免梁截断太多。③视具体结构情况可沿板的平面曲折通过。
(3)宽度:高规规定800~1000mm。建议预留的宽度要考虑满足钢筋错开搭接要求。
(4)钢筋:对后浇带内梁纵向受力钢筋必须贯通,不许断开。其他钢筋处理有两种做法。
①温度后浇带梁板结构钢筋均断开后搭接(高规要求),但由于梁钢筋搭、焊接处理困难,质量不易保证,易给结构造成隐患。②沉降后浇带板和梁原有钢筋不应切断,并根据构造要求加筋将其补强。目前工程采用较多,但钢筋不能约束结构位移。高层住宅楼后浇带采取了板和梁钢筋直通不断的方法。
(5)浇筑时间:高规要求,沉降后浇带宜在主体结构完成后的变形量超过70%、温度后浇带在主体结构完成两个月后、且浇筑时的温度宜低于主体混凝土浇筑时的温度。由于结构早期沉降、收缩量大,相对一年的沉降、收缩量,半月约占30~40%;1个月约占45~55%;2个月约占65~75%;半年约占80~90%,故应按规范执行,一般应保证两个月后浇筑。
(6)后浇混凝土:采用无收缩或微膨胀混凝土,强度较主体混凝土提高C5级。高层住宅楼项后浇带混凝土在C30级基础上提高C5级,目前采用的强度是C35级。
(7)设计交底:要特别交待施工单位注意以下问题:①后浇带两侧宜设钢筋网片,防止主体混凝土流入后浇带。②后浇带混凝土浇筑前应清理凿毛,浇筑时振捣密实,精心养护。③后浇带两侧支撑保证稳定可靠,后浇带混凝土达设计强度时方可拆除。④后浇带上使用的混凝土要添加膨胀剂的补偿收缩混凝土,掺10~12%的UEA(膨胀率为2×10-4
)补偿收缩混凝土。
4 后浇带设置的规范依据
根据有限的资料,查到后浇带设置的有关规范有5个。
(1)JGJ3-2002《高层建筑混凝土结构技术规程》12.1.10 条规定,当采用刚性防水方案时,同一建筑的基础应避免设置变形缝。可沿基础长度每隔 30~40m 留一道贯通顶板、底板及墙板的施工后浇缝,缝宽不宜小于800mm,且宜
设置在柱距 3 等分的中间范围内。后浇缝处底板及外墙宜采用附加防水层;后浇缝混凝土宜在其两侧混凝土浇灌完毕 2 个月后再进行浇灌,其强度等级应提高一级,且宜采用早强、补偿收缩的混凝土。
(2)JGJ6-99《高层建筑箱形与筏形基础技术规范》6.6.2 条规定,基础长度超过 40m 时,宜设置施工缝,缝宽不宜小于 80cm.在施工缝处,钢筋必须贯通。6.6.3 条规定,当主楼与裙房采用整体基础,且主楼基础与裙房基础之间采用后浇带时,后浇带的处理方法应与施工缝相同。
(3)GB5《混凝土结构设计规范》9.1.3 条规定,如有充分依据和可靠措施,本规范表中的伸缩缝最大间距可适当增大,混凝土浇筑采用后浇带分段施工。
(4) GB5《建筑地基基础设计规范》8.4.15 条规定,对高层建筑筏形基础与裙房基础之间的构造应符合下列要求:当高层建筑与相连的裙房之间不设置沉降缝时,宜在裙房一侧设置后浇带,后浇带的位置宜设在距主楼边柱的第 2 跨内;后浇带混凝土宜根据实测沉降值并计算后期沉降差能满足设计要求后方可进行浇注。
(5) GB5《地下工程防水技术规范》5.2.1 条规定,后浇带应设在受力和变形较小的部位,间距宜为 30-60m,宽度宜为700-1 000mm.5.2.2 条规定,后浇带可做成平直缝,结构主筋不宜在缝中断开,如必须断开,则主筋搭接长度应大于 45 倍主筋直径,并应按设计要求加设附加钢筋。5.2.4 条对后浇带的施工规定如下:后浇带应在其两侧混凝土龄期达到 42d 后再施工,但高层建筑的后浇带应在结构顶板浇筑混凝土 14d 后进行;后浇带混凝土的养护时间不得少于 28d.
通过力学求解,绘制出模拟沉降后雨棚的受力情况。从剪力图、弯矩图上可以看出,后浇带的位置应该是设置在弯矩为零(或最小)的地方。这样,当沉降结束后,进行后浇带施工,这样布置的后浇带才是科学合理的。因施工现场条件复杂、混凝土模板、钢筋受力等等情况不同,所以,施工中有时错误地把后浇带放在中间了,的。当其变形受到约束时,在结构内部就产生温度应力,严重时就会在构件中出现裂缝。在施工中设后浇带,是在过长的建筑物中,每隔30~40米设宽度为700~1000毫米的缝,缝内钢筋采用搭接或直通加弯做法。留出后浇带后,施工过程中混凝土可以自由收缩,从而大大减少了收缩应力。混凝土的抗拉强度可以大部分用来抵抗影响结构强度。
后浇带的浇筑时间宜选择气温较低时,可用浇筑水泥或水泥中掺微量铝粉的混凝土,其强度等级应比构件强度高一级,防止新老混凝土之间出现裂缝,造成薄弱部位。设置后浇带的部位还应该考虑模板等措施不同的消耗因素。 1.解决沉降差。高层建筑和裙房的结构及基础设计成整体,但在施工时用后浇带把两部分暂时断开,待主体结构施工完毕,已完成大部分沉降量(50%以上)以后再浇灌连接部分的混凝土,将高低层连成整体。设计时基础应考虑两个阶段不同的受力状态,分别进行强度校核。连成整体后的计算应当考虑后期沉降差引起的附加内力。这种做法要求地基土较好,房屋的沉降能在施工期间内基本完成。同时还可以采取以下调整措施:(1)调压力差。主楼荷载大,采用整体基础降低土压力,并加大埋深,减少附加压力;低层部分采用较浅的十字交叉梁基础,增加土压力,使高低层沉降接近。(2)调时间差。先施工主楼,待其基本建成,沉降基本稳定,再施工裙房,使后期沉降基本相近。(3)调标高差。经沉降计算,把主楼标高定得稍高,裙房标高定得稍低,预留两者沉降差,使最后两者实际标高相一致。
设置后浇带的位置、距离通过设计计算确定,其宽度考虑施工简便、避免应力集中,常为800~1200mm;在有防水要求的部位设置后浇带,应考虑止水带构造。
2.减小温度收缩影响。新浇混凝土在硬结过程中会收缩,已建成的结构受热要膨胀,受冷则收缩。混凝土硬结收缩的大部分将在施工后的头1~2个月完成,而温度变化对结构的作用则是经常
温度应力,提高结构抵抗温度变化的能力。后浇带保留时间一般不少于一个月,在此期间,收缩变形可完成30%~40%。后浇带的浇筑时间宜选择气温较低(但应为正温度)时,可用浇筑水泥或水泥中掺微量铝粉的混凝土,其强度等级应比构件强度高一级,防止新老混凝土之间出现裂缝,造成薄弱部位。[1]
后浇带:为了防止建筑物因为不均匀沉降、材料因温度伸缩、建筑主体结构内部应力过大而引起断裂,所留出的在地基沉降结束、混凝土龄期之后所浇筑的比两侧混凝土高一级别的混凝土带。
参考文献:
/view/1192645.htm?fr=ala0_1_1
[2] 周建郑. GPS定位原理与技术[M].郑州:黄河水利出版社,.
[3] 徐宇飞 纪勇 等. 数字测图技术[M].郑州:黄河水利出版社,.
[4] 孙福海 禄丰年. 3S测绘技术与数字地球[M]..哈尔滨:哈尔滨地图出版社。
三亿文库包含各类专业文献、高等教育、各类资格考试、文学作品欣赏、外语学习资料、幼儿教育、小学教育、专业论文、中学教育、高层住宅后浇带设置51等内容。 
 后浇带 1、 《高层建筑混凝土结构技术规程 JGJ3- 条 地下室和基础设计 12.2.3 高层建筑地下室不宜设置变形缝。当地下室长度超过伸缩缝最大间距时,...  后浇带设置原则_建筑/土木_工程科技_专业资料。有关后浇带的设计规范相关规定有: 一 JGJ3-2002 《高层建筑混凝土结构技术规程》 12.1.10 条规定, 当采用刚性防水...  浅谈高层建筑中后浇带的设置与施工_建筑/土木_工程科技_专业资料。浅谈高层建筑中后浇带的设置与施工 摘要: 文章介绍了钢筋混凝土后浇带的功能,主要就钢筋混凝土后浇带的...  后浇带设置的规范依据 ≮结构设计≯
15:17:03 阅读 625 评论 1 小 订阅 有关后浇带的设计规范相关规定有: 一是 JGJ3-2002《高层建筑混凝土结构...  后浇带设置有关后浇带的设计规范相关规定有:一是 JGJ3- 2002《高层建筑混凝土结构...沉降缝 为防止建筑物各部分由于地基不均匀沉降引起房屋破坏所设置的 垂直缝称为...  当高层建筑与相连的裙房之间不设置 沉降缝时,宜在裙房一侧设置后浇带,后浇带的位置宜设在距主楼边柱的第 2 跨内;后浇 带混凝土宜根据实测沉降值并计算后期沉降差...  高层建筑施工后浇带的设置与施工_建筑/土木_工程科技_专业资料。施工后浇带沉降后浇带、伸缩后浇带和温度后浇带宽度不宜小于800mm 后浇带高层...  高层建筑施工后浇带的设置与施工_建筑/土木_工程科技_专业资料。介绍施工后浇带的...这种做法要求地基土较好,房屋的沉降能在施工期间内基本 完成。同时还可以采取以下...  在什么情况下设置后浇带 怎么设_建筑/土木_工程科技_专业资料。怎么设? 在什么...高层住宅后浇带设置 5页 免费 后浇带的合理设置 暂无评价 1页 免费喜欢...您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
浅谈后浇带施工技术在高层建筑深基坑地下室中的应用.doc 7页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
下载提示
1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值,立即自动返金币,充值渠道很便利
需要金币:100 &&
浅谈后浇带施工技术在高层建筑深基坑地下室中的应用.doc
你可能关注的文档:
··········
··········
浅谈后浇带施工技术在高层建筑深基坑地下室中的应用  摘要:近年来,在高层建筑的施工过程中,为了有效解决钢筋混凝土收缩变形、混凝土的温度应力以及高层主楼与低层裙房的差异沉降等问题,已经广泛采用了科学合理的后浇带施工技术。本文结合某高层商用建筑后浇带法施工技术的应用实践,对房屋建筑工程中混凝土后浇带的设置和施工技术进行了较详细的探讨。  关键词:后浇带;施工技术;外加剂;混凝土  Abstract:inrecentyears,inthehigh-risebuildingconstructionprocess,inordertoeffectivelysolvethereinforcedconcretecontractiondeformation,concretetemperaturestressandhigh-risebuildingandthepodiumlow-binedwithatopcommercialbuildingofthepouringbeltmethodofconstructiontechnologyofapplicationpractice,housingconstructionprojectoftheconcreteinthesettingofthepouringbeltandconstructiontechnologyindetailthediscussion.  Keywords:CoAconcrete      中图分类号:TU74文献标识码:A文章编号:  1、前言  后浇带是现浇整体式钢筋混凝土结构施工期间,为了克服因沉降、温度、收缩而可能产生有害裂缝而设置的变形缝,经一定时效后再进行后浇封闭,使建筑形成整体结构。  2、工程概况  某工程由A、B两栋办公塔楼及裙房和一座整体地下室组成,地下室为地下2层,基坑开挖面标高约为-11m,裙房为3层框架结构,A、B塔楼为23层框架核心筒结构,地下室面积约为40000m2,地上结构面积为90000m2,A、B塔楼建筑总高度为99m。  3、后浇带的留设  根据设计交底和工程实际特点,本工程的后浇带主要解决高层和裙楼之间差异沉降量,兼作解决混凝土收缩及温度应力。