自建房接地线怎么做-农村自建房防雷接地施工方法
自建房接地线怎么做-农村自建房防雷接地施工方法
自建房接地线怎么做?农村自建房防雷接地施工方法  接地装置垂直埋设的接地体可用一根直径不小于50毫米、壁厚不小于2.5毫米的钢管,或不小于50毫米&50毫米&5毫米的角钢,有时也采用直径不小于19毫米的圆钢。接地体的长度一般为2~2.5米,钢管打入地下的一端加工成斜面形或扁尖形,角钢或圆钢打入的一端加工成尖头形。装设接地体前,要沿接地体的线路先挖沟,以方便打入接地体和方便敷设连接这些接地体的扁钢和圆钢,沟深一般为0.6米以上。   如果一根接地极施工后,测出的接地电阻大于4欧姆,那么应该打2根或更多的接地极,接地极的间距应大于5米。接地体之间的连接一般用厚度不小于4毫米、截面不小于48平方毫米的扁钢或直径不小于8毫米的圆钢连接,其连接方法应采用焊接。   从接地体焊出一钢筋至地面,钢筋头部可用螺栓连接一个镀锌螺栓或一根3毫米&30毫米&200毫米镀锌拉板,再用一根2.5~4平方毫米铜导线用螺丝牢固连接在螺栓或拉板上,作为接地线引入户内。所有电器的保护地线都可以从此接入。 防雷接地系统主要由三部分组成:接闪器(避雷带、避雷小针、独立避雷针)、接地引下线、接地装置。自建房装避雷时主要是考虑接闪器和接地装置。 1、接闪器:如果采用避雷带(4*25镀锌扁钢或10#镀锌圆钢)或者避雷小针(有成品买)的安装方式,那么你只要沿屋脊、女儿墙敷设焊成一个闭合通路。具体施工规范要求内容较多,不详细说了。如果采用独立避雷针的话,会有一个保护半径的问题,这种避雷针有成品买,可以让厂家给你计算一下。如果自己粗略估算的话应该是R(避雷针保护半径)=1.5H(避雷针高度)。 2、引下线可以采用4*25镀锌扁钢或10#镀锌圆钢,最好有两处引下,农村自住房没有防雷验收,有一根引下线问题也不大。 3、接地装置:是接地极与水平接地干线连通的装置,人工接地极按规范要求是DN50的镀锌钢管或者5#镀锌角钢,长度是2.5米(也不用生套规范,可以把一根镀锌钢管割三段,每段2米,不浪费),接地干线一般是采用4*40热镀锌扁钢,自建房的话以上材料规格适当调整一下问题也不大。施工时把接地极沿房屋周围打入地下,间距可以是5~6米,数量有3~4个也差不多了,然后把水平接地干线焊接在接地极桩头上,按规范是双面焊6D,打接地极时要把桩头没入土中30~60公分,同样接地干线也要挖沟埋入土中。如果有接地测试表的话最好测一下接电阻,小于等于4就可以了,如果电阻值偏大,可以增加接地极数量