最满意答案
可燃气体探测器是对单一或多种可燃气体浓度响应的探测器。可燃气体探测器有催化型、红外光学型两种类型。&催化型可燃气体探测器是利用难熔金属铂丝加热后的电阻变化来测定可燃气体浓度&。当可燃气体进入探测器时,在铂丝表面引起氧化反应(无焰燃烧),其产生的热量使铂丝的温度升高,而铂丝的电阻率便发生变化。&红外光学型是利用红外传感器通过红外线光源的吸收原理来检测现场环境的碳氢类可燃气体!IR-622型及IR-522型是结实耐用,操作简便的智能型可燃气体探测器,被设计用以检测可燃性烷烃类气体浓度在爆炸下限0~100%的变化。这种探测器使用一种获得专利的&小型即插型可更换&红外线光学传感器。红外线传感器的特点是长时间的工作稳定性及最少的阶段性维护。红外线气体传感器在某些测量环境下是对于传统的催化燃烧式传感器的一种极佳的替代产品。&红外线可燃气体探测器在以下应用环境下是理想的选择:&●&频繁的催化毒气曝露&●&频繁的高可燃性气体排放&●&缺氧环境&●&探测不易实现的环境&典型应用&●&远洋作业平台及钻井平台&●&炼油厂&●&石化厂&●&压缩天然气及液化气处理&●&废水处理&●&化工厂&●&泵站&●&热电厂&IR-622型特点&●&独特的小型即插型现场可更换传感器&●&无干扰、智能型探测器界面&●&输出:4-20mA,&RS-485数据总线及3个报警继电器&●&极少的维护要求&●&加热的光学设计避免了冷凝现象&●&故障自诊断功能&●&长期使用成本低廉&●&五年的额定费用质量保证&●&低能耗&IR-522型特点&●&独特的小型即插型现场可更换传感器&●&无干扰、智能型探测器界面&●&输出:4-20mA&●&极少的维护要求&●&加热的光学设计避免了冷凝现象&●&故障自诊断功能&●&长期使用成本低廉&●&五年的额定费用质量保证&●&低能耗&IR-622和IR-522型可燃气体探测器是以甲烷作为标准气体进行实地校准和软件调试的。公司也可以其它气体进行样准,但客户必须在订货时事先声明。下表是公司现在可提供的校准气体:&甲烷&乙烷&丙烷&丁烷&戊烷&己烷&庚烷&辛烷&乙烯&丙烯&丁烯&戊烯&己烯&辛烯&环丙烷&环己烷&环己烯&蒎烯&苯&甲苯&二甲苯&甲醇&乙醇&丙醇&异丁醇&二甲胺&三甲胺&吡啶二甲醚&乙醚&乙烯醚&环氧乙烷&四氢呋喃&二氧六环丙酮&丁酮戊酮&庚酮&甲基异丁基酮编辑本段MicroSafe红外线可燃气体探测器技术特性介绍Detcon公司的MicroSafe技术红外线可燃气体探测器属于无干扰智能型产品,具有良好的安全性能,操作灵活简便。这种探测器的一个主要的特点是它的自动校准功能,可以通过带背光的液晶显示屏上的提示一步步地引导操作者进行校准。600系列红外线气体探测器提供三种不同的输出方式:模拟信号4~20mA直流电;RS-485通讯接口及3个继电器(两个报警,一个故障自检)。可对警铃进行现场调试和编程。这些不同的输出方式为系统建立提供了最大的灵活性。500系列则只提供4~20MA直流电的输出。控制电路以微处理芯片为基础,封装成一个即插型模块并被连在标准的连接模板上。传感器及信号发生器被安装在一个防爆机壳内,机壳上有玻璃罩。带有背光的数字显示屏既可显示传感器读数也可在编程时显示菜单功能。所有的红外线气体探测器都属于电器分类:Class&I;&Groups&B,&C,&D;&Division&1。这种产品系列延续了Detcon公司在气体传感器设计中体现的&易于安装、易于维护&的理念。无干扰封装探测器被封装在防爆金属外壳内。外壳上旋着一个带玻璃的盖子。位于变送器面板上的磁性编程按钮可通过手持的磁性编程工具对其进行操作,这就保证了传感器界面操作的无干扰性。所有的校准和现场调试都可在不开盖,保持现场原有状态的情况下进行。简便的校准带背光的液晶显示屏上显示校准提示,大大简化了校准步骤。技术人员只需用磁性编程工具就可简单地开始校准程序。校准程序一经启动,探测器就显示校准菜单,菜单提供了零位校准及起始校准两种选择。选ZERO就会开始自动归零功能。校准结束显示将恢复到校准菜单。选SPAN将开始自动起始状态校准,显示屏会要求提供该探测器整定的气体及其浓度。气体一经提供,探测器就开始自动起始校准。当信号稳定下来后,探测器会记录起始数据并提示操作人员断开气源。一旦气体浓度归零,探测器会自动继续它原来的正常工作。如果因任何原因探测器无法执行校准程序,探测器会显示出错提示。这一程序只需不到三分钟的时间而且几乎是不会出差错的。信号输出600型红外线气体传感器有两种信号输出:模拟的4~20mA输出和RS-485数据总线输出。而500型则只有一种4~20mA的输出。输出信号是与探测范围相关的4~20mA线性模拟信号。这种信号与Detcon公司的10系列及12系列多模块控制器,可编程逻辑控制器以及其它标准的数据获取设备兼容。模拟输出还有两个其它功能。第一,当进入校准菜单时,4~20mA信号会降至2mA。该低电流会保持到传感器回复到正常运作状态。第二,一旦出错,4~20mA信号会降至0mA,这一状况将保持到出错状态恢复正常。这些输出信号的变化可被外部设备用来识别及记录传感器的工作状态。&RS-485数据通讯中使用Modbus&RTU协议,这一协议与几乎所有的可编程逻辑控制器、人机界面软件及其它控制系统兼容。因为Modbus&RTU协议是一种标准。从RS-485通讯接口可获得以下信息:探测器读数、探测器警报点、校准模式、探测器错误、两个警报器状态及校准程序错误。RS-485的地址可由双列直插式封装开关改变。通讯是二线制、半双工,有一个600型探测器作为其伺服设备。从理论上说,主控制器在4000英尺远可同时控制256个不同的600型探测器。警报特点600型红外线气体探测器带有三个继电器,两个负责警报,一个负责故障自检。500型则不带继电器。这三个警报都可通过跳线调到以下的工作状态:触点状态(可以选择常开或常闭),还可调整继电器到连续通电或连续不带电。此外,警报器也可调成静音状态。报警点可通过菜单进行调节。自检警报器也可通过菜单调成静音状态,并对以下情况作出反应:零点漂移低于测量量程的-10%,微处理器出错,红外光源出错,信号参数出错或任何其它阻碍正常校准的状况。继电器触点整定电流为250伏交流电下5安培;30伏直流电下5安培。编程状态编程状态功能使用户能够用磁性编程工具在菜单上的&VIEW&PROGRAMMING&STATUS&(即看编程状态)设定传感器的警报点、RS~485识别号、检测气体及测量范围。一旦进入该程序,显示屏就会自动翻页以完成所有的调试步骤。结束后,传感器会回到正常工作状态。超量程范围当探测器测量的气体浓度超过测量范围的100%LEL时,显示屏会闪烁并显示最高的数值。当气体浓度恢复到测量范围内时,显示屏会回复到正常工作状态。&DETCON催化燃烧型气体探测器&用以监测周围空气中可燃气体从0~100%LEL范围内的变化。该传感器采用催化燃烧技术,传感器可在现场更换。催化燃烧型传感器对于种类繁多的可燃性气体有敏锐的反应。该技术对于可燃性气体具有普遍适用性。DETCON传感器经特殊设计有防中毒功能,能在多数工业环境中可靠工作五到十年。&最坚固的结构&电解法抛光316SS不锈钢结构&100%环氧树脂封装电路&I/O输入输出多层保护(过压,接线错误,抗电磁干扰/抗无线电波干扰)&防水,防腐蚀,防震动&模块化设计、维护方便&模块化设计&即插即用部件&最少的组件(通用设计理念)&快速螺纹拆卸(便于传感器更换)&一体化标定接口&技术指标:&检测原理&催化燃烧技术&量程&0-100%LEL&精度&0.5%LEL时:&3%;51-100%LEL时&5%&响应时间&T50&10s&T90&30s&环境温度&-40℃to75℃&环境湿度&0-100%RH(无冷凝)&信号输出&4-20mA,RS-485&电源输入&11.5-28VDC&耗电量&24VDC下&2W&电气和防爆等级&Class&1;Division&1;Groups&B,C,D;EX&dIICT6&安全认证&CSA/NRTL(美国OSHA认证)&质量保证期&传感器:2年(有条件)&信号发生器:2年&运输包装尺寸&12.5〃&9.5〃&8〃&电缆接口&3/4〃NPT内螺纹&电缆线径与传输距离&RVVP(3*1MM2):1200m;&RVVP(3*1.5MM2):2000m;&RVVP(3*2.5MM2):4000m;&探测器重量/带包装重量&4磅/5磅
答案创立者
以企业身份回答&
正在进行的活动
生意经不允许发广告,违者直接删除
您可能有同感的问题
问题排行榜
当前问题的答案已经被保护,只有知县(三级)以上的用户可以编辑!写下您的建议,管理员会及时与您联络!
server is ok可燃气体检测仪安全使用
&&|&&|&&|&&| &&|&&|
& & & &可燃气体应该是比较危险的,所以我们在使用时,一定要有正确和科学的使用方法,以确保将危险降到最低.下面我会从各个方面介绍可燃气体检测仪的知识和安全使用注意事项.
可燃气体检测仪是强检器具吗?& & & &中华人民共和国《计量法》规定:用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测等四个方面的计量器具为强制检定的计量器具。可燃气体报警器是属于安全防护方面的计量器具,属于强制检定的计量器具。在国家质检总局出台的强制检定计量器具细则中,将可燃气体报警器归到瓦斯报警器这一类里,从这里也可以证明,可燃气体报警器是强制检定的计量器具。顺便再说一点,一氧化碳、硫化氢等多种报警器也是强制检定的计量器具,它们既用于安全防护又用于环境检测。所以我希望安装了可燃气体报警器的化工企业要重视可燃气体报警器的作用,不要让它成为摆设,除日常的维护保养外,还必须定期向法定计量检定机构申请检定,以确保可燃气体报警器的准确可靠。
家里使用天然气必须安装可燃气体检测器吗?
& & & &通常家里用的天然气,是已经经过处理的天然气了,里面加了加臭剂了,为的就是预防天然气泄漏了,而使用还一无所知,当天然气泄漏到一定浓度的时候,气味就很臭了,人就能闻得到了,会赶紧关闭气阀,所以不用安装 可燃气体检测器。
使用可燃气体检测仪需要知道的东西
& & & &可燃气体检测仪要检知可燃气体信息,必须使得检测仪和检测环境沟通,所以环境中的各种污染性气体和积尘进入探测器是无法避免的,其对探测器造成的工作条件的损坏是客观的存在,可燃性气体检测仪工作环境较为恶劣,有许多安装在室外,维护保养不善将会导致可燃气体报警器探测出现误差或不探测。因而定期对可燃性气体检测仪进行清洗、保养是防止发生故障的一个重要工作。
固定式的可燃气体检测仪接地应定期检测,接地达不到标准要求,或根本未接地,也会使分析仪易受电磁干扰,造成故障。防止元件老化起的。从可靠性考虑,同时实践业已证明,可燃性气体检测仪使用期超过2年的系统由元件老化引起的故障趋于增加,因此使用期超过使用规定要求的,应及时更换。
可燃气体检测仪是工业与民用建筑中安装使用的是对单一或多种可燃气体浓度发出响应的探测器。日常使用最多的温湿度记录仪催化型可燃性气体检测仪和半导体型可燃性气体检测仪两种类型。饭店、宾馆、家庭制作间等使用煤气、天然气、液化气的场所主要使用半导体型可燃性气体检测仪,散发可燃气体、可燃蒸汽的工业场所主要使用催化型可燃性气体检测仪。
使用可燃气体检测仪时需要注意的问题一、注意经常性的校准和检测& & & &有毒有害气体检测仪也同其它的分析检测仪器一样,都是用相对比较的方法进行测定的:先用一个零气体和一个标准浓度的气体对仪器进行标定,得到标准曲线储存于仪器之中,测定时,仪器将待测气体浓度产生的电信号同标准浓度的电信号进行比较,计算得到准确的气体浓度值。因此,随时对仪器进行校零,经常性对仪器进行校准都是保证仪器测量准确的必不可少的工作。需要说明的是:目前很多气体检测仪都是可以更换检测传感器的,但是,这并不意味着一个检测仪可以随时配用不同的检测仪探头。不论何时,在更换探头时除了需要一定的传感器活化时间外,还必须对仪器进行重新校准。另外,建议在各类仪器在使用之前,对仪器用标气进行响应检测,以保证仪器真正起到保护的作用。二、注意各种不同传感器间的检测干扰& & & &一般而言,每种传感器都对应一个特定的检测气体,但任何一种气体检测仪也不可能是绝对特效的。因此,在选择一种气体传感器时,都应当尽可能了解其它气体对该传感器的检测干扰,以保证它对于特定气体的准确检测。三、注意各类传感器的寿命& & & &各类气体传感器都具有一定的使用年限,即寿命。一般来讲,在便携式仪器中,LEL传感器的寿命较长,一般可以使用三年左右;光离子化检测仪的寿命为四年或更长一些;电化学特定气体传感器的寿命相对短一些,一般在一年到两年;氧气传感器的寿命最短,大概在一年左右。电化学传感器的寿命取决于其中电解液的干涸,所以如果长时间不用,将其密封放在较低温度的环境中可以延长一定的使用寿命。固定式仪器由于体积相对较大,传感器的寿命也较长一些。因此,要随时对传感器进行检测,尽可能在传感器的有效期内使用,一旦失效,及时更换。四、注意检测仪器的浓度测量范围& & & & 各类有毒有害气体检测器都有其固定的检测范围。只有在其测定范围内完成测量,才能保证仪器准确地进行测定。而长时间超出测定范围进行测量,就可能对传感器造成永久性的破坏。
总结:大家只要了解了上面的这些知识,一般遇到的可燃的问题都能解决!原文链接:& 转载请注明出处
All rights reserved&吉安诺仪器仪表网 & & &&电话:&400-881-5017&&| & 工作时间:周一至周五 9:00-18:00&后使用快捷导航没有帐号?
只需一步,快速开始
在线发帖送福利,抽奖奖品一波接一波。恭喜:&&]
查看: 4566|回复: 10
关于可燃气体探测器的问题请教
阅读权限20
主题好友积分
该用户从未签到
注册海川吧,与350万海川共分享
才可以下载或查看,没有帐号?
请教各位大侠:
& && &1. 可燃气体探测器在行业规范里零漂范围是多少?
& && &2.可燃气体探测器是否属于强检设备,哪些资质单位可以检定?检定周期是多长?
上一篇:下一篇:& &
阅读权限20
主题好友积分
签到天数: 3 天连续签到: 0 天
1、JJG693-2011规定可燃的零漂:正负3%FS& && & 量程漂移:正负2%FS& & (FS:满量程)
2、我们单位的报警器每个季度进行一次季度校验,每年进行一次年度校验(第四季度与年度重合)。季度校验我们自己做,有报警器检定员资格证。年度校验需要计量中心做,他们检定后合格的会给出检定证书。
阅读权限20
主题好友积分
签到天数: 43 天连续签到: 1 天[LV.2]海川新秀
可燃气体报警器属于强检仪器,现在规定必须由当地有资质的鉴定中心3月检验一次,并出示安检报告。
阅读权限30
主题好友积分
该用户从未签到
1.这个引用楼上的JJG693-2011规定可燃的零漂:正负3%FS& && & 量程漂移:正负2%FS&&,但厂家标准应该高于规范,经常是1.5%FS,或者1%。看交工资料,检验的时候如果 低于 厂家标注标准,则判定不合格,毕竟工艺设计的时候 精度 就定了,低于此精度则判定不合格。
2.至于检验,因为我一直从事施工现场。按我们的 标准就是 强制检验,需经过省市 安监局,下属的 具有资质的 计量中心检测,并出具安监局的正规报告。
欢迎积极参与交流
阅读权限70
主题好友积分
签到天数: 150 天连续签到: 1 天[LV.4]海川常住居民I
我只知道,没有说仪表允许零漂的,只有说达到多少精度就可以的。
测爆仪好像是强制性的半年还是一年一标,需要到指定的计量部门标定。现在都是政府在垄断标定的
阅读权限30
签到天数: 314 天连续签到: 1 天[LV.5]海川常住居民II
这个强检有法律规定吗?
阅读权限30
主题好友积分
签到天数: 29 天连续签到: 1 天[LV.1]海川新人
国家强检计量器具目录中有明确规定:用于环境监测的计量器具都要强检,而且是周期检定;名录中的瓦斯计即可燃气体分析仪
根据其检规,检定周期为1年。
根据法律规定,只要通过该项目建标认证,就可以进行检定,但是各地方质监局政策不同,有些地方将强检器具的检定权限是收回的,那么只能到当地质监局指定的机构进行检定。
阅读权限10
主题好友积分
签到天数: 12 天连续签到: 1 天
是属于强检设备,我们这是有计量院鉴定的。
[]: 海川达人提示xujinfeng198617 幸运的赚了 3 点 参与值. 可用于积分夺宝
阅读权限30
主题好友积分
签到天数: 93 天连续签到: 1 天[LV.4]海川常住居民I
前天我们单位刚做啦。是我带相关单位去检验的。 太敷衍了事拉。 感觉就是冲着一顿饭来的
阅读权限30
主题好友积分
签到天数: 41 天连续签到: 1 天[LV.2]海川新秀
《化学工业计量器具分级管理办法》
第二章 计量器具A、B、C分级管理范围
  第四条 A级管理范围
  1.企业事业单位的最高标准器。
  2.经政府计量行政部门认证授权的社会公用计量标准器。
  3.《计量法》规定的用于贸易结算、安全防护、环境监测、医疗卫生方面属于强制检定的计量器具。
  4.统一量值的标准物质。
可燃气体探测器属于安全防护类!所以需要强检。强检周期-半年。
阅读权限10
主题好友积分
该用户从未签到
学习啦,能分享化学工业计量器具分级管理办法吗
4月13日 猜设备,赢财富请问图中的LP、MP是什么意思?(资料分享)常用仪器仪表维修技术精选【奇葩安全隐患第二季】088 打个火看看油加满了没柱塞断裂原因
4月13日 猜设备,赢财富
**** 本内容被作者隐藏 ****
2017年每周一案、猜设备
qq在线客服:
广告咨询:
海川1号QQ群:
海川2号QQ群:
客服电话:0
周一至周五:9:00-17:00
24h客服信箱:
官方微信扫一扫
广告投放&事务
事务联系邮箱:&&
工作日均访客10万人 欢迎您的参与 化工技术交流第一社区,共同学习 共同提高!
版权所有 丰行天下-海川化工论坛 -
Discuz! X3}

我要回帖

更多关于 可燃气体探测器规范 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信