电工考试吊灯距离地面高度与桌面地面到底多少米啊?

电工特种作业考试理论复习资料
添加时间:
来源: | 阅读量:3025
提示: 一、判断题1、配电线路当出现最大短路电流值时,负荷端保护电器的断开动作时间小于电源端自动开关的断开动作时间。2、热继电器的
一、判断题
1、配电线路当出现最大短路电流值时,负荷端保护电器的断开动作时间小于电源端自动开关的断开动作时间。&
2、热继电器的主要作用是能反映被控制的电气设备顺电流过大而发热的状态,因此被广泛地用于电气设备上作短路或过载保护。&
3、办公场所、居住场所的照明线路,只需装设短路保护装置。&
4、低压配电装置的二次接线,就采用不小于1平方毫米的铝芯绝缘导线或控制电缆。&
5、在爆炸危险场所内,可以采用绝缘导线明敷。&
6、接零系统中,插座的工作零线接头和接地接头就连接一直与零线干线直接连接。&
7、100KVA以下电气设备不带电金属部分的保护接地电阻就不小于10欧姆。&
8、检修电容器组时,将电容器停电后就可进行工作。&
9、当发现有人触电,使他脱离电源后,应立即进行人工呼吸和心脏挤压抢救。&
10、当热继电器的整定电流倍数是1.2倍时,热继电器的动作时间应小于20分钟。&
11、一般感应电动机,起动电流约为其额定电流的4-7倍,因此作短路保护的熔体额定电流值应不小于电动机的起动电流。&
12、三相鼠笼式电动机采用Y-△降压起动时,由于起动时使电压降低至1/ 而起动转矩降低至1/3,故不适用于重载起动的电动机。&
13、车间内的动力和照明线路就分开,但机床等设备配套的局部照明可除外。&
14、低压电容器可以用灯泡作为放电负荷。&
15、三相四线制供电的光管照明线路,零线截面应按相线截面载流量的50%选择。&
16、安装漏电保护器和不安装漏电保护器的用电设备不要共用一个接地装置。&
17、喷灯的火焰与带电部分距离在10千伏以下者应不小于1米。&
18、断电拉闸操作应先拉油开关(负荷开关),后拉隔离开关。&
19、临时线使用期限为7天,最多不能超过3个月。&
20、保护接零适用于0.23/0.4KV低压中性点直接接地的三相四线配电系统。&
21、铁壳开关或一些组合开关在结构上加装了速断弹簧装置,其主要作用是有利于迅速熄灭电弧。&
22、使用安全电压的设备是绝对安全的。&
23、直敷布线一般不允许采用胶麻线、软线或裸导线。&
24、规程规定可利用穿线钢管和电缆金属外皮作为接地线,同样金属液化石油气管也可以作为接地线。&
25、在带电设备附近工作时,用金属卷尺测量时要特别小心。&
26、不同金属、不同截面、不同绞向的导线也可以在同一档距内连接。&
27、在无接地装置的环境中,使用I类电动工具时,应将工具外壳接地线与电源零线连接在一起插到插座零线孔作接零保护。&
28、在单相回路上,装设了漏电保护开关后,电源侧可不需装设过流保护装置。&
29、从安全角度出发,配电线路的停电必须首先拉开闸刀开关使线路上有一个明显的断开点,变压器和电压互感器必须首先拉开高压侧,后拉开低压侧。&
30、动力线路上熔断器熔体的额定电流,应不小于被保护线路上负荷的长期安全额定电流。&
31、电气设备发生火灾时,应立即使用ABC干粉灭火器或二氧化碳灭火器时行扑救,而不能使用水或泡沫灭火器扑救。&
32、在有爆炸和火灾危险的场所,应尽量少用携带式、移动式的电气设备和局部照明灯具。&
33、凡是从变压器二次侧用抽头方法取出的36伏电源均可作为行灯电源用。&
34、II类电动工具的金属外壳可以不需接地保护。&
35、为了充分利用电动机的过载能力,因此当电动机短时间内过载时,热继电器由于其反时限特性作用而不会立即动作切断电源。&
36、在特别潮湿场所或金属容器内,使用24伏安全电压照明是不安全的。&
37、在正常场所中,安装在已接地的车床上的电动机外壳可不用再接地或接零保护。&
38、正常场所或爆炸场所中,安装在已接地的金属构架上的电气设备,其金属外壳都必须进行接地。&
39、停电检修电力变压器时,应先把高压跌落式熔断器或开关拉开,使高压电源断开后即可进行检修工作。&
40、电气设备与接地点之间的距离应该越小越好,这样可以降低人体的接触电压。&
41、一般排风机及短时间内起动较频繁的电动机,可不装设过负保护装置。&
42、低压架空线的零线应采用铜线。&
43、220伏照明线路允许的电压损失为11伏。&
44、在公用变压器连接的直接起动的电动机,允许最大为14千瓦。&
45、生活照明和办公照明最好安装螺口灯头。&
46、槽板内导线只允许一个接头。&
47、送电合闸操作先合油开关(负荷开关),后合隔离开关。&
48、对于电气设备拉开闸刀器、空气开关等即可认为设备停电。&
49、重复接地的主要作用是为了减小接地装置的接地电阻。&
50、手持电动工具的绝缘电阻,不能小于0.5MOhm。&
51、停电检修设备,需根据经常接入的电压表指示无电压后,方可进行检修工作。&
52、架空线路不应跨越人员密集的露天场所(如会场、体育场、影剧场、游泳池等)。&
53、在同一变压器供电的中性点接地低压系统中,不宜一部分设备采用接零保护,另一部分采用接地保护。&
54、选择导线最小截面可以不考虑导线电压损失。&
55、任何运行中的电气设备未经验电,一律视为有电,不得用手触及。&
56、为了能有计划检修电气设备,可以按计划约时停电、送电。&
57、漏电保护器的作用是不管发生人身触电或电气设备漏电的情况,均能动作切断电源起到保护作用。&
58、在有爆炸性气体的场所,应使用封闭式的电气设备。&
59、电压互感器二次回路应装熔断器保护,电流互感器二次回路不应装熔断器保护。&
60、36伏及以下的局部照明及手提行灯的电源一般采用自耦变压器保护。&
61、管子布线的所有导线接头,应装设接线盒连接,管子内只允许有一个接头。&
62、电器或线路拆除后,可以不包扎线头。&
63、临时线架设时,户内离地面应试不得不低于2米,户外不得低于3米。&
64、行灯的电压不得超过65伏,在金属容器内或者潮湿场所不能超过24伏。&
65、任何运行中的星形接线设备的中性点,必须视为带电设备。&
66、在选择漏电保护器时,要求灵敏度越高越好。&
67、用电环境正常,用电设备无接零要求的单相线路的零线应不装熔断器。&
68、低压配电线路负载较平稳,无尖峰电流用熔断器作过负荷保护时,熔体的额定电流应大于或等于线路长期容许电流的1倍。&
69、用热继电器作电动机的过负荷保护时,其整定值应大于电动机的额定电流的1.5倍。&
70、在带电的电流互感器二次侧更换电流表时,应先在互感器二次侧用导线绕缠短路后才能进行更换工作。&
71、在中性点接地的三相四线制电压配电网中(即TN型电网),为防止触电事故的发生,可将电气设备的金属外壳接至该网络中的零线。&
72、高压验电必须戴绝缘手套,35KV以上的电气设备,在没有专用验电器的特殊情况下可以使用绝缘棒代替验电器,根据绝缘棒端有无火花和放电噼啪声来判断有无电压。&
73、当有人触电时,应立即使触电者脱离电源,并抬送医院抢救。&
74、配电板控制分路三路以上,该配电板才应装总开关。&
75、当配电线路仅装熔断器作短路保护时,其熔体的额定电流不大于线路长期允许负荷电流的130%。&
76、控制照明灯用的单极开关及熔断器应串接在相线上。&
77、电气设备每个接地部分应以单独的分支线与接地干线相连接,也可以在接地线中串接几个需要接地的部分。&
78、在高压设备停电工作时,工作人员工作中正常活动范围,10KV及以下设备的安全距离是0.3米。&
79、在发生人身触电事故时,为了解救触电人,可以不经许可,即行断开有关设备的电源。&
80、使用喷灯工作时,其油量不得少于容积的四分之三。&
81、电器或线路拆除后,可能来电的线头,必须及时用绝缘布包扎好。高压电动机或电器拆除后,遗留线头必须短路并接地。&
82、低压架空线路可采用单股的铝线或铝合金线。&
83、一般情况下,220V照明线路和36V安全照明线路允许装在同一槽板内。&
84、在带电设备附近工作时,禁止使用钢卷尺测量。&
85、在高压设备附近工作时,可以在带电部分的前面或后面,右面进行工作。&
86、使用喷灯时,火焰与带电部分距离,电压在10KV以上者不得小于2.5米。&
87、装设临时接地线时,先接导体端,后接接地端。&
88、电动机的适中保护装置,应采用自动开关或熔断器,应保证电动机在正常起动时保护装置不动作。&
89、事故照明一般采用气体放电灯。&
90、如果有条件,应当优先利用自然导体作为接地体和接地线。&
91、屏护是遮栏、护罩、护盖、箱匣等把带电体同外界隔离开来的一种安全措施。&
92、10-35KV的高压设备不安全距离是0.7米。&
93、倒闸操作必须由两人执行,其中对设备较为熟悉者操作。&
94、为了减小起动电流,绕线式感应电动机可在转子回路上串接金属电阻或频敏电阻器进行降压起动。&
95、若至预定时间,一部分工作尚未完成,仍需继续工作,如不妨碍送电者,可以不办理工作票,继续工作。&
96、设备不停电时,10KV及以下的安全距离是0.7米。&
97、在有六级以上大风、大雨、雷电等情况下,严禁登高作业及倒闸操作。&
98、一台315KV安的变压器需要换油时,应把10KV的高压熔断器或开关拉开,使高压电源断开后即可进行工作。&
99、负荷开关可以拉合负荷电流,也可以开断短路电流。&
100、阀型避雷器的阀型电阻,对雷电流阻值很小,而对工频电流电阻却又变得很大。&
二、选择题
1、熔断器在照明线路上是作为过载及短路保护装置。
2、三相四线制系统供电的光管电路,其零线庆采用铜芯线,截面应按相线截面额定电流的100%选择。
3、1千瓦及以上的用电设备,其插座前应加装闸刀开关控制。
4、在带有腐蚀性潮湿场所在采用管子布线时,应选用硬质塑料管。
5、在有易燃易爆气体的室内,开关应装在室外。
6、当配电装置为敞开式,且其半遮护的裸导线部分对地低于2.2米时,应加设固定围栏。
7、登高作业用具,要定期进行拉力检验。
8、一般家庭宜选择动作电流在30mA以下,动作时间0.1S以内的漏电保护开关。
9、我国安全电压额定值等级是42V 36V 24V 12V 6V。
10、为了防止行灯变压器绝缘损坏发生危险,一般应采取的安全措施为铁芯及二次侧绕组一点进行接地保护。
11、常用的低压熔断器中,带有熔体熔断指示的型号是RL1。
12、一台20千瓦的三相低压电动机,其操作开关可选择最小容量的交流接触器为CJ10-60.
13、厨房照明灯应按每灯分别设置熔断器保护。
14、II类电动工具的绝缘电阻应不小于7兆欧。
15、动力线路上的过负荷保护可选用自动开关长延时过流脱扣器。
16、触电者在无呼吸无心跳情况下,并同时出现瞳孔扩大、关节僵硬、出现尸斑等三种症状,并经医生作出无可救活的诊断时,方可判断为真死,并终止抢救。
17、低压配电装置双列布置是地,其安全通道一般不小于2米。
18、为减小相邻接地体的屏蔽作用,垂直接地体的间距应不小于其长度的2倍。
19、在电容器组回路上工作时,必须将电容器逐个放电后接地。
20、变压器小修撤出运行时,首先应断开各负载。
21、在具有跨步电压的范围内,人体越靠近接地点则跨步电压越高。
22、具有双电源供电的用户,必须装设连锁装置。
23、电动机的绝缘电阻应定期测定,其测定周期为1年。
24、一台380/220V Y/△连接的7千瓦的三相感应电动机,应选择JR16-20/3D热断电器作保护装置。
25、低压电气设备采用接零保护只宜用于由专用变压器供电,且中性点接地的系统中。
26、一般以防止触电为目的时,应选用漏电保护开关的动作电流为30mA。
27、大中城市用户用电设备容量在250千瓦以下者,应以低压方式供电。
28、当电气设备开关处着火时,不能立即切断电源,应迅速使用ABC干粉灭火器灭火。
29、家用洗衣机采用保护接地最好。
30、在用电环境正常的工作场所使用I类电动工具时,应装设动作电流不大于30mA漏电保护开关。
31、定子为三角形连接的连续运行的三相电动机,应装设防止两相运行保护。
32、避雷针应尽可能采用独立接地装置,接地电阻一般不大于10欧姆。
33、在交流电路中,用万用表测得的电压数值是正弦交流电压的有效值。
34、当有电流在接地点流入地下时,电流在接地点周围土壤中产生电压降。人在接地点周围,两脚之间出现的电压称为跨步电压。
35、电动工具每季度应全面检查一次。
36、低压架空铜线的最小截面为16毫米2.
37、用圆钢敷设在室外的地面上作接地线,其最小直径应为6毫米。
38、城镇采用低压街码布线,导线间的最小距离为100毫米。
39、今有一台鼠笼式异步电动机,容量为22千瓦,选用带断相保护的热继电器作过程保护时,其型号应为JR16-60/3D。
40、一级负荷的供电方式应由两个独立电源供电。
41、断开带电电流互感器二次回路时,应先用专用短路片将二次侧短路。
42、10KV及以下设备不停电时的最小安全距离应为0.7米。
43、防止电气设备发生碰壳故障的最好措施是加强电气设备的维护修理。
44、安全行灯变压器采用双圈式结构。
45、发生人身触电时,当通过人体的交流电流达到30毫安时会有生命危险。
46、三相四线的零线截面按相线截面额定载流量的50%选择。
47、可通过并联电容器方法提高电路的功率因数。
48、槽板布线时,槽板全长应明露,距地面应不小于150毫米。
49、检修低压电气设备,应先切断电源,并在刀闸把手上挂上禁止合闸,有人工作的标示牌。
50、在爆炸危险场所内,如采用管子布线或电缆时,工作零线的绝缘应相等于相线的绝缘。
51、在金属容器内,必须使用III类手持电动工具。
52、穿管的导线总截面(包括外皮)应不超过管子截面的40%。
53、城镇的低压街码垂直布线的挡距是8-12米。
54、DZ-10型的空气自动开关控制电动机,其过流瞬动元件的整定值应为电动机起动电流的1.7-2.0倍。
55、对于电动机来说,自动断路器电磁脱扣器的瞬时脱扣整定电流,应为被控制电动机起动电流的1.7倍。
56、在危险场所中不便于工作的狭窄地点中,照明电压不应超过12伏。
57、&止步,高压危险&是禁止通行的标示牌。
58、喷灯火焰距10KV以上的带电设备应不小于3米。
59、按我国标准,安全电压是指由特定电源供电的电压系列。
60、爆炸危险场所的电气装置,其不带电的金属部分不得利用金属管道,建筑物或构筑物的金属构架作接地线。
61、铜线截面在25平方毫米及以上和铝线截面在36平方毫米以上的直位街码,不允许采用瓷街码。
62、在环境温度略高于25℃时,2.5平方毫米的铜导线,可通过的最大电流是25安培。
63、带电搬动用电设备引起触电事故,其原因属于违反操作规程。
64、自动开关的瞬时脱扣器在线路上是作为短路保护使用。
65、单相用电设备,其容量在5千瓦以上者,应三相四线制供电。
66、为了避免电气设备的绝缘被大气过电压击穿,应在电气设备所在场所设避雷装置。
67、防止触电事故的措施很多,其中有重要意义的是严格执行操作规程。
68、单相的配电线路零线应按相线截面额定电流的100%选择。
69、彩灯线禁止跨越高压线路,与高压线的水平或垂直距离不应小于1.5米,最低弧垂与地面距离不应小于6米。
70、吊灯与地面垂直距离应符合下列规定,否则应采用36V及以下安全电压,正常干燥场所照明,不得低于2米。
71、导线通过楼板、墙壁等物体时,应加瓷套管或硬塑料管保护,但当护管通过楼板时,高出楼面部分不得小于30毫米。
72、事故照明一般应采用白炽灯。
73、当使用安全电压超过24V等级时必须采取防止直接接触带电体的保护措施。
74、线路和设备停电检修时,临时性接地线应使用截面不小于25平方毫米的多股软铜线。
75、为降低人体的接触电压,电气设备与接地点的距离应减小。
76、电气运行中发生火灾的直接原因是电流的热量和电火花或电弧。
77、我国通常应用的交流电工频为50Hz。
78、低压的接户线档距在6-15米时,若采用铜线时,其最小截面不得不于4平方毫米。
79、明敷塑料管路固定间距的最大距离,其管径20毫米及以下时为1000毫米。
80、直敷布线一般不允许采用胶麻线布线。
81、在狭窄的金属容器内工作,应采用12V电压照明。
82、由专用变压器供电,且中性点不接地的系统中,低压设备的保护方式宜用保护接地。
83、在有火灾危险的场所,不宜采用平皮带传动,而应采用三角皮带传动,或齿轮传动,目的是避免产生静电。
84、在三相负载不对称的三相四线电路中,若中性线断开,则负载最大的一相电压会较正常电压低。
85、触电者无呼吸而需进行口对口人工呼吸抢救时,每分钟吹气次数应为12次。
86、直敷、槽板及穿管敷设的绝缘铝线其线芯允许最少允许截面为2.5平方毫米。
87、埋在地下的接地体采用钢管时,壁厚应为3.5毫米以上。
88、标示牌用绝缘材料制成。
89、在6级大风以上时不允许在部分停电或带电杆塔上进行工作。
90、按我国标准,安全电压限值是指两导线间或任一导体与地之间均不得超过交流电有效值50V。
91、检修停电线路挂接临时接地线时,其顺序是先接接地端,后接导线端。
92、加速绝缘老化的主要原因是温度过高。
93、低压电力设备的铜或铝(明敷)接地线的截面,如采用铜导线,最小截面是1.5平方毫米,采用铝导线,最小截面是2.5平方毫米。
94、当配电装置为单列布置时,配电装置操作通常的宽度不小于1.5米。
95、天花顶棚的布线应选用阻燃硬塑料管布线。
96、当触电者脱离电源后,对&有心跳而呼吸停止&的触电者,应采用口对口人工呼吸法的方法进行抢救。
97、工作人员接触着接地的大块金属面或金属构架上,应采用12V电压照明。
98、每次更换或加大熔断器熔体时都必须考虑线路的安装容量。
99、除另有规定者外,安装在配电屏上的测量仪表,低压电器等外壳可不用接地或接零。
100、爆炸和火灾危险场所不应安装插座。
三、填空题
1、在同一回路上的闸刀开关是作为隔离开关使用,而交流接触器则是作为负荷开关使用。
2、绕线式感应电动机,在转子回路中接入电阻起动的两种作用是降低起动电流和增大起动转距。
3、配电装置的维护通道净宽应不小于0.8米,特别地点有建筑物结构凸出的部分时则此处宽度允许减为0.6米。
4、携带式用电设备的接地芯线应采用多股软铜线,其截面不应小于1.5平方毫米。
5、在单相线路上,当电气设备有接零保护要求时,其零线不允许装设熔断器或其他保护元器件。当电气设备采用接地保护时,其零线可允许装设熔断器。
6、任何电气设备未经验电,一律视为有电设备,不准用手触及。
7、安装临时线路装置必须有一个总开关控制,每一分钟必装熔断器。
8、消除静电危害的措施有接地泄漏法、中和法、工艺控制法等方法。
9、在正常情况下能形成爆炸混合物的危险场所中,电气线路的安全载流量应不小于线路熔断器熔体额定电流1.25倍,并应采用截面不小于2.5平方毫米的铜芯绝缘线。
10、配电装置的排列长度大于6米时,其维护通道应有两个出口。
11、架空线路上,不同金属或不同截面的导线连接,应分别作终端连接后,再作跳线连接。
12、我国规定安全电压的额定值等级为42V 36V 24V 12V 6V。
13、胸外心脏挤压法的基本要领是正确压点、向下挤压、迅速放开。
14、低压阀型避雷器FS1-0.5型,可保护500V以下的电机或变压器的绝缘。FS3-0.22型和FS3-0.38型是用于220V和380V低压系统的阀型避雷器。
15、装有自备发电机作为备用电源的用户,必须加装连锁装置,以防止在电网停电时向电网反送电。
16、对于触及意外带电的金属部位的防护措施,一般有保护接地、保护接零和保护开断。
17、TN-S方式供电系统是把工作零线N和专用保护线PE严格分开的供电系统。
18、行灯的电压不能超过36V,在金属容器内或潮湿场所不能超过12V.
19、开关的额定电压应与线路的额定电压相适应,380V的动力线路应采用500V的开关,220V的照明线路可采用250V的开关。
20、电动机的电压波动不得太大,三相电压不平衡也不得超过5%。
21、在有爆炸、火灾危险环境配线应采用铠装电缆,或用绝缘线穿钢管敷设。
22、低压电动机采用自动开关作短路保护时,当其瞬动元件动作时间为0.02秒时,则整定值应为电动机的启动电流电流值的1.35倍。
23、漏电保护开关应根据所保护线路的电压等级,额定电流及动作电流的大小来选择。
24、单相用电设备,其容量在5千瓦以上者,应三相四线制供电。
25、照明灯位应固定安装,不得胡拉乱装,不得采用灯头插座。
26、电动工具的电源引线应采用三芯多股绝缘线,其中的黄/绿双色线在任何情况下,只能作保护接地、保护接零线使用。
27、低压回路停电检修时应断开电源,取下熔断器,然后在刀闸把手上挂&禁止合闸,有人工作&的标示牌。
28、台灯的安装,应符合下列要求:金属外壳应接地。当采用螺丝灯头时,宜用三线插头,以防相线与零线错插。
29、在电力线路和电气设备上工作时,要严格按照正确的程序,实行停电、验电、装设临时线、悬挂标示牌和装置遮栏,是保证工作人员以及电气设备安全的重要技术措施。
30、在电容器组回路上工作时,必须将电容器逐个放电后接地。
31、静电使生产和人身遭受危害主要有爆炸和火灾、电击、妨碍生产三种类型。
32、自动开关中热脱扣器的整定电流应与所控制负载的额定电流一致。
33、正常场所动力开关安装高度应为1.3米,每一单相回路的脱壳开关的底边距地面高度应为1.8-2.0米。
34、规程规定:对容量较大的电动机需要降压起动。其主要目的是为了降低电动机起动电流,维持电网电压的稳定。
35、电气设备裸露的带电导体应该装于碰不着的场所,否则必须设置安全遮栏和明显的警告标志。
36、检修设备的停电,必须把各方面可能来电的电源完全断开,任何运行中的星形接线设备的中性点必须视为带电设备。
37、在正常情况下能形成爆炸混合物的场所,其电气线路应采用不小于2.5平方毫米的铜芯线。
38、常用的防雷装置有避雷针、避雷线、避雷网、避雷带、避雷器。
39、漏电保护开关的主要功能:当用电设备或线路发生线路漏电和人身触电时,能及时切断电源起到保护作用。
40、携带式安全灯变压器初级引线长度不超过3米,电源侧应使用双极胶壳开关。
41、电气仪表和继电器端子与金属盘间必须可靠绝缘,端子带电部分与金属盘距离应不小于3毫米。
42、屋内照明线路的用电设备(包括电灯、电扇),每一分路一般不超过25具,总容量不超过3千瓦。
43、电气管道与水管接近或交叉敷设时,电气管道应敷设在上面,相互间净距不小于0.1米。
44、独立避雷针宜设独立的接地装置,在非高土壤电阻率地区,其接地电阻不宜超过10欧。
45、安装灯头时,灯口螺丝必须接在零线上,开关必须接在相线上。
46、喷灯火焰与带电部分距离在10KV以下者应不小于1.5米。
47、三相电力网根据其中性点对地运行情况,一般可分为中性点直接接地和中性点不接地两大类。
48、倒闸操作主要是指拉开或合上断路器或隔离开关,拉开或合上直流操作回路,拆除和装设临时接地线及检查设备绝缘等。
49、为防止误操作事故,变配电所的倒闸操作必须填写操作票。
50、变压器低压中性点的接地称为工作接地。
51、采用街码沿墙敷设的低压架空线路,导线与各种金属物(如招牌、铁闸等)的距离不得小于0.2米。
52、由变压器低压母线至电动机接线端子间,在正常情况下连续运转时允许电压损失为电动机额定电压的5%。
53、照明线路每一单相回路不超过15安,宜采用双极胶壳开关和自动开关控制和保护,开关底边距地面高度一般为1.8-2.0米。
54、低压三相鼠笼式电动机一般采用定子串入电阻或电抗、Y-△减压起动器、自耦降压起动,延边三角形等降压起动。
55、电气设备发生火灾时,要立即切断电源,并使用ABC干粉灭火器或二氧化碳灭火器灭火。
56、停电时必须切断各线路可能电源,不能只拉开油开关就进行检修工作,而必须拉开闸刀,使各回路至少有一个明显的断开点。
57、为了检修人员的安全,对可能送电至停电设备的各回路,都应装设接地线,并使工作点处在各接地线的中间。
58、电气设备必须安装漏电保护开关,并在设计、施工时加以考虑,列入项目,完工时须经用电监察部门验收合格,才能送电。
59、插座安装高度一般为1.5-1.5米,在任何情况下插座与地面距离不得小于0.15米,居民住宅和儿童活动场所不得小于0.15米。
60、高压跌落式熔断器的装设高度一般为4.5-5.6米。相间中线水平净距离不应小于0.68-0.8米。
61、额定电流60安培的铁壳开关可以直接起动4.5KW的电动机。
62、独立避雷针的接地装置与变、配电所或其他用电设备的接地网间的地中距离不宜小于3米。
63、带电的电流互感器二次回路要严防二次侧开路。带电的电压互感器二次回路要严防二次侧短路。
64、漏电保护开关按检测故障信号可分为电压动作型漏电保护器和电流动作型漏电保护器。
65、爆炸和火灾危险场所内的电气设备应有可靠的过负荷保护装置。
66、带电灭火时,禁止使用泡沫灭火器或水来进行。
67、电动机低压开关的安装高度一般为1.3米左右,操作通过不应小于1米。
68、设有过负荷保护的线路,其导线长期允许负荷电流,不应小于熔体额定电流或自动开关长延时动作过电流脱扣器整定电流的125%.
69、触电急救必须分秒必争,使他脱离电源后立即就地迅速用心肺复苏法进行抢救,并坚持不断地进行,同时及早与医疗部门联系,争取医务人员接替救治。
70、在医务人员未接替救治前,不应放弃现场抢救,更不能只根据没有呼吸或脉搏擅自判定公务员死亡,放弃抢救。只有医生才有权做出伤员死亡的诊断。
71、脱离电源的就是要把触电者接触的那一部分带电设备的开关、刀闸或其他断路设备断开,或高潮将触电者与带电设备脱离。在脱离电源中,救护人员既要救人,也要注意保护自己。
72、爆炸和火灾危险场所的电气装置,应考虑将电气设备和线路安装在危险场所,如必须设在危险场所时,应安装在危险性较小的地方。
73、临时线路使用期限为7天,最多不超过1个月。
74、在检修工作中,临时有事中断工作后,隔一段时间再继续工作时要重新检查电源是否断开并验电。
75、漏电保护开关的保护性能,在对人身贫富的保护作用方法,远比接地保护、接零保护优越,并且效果显著。
76、电容器在运行中,电流不应长时间超过额定电流的1.3倍,电压不应长时间超过额定值的1.1倍,外壳温度不应超过65℃,周围不超过35℃。
77、电度表箱的高度应方便装拆表和抄表,并应考虑安全。表箱底部对地面的垂直距离一般为1.7-1.9米。
78、电动机过负荷保护装置的电流整定值,当采用热继电器或自动开关延时过流脱扣器为电动机额定电流的0.95-1.05倍。
79、由专用变压器供电的低压电动机在全压起动时,电动机的端子电压对经常起动者,不低于额定电压的90%,对不经常起动者,不低于85%。
80、大中城市用户用电设备容量在250千瓦及以上者,原则上以高压供电。
81、带电装卸熔断器管时,要戴防护眼镜和绝缘手套,必要时使用绝缘夹,站在绝缘垫上。
82、按照人体触及带电体的方式和电流流过人体的途径,电击可分为单相触电、两相触电和跨步电压触电。
83、电流动作型漏电保护器一般由三个部分组成,一是零充电流互感器,二是漏电脱扣器,三是开关装置。
84、低压电力设备及电力变压器的接地电阻不宜超过4Ohm,当变压器容量不超过100KVA时,其接地装置的接地电阻允许不超过10Ohm。
85、明敷管路的弯曲半径,不得小于管子直径的6倍,暗敷管路其弯曲半径不得小于管子直径的10倍。
86、彩灯回路应设专用开关控制和保护,每一回路的负载不宜超过2000W。
87、在高空作业时,应遵守&高空作业安全操作规程&,必须扎好安全带,戴好安全帽,高处工作传递物件不得上下抛掷。
88、在带电的电流互感器二次侧工作,不得将回路永久接地点断开,并严防二次侧开路。
89、漏电保护开关根据保护功能的多少,可分为带过流保护的漏电开关和不带过流保护的漏电开关。
90、触电伤员呼吸和心跳均停止时,应立即按心肺复苏法支持生命的三项基本措施,即通畅气道、人口呼吸、胸外按压,正确进行就地抢救。
91、保护电容器的熔断器其熔体的额定电流一般不应超过电容器额定电流的130%。
92、在带电设备附近工作,必须设专人监护,带电设备只能在工作人员的前面一侧,否则应停电进行。
93、当车间修理电气设备或其所带动的机械部分时,车间电工应登记停、送电时间,完工后要交待并共同检查方可送电。
94、对于触及意外带电的金属部分的防护措施,一般有保护接地、保护接零、保护开断。
95、一般家庭宜选择动作电流在30mA以下,动作时间0.1S以内的漏电保护开关。
96、安装漏电保护开关时,在开关后面的零线不得重复接地。
97、架空线路自配变压器二次侧出口至线路末端(不包括接户线)的允许电压降为额定低压配电电压(220V、330V)的4%,农村为7%。
98、在电气设备上工作,保证安全的组织措施有:1工作票制度,2工作许可制度,3工作监护制度,4工作间断、转移和终结制度。
99、在配电总盘及母线上进行工作时,在验明停电后,应挂接临时接地线。
100、在中性点不接地的系统中,设备的金属外壳宜采用保护接地的保护措施。
四、问答题
1、车间内有一台低压电动机进行修理,要做好哪些安全措施?
答:1停车2切断电源,拉开闸刀,取下熔断器3在闸刀把手(或熔断器)挂上&禁止合闸,有人工作&的标示牌。
2、在什么情况下,三相电动机可不装设两相运行保护?
答:运行中定子为星形接线,且装有过负荷保护者。用自动开关作短路保护者,功率不大,且过负荷可能性很小者。
3、请简述在全部或部分停电的电气设备上工作的安全技术措施。
答:1停电:将工作范围的各方进线电源断开,而且各方面至少有一个明显的断开点,使工作人员牌停电设备的范围内工作。并与带电部分保持规定的安全距离。
2验电:对准备施工或检修设备的进出线的各相进行检验,确认设备无电。
3接地:对于可能送电至齐心各方面(包括线路的各支线)或停电设备可能产生感应电压的各部位,都应挂接接地线,并应接在工作地点可以看见的地方。
4悬挂标志牌和装设临时遮栏:根据现场工作的实际情况,确定应挂的标志牌种类,并应认真执行工作票上规定的悬挂地点和拆除手续。
4、安装漏电保护器时重点应注意什么问题?
答:1每条保护支路应有各自专用零线。2零线不得重复接地。3接地装置与接地引下线装设要正确。
5、使用手电钻要有什么安全措施?
答:1戴绝缘手套,站在绝缘垫上。2金属外壳要良好接地,并装设漏电保护开关。3严禁将接外壳的接地线和工作零线拧在一起插入插座,必须使用三线带地插座,或者将外壳接地线单独接在干线上,以防接触不良时引起外壳带电。
6、为什么采用保护接零时还要有重复接地?
答:如果系统采用保护接零但没有重复接地,那么,当零线断线是地,若断线点后面的电气设备发生漏电,则会使所有接在断线点后面全部设备外壳同时带电,这是非常危险的。因此保护接零系统必须要有重复接地。
7、发现低压触电者,如何使其尽快脱离电源?
答:发现低压触电者,应尽快使触电者脱离电源,切断通过人体的电流。首先要及时接下电源开关或拔出插头,当无法马上断开电源时,应使用绝缘干燥的物体使触电者与电源分开,解救者应站在绝缘物体上,并只尽量只用一只手操作。对高空触电者,还要注意防止断电后触电者从高空摔下的危险。
8、简述哪些场所中照明电压不应超过36V?
答:1危险场所中的安装高度在2.5M以下的灯具。2一般场所中的移动式局部照明和手提行灯。3机床上的局部照明。
9、什么叫跨步电压?
答:当电气设备或电力系统的一相碰地时,就有故障电流流向接地点,从而在接地点附近的地面上呈现出不现的电位分布。当人的两脚站在这种不同电位的地面上时,两脚间所产生的电位差就称跨步电压。人的跨步一般按0.8M来考虑。
10、试述导线连接的基本要求?
答:1接头接触紧密,接触电阻要小,导电稳定性要好。2接头的机械强度应不小于导线机械强度的90%。3要严格按接着的接线工艺进行制作,接头要耐腐蚀、耐氧化。4接头的绝缘恢复应达到与导线的绝缘强度一样。
11、在天花顶棚内布线,有哪些具体安全要求?
答:1应使用塑料线管布线,对可燃材料的天花顶棚,应采用金属管布线。2在材料结构的天花顶棚内,不允许装电容器、电器开关及其他易燃的用电器具。3、电源开关应在天花顶棚内,不允许装电容器、电器开关及其他易燃的用电器具。4如要在天花顶棚内装镇流器,应将镇流器安装在金属箱内,金属箱要按安全要求安装。
12、试述临时线装设的技术要求?
答:1临时线的导线绝缘要良好,架空敷设时,要求室内高度2.5m以上,室外3.5m以上,用电杆和瓷瓶固定,禁止挂在树上或脚手架上。2临时线与管道、门窗等距离应在0.3m以上,与道路交叉处不低于6m。3临时线要由带漏电保护的总开关控制,每一分路都要装熔断器。4线路的分支接头须用丁字接法并包好绝缘,不得接在灯头内。5临时线必须放在地面上时,要有机械与电气防护的安全保护措施。
13、按规定,I、II、III类电动工具的基本区别如何?
答:1、I类电动工具:除了本身的基本绝缘外,还要依靠金属外壳的接地(或接零)保护才能防止使用人触电的电动工具。II类电动工具:除本身的基本绝缘外,还有双重绝缘或者加强绝缘的电动工具。III类电动工具:额定电压为安全电压的电动工具。2、当使用500V或1000V摇测是地,其绝缘电阻值:I类工具不小于2MOhm,II类电动工具不小于7MOhm,III类电动工具不小于1MOhm。
14、在一般场合使用I类电动工具时安全要求是什么?
答:在一般场合使用I类电动工具时,要装设漏电保护器(动作电流30mA、动作时间0.1S)或安全隔离变压器,否则使用者必须戴绝缘手套,穿绝缘鞋或站在绝缘垫上。
15、什么是保护性接地和保护性接零?
答:将电气设备在正常情况下不带电的金属部分与接地体作良好连接称保护性接地。将电气设备在正常情况下不带电的金属部分与零线紧密地连接起来称保护性接零。它们的作用都是防止因绝缘损坏造成设备漏电所产生的触电危险。
16、怎样安全地进行低压带电工作?
答:低压带电工作应设专人监护,使用绝缘柄的工具,工作时应站在干燥的绝缘物上进行,并戴绝缘手套和安全帽,穿长袖衣服,严禁使用锉刀和钢卷尺、带有金属物的毛刷或其他金属工具。
17、按规程规定,哪三种情况下电动机可以不装设过负荷保护装置?
答:根据《规程》297条规定,以下三种情况可不装过负荷保护装置:1短时间内反复开机、停机的电动机2、4.5KW以下连续运行的电动机。3过负荷可能性很小的电动机(如排风机、离心机)。18、从安全角度出发,电气设备处于何种状态下才算停电?
答:电气设备停电后,在未拉开刀闸和做好安全措施以前应视为有电,所以在拉开电源刀闸、验电无电后并挂好接地线的状态才算停电。
19、检修电容器柜要做哪些安全措施?
答:1首先拉开电容器柜上闸刀,将电容器逐个对地放电,放电时间一分钟以上,然后接地。2在电容柜的操作把手悬挂&禁止合闸,有人工作&的标示牌。工作地两旁和对面的带电设备遮栏上和禁止通告的过道上悬挂&止步,高压危险&的标示牌。工作地点应悬挂&在此工作&的标示牌。
20、在低压配电总盘与干线上停电工作,要履行什么手续?
答:1由领导人签发工作票2停电、验电、装设接地线、悬挂标示牌与装设临时遮栏3履行工作许可手续4必须执行&两人以上一起操作&的规定。
21、选择漏电保护器的动作电流是否越低越好,亦即灵敏度越高越好?
答:漏电保护器的动作电流选择得越低,灵敏度就越高。但因为任何供电回路设备都有一定的泄漏电流存在,当漏电保护装置的动作电流低于电器设备正常泄漏电流时,漏电保护装置就会经常跳闸,不能投入正常运行,甚至由于经常动作而破坏供电的可靠性。因此我们不能盲目追求高的灵敏度而将漏电保护器的动作电流选择得过低。
22、当发生电气火灾时应如何救火?
答:遇到电气设备着火时,应立即将有关设备的电源切断,然后进行救火。对带电设备使用干粉灭火器、二氧化碳灭火器或四氯化碳灭火器等灭火,不能使用泡沫灭火器或水直接灭火。
23、影响触电后果主要取决于哪些因素?
答:1通过人体电流的大小2电流流过人体的时间长短3电流通过人体的部位4通过人体电流的频率5触电者的身体健康状况
24、简述哪些场所中照明电压不应超过12V?
答:1危险场所中不便于工作的狭窄地点2工作人员接触着接地的大块金属面(如在锅炉里面)或金属构架上。3、特别潮湿场所(如井下作业)
25、当检修设备验明无电后,如何装设临时接地线?
答:1当验明无电后,应立即将检修设备导体接地并三相短路,将可能送电至停电设备的各方面或可能产生感应电压的部分都要装设接地线。2接地线应有多股裸软铜芯线,截面不得小于25MM2.接地线必须使用专用线夹固定在导体上,严禁用缠绕方法进行接地和短路。3装设接地线时必须先接好接地端,后接导体端。拆除时顺序与此相反。拆除接地线都应使用绝缘棒和戴绝缘手套。装拆工作必须由两人进行。接地线应编号并放在固定地点,并对接地线的装拆情况做好记录。