框架结构可以考虑填充墙的模板设计刚度验算考虑吗

本刊编辑部李静编辑撰写,并得到中国建筑设计研究院;框架结构用砌体墙不均匀填充时带来的问题;(一)网友讨论;好好学习:规范要求,一栋建筑相邻层的刚度要均匀协;独饮寒江血:周期折减对配筋要求大;老清江:下面食堂、上面宿舍,一般搞底框多;独饮寒江血:为什么折减系数要取小?;好好学习:我觉得这应该有问题哦;好好学习:不对吧!周期折减这么厉害?周期折减越厉;红豆:是,
本刊编辑部李静编辑撰写,并得到中国建筑设计研究院结构院副总工程师朱炳寅教授级高工的指导。有关SATWE软件使用中应该注意的问题得到中国建筑科学研究院建筑工程软件研究所赵兵高工的指导和批改。网友讨论中黑体字为编辑的批注。今后广大读者有何专业问题可以到本刊网站论坛上发帖或到此土木群参与即时讨论,我们会及时联络专家共同探讨。
框架结构用砌体墙不均匀填充时带来的问题
(一)网友讨论
好好学习:规范要求,一栋建筑相邻层的刚度要均匀协调,同时也要求砖砌筑时要连续。但是在做厂区宿舍(框架结构)时,我们这里一般是首层放空做食堂,上面就是宿舍了。这样在计算时,周期是整体折减的,但是首层后来也没有砌筑砌体,不知道大家是怎么处理的?是不是再计算一次,周期不折减,首层的柱子就按这次的计算结果进行结构设计?不用
独饮寒江血:周期折减对配筋要求大。就按折减的配筋即可。我觉得这根本不是问题。周期折减,刚度放大,对于地震设防地区,地震力也跟着放大,对配筋要求高。这种填充墙布置不均匀的结构还是存在一些深层次的问题的。
老清江:下面食堂、上面宿舍,一般搞底框多。好好学习:我们甲方不要底框这种结构体系。双鱼座:这确实是个问题,其实很像底框结构,底层柱截面我一般加大点,周期折减系数取小点(0.6左右)。是类似底框结构,周期折减系数还是应该根据高规JGJ3―.17条的建议:对框架结构取0.6~0.7。小于0.6似乎不太妥。
独饮寒江血:为什么折减系数要取小?
好好学习:我觉得这应该有问题哦。上面有砖墙砌体,而首层没有砖砌体,刚度相对小。这样的结构好象有点“头重脚轻”吧。是
好好学习:不对吧!周期折减这么厉害?周期折减越厉害对首层应该是越不利哦!不能这么认为
红豆:是,填充墙多,周期折减系数就取小点。独饮寒江血:高规要求折减0.6~0.7的。没必要小于0.6呀!
双鱼座:我认为把底层指定为薄弱层计算。主要考虑相邻层实际刚度比相差较大。有道理
独饮寒江血:我认为刚度相差还无法达到薄弱层那么大的差距。事实上这种结构相邻楼层的刚度和质量是可以相差很大的。根据建筑抗震设计规范GB5(简称抗规)表3.4.2-2和抗规条文3.4.2,3.4.3说明,都应该进行薄弱层判断。
好好学习:我们这里一般按0.7~0.8折减,折减后上面就比较符合实际了。而首层同样有折减,但是,最后没有象上面一样增加其刚度,这样没问题吗?
双鱼座:是总的周期,周期没有按层折减的。对阿修罗:PKPM应该能自动根据刚度比来判断薄弱层吧?部分情况可以,一些情况要人为指定。
双鱼座:因为程序只能考虑框架主体结构的刚度,因此楼层的计算刚度是相同的,但实际刚度不同,所以要人为指定。对
独饮寒江血:薄弱层除了剪力放大1.15外,还有什么其他要求呀?需要执行抗规第3.4.3条。
好好学习:这种情况我一般是把首层的顶板配筋加大点(近10%)。把首层柱配筋也加大点,柱截面也是比较大的,首层的轴压比一般控制在0.85以下(6度设防)。用处似乎不大
(二)答释
在地震作用下填充墙对结构的影响和作用
框架、框架剪力墙或框架筒体结构中的砌体墙一般填充于框架中,大量试验研究表明,其质量、刚度均对结构有不可忽视的影响。
有关试验研究表明,当结构发生较大的水平位移时,即使采用轻质填充墙,带填充墙的框架的刚度也
可以比纯框架结构的刚度大数倍。因此在遭遇地震(尤其是强烈地震)时,如果不考虑这个由填充墙额外带来的刚度,仅考虑框架自身的刚度,就会造成结构实际承受的地震作用大于计算值,使结构抗震设计趋于不安全。因此高规第3.3.16条有:计算各振型地震影响系数所采用的结构自振周期应考虑非承重墙体的刚度影响予以折减。折减系数可以根据主体结构形式及填充墙的多少,按表1取值,用以此放大计算得到的地震作用来减小或抵消这种不安全因素。另一方面,这个放大的地震作用全部赋予了框架结构主体来承担,没有考虑填充墙的抗侧刚度以及承担的作用力,这就使结构设计偏于安全。
但是另一方面,现行规范采用用统一周期折减系数考虑填充墙作用的方法,是对填充墙作用的大致估计;对相邻层填充墙数量急剧变化的框架结构,设计计算中的相邻层侧向刚度比无法真实反映实际结构在强震下的刚度比(这个刚度比可以很大,导致结构产生薄弱层),因此对计算结果应加以分析并慎用之。
0.6~0.70.7~0.8框架结构3SATWE软件对结构薄弱层的判断
框剪结构0.7~0.80.8~0.9剪力墙结构0.9~1.0
注:表中数值按填充墙为砖墙确定,对其他各类填充墙
可酌情调整确定。
一些地区的震害也证明了这种结构存在薄弱层。意大利一个5层框架结构的旅馆,底层是大堂、餐厅等,隔墙较少,而上部2~5层是客房,填充墙很多。1980年地震时,底部完全破坏,上部4层落下压在底
。因此,这种“底部放空、上部砌体填充”的框架结构的抗震性能和底部框架剪力墙结构没有太大的区别,在地震中的表现也趋于一致。
文[1]作者认为,规范没有考虑减少和避免由于填充墙的存在而造成的薄弱层的出现,这样是不够的。应该给出填充墙的刚度计算方法,参考抗震规范中处理框支剪力墙或底部框架抗震墙结构的竖向刚度不规则的办法,即控制结构在薄弱层附近的侧移刚度比。
填充墙对结构还有其他一些影响和作用,这些影响和作用相当复杂,又和很多因素有关,如填充墙的数量和材料、施工质量、构造要求等,有兴趣的读者可以参考相关文献。2设计建议
填充墙对主体结构的影响,实际上就是考虑填充墙刚度对主体结构刚度的影响程度。主体结构刚度愈大,填充墙对结构周期影响越小,反之则越大;填充墙的自身刚度越大,对主体结构周期影响也越大,反之则越小。
底层空旷(上部填充墙较多)的框架结构,填充墙的后施工工艺决定了在结构小变形阶段其对结构侧向刚度的贡献不大,此时结构的相邻层侧向刚度比为主体结构的侧向刚度比,也就是结构抗震设计计算中的楼层侧向刚度比;当结构变形继续加大时,框架与填充墙形成带边框的砌体剪力墙,填充墙对主体结构侧向刚度的贡献很大,从而引起结构相邻层侧向刚度的急剧变化(这个变化在结构抗震设计计算中无法真实反映)。
鉴于以上分析,对底层空旷框架结构设计提出下列建议:
(1)在强震区宜少用或不用;
(2)必须采用时,宜采取措施加大底层侧向刚度,如在底层加设一定数量的剪力墙等,还可以增强构件的延性,如柱箍筋全截面加密等;
(3)可采取减小上部填充墙刚度的相应技术措施,如减少填充墙的数量、尽量采用轻质填充墙等;
(4)对此类结构应更加注重概念和构造设计;
3.1规范要求,程序也能自动判断为薄弱层的情况
程序自动验算抗规表3.4.2-2的第1条“侧向刚度不规则”,自动判断出满足这条规定的薄弱层。需要说明的是,抗规3.4.2条表3.4.2-2中刚度比的计算方法采用的是地震力与层间位移比,并非剪弯刚度和剪切刚度,这一点在3.4.3的条文说明中有明确规定。3.2规范要求,但程序不能自动判断为薄弱层的情况
(1)有些情况,例如框支转换层结构的转换层,程序可能根据计算结果,按照表3.4.2-2的第1条判断出它不属于薄弱层,但是按照表3.4-2-2的第2条“竖向抗侧力构件不连续”判断,转换层应该为薄弱层,因此,设计人员需要人为指定转换层为薄弱层,否则就会留下遗患。
(2)程序不能自动判断满足表3.4-2-2第3条“楼层承载力突变”的楼层为薄弱层,但在WMASS.OUT文件中输出了楼层受剪承载力的计算结果,其是否为薄弱层需要设计人员人为指定。
(3)抗规条文3.4.2和3.4.3说明:除了表3.4.2所列的不规则,美国UBC(1997)的规定中,…,对竖向不规则尚有相邻楼层质量比大于150%或竖向抗侧力构件在平面内收进的尺寸大于构件的长度(如棋盘式布置)等。最新版的程序在WMASS.OUT文件中输出了相邻楼层质量比,但没有做薄弱层的判断,需要设计人员人为指定。对于前面讨论的底层空旷、上部填充墙较多的结构,一般情况下相邻层的质量都大于150%,就应定义为薄弱层。
文[5]给出了考虑填充墙框架的设计例题,感兴趣的读者可以看一看。还有一些情况,如错层结构,其层间刚度很难定义,为保险起见,可将所有错层都定义为薄弱层。类似例子在工程中还有很多,就不一一列举了。
[1]黄靓,施楚贤,熊辉.带砌体填充墙结构在地震作用下的安全性质疑[J].建筑结构,):57-60.
[2]朱炳寅.建筑结构设计规范应用图解手册[M].北京:中国建筑工业出版社,2005.
[3]王克,王大为.框架结构抗震设计的几个问题[J].辽宁建材,2004,(2).
[4]李常青,易伟建,刘应龙.忽略填充墙刚度对框架结构的抗震安全性能的影响[J].湖南城市学院学报(自然科学),).
[5]卢存恕,常伏德等.建筑抗震设计实例[M].北京:中国建筑工业出版社.
三亿文库包含各类专业文献、各类资格考试、专业论文、生活休闲娱乐、文学作品欣赏、外语学习资料、高等教育、框架结构用砌体墙不均匀填充的情况带来的问题32等内容。 
 理论探讨与实践问题结合,对填充墙工程的作用提出了新...考虑了砌体填充墙的刚度情况下,不 同的结构平面、...在震害初期砖填充墙和框架均处于弹性工作 阶段,框架...  砌体填充墙对框架结构的抗震分析 摘要:框架结构中砌体填充墙对于整个框架结构的受力性能的 影响不可忽略。在工程设计中,对框架填充墙的受力分析是必不可 少的。本...  针对框架填充墙结构中存在的裂 缝问题进行有效的防治...2.10 砌体填充墙与主体结构的拉结构造及非承重墙...等条件分别控制,避免连续砌筑引起墙体出现不均匀变形 ...  框架结构砌体填充墙裂缝成因与改善措施 【摘要】框架、框剪等混凝土结构用砌体作填充墙被广泛使用在 工业与民用建筑中,但容易产生裂缝,要针对砌体填充墙裂缝产生 的...  框架结构砌体填充墙中设置构造柱 的合理构造形式与施工方法 游猛 (南华大学城市建设学院,湖南衡阳421001) 摘要: 分析了钢筋混凝土框架砌体填充墙设置钢筋混凝土构造柱...  浅析框架结构采用砼空心砌块做填充墙墙体开裂原因及...根据现场实际施工情况,并结合以往施工经 验阐述控制...2.3、墙中部裂缝产生原因:砌体收缩不均(砌块灰缝、...  框架结构填充墙的砌筑_建筑/土木_工程科技_专业资料...顶砌密实。 4) 凡大于 200×200 的预留洞均 ...5) 不砌到顶的内墙,按设计要求做砼压顶。 6) ...  填充墙在框架结构设计中应注意的几个问题_建筑/土木...框架结构不可避免地会用到填充墙来进行房间的分割和...根据《抗震规范(GB) 》[1],定义砌体...  框架、框架剪力墙、剪力墙结构填充墙砌体砌筑施工方案...5 5.1 砌体粘结不牢: 应注意的质量问题 原因是...5.2 第一皮砌块底铺砂浆厚度不均匀: 原因是基底...当前位置:&&
本文档是收费阅读文档,免费内容已阅读结束,如果喜欢就购买吧!
建筑会员可免费阅读所有建筑文档 &&&
阅读完整文档所需豆元:2.0 &&&
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
考虑填充墙对钢筋混凝土框架结构影响的抗震分析
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口
热门搜索:删除理由:
&广告/SPAM
还可以输入&120&字
还可以输入&120&字
他一定是哪里做的不够好,别替他瞒着了,告诉我们吧~
[毕业设计][硕士]考虑填充墙刚度影响的异形柱框架结构分析研究
发表于&&1条回复&&335次阅读&&&&筑龙币+1800&&&&&&
其它省市&&
文件格式:rar
文件大小:3.29MB
会员下载:1800筑龙币
VIP下载 :1次免币下载特权
内容简介本文为湖南大学结构工程硕士学位论文(2005-5) 共85页    作者:樊光发    导师:何放龙 教授    专业:结构工程    异形柱框架一填充墙结构是房屋建筑结构中常见的结构体系,而框架结构设计中内力计算与分析是结构设计的重要依据。填充墙作为异形柱框架抗侧力结构中的一种非结构构件,其抗侧力性能的研究引起了国内外研究人员和工程界的普遍关注。因此,开展对于这种结构类型的研究,并研制出可供设计的CAD软件系统具有一定的理论意义和重要的实用价值。本论文研究的主要成果如下。
其它省市&&
Xixmy为【[分享]展柜】增加了20热度值
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
&&发表于&&|&
该帖未通过审核,已被删除
资料下载后才能评论,评论超过10个字可获得筑龙币奖励!
&回帖后跳转到最后一页
最新回复网友
:&400-900-8066}

我要回帖

更多关于 框架侧移刚度计算 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信