专家你好,请问三轴水泥搅拌桩的三个钻头,是不是只有两侧的两个钻头是旋转喷水泥浆的,中间的那个钻头只喷气,如图,是否正确?中间的那个钻头会比另外两个短些,这是为什么?喷气有何作用?采用套接一孔法施工(全断面套打)时,两幅桩交接的一个孔相当于重复搅拌一次,这样有何作用?如三轴水泥搅拌桩桩顶标高距离自然地坪10m,10m这段范围是否为空搅拌?是否需要掺水泥?有的人说需要,因为不惨水泥,打桩机或其他工程车开到上面会陷下去。有的说不需要,打桩机可以不开到桩上面。请问哪种说法正确?
Xixmy为【[分享]展柜】增加了20热度值
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
奖励&&&&&&筑龙币+10
&&&&&奖励于& 15:49:20
&&发表于&&|&
&& &&筑龙币+5
这是高压旋喷桩的一种,一次成桩三个,中间比两边短些是正常设计,成桩效果是三个重叠的桩排在一起,有的是三角形。喷气是高压气压入水泥浆形成旋喷桩,有区别普通搅拌桩。如果桩顶距自然地坪10m就保障桩顶设计标高及可,10m空顶部分可采取其它方式保障机械施工(如填沙加铺枕木等)。
奖励&&&&&&筑龙币+10
&&&&&奖励于& 18:24:42
点赞
&&发表于&&|&
&& &&筑龙币+5
百度到的几个图片,先看看吧,具体资料可以找百度文库在线看吧,下载需要币子
点赞
&&发表于&&|&
&& &&筑龙币+5
这资料都怎么下载啊??怎么点击没反应!
奖励&&&&&&筑龙币+10
&&&&&奖励于& 08:29:35
点赞
&&发表于&&|&
&& &&筑龙币+5
三个轴 分别如何工作
奖励&&&&&&筑龙币+10
&&&&&奖励于& 08:29:40
点赞
&&发表于&&|&
&& &&筑龙币+5
谢谢楼主,这么好的资料拿 来分享,还有什么好的资料楼主,在拿来分享。
点赞
&&发表于&&|&
&& &&筑龙币+10
空桩?是水泥参量7%的部分吧,你的这个桩是不是用于端头井加固
点赞
&&发表于&&|&
很好资料,谢谢楼主
点赞
&&发表于&&|&
&& &&筑龙币+10
空桩?是水泥参量7%的部分吧
点赞
后才能评论,评论超过10个字,有机会获得筑龙币奖励!
筑龙学社APP扫码
立即免币下载资料
:&400-900-8066三轴搅拌桩套接一孔_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
三轴搅拌桩套接一孔
阅读已结束,下载文档到电脑
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢三轴搅拌桩止水深度
,内容来自筑龙网相关的培训课程、论坛帖子、行业资讯等。筑龙网为国内最权威最专业的建筑工程学习。交流平台,超过1000万设计师、工程师和造价师在筑龙网交流、学习更多相关资料请访问日更新500篇的!(发布于:日)
此时有人在和您一起浏览筑龙优搜库
大家都在学
论坛热贴排行
课时数:78
课程时长:32
课程时长:25
课程时长:25
筑龙网以“成就有梦想的建筑人”为企业使命,为建筑行业从业者提供基于、直播课程、专家答疑、论坛交流的专业学习服务;同时搭建基于建筑+互联网的创业项目孵化平台,为推动行业创新发展贡献力量。 >
三轴搅拌桩止水深度相关专题推荐微信扫一扫下载筑龙学社
桩基工程施工技术详解是施工技术网络技能培训课程,由筑龙教育的名师张方 主讲,总课时数:10节。VIP会员享受8.9折优惠。
本文讲解三轴搅拌桩施工,包括施工准备、三轴搅拌桩施工流程、三轴搅拌桩施工工艺、质量控制检验、施工安全及参数计算。   【三轴搅拌桩施工工艺】   1、场地,平整;2、桩位布置;3、桩基就位;4、备制水泥浆;5、预搅下沉;6、提升喷浆搅拌;7、重复上下搅拌;8、提钻、转移;   17页,编制于2015年。
本文详细介绍了三轴搅拌桩的施工流程与工艺(图解),并详细说明了三轴搅拌桩的施工控制要点及设计注意事项,共35页。
三轴掘进搅拌机中间的气孔起什么作用为什么中间的气孔的型钢难插求大神求大神跪求感谢
三轴搅拌桩面积计算时,全断面套打的时候第一幅是按3个圆面积计算,后一幅是按两个圆面积计算吗??(重叠部分的面积为什么要扣除??)最新的定额规范里面好像又说
建筑层高为47.7m,总建筑面积24010㎡,地下二层,地上十二层,建筑使用设计为民用建筑。基坑外围采用850mm三轴搅拌桩止水帷幕进行止水围护。地下水位约1
三轴深层搅拌桩的泥浆置换在招标控制价中怎么编制,怎么套定额,如何体现在控制价中。因为泥浆置换量不清楚。另外三轴深层搅拌桩泥浆置换量有没有方法确定,谢谢
围护结构,三轴搅拌桩止水,三道钢筋混凝土支撑体系。   【基坑支护设计】   1.支护体系:基坑支护体系采用钻孔灌注桩   2.止水体系:止水帷幕采用单排三轴,本工程地下三层,基坑开挖深度15.55m~15.95m,基坑开挖面积9635m2,基坑周长389m;基坑安全等级为一级,环境保护等级二级。基坑采用钻孔灌注桩
本工程基坑围护方案采用劲性水泥土搅拌地下连续墙止水+钻孔灌注桩挡土结构。围护结构搅拌桩止水总工程量三轴约约10000m3,双轴约8000 m3。 三轴深搅桩,直径为650mm, 桩长为22m,两幅搅拌桩之间的搭接为650mm(套打)。双轴深搅桩直径为700mm, 桩长为22m,两幅搅拌桩之间的搭接为250mm。 Φ650三轴搅拌桩水泥掺入量均为20%,Φ700双轴搅拌桩水泥掺入量均为20%
1、水泥搅拌桩施工工艺技术    1喷浆搅拌钻时到底:开动灰浆泵,确认浆液顺利从喷咀喷出时,启动桩机,操作升降手把使搅拌轴沿导向架搅拌回转向下切土钻进…………,    2、关泵搅拌提升:搅拌头进入工序后,即可自桩底以60r/min的转数反转,以与钻进相等的速度将搅拌头提升到地面…………   (3)预拌下沉喷浆    待水泥搅拌桩机的冷却水循环正常后,启动搅拌桩机电机,放松搅拌桩机吊索,使搅拌桩机沿导
本工程为综合交通枢纽地下交通工程,基坑围护结构施工包括地连墙、围护桩、三轴搅拌桩、SMW工法桩等项目,本方案针对三轴搅拌桩、SMW工法桩施工编制。三轴搅拌桩,和SMW工法桩均采用喷浆式深层搅拌(湿法),二喷二搅施工工艺。   【主要施工情况】   (1)风井处三轴搅拌桩土体加固采用32.5MPa普通硅酸盐水泥,水泥掺量为17%,水灰比为1.5,桩径850mm,桩中心距为650mm,搭接200mm。三轴搅拌桩施工方案(参考草案)
广东粤宏基础工程
专业软基处理
各类搅拌桩
CFG桩施工首选
联系人:方 工   & & 陶 工 & 邮 箱:fangfeng.地 址:广州市黄埔区锦田花园3栋208室邮 &编:510700仓库基地:广州市天河区吉山村大灵山路  & & 广州市番禺区沙湾镇宝墨园
三轴搅拌桩施工方案(参考草案)
工程名称工程地点参与单位 & 建设单位: & 设计单位: & 监理单位: & 施工单位:工程概况本次施工Ф650@900三轴水泥土搅拌桩,详见下表:序号范围里程段工艺 桩长(m)桩数(幅) 方量(m3)备 注1地下车库K1+497~K1+733Ф650三轴18.0约1638约2Ⅱ标隧道K1+435~K2+150Ф650三轴合计注:具体施工工程量以正式设计蓝图结合实际施工为准。1.广东佛山地质工程勘察院给出的《佛山市南海区海八路隧道工程岩土工程详细勘察报告》和《海八路隧道工程新建车行道路段岩土工程勘察报告》;2.上海市政工程设计研究总院给出的《佛山市南海区海八路隧道工程施工图设计第二册 围护 结构》图3.行业标准《软土地基深层搅拌桩加固法技术规范》(YBJ225-91)4.广东省标准《建筑基坑支护工程技术规程》(DGJ08-116-2005) 场地工程地质条件根据钻孔揭露,本场地区岩土层按成因可划分为:1、人工填土层(Qme);2、第四系海陆交互相冲积层(Qmc);3、第四系残积层(Qel);4、白垩系(K)风化基岩4个成因层。按土性物质组分及沉积层序可分为6个单元层,各单元层层位不稳定,厚度变化较大。下面为对三轴搅拌桩影响较大的五个土层:1、填筑土层(Qme,层号⑴):土层主要呈黄褐色,局部深灰色由含少量碎石的粉细砂组成,局部由淤泥质土组成,土层为密实不均的经压实土。2、淤泥、淤泥质土层(层号⑵):土层呈深灰色,饱和,流塑,含腐木碎屑,多夹微薄层粉砂,局部含多量粉砂,偶见小贝壳碎片。3、粉细砂层(层号⑶):土层呈深灰、暗灰色,饱和,松散,局部稍密,成分以石英为主,上部含少量贝壳碎片,常夹(含)薄层中砂,局部含腐植质,粒度不均,分选性差。4、淤泥、淤泥质土层(层号⑷):土层呈深灰色,局部灰黑色,饱和,流塑,含少量腐木碎屑,局部夹微薄层粉砂(或与粉砂呈微薄互层,单层厚为0.5~250px)。5、粉细砂层(层号⑸):土层多呈青灰色,局部黄、黄褐及浅紫红等色,上部大多数粒径细小,含粉粘粒,局部夹微薄层粘土,下部砂质纯,粒径较上部粗;下部土层多呈灰色,部分呈深灰色,成份以石英为主。灰色者,常见含腐木碎屑;深灰色者,粒径细小,夹微薄层淤泥质土,局部与淤泥质土呈微薄互层。土层呈饱和,松散~稍密,局部中密,分选性差。各土层主要物理力学指标及容许承载力建议值如下表: (1)填筑土层(淤泥质土)经压实2.6519.26.95.1(2)淤泥、淤泥质土层流塑3.1617.88.44.760(3)粉细砂层松散10.7919.536.380(4)淤泥、淤泥质土层流塑28618.09.05.760(5)粉细砂层松散-稍密12.4920.832.0100(6)淤泥、淤泥质土层流塑3.3517.98.34.560(8)残积土层硬塑或密实5.0020.523.815.3200注:“c、φ”值为直接快剪之平均值。 水文地质条件地下水主要有第四系冲淤积松散层中赋存的孔隙潜水,含水层主要有⑶、⑸层粉细砂层及⑺层中(粗)砾砂层;淤泥、淤泥质土层上部中赋存有上层滞水;基岩裂隙水含水微弱。场地东部及西端,含水层由⑶、⑸层粉细砂层及⑺层中(粗)砾砂层构成,厚度大,属弱~中等透水,水量较丰富;场地中部含水层由⑶、⑸层粉细砂层构成,厚度薄,水量不丰富。本场地含水层之上覆土层多为极微透水性的淤泥、淤泥质土层及少量的粉质粘土、粉土层,其具有相对隔水作用,故本场地地下水局部具微承压性。据部分代表性钻孔测得地下水埋深为0.95~1.55m,水位高程1.08~1.51m;部分钻孔地下水位由于受地铁及附近楼房建筑基坑开挖降水施工影响,地下水位埋藏较深。地下水主要靠地下水循环补给,其次靠大气降水渗入补给及附近河涌向下渗入补给。3.3地下水不良作用本工程为隧道工程,基坑开挖降低地下水水位时会长生某些不良作用:1.由于第⑶、⑸层粉细砂颗粒细小均匀,粒径多在0.074~0.25mm之间,呈松散~稍密状,当人工降低地下水位及工程活动时出现流沙现象。2.本场东、西部地段,地下水位较为丰富,涌水量较大,大量抽取地下水会带走粉砂层的细小颗粒,会造成地面开裂下陷现象,可能危及周围建筑物,尤其是采用天然浅基础的建筑物,故隧道基坑开挖时,用采用地下连续墙和水泥搅拌桩止水帷幕围闭措施,然后实施井点降水与明沟降水相结合,疏于基坑地下水,保证基坑开挖顺利进行。
项目管理机构图项目部管理职责4.2.1项目经理⑴主持编制、签发质量计划,策划项目质量保证体系的建立、完善和项目质量持续改进。⑵主持确立项目质量方针和质量目标。制定规章制度,明确部门质量管理职责,并组织考核,保证目标实现。⑶确保依据项目质量管理程序进行施工和过程控制。⑷组织竣工验收,安排、组织移交事宜。⑸按项目质量保证体系要求确立培训方针,监督落实。4.2.2项目副经理⑴协助项目经理主持日常管理工作。⑵负责质量体系采购和需方提供产品控制相关工作。⑶协助项目经理,具体负责施工控制工作。⑷落实对项目竣工验收前产品保护和移交后服务工作。⑸协助落实组织竣工验收手续,并安排组织移交事宜。4.2.3项目工程师⑴在项目经理领导下,主持项目施工技术管理工作。⑵参加施工方案的讨论和审定,负责施工方案和工艺标准的确定。⑶主持项目施工组织设计的编制⑷负责项目工程质量管理,监督、组织项目质量检查工作,监督不合格品整改工作。⑸协助项目施工设备和设施的选用,保证项目质量能力的最大发挥。⑹按项目施工要求,编制项目技术标准、验收规范目录,保证有效性,确保工程符合规范要求。⑺负责项目质量记录按质量计划要求实施。⑻负责统计技术在项目的应用,包括统计技术的确定和实施⑼主持项目重大技术问题的攻关,组织QC小组活动,包括选题和活动按PDCA循环展开。
测量方案1.首先通过对总平面图和设计图纸的学习,了解工程总体布局、工程特点和设计意图。并了解工程周围环境、现场地形等情况。2.熟悉和了解地面建筑物的布局、定位依据、定位条件及建筑物的主要轴线等。3.将合同主体单位提供的水准点、坐标进行复核无误后,及时办好签证手续。4.根据设计图纸上提供的坐标点,采用全站仪或经纬仪进行测设,并将控制点的方向标记投测到周围的建筑物或围墙上。5.主要坐标控制点测设后,在周围建筑物或围墙上用油漆及时做好标记,建立整个施工场地的平面控制网。6.测设出本次三轴施工内边线或中心线控制点,并进行有效的保护,做到施工时准确定位。三轴搅拌桩施工方案5.2.1三轴搅拌桩工艺流程5.2.2三轴搅拌桩施工顺序三轴搅拌桩施工顺序:三轴止水搅拌桩施工按下图顺序进行,其中阴影部分为重复套钻,保证墙体的连续性和接头的施工质量,该施工顺序一般适用于N值小于50的地基土,水泥土搅拌桩的搭接以及施工设备的垂直度补正是依靠重复套钻来保证,以达到止水的作用。三轴止水搅拌桩施工顺序采用单侧跳打施工方式,示意如图三所示: & 三轴搅拌桩总体施工安排: & 两台三轴搅拌桩机进行施工,第一台桩机从地下车库北面的止水帷幕西端与隧道地下相接处开始向东推进。第一台桩机施工后的第2天,第二台桩机紧接着同样从第一台桩机的起始点向南推进,然后依次完成坑内的坡道挡土桩和车库东端止水桩。 & &5.2.3障碍物清理因该围护要求连续施工,故在施工前应对围护施工区域地下障碍物进行探测清理,以保证施工顺利进行。5.2.4测量放线根据业主提供坐标基准点、总平面布置图、围护工程施工图。项目部按图放出桩位控制线,设立临时控制桩,做好技术复核单,在公司专业人员复核无误后提请监理验收。5.2.5开挖沟槽根据基坑围护边线用0.4m3挖机开挖槽沟,沟槽尺寸为mm,并清除地下障碍物,开挖沟槽土体应及时处理,以保证三轴搅拌桩正常施工。5.2.6桩机就位由当班班长统一指挥桩机就位,桩机下铺设钢板,移动前看清上、下、左、右各方面的情况,发现有障碍物应及时清除,移动结束后检查定位情况并及时纠正;桩机应平稳、平正,并用经纬仪或线锤进行观测以确保钻机的垂直度;搅拌桩桩位定位偏差应小于50mm。成桩后桩径偏差不得超过20mm,桩身垂直度偏差不得超过1/200。5.2.7水泥土配合比特别说明:水泥浆液配比须根据现场试验进行修正,参考配比范围为:水灰比:1.5~2.0。根据围护施工的特点, 水泥土配比的技术要求如下:⑴设计合理的水泥浆液及水灰比,使其确保水泥土的强度。⑵水泥掺入比的设计,必须确保水泥土强度,降低土体置换率,减轻施工时对环境的扰动影响。⑶根据设计要求,结合工程实际,拟订此次三轴搅拌桩的水泥浆液配合比为:①水泥采用复合硅酸盐水泥,标号为P.C32.5级;②水灰比为1.7(可视现场土层情况适当调整);③水泥浆比重1.364,水泥掺入量20%;④止水三轴搅拌桩水泥掺量20%,即每立方米搅拌桩体中水泥掺量360kg;⑤桩身28天无侧限抗压强度≥0.8Mpa。⑷搅拌桩施工时每个台班做三组70.7×70.7×70.7mm,自然条件下养护28天,送检测中心做抗压试验。5.2.8制备水泥浆液及浆液注入在施工现场布设水泥浆搅拌系统(自动搅拌站),附近安置水泥罐,在开机前按要求进行水泥浆液的搅制。将配制好的水泥浆送入贮浆桶内备用。水泥浆配制好后,停滞时间不得超过2小时,搭接施工的相邻搅拌桩施工间隔不得超过24小时(初凝时间)。注浆时通过2台注浆泵2条管路同Y型接头从H口混合注入。注浆压力:宜不大于2 MPa,注浆流量:150~250L/min/每台。5.2.9钻进搅拌三轴搅拌桩桩身采用一次搅拌工艺,水泥和原状土须均匀搅拌,下沉和提升过程中均为注浆搅拌,同时严格控制下沉和提升速度:l下沉速度不大于1.0m/min;l提升速度为1~1.5m/min;l在桩底部分重复搅拌注浆。5.2.10清洗、移位将集料斗中加入适量清水,开启灰浆泵,清洗压浆管道及其它所用机具,然后移位再进行下幅根桩的施工。5.2.11施工冷缝处理施工过程中一旦出现冷缝,则采取在冷缝处搅拌桩外侧补搅设计参数相同的搅拌桩的方案或采取其它补救措施(如旋喷桩)。在先施工搅拌桩达到一定强度后进行补桩,以防偏钻,保证补桩效果,补桩与先施工搅拌桩搭接厚度约250px。5.2.12搅拌桩桩体中间验收根据我司专业施工管理规程,搅拌桩施工完毕必须进行工序交接中间验收,验收标准如表(5—2—13)所示:搅拌桩桩体验收标准见下表表5—2—135.2.13报表记录施工过程中由专人负责记录,记录要求详细、真实、准确。5.2.14施工监测本工程周边道路、管线及房屋情况较为复杂,在施工过程中由业主委托有资质的单位对周围环境进行变形监测,做到信息化施工。5.2.15围护桩、墙渗漏处理措施在基坑开挖阶段,派人24小时值班,密切注意基坑开挖情况,发现围护桩、墙有渗漏现象及时封堵。具体采用以下两种方法封堵。在地下连续墙的背水面对渗漏点插10mm透明塑料引流管,,在其周围用速凝防水水泥砂浆封堵,待水泥砂浆达到强度后,将引流管打结截流。在地下墙或止水帷幕迎水面对渗漏进行双液注浆或压密注浆 &双液注浆a.配置化学浆液b.将配制拌合好的化学浆液和水泥浆送入贮浆桶内备用。c.注浆过程中应尽可能控制流量和压力,防止浆液流失。d.施工参数:注浆流量150—200L/min;注浆压力0.30—1.00M。 &压密注浆①水泥采用42.5级普通硅酸盐水泥。②注浆参数配比(参考):水泥:粉煤灰:水玻璃=1:0.15:0.03水灰比为0.5。③灌注体无侧限抗压强度≥0.8MPa。④注浆扩散半径应大于0.6m,注浆压力0.2~0.5MPa,根据现场情况调整。⑤注浆量为不小于200升/立方米。 为保证桩基施工顺利进行,根据《施工现场临时用电安全规范》(JGJ46-2005),结合本工程实际情况特编制本《临时用电施工组织设计》。用电设备本工程施工所需用电设备主要包括为三轴搅拌桩施工设备。另外还有现场照明、办公、生活设施用电。负荷计算序号设备名称规格(型号)数量容量(kW)合计1Ф650搅拌桩架Φ650 SF808I2台3003003自动搅拌站1套70704空压机1台45455办公和生活照明20206太阳灯2227合计527电机需用系数取0.75,室外照明取1.0,总用电量取1.05,则,P=1.05×[(150+90+70+45+20)×0.75+2×1.0]=297.413KW。6.3施工用电方案:1.本工程现场需提供至少功率为500KW的容量配电,以满足正常施工需要。2.根据现场施工特点,分别布置Ⅰ级电箱1只,Ⅱ级电箱2只。3.现场电缆采用三相五线制,电缆沿场地四周铺设,通过施工便道的电缆,宜埋设在过路沟里。6.4安全用电及消防技术措施:1.施工现场必须建立安全用电二级责任。2.施工现场必须定期对各施工用电场所进行检查,不合格必须整改。3.施工现场必须根据用电标准化管理要求进行管理。4.电器设备和线路绝缘必须良好,并注意经常检查。5.电器设备和用电装置的金属部分,可能由于绝缘损坏而带电的必须采取保护接零措施,接保护零线,不准接入工作零线。6.电器线路应设漏电开关7.保护接地阻值不大于10欧姆。8.工具软电缆插头不得任意拆除、调换,软电缆不得任意加长截短。9.电动机械及手持电动工具要设漏电保护装置。10.现场电箱必须完整,门、铰链无缺损,并经常保持整洁,铁箱外壳要接地,各电箱的熔丝由电工负责检查,各类机械操作开关的熔丝由操作员负责。11.严格执行一机一闸制度,不准乱放熔丝,严禁用多根熔丝或铝铜线代替熔丝。12.施工现场必须由持有上岗证的电工接拉电线及电器设备。13.电器使用者在工作前,必须检查电源、电机及电器设备的绝缘是否良好,确保一切正常后方可操作使用。14.施工现场临时用电,应按户外明线和架空线要求安装,严禁乱拉乱拖。15.电缆线不准任意乱拉、乱架,应以支架架空或保护管保护,并在管两端垫绝缘物以防导线损伤造成事故,保护管埋入地下不少于600mm,严禁直接埋入地下铺设。16.电焊机等设备一律装有随机控制交流接触器或铁壳开关,并接保护零线。17.对固定电动机械一律需要随机电源开关控制,并设有接地保护,接地板不准以螺纹钢代替。18.凡现场使用电动工具和照明灯具一律采用橡皮套线,不准用塑料胶质线代替。19.各级电箱由专人管理,落实责任,设置警告标志。20.施工现场按规定设置灭火工具,配备相应的消防器材。21.电工有权拒绝执行违反电器安全的指令,有权制止违反用电安全的行为,发生电器工伤及电器火灾,电器设备事故必须按“三不放过”的原则查处及改进。22.严格做好防潮、防风、防汛工作,保证设备完好,确保设备的正常运行和工程顺利进行。
施工进度管理目标本次围护工程,我们预定的施工工期管理目标为:确保60天内内完成全部三轴搅拌桩施工任务。施工进度计划表序号项目作业时间(天)备注1施工前准备32设备进场23三轴搅拌桩施工60围护止水6设备退场2备注:开工日期以业主开工令为准。施工进度形象表(施工进度形象表详见附表)施工进度报告制度每周向业主、监理报告进度情况,及时沟通、处理影响进度的所有问题,并且向业主提供实时进度状况和图片,每周一幅。施工进度保证措施7.5.1施工管理、组织保证措施1.公司对本工程施工进度、材料、劳动力、资金和机械设备进行总调度和平衡,解决施工过程中的各类矛盾和问题,确保本工程顺利进行。2.积极配合制桩单位及时提供有关进度计划,根据实际施工情况布置每天进桩数量,以确保桩基按期完成。3.项目部制定好总进度计划、实施作业计划,对几个关键节点,明确目标,只能提前,不能延期。4.根据施工总进度计划表,编制较为详细的实施作业计划,用以向各施工班组下达任务。 & &5.根据施工总进度计划和实施作业计划,配备足够的劳动力、机械设备以及材料的及时进场。6.严格按合同管理,确保各个节点工序的按时或提前完成。7.建立周例会制度,认真检查进度计划完成情况,及时解决施工生产中出现的问题,不拖延工期。8.加强施工组织管理,使各分部分项工序以最大限度地进行合理搭接,保证施工流水能按计划正常运转。前道工序为后道工序创造良好环境,提高工作效率。9.做好各工种之间的配合工作,定期检查和协调各工种间的工序配合及工期配合。10.实行“两班制”24小时连续作业,确保施工总工期按期或提前竣工。8.5.2技术保证措施1.编制详细的施工网络计划,根据设计图纸和现场条件以及建设单位对阶段节点完成要求,从施工流程搭接安排上进行优化。2.找出施工全过程的特殊及关键工序,落实合理有效的施工方法和措施,着重投入机械设备和劳动力,安排好每一阶段的施工流程,建立及完善质量保证体系,将工程质量落实到每一个施工管理人员和操作人员,加强分部分项施工前的技术交底,特别是特殊关键工序,并在施工过程中加强监督控制,做到一次成优,并加强成品的保护,从而来提高工作效率,保证工期。
施工质量管理目标本次围护止水三轴搅拌桩工程施工质量目标为达到“合格”。质量管理措施8.2.1加强技术管理,认真贯彻各项技术管理制度开工前落实各级人员岗位责任制,做好技术交底;施工中认真检查执行情况,开展QC小组活动,做好隐蔽工程记录;施工结束后,认真进行工程质量检验(自检、互检、专检三结合)和评定,做好技术档案管理工作。8.2.2认真进行原材料检验进场的水泥等材料,供货单位必须提供质量保证书等有关资料,工地按规定做好复检、抽检,待检验合格后方准投入使用。施工技术、质量保证措施8.3.1施工质量保证措施:1. 测量放线由专职测量人员负责测量放线及桩位的定位。2. 桩机必须端正、稳固、水平、用经纬仪保持垂直度。3. 浆液配制必须按规定的配合比进行配制。4.为保证水泥土搅拌均匀,必须按要求控制好下沉提升速度。若出现堵管、断浆等现象,应立即停,查找原因进行处理,待故障排除后须将钻具提升或下沉1米方能注浆、防止断桩。8.3.2施工技术措施1. 开挖面以上采用重复搅拌,保证开挖面以上止水效果。2. 减慢下沉速度、减少偏位。3. 严格控制定位及桩架的垂直度。4. 适当提高浆液的水灰比,延长搭接处搅拌体初凝时间,减少钻杆偏位。5. 派专人观察钻杆的偏向,如发现严重偏位时,则提杆重新搅拌。6.开挖沟槽及清障时,要控制好沟槽两边尺寸,以便设备的就位。7. 桩架下的路基箱铺设要平整,地基土要密实,以防钻进时,桩架倾斜。8.搅浆系统要保持完好,准备好备用泵等设备。9. 对开槽及溢出的泥土要及时清运,创造良好的施工环境。安全施工是关系到个人健康、家庭幸福、社会稳定、国家昌盛的大事。强化安全知识的宣传教育,提高施工人员的安全技术素质,加强现场的安全管理力度,加强安全防范措施等构成了施工安全工作的几个重要组成部分。安全管理目标本工程的安全目标,是在整个项目施工期间坚决杜绝各类重大责任事故、人身伤亡事故、消防事故、治保事故、交通事故、扰民事故及各类传染病发生。组织措施1.现场成立安全生产工作小组,设置专职安全员全面负责施工期间的安全工作,各班组设立兼职安全员负责具体检查监督工作,现场建立安全生产保证体系。2.坚持执行施工前的安全技术交底会议制度和开工前的安全教育制度,明确本工程的安全目标,落实各个岗位的安全职责。3.每周召开安全工作会议,进行安全工作的总结和布置。4.开展安全活动,在现场布置安全标语、横幅等,积极进行安全知识宣传教育。5.认真执行安全规程和操作要求,严禁违章作业,杜绝各类事故发生。6.对于各类安全违章行为坚决进行处理,限期整改。7.做好每天的安全生产记录,并填写安全日记。8.按照安全监督总站的要求,认真、如实、确切的填写安全管理资料。9.3用电措施1.开工前,专业电工和技术负责一起编制《安全用电施工组织设计》,以指导现场施工用电。2.所用配电箱采用广东省建筑施工统一的配电箱,实行一机一闸一漏电保护装置。主要配电箱均作接地,以防止感应电伤人。3.照明线路不能与动力线路混用,钻机、输浆泵等使用的拖缆,必须严格检查,不能使用绝缘性能差的或有破损的电缆。4.机械设备(如钻机、电焊机等)移位、电器检修时必须断电操作,严禁带电操作,并挂上警示牌。移位时,须有专人指挥,专人照看电缆,防止电缆压坏损伤。5.移动电器、修理电器由专业电工进行,非专业人员严禁操作。6.所用配电箱漏电保护装置每天由专业电工进行检查,并在相应表格上记录。7.施工现场用电严格遵守《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)。消防安全措施1.由项目经理、安全员组成现场消防安全领导小组,具体负责落实防火安全工作,以备突发情况下迅速采取行动,减小影响程度。2.健全消防制度,施工现场安排专人、专职负责,一旦发现隐患,立即进行消除。3.钻机、食堂、宿舍及材料仓库四周按照规定设置足够的灭火器,并由安全员检查落实到位。4.酸碱泡沫灭火器指定专人维护、管理、保养,定期调换药剂,标明换药时间,确保灭火器效能正常。5.场区或生活区,禁止私接电线,私接违章电器;严禁使用煤油炉、电炉烧煮。6.进行电焊、气割作业人员必须持证上岗,并实行动火申报制度,动火必须具有“二证一器一监护”才能进行。7.现场电焊、气割作业必须符合防火要求,严格执行“十不烧”规章制度。8.工地中的易燃易爆物品(如汽油、氧气瓶、乙炔瓶等)都必须按照规定设置,妥善保管。9.调查清楚施工现场周围道路两侧的城市专用消防龙头;进入工地的道路保持畅通,宽度不小于3.50m。10.加强警卫人员上岗责任心,每天上班后对工地临时设施进行一次防火巡查,消灭事故隐患。施工现场防护措施1.搅拌桩钻机卷扬机滚筒系统设置封闭式防护罩,空压机皮带盘区域也必须设置封闭式防护罩。2.上钻塔操作必须配带安全带,塔上作业,塔下禁止站人,塔上作业时必须有人监护。3.吊车作业时,起重臂下严禁站人,并有专人统一进行指挥、调度。4.栏杆材料选用脚手架或Φ16以上钢筋,防护高度应有1.20米左右;并用黄黑油漆进行标注,设置醒目的安全标志。5.搅拌桩沟槽开挖后在两边设置红白三角期防护带。操作措施1.搅拌桩第一次下沉预搅时,必须密切注意钻杆和电动机的负荷情况,遇到障碍物后,不得强行下钻,应注意操作方法,可通过转动一根钻杆来避开障碍物。如仍不行,则停钻,分析原因,查明情况后再进行处理。2.起重、吊放必须采用无损钢丝绳,并用U形环十字卡牢固定部位,以防止滑扣。3.上塔进行动力头维修时,必须将刹车抱闸卡死,以防松动造成事故。4.忌用手直接搬运、移动滚筒和钢梁,必须采用撬棍、麻绳等工具,以防压伤。钻孔桩施工搬运、拆卸导管,必须采用套圈(车胎或三角皮带)。5.搅拌桩输浆胶管下必须垫铺柔软物品,如草包、塑料袋等,以防输浆震动胶管摩擦造成胶管破裂。6.施工中任何操作者均不能擅自离开各自的操作岗位。7.灰浆台操作人员务必戴好防尘防护用品,扎紧裤口、袖口和领口,以免粉尘粘附皮肤。交通措施1.现场材料运输车辆出入口设立专人指挥车辆进出,以免交通事故的发生。2.施工现场特别是水泥仓库出入口周围,应有一块比较大的空地,以利于材料运输车辆转弯、调头、进出。3.混凝土车辆进入现场后,必须先观察好行进路线,将影响通行的物品搬开,同时铺好路基钢板,确保畅通。夜间施工措施1.在现场四周设置2个镝灯和各类机台照明灯具,使任何一个操作和人行角度都有足够的亮度。2.进行夜间施工前到城管办理《夜间施工许可证》,经批准后再安排夜间作业。3.在夜间施工期间,注意降低噪音,杜绝使用空气压缩机,避免机具猛烈撞击,严禁大喊大叫等。
文明施工是建设单位、施工单位共同企望的,也是社会各界所关注的,是评判施工企业整体素质和管理水平的重要依据。文明施工管理目标本次工程施工,将严格执行国家、广东省有关现行法规,确保符合当地的文明施工规定要求。场容场貌、文明建设保证措施1.工地进行围墙围设,实行封闭式施工管理。2.在施工现场主要通道附近设置“十牌一图”,包括工程概况、建设单位、设计单位、监理单位、施工单位等名称、现场主要管理人员名单、安全宣传标语、安全警示牌、安全管理规定、现场规章制度、安全、文明施工、管线保护无重大事故计数牌和场地平面布置图等。由专业人员进行设计、美化,并保持清洁。3.建筑材料划区域按规格堆放整齐,施工区域与生活区域分隔,场容场貌保持整洁、有序、文明。4.施工现场设置环通的排水沟,如需通行车辆,则盖上铁盖板、钢筋盖板或混凝土盖板,以确保场地内无大面积积水。现场设置沉淀池,以便对排入下水道的污水进行沉淀处理。5.在现场四周的围墙建筑物、办公室外墙等地方,设置反映企业精神、时代风貌的醒目宣传标语。6.开展文明教育,施工人员均应遵守市民文明规范。7.加强班组建设,有“三上岗一讲评”的安全记录,有良好的班容班貌。8.加强工地治安综合治理,做到目标管理、制度落实、责任到人。施工现场的治安防范措施有力,重点要害部位防范设施有效到位。9.做好与周边单位的协调工作,专人负责协调与市容、交通、环保、环卫、街道和当地警署等单位的横向关系。在开工前召开现场协调会,以后定期主动召开会议,听取他们对工程建设的有关意见和建议,保证工程文明、顺利施工。10.与当地街道进行社区共建,签订《共建协议》,积极帮助街道开展工作,为社区居民服务。积极争取附近居民对本工程的支持,对施工给他们带来的不便争取得到他们的理解和谅解,积极推进工程的进展。11.现场施工人员统一佩带胸卡,着统一的工作服和安全帽,并统一进行编号、管理。废土处理措施1.沟槽开挖挖起的沉淤、杂填土和深层搅拌桩施工产生的涌土以及施工场区内的废土废料集中堆置在场区内统一的堆放点,再进行外运处理。2.场区内的废土每天安排保洁人员进行清扫,及时处理。3.深层搅拌桩施工产生的涌土在施工后应立即进行铲除、平整,否则,等涌土硬化后就增加了铲除的难度,需加大人力、物力、财力的投入。4.废土外运时,在施工现场出入口必须安排保洁人员冲洗运输车辆,以防将废土带到马路上去。5.严格执行“门前三包”措施,做到工地内污水不外溢,建筑垃圾集中堆放并及时清运。6.对渣土车辆做到持证经营,加强车辆车况的检查,提高车辆的完好率;对本工程外运的暴露垃圾确保不偷倒、不乱倒渣土和建筑垃圾,均将其倒入政府有关部门指定的卸点。7.工程竣工验收确保“场地清、无渣土垃圾”等。其它文明施工保证措施1.各类机具、材料整理后统一堆放在指定的区域,不得占用基地以外的道路,并堆放整齐、有序。2.施工场区机台周围由机台负责清理,做到场区无弃土、无弃物。各机台、班组积极做好“落手清”工作,以创造一个整洁的工作面。3.机台使用的管材、器具各自堆放整齐,保持整洁。4.宿舍、食堂、办公室及厕所等生活、办公区,设立卫生值班制度,派专人负责日常卫生管理,并实行卫生包干制度,明确保洁人员,积极做好整洁文明工作。5.食堂从业人员在上岗前必须进行身体检查,合格后方可上岗,并定期进行身体健康检查。6.食堂内分设生食间和熟食间,装生食和熟食的容器必须有明显的标记,将生食和熟食进行分开放置。7.食堂建立留样菜制度,留样24小时后如无异常情况再清除。8.食堂设专用容器装消毒水,食堂工作人员在上班前必须将双手进行消毒杀菌。9.现场配备医药箱,配备纱布、消毒水、红药水、紫药水、创口贴、红花油、绷带、止泻药、止痛药、感冒药、止痛膏、防暑药、消炎药等常用和急用药品。
施工机械设备一览表主要施工机械设备表 & & & & & &表11-1序号设备名称规格型号数量备注1三轴搅拌桩机Φ6502台3自动搅拌台ZYJ-601套4空压机WY-6/7-D1台5全站仪SET5101台6经纬仪J61台7水准仪AL3221台8挖掘机200型1台注:1、每套三轴搅拌机配套设备至少需300KW用电量;2、每套搅拌机施工需一根f50供水管,并要保持正常水压。 劳动力使用计划表 & & & & & & & & & & & & & & & 主要劳动力一览表 & & & & & 表11-2 & & & & &
& & & & & & 职 名工 &作 &内 &容人数备 & 注专业班长抓生产进度、质量、全面组织管理2桩机司机负责桩机操作、移位4放 & &浆负责配置水泥浆液8电 & &工负责现场用电安装及安全用电2辅 助 工协助班长机器移位等4杂 & 工杂务、保洁2合 &计22 基坑开挖质量事故应急方案由于基坑开挖情况复杂,因此应做好必要的应急措施。现场应配备一定数量的砂包、钢管、水泥、水泵、注浆设备、井点设备等抢险物资。在突发事故产生时,除马上通知各有关单位外,现场必须及时采取有效的措施来保证整个基坑和周边环境的安全。12.1.1应急准备及响应程序应急小组组成和职责情况表岗位职务职责组长项目部经理负责事故发生后的组织、采取应急抢险措施和编写事故报告向上级汇报并做好预案的实际效果的评价和修改工作副组长项目部副经理陶新平()协助项目经理做好平常的检查和事中处理工作专员安全员余志勇()负责平常的演练、培训和检查工作;在事故发生过程中做好记录,并在项目经理的指挥下,有责任保护好事故现场组员项目部其他管理人员及班组安全人员积极参加演练和培训;在事故发生过程中,在项目经理的指挥下,积极排除险情,抢救伤员,并保护好现场,协助专员做好事故记录工作。12.1.2风险的规避和预防措施风险的规避与预防可通过施工技术措施和组织管理措施实现。例如:对于基坑纵坡失稳,应严格控制基坑纵坡比不得大于安全坡度,保证基坑内降水措施,管理上应严格开挖范围流程交底制度、明示制度,严格监督开挖作业等。我们在技术措施中已经考虑了大量的风险预防措施,在地质条件清楚、管线条件清楚的条件下,严格按照方案施工应该可以避免各类风险因素发生,各类可能的风险预防克服措施。12.1.3不同类型突发事故预防及应急抢险措施a、围护墙体大面积渗漏水甚至涌土、喷砂开挖后如发现围护出现坑外水向内渗漏现象应立即在渗漏附近采用双液注浆方法进行堵漏,施工时必须控制注浆压力。⑴施工参数深度:依据现场渗漏情况定注浆材料:42.5普通硅酸盐水泥,350Be水玻璃水泥浆水灰比: &约0.6水泥浆:水玻璃=1:0.8水泥浆液配比见下表:材料名称水水泥陶土粉重量比0.610.03规格洁净水425#普硅200目⑵施工流程框图
⑶施工要点a、成孔采用振动冲击直接成孔,以保证注浆管四周的土体密实,减少冒浆。b、注浆采取自下而上分层注浆方法,分层提升的高度应根据渗漏情况实际调整c、注入的浆液需保证有足够短的初凝时间,并密切注意压力表的变化,不致让围护体变形。具体对策如下:①对渗水量较小,不影响施工周边环境的情况,可采用坑底设沟排水的方法。②对渗水量较大,但没有泥砂带出,造成施工困难,而对周围影响不大的情况,可采用“引渗~修补”方法,即在渗漏较严重的部位先在支护墙上水平(略向上)打入一根钢管,使其穿透支护墙体进入墙背土体内,由此将水从该管引出,而后将管边支护墙的薄弱处用防水砼或砂浆修补封堵,待修补封堵的砼或砂浆达到一定强度后,再将钢管出水口封住。③对渗、漏水量很大的情况,应查明原因,采取相应的措施:如漏水位置离地面不深处,可将支护墙背开挖至漏水位置下500~1000mm,在支护墙后用密实砼进行封堵。如漏水位置埋深较大,可在墙后采用压密注浆方法,浆液中应掺入水玻璃,使其能尽早凝结,也可采用高压旋喷射注浆方法。④如现场条件许可,可在坑外增设井点降水,以降低水位、减小水头压力。⑤对轻微的流砂现象,采用加快垫层浇筑或加厚垫层;对较严重的流砂应增加坑内降水措施;坑内局部加深部位产生流砂,一般采用井点降水方法。12.1.4基坑边坡纵向失稳滑坡对于深基坑工程而言,基坑边坡纵向滑坡导致围护结构破坏,一旦发生此类恶性事故,首先应在不危及人员安全前提下补强加密旋喷搅拌加劲桩;如果不能补强则应立即组织回填基坑坍方处,并组织周围人员撤离,防止事态进一步恶化。12.1.5坑底隆起一旦发现坑底隆起迹象,应立即停止开挖,并应立即加设基坑外沉降监测点,迅速回填土,直至基坑外沉降趋势收敛方可停止回灌和回填。然后会同设计一起分析原因,制定下一步对策。12.1.6围护结构位移过大时在本工程挖深较大后,如发生支护墙下段位移较大,往往会造成墙背土体的沉陷,主要应设法控制围护桩(墙)嵌入部分的位移,着重加固坑底部位,具体措施有:①回填土设护土堆②增设坑内降水设备,降低地下水,条件许可,可在坑外降水;③进行坑底加固,如采用注浆、高压喷射注浆等提高被动区抗力;④垫层随挖随浇,对基坑挖土合理分段,每段土方开挖到底后及时浇筑垫层;⑤加厚垫层、采用配筋垫层或设置坑底支撑;12.1.7应急抢修材料设备基坑开挖过程中,安排专人进行现场巡查,严防挖机碰撞围护桩、钢绞线;密切关注开挖变形情况,发现问题及时汇报项目部并采取有效措施。在土方开挖施工过程中现场应保证下列设备材料的储备:
序 号名 &称单 &位数 &量备 &注1. 草包或麻袋只200√2. 引流管m200√3. 水溶性聚氨酯桶1☆4. 注浆泵台1√5. 水玻璃吨1☆6. 双快水泥袋40☆7. 挖掘机台1√8. 手电筒只2☆9. 对讲机台4√10. 拌浆桶只1√说明:“√”为现场所配备的抢险材料及设备;“☆”项由抢险集装箱配备提供; 意外工伤应急预案基坑围护工程应急安全技术措施是指:现场对威胁作业者的生命安全和意外灾伤、职业中毒和各种急症所采取的一种紧急措施。其目的是:通过初步必要的应急处理,缩小灾伤范围,抢救伤病员的生命。人们在各种不同的作业环境中工作,有时难免会发生一些意外的事故,如高温中暑、冬季冻伤、触电、火灾功能爆炸等。这些意外的灾伤,都必须立即进行现场的应急处理。因为应急措施能否做到及时、正确,对伤病员的生命、国家的财产有着极为重要的关系,所以对从事安全技术人员,广大职工来说,应当懂得一些最基本的应急措施知识,万一发生灾伤时,就能应用这些知识进行应急处理。1.机械性外伤应急方案a.迅速小心的将伤者脱离致伤源,必要时,拆卸机器,移出受伤肢体。b.注意全身情况。如伤员发生休克,应先处理休克。遇呼吸、心跳停止者,应立即进行人工呼吸,胸外心脏挤压。遇出血者,应迅速包扎压迫止血,使病员保持在头低脚高的卧位,并注意保暖。遇骨折者,以固定骨折处上下关节为原则,可就地取材,利用木板等,在无材料的情况下,上肢可固定在身侧,下肢与侧下肢缚在一起。c.现场止痛。剧烈疼痛者,应及时给予止痛剂和镇痛剂。d.现场伤口处理。用消毒纱布或清洁布等覆盖伤口,预防感染。e.根据病情轻重,及时送医院治疗,转送途中应尽量减少颠覆,同时密切注意伤者的呼吸、脉搏、血压及创口情况。2.创伤出血应急方案a.一般止血法:一般伤口小的出血,先用生理盐水冲洗伤口,涂上红药水,然后盖上消毒纱布,用绷带较紧的包扎。b.加压包扎止血法:用纱布、棉花等作为软垫,放在伤口上,再加包扎,以增强压力而达到止血。c.止血带止血法:选择弹性好的橡皮管、橡皮带或三角巾、毛巾、带状布条等,上肢出血结扎在上臂二分之一处,下肢出血结扎在大腿上三分之二处,且每隔25-40分钟放松一次,每次放松半分钟~1分钟。3.意外伤者应急方案a.心跳:正常人每分钟心跳60-80次,严重创伤、失血过多的患者,心跳加快,但力量较弱,摸脉搏时,觉得脉息而快,心跳停止则患者死亡。b.呼吸:正常人每分钟为6-18次,生命垂危者,呼吸变快、变浅、不规则。当患者临死前,呼吸变缓慢,不规则,直至死亡。c.瞳孔:两眼的瞳孔正常时应等大等圆,遇到光线能迅速收缩。4.火灾发生应急方案a.发生功能火灾后应迅速打电话报警,任何地方发生火灾,人们的情绪总是紧张而且慌乱的,火灾现场不论大小,灭火工作都应有领导,有次序的进行。b.为了能镇定情绪,有效的制止和扑灭火灾,首先应迅速建立一个灭火抢险指挥班子,并及时组织包括消防灭火,抢救人员,抢救财物,医疗救护,维护秩序等抢救基本队伍。c.其次,在火场上,既要提倡勇敢抢险的精神,又要保持冷静的态度和应用科学的方法,切忌盲目行动,以免扩大损失和伤亡。5.急性中毒的应急方案a.急性中毒,其发病进程较快,应及时进行抢救,首先要将伤者迅速救离现场,祛除其身上的污染,这是现场急救的一项重要措施,也是抢救成功与失败的关键。例如:气体中毒及时将伤员救离现场搬至空气新鲜、流通的地方松开领口、紧身衣服和腰带,以达到呼吸畅通,有利毒物尽快排除,有条件可接氧气。同时要保暖、静卧并密切观察伤者病情的变化。b.紧急处理危急生命的中毒现象时,对心跳、呼吸停止者要及时进行心肺复苏术,即进行人工呼吸、胸处心脏挤压。同时,迅速转送就近医院进行诊断治疗。在转送途中,要坚持进行抢救,密切注意伤者的神志、瞳孔、呼吸、脉搏及血压等情况。6.电气设备事故应急方案电气设备或线路发生火灾时,着火的电器可能带电,抢救人员稍有不慎就会触电,因此发生电气火灾后应立即切断电源。有时,或因生产不能停电,或因照明需要,不允许断电,而必须带电灭火时,应必须选择不导电的灭火剂。如二氧化碳、1211灭火剂。救火人员应穿绝缘鞋、戴绝缘手套。油开关着火。有喷油和爆炸的可能,最好是切断电源后才灭火。地面上的油火可用泡沫灭火剂。如黄砂灭火剂,起隔绝空气的作用。7.触电事故应急方案触电急救的要点是抢救迅速、救护得法。切不可惊慌失措、束手无策。一般可按下述情况处理:a.病人神智清醒,但有乏力、头昏、心慌、出冷汗、恶心等症状的,应使病人就地休息;严重的,应马上送医院检查治疗。b.病人呼吸、心跳尚存,但神志不清,保持周围空气流通,做好人工呼吸和心脏挤压的准备工作,并立即通知医院送去急救。c.如果病人处于“假死”状态,要速请医生、或送往医院。口对口人工呼吸是人工呼吸法中最有效的一种。具体操作步骤如下:一手捏紧触电者鼻孔,另一手将下颚拉向前方救护人员深吸一口气后紧触电者的口向内吹气,同时观察胸部是否隆起,以确保吹气有效,为时约2秒钟。吹气完毕,立即离开触电者的口,并放松捏紧的鼻子,让他自动呼吸空气,注意胸部的反复情况,为时2秒钟。按照上述步骤连续不断进行操作,直到触电者开始呼吸为止。
工程竣工及验收结束后,应对各种工程资料及时加以清点、归类整理。工程资料必须完整、真实、整洁。本工程应包括以下资料:1.施工图纸及设计要求;2.施工图纸会审及设计技术交底纪要;3.施工组织设计;4.开、竣工报告及有关文件、便函;5.测量定位资料;6.各类原材料合格证及试验报告;7.水泥土试块强度测试报告等;8.施工记录表;9.隐蔽工程验收记录表;10.工程质量验收评定表;11.技术核定单;12.竣工图及竣工报告。
14—1施工总进度计划表14—2施工总平面布置图 三轴搅拌桩施工计划表表14—1注:1、本次围护止水三轴搅拌桩,计划开工日。2、施工计划工期为60天,本工期不包括不可抗拒因素造成的停工等因素。3、工程量以正式施工图为准,正式施工日期以开工令为准。}

我要回帖

更多关于 三轴搅拌桩施工3d动画 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信