佳力图精密空调显热比冷风比,显热比怎么计算

君,已阅读到文档的结尾了呢~~
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
佳力图空调培训材料
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口君,已阅读到文档的结尾了呢~~
1、行业市场现状介绍2、行业产品特点和现状介绍3、产品运用相关介绍4、主流品牌的主要产品系列介绍5、行业未来的新技术和方向6、
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
机房精密空调行业及产品介绍
举报该文档为侵权文档。
3秒自动关闭窗口(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2014386',
container: s,
size: '234,60',
display: 'inlay-fix'
&&|&&2次下载&&|&&总19页&&|
您的计算机尚未安装Flash,点击安装&
阅读已结束,如需下载到电脑,请使用积分()
下载:8积分
0人评价19页
0人评价19页
0人评价4页
0人评价16页
0人评价20页
所需积分:(友情提示:大部分文档均可免费预览!下载之前请务必先预览阅读,以免误下载造成积分浪费!)
(多个标签用逗号分隔)
文不对题,内容与标题介绍不符
广告内容或内容过于简单
文档乱码或无法正常显示
若此文档涉嫌侵害了您的权利,请参照说明。
评价文档:
下载:8积分  【摘 要】本文阐明机房空调使用场合的环境特点和影响因素,通过实验数据和理论计算来说明机房空调的冷风比对显热比的影响。" />
免费阅读期刊
论文发表、论文指导
周一至周五
9:00&22:00
机房空调的冷风比对显热比的影响
2015年4期目录
&&&&&&本期共收录文章20篇
  【摘 要】本文阐明机房空调使用场合的环境特点和影响因素,通过实验数据和理论计算来说明机房空调的冷风比对显热比的影响。 中国论文网 /1/view-7017982.htm  【关键词】机房空调 制冷量 显冷量 冷风比 显热比   引言   机房空调是一种向机房提供诸如空气循环、空气过滤、冷却、再热及湿度控制的单元式空气调节机。机房空调主要用在数控中心,而这些高精密设备使用场所又属于高发热场所,据统计这部分散热量占机房总余热量的70%~80%,再将围护结构传热、照明、人的显热散等加在一起这部分显热负荷可高达90%以上。另外,由于机房内工作人员流动性小,人员密度小,引入外界新风量不能超过室内总风量的5%,机器设备本身只产热不产湿,这样,湿负荷约占总冷负荷的5%左右[1]。因此,我们需要及时地、大量地从机房中排出显热,要求机房空调的显热比能足够高。   1 影响因素分析   显热比的影响因素主要包括:蒸发器的换热面积,蒸发器合理的流路设计以及冷风比等。合理的蒸发器流路设计可避免分液不均引起的回液问题,有利于提高蒸发器的蒸发温度和保证出口适当的过热度和空调机组的出风温度,从而提高空调系统的显热比。增大蒸发器的换热面积能有效改善换热器的换热效果,也是一种提高空调系统显热比行之有效的措施,但考虑到成本,因此没有被空调厂家广泛接受。另外,提高机房的送风量还能提升空调系统的显热比,因此,提高空调系统的送风量、降低冷风比是一种既能改善机房环境温湿度场均匀性,又能提高系统显热比的有效措施。本文主要讨论冷风比这个因素对显热比的影响。   第一,试验分析。表1是对某品牌机房空调进行的变风量测试数据,图1为测试数据中显热比与冷风比曲线。从测试数据和曲线都能看出,在名义工况下,同一台机房空调显热比随着冷风比的减小而增加。   第二,理论分析。假设已知进、出风状态点的温度、压力参数,如表2。   根据空气调节教材[2]-[3]中空气状态计算公式:   ①水蒸汽的饱和压力   ②饱和水蒸汽绝对含湿量d’(kg/kg)   ③含湿量d1(kg/kg)   ④湿空气的比焓h1(kJ/kg)   ⑤空气密度ρ1(kg/m3)   根据上述公式①、②、③、④、⑤分别求出出风状态点的含湿量d2、空气比焓h2和空气密度ρ2   ⑥湿空气的比热Cpa   ⑦单位质量空气所携带显冷量qs为   ⑧单位质量空气所携带的总冷量q为   ⑨显热比ε为   ⑩冷风比Ψ为机组总冷量(单位为W)与送风量(单位为m3/h)的比值,即:   上述①-⑩公式中,各代号的含义说明如下。   t1、t2_机组进、出口空气干球温度,℃;ts1_机组进口空气湿球温度,℃;_水蒸汽的饱和压力,Pa;d’_饱和水蒸汽绝对含湿量,kg/kg;d1_含湿量,kg/kg;h1_湿空气的比焓,kJ/kg;ρ1_空气密度,kg/m3;Cpa_湿空气的比热,kJ/kg?℃;qs_单位质量空气所携带显冷量,kW/kg;q_单位质量空气所携带的总冷量,kW/kg;ε_显热比;Ψ_冷风比,W/(m3/h)。   现在我们按照GB/T 标准中的名义工况来确定室内进风状态参数,如表3。为了达到标准中显热比为0.87,计算最小出风干球温度。假设出风干球温度为最小时,出风相对湿度为100%,出风干球温度等于出风湿球温度。即t2=ts2   根据公式⑥求出湿空气比热   根据公式①、②、③、④可以得出出风焓值是一个关于干球温度、湿球温度和大气压力的函数(假设出风大气压力与进风压力相同保持不变)。又因出风干湿球温度相等,所以出风比焓可以表达为关于出风干球温度t2的函数。   根据公式⑨,得:   使用软件Matlab求解得出:   根据公式⑩得出:   也就是说为保证显热比大于等于0.87,出风干球温度必须在12.56℃以上。当然12.56℃的状态点是无法达到的,因为此时出风相对湿度为100%,此时最大冷风比为3.541。   现假设已知进出风干球温度差值,用Matlab求解出出风状态的湿球温度,冷风比等相关参数。   由此可以看出,高温差带来的是送风温度也随之降低,潜热增大,显热减小,机房内温度梯度也会过大,温度场不均匀,冷风比也随之增大,从而对显热比造成影响。   结语   本文介绍关于冷风比对于显热比的影响。通过表1的实验数据可知,在其他参数不变的情况下,风量增加,显热比同时增加,通过理论计算了得出在一定温差下,为保证达到国标要求的显热比所需的最大冷风比。冷风比不仅对空调显热有很大的影响,在机房当机房空调送风量较小时(冷风比过大)机房内的温度梯度会过大,温度分布非常不均匀。特别是机房内远离机房空调端的设备,会超过机房允许的温度,严重影响机房设备的正常运行。在实际设计过程中可以通过提高风量来提高显热比,当然考虑到噪音和风机转数等的影响,风量不能一直提高到无限大,因此在满足噪声等因素的情况下,通过提高风量来提高显热比是合理的。   参考文献   [1]王恕清.《机房专用恒温恒湿空调机组的相关热点问题》.暖通空调,2008.   [2]王士杰.《采用ASHRAE 推荐公式的湿空气热力学性质的计算程序》.制冷技术,1997,5.(2):20222.   [3]薛殿华.《空气调节》.清华大学出版社,1991.
转载请注明来源。原文地址:
【xzbu】郑重声明:本网站资源、信息来源于网络,完全免费共享,仅供学习和研究使用,版权和著作权归原作者所有,如有不愿意被转载的情况,请通知我们删除已转载的信息。
xzbu发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。xzbu不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)准确性、真实性、完整性等。伊顿机房精密空调SAC
欢迎访问58空调网
伊顿机房精密空调SAC
点击图片查看原图
电话联系时请说明是从58空调网看到的,谢谢!
北京市昌平区西三旗上奥世纪中心2号楼403室
河北省廊坊市固安县
深圳市罗湖区坭岗东路旭飞华天苑A栋18楼
长清路1200号森宏旗臻商务中心39号1111室
龙岗区龙城街道万象天城广场9栋B座10楼
长清路1200号森宏旗臻商务中心39号1111室
  性能特点
接近1.0 的显热比
显热比定义为显冷量除以总制冷量。空调中的显冷量是用来冷却空气温度,而潜冷量是用来除湿。对于机房环境来说,由于电子设备只会产生显热,对于除湿的需求是十分低的,因此显热比越高的空调在机房环境内具有越高的能量使用效率。相比普通舒适型空调,同样的制冷需求下,显热比接近1的机房空调能够节省大量的电能,在短期内就可将机房空调的投资回收。
标准工况下冷风比在3.2~4.3 之间
冷风比是指总制冷量与每小时送风量的比值,单位是w/(m3/h)。高的冷风比会导致高的除湿和低的换气次数,这会造成空调的低效率和机房环境温度的不稳定。过低的冷风比又会造成机房内空气速度过高,噪音过大。一个合理的冷风比可以为机房提供安全、可靠和友好的环境。
Copeland 涡旋压缩机
涡旋压缩机是在空调系统中应用最广泛的压缩机,其结构简单紧凑,运动部件少,重量轻;高的能效比和能在任意系统负载下启动使得空调既节能又可靠;相比起普通压缩机,噪音更低,而且不怕液击。
大面积的平板式蒸发器
平板式蒸发器可以保证翅片与空气之间均匀和充分的接触,比起V 型和A 型蒸发器,可以大大减少空气阻力和空气回流,减少了风机的功耗;同时平板蒸发器的制冷剂铜管的折弯次数要更少,制冷剂在内部流动的阻力会更小,大大减轻了压缩机的工作负荷。