编辑次数: 2次屋面避雷带安装技术交底;1.施工前准备:;1.1依据施工图纸对避雷引下线的位置、屋面避雷带;1.2设备工具要求:电焊机、气焊、折弯模具、切割;2.操作工艺;2.1工艺流程:;熟悉图纸→材料进场检验→配合预留→定位放线→避雷;2.2施工方法:;2.2.1引出线配合预留:;当土建施工屋面女儿墙时,将建筑物内引下线内的两根;2.2.2屋面设备、管道的地连接:;在土
屋面避雷带安装技术交底
1. 施工前准备:
依据施工图纸对避雷引下线的位置、屋面避雷带的走向、屋面上各种金属管道、支架的布置、各种设备的位置等有充分的了解,根据其位置如何与避雷带连接进行一一策划,确保无遗漏。
1.2 设备工具要求:电焊机、气焊、折弯模具、切割机、钢锯、粉线袋、线绳等设备齐全完好,满足施工现场要求。
2.操作工艺
2.1工艺流程:
熟悉图纸→材料进场检验→配合预留→定位放线→避雷网安装→校正检验→刷油漆→标识
2.2 施工方法:
2.2.1 引出线配合预留:
当土建施工屋面女儿墙时,将建筑物内引下线内的两根钢筋分别用两根避雷带要求规格的镀锌圆钢焊接,从女儿墙内引出,引出高度应不低于300mm,引出的位置应按两个固定支架的位置预留,不得有误差,同时引出于屋面管道、设备连接的镀锌圆钢。
2.2.2 屋面设备、管道的地连接:
在土建屋面保温层施工后,将引出于屋面管道、设备连接的镀锌圆钢于屋面上各种金属管道、支架、各种设备用镀锌圆钢沿保温层上面进行焊接连接,如设备未安装,引出设备基础旁边,铸铁排水透气管不能焊接,用-25×3的镀锌扁钢作成专用支架,用镀锌圆钢(扁钢)顺着透气管引上,引出高度应高于投气帽250~300mm,顶端应作成尖状,利于接闪,引上镀锌圆钢应于铸铁排水透气管保持平行,支架间距不大于1000mm,支架距地平、管顶(透气帽)距离分别为300mm。
2.2.3 避雷带的安装:
在土建单位屋面工程基本完成后,外墙面工程完成后方能进行避雷带安装。
2.2.3.1定位放线:
根据避雷带所在墙面上顶的位置进行测量定位,平直部位敷设位置一般先确定该段墙体的两个端点固定支架的位置,弹线定位确定其它固定支架位置,造型、曲面部分的固定支架位置应随着造型的变化设置支架。支架间距800~900mm之间,转弯、引出点处的第一个支架距墙面、转弯处的距离250~300mm,同一线段的避雷带之间的支架间距应一致。
2.2.3.2固定支架的安装:
用电锤在所定的支架位置钻孔,深度一般在50~60mm,将孔内的灰尘清理干净,将固定支架埋入孔中,用水泥砂浆或铆固胶进行固定,固定支架采用镀锌圆钢或镀锌扁钢,扁钢支架做燕尾,支架高度150mm,支架在沿避雷带敷设方向应拉线调直,支架应于其固定面垂直,支架固定牢靠,不得松动,如用混凝土支座,将混凝土支座分档摆好。先在两端支架间拉直线,然后将其它支座用砂浆找平找直,用气焊将预留垂直向上的引下线镀锌圆钢顺避雷带敷设方向用专用模具煨弯煨平,上平高度为150mm,在调整后的支架根部套上装饰碗。
2.2.3.3 避雷带敷设:
避雷带采用镀锌圆钢直径不小于10mm,镀锌扁钢不小于24mm×4mm。首先将所需圆钢用手锤(或钢筋扳子)进行调直,在圆钢一端用气焊煨制一个来回弯,使其错开一个圆钢直径,长度为10倍的圆钢直径,这样可使与其搭接的圆钢成一条直线,将调直的圆钢焊接
或到固定支架上,圆钢避雷带与圆钢支架焊接连接,焊接圆钢避雷带时煨制来回弯的一端来回弯应向下或向顶面内侧,下一根圆钢的平直端紧密的搭接在来回弯上,将这一根圆钢先焊接(或卡接)到支架上,然后再对两个圆钢的搭接处的四面焊接,尤其是来回弯跟部的搭接豁口处一定要补焊平整,引下线同时应与避雷带进行焊接,焊接处焊缝应饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接处的药皮敲净。圆钢的转弯半径为10d,避雷带的敷设面为曲面或带有造型面时,应反复多次的比试,避雷带应顺其造型敷设,圆钢避雷带圆钢之间的搭接处的位置应设置均布、合理、美观,且应尽量的减少搭接,搭接处如与引下线焊接处接近应设置焊接到一起,避雷带焊接时应顺直的放置到支架上,各段应受力均匀,不得有翘曲、扭转,焊接后不受力变形弯曲,对每个焊点焊接完成后应敲掉药皮,对焊点进行检查,不合格的焊点进行补焊,整个避雷带焊接完毕后应用榔头、扳手应对其进行整理、调直。
2.2.3.4 避雷带的刷漆及标识:
用角磨机将每个焊点进行打磨平滑,再对各个焊点进行防腐处理应刷防锈漆两遍,然后再对避雷带及支架刷银粉漆两遍,引下线处应刷黄绿相间的色环油漆进行标识,同时还应安装标识牌。
3.安全生产与文明施工
施工面作业时应注意采取高空作业的安全措施,注意高空乡下坠物。
注意保护土建单位的成品。
高空焊接作业注意焊渣、火星下落,做好防护,防止发生火灾。
3.4 刷油漆时注意不能污染其它成品。
4.成品保护
支架安装和避雷网敷设时应注意时应注意不应损坏建筑物的结构及屋面防水,支架稳注后,不得碰撞松动。 遇坡顶瓦屋面,在操作时应采取措施,以免踩坏屋面瓦。不得损坏外檐装修。不得磕碰及弄脏墙面。避雷网敷设后,应避免砸碰。喷浆或刷涂料前,必须预先将避雷带用纸包扎好,防止污染。焊接时注意保护墙面措施,焊接时支架装饰碗采取保护措施。
专业工长:
技术负责人:
陕西三建薛家寨安置工程1、3#楼安装项目部
三亿文库包含各类专业文献、各类资格考试、应用写作文书、专业论文、生活休闲娱乐、行业资料、文学作品欣赏、屋面避雷带安装技术交底68等内容。 
 技术交底记录(屋面避雷带安装)_建筑/土木_工程科技_专业资料。技 术 交 底 记 录共2页 第 1 页 (避雷带、接闪器安装)河北大学附属医院新建内科 施工单位 ...  屋面避雷网安装施工技术交底_建筑/土木_工程科技_专业资料。规范技术交底记录 C2表 C2-1 工程名称 施工单位 交底提要 61623 物业楼及地下车库工程 中国新兴建设开发...  屋面防雷技术交底_建筑/土木_工程科技_专业资料。表 C1-3 工程名称 工程编号 ...屋面构造梁较多,施工时注意系 好安全带戴好防护用品方可上屋面作业,确保安全。...  冬季施工安全交底记录 1页 免费如要投诉违规内容,请到百度文库投诉中心;如要提出功能问题或意见建议,请点击此处进行反馈。 屋面避雷带施工安全交底记录1 隐藏&& 安全...  技术交底记录表编号: 工程名称 工程部位及 工序名称 交底提要: 交底提要:。 屋面避雷带安装 双面焊接、防雷支架吊线 施工单位 交底日期 1、熟悉图纸并对避雷网支持...  斜屋面避雷带安装技术交底_建筑/土木_工程科技_专业资料 暂无评价|0人阅读|0次下载|举报文档 斜屋面避雷带安装技术交底_建筑/土木_工程科技_专业资料。施工技术...  技术交底记录工程名称: 工程名称 施工单位 交底提要 交底日期 编号: 2014 年 2 月 20 日 分项工程名称 坡屋顶避雷带、雷网做法 屋顶防雷、金属物防雷施工方法及...  屋面防雷工程施工技术交底记录工程名称 项目经理 交底地点 河南省交通规划勘察设计院有限责任公 司白沙分院公司总部办公楼 郑继辉 编号 建筑面积 交底日期 004 2.68...  技术交底 工程名称 分项工程名称 阜阳职业技术学院新校区一期 工程 屋面安装工程 建设单位 施工单位 阜阳职业技术学院 中十冶集团有限公司 交底内容一、圆钢避雷带敷设...屋面避雷带接地电阻如何测试
屋面避雷带接地电阻如何测试
10-01-13 &
当发生某种异常情况时,如果没有接地线,就会因漏电及电压过大超成产品损坏,危急人身安全,为防止此类问题的发生,保证安全,就需要接地线.将电气产品金属外壳连接到地面的金属棒,可起到放电作用.为了防止危险,确保安全,应进行接地施工,并进行接地电阻的检测.  接地电阻的测量是向地面插入两根接地棒,在接地棒E及C之间,加入交流电压,产生电流I,通过E-C之间产生的电压即可检测接地电阻.电流I和电压V的关系如下所示,由此可算出接地电阻值.但是上述方法算出的接地电阻值R值中.不仅有接地电极E的接地电阻,还有接地电极C的接地电阻,因此需要在E-C的接地电级间建立第三根接地电极,从E-P之间的电压Vp和电流I,可以算出接地电极E的接地电阻RE的值. *接地电极P也存在电阻区域,但提供电源的交流定电流阻抗比较高,对检测没有影响.
请登录后再发表评论!
手摇式地阻表测量原理手摇式地阻表是一种较为传统的测量仪表,它的基本原理是采用三点式电压落差法,其测量手段是在被测地线接地桩(暂称为X)一侧地上打入两根辅助测试桩,要求这两根测试桩位于被测地桩的同一侧,三者基本在一条直线上,距被测地桩较近的一根辅助测试桩(称为Y)距离被测地桩20&米左右,距被测地桩较远的一根辅助测试桩(称为Z)距离被测地桩40米左右。测试时,按要求的转速转动摇把,测试仪通过内部磁电机产生电能,在被测地桩X和较远的辅助测试桩(称为Z)之间“灌入”电流,此时在被测地桩X和辅助地桩Y之间可获得一电压,仪表通过测量该电流和电压值,即可计算出被测接地桩的地阻。武汉防雷&
请登录后再发表评论!【图文】提高屋面装避雷带施工质量_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
提高屋面装避雷带施工质量
上传于|0|0|文档简介
&&防雷接地
大小:1.86MB
登录百度文库,专享文档复制特权,财富值每天免费拿!
你可能喜欢}

我要回帖

更多关于 屋面避雷网格做法 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信