车库顶板是一个地下室顶板无梁楼盖盖板,画红圈附加钢筋范围是哪里

建筑结构分区
查看: 3176|回复: 13
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分51帖子
一星助理工程师, 积分 51, 距离下一级还需 49 积分
有朋友接触过多层地下车库混凝土无梁楼盖楼板吊挂集水坑的做法吗?集水坑最深的是1.5m。
需要把集水坑所在板块做成梁板或在坑下立柱吗?车库顶板上有平均1.8m的覆土。谢谢!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华3积分20473帖子
设计应该有具体的设计图纸和要求的。
都说我的资料贵,那谁能提供一些便宜的资料?不要怕贵,只要有帮助再贵也是便宜的。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分51帖子
一星助理工程师, 积分 51, 距离下一级还需 49 积分
我就是正在设计中,两层地下车库,带有人防,是地下一层车库在无梁楼盖楼板上设集水坑。
我所接触的是落在地基上的集水坑和电梯基坑等,没遇上楼板上吊挂集水坑的。
有哪位设计过多层地下人防车库的朋友,或有什么好方法不?请帮忙。多谢了。
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分51帖子
一星助理工程师, 积分 51, 距离下一级还需 49 积分
把水引到最底层去 不要吊了
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分74帖子
一星助理工程师, 积分 74, 距离下一级还需 26 积分
可按洞口考虑,洞口边做实心区域,设加强钢筋,至于下吊做法,和一般梁板体系一样做吧
顺便说一下,集水坑最好设置应力比较小的地方,和建筑商量
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分3888帖子
二星高级工程师, 积分 3888, 距离下一级还需 112 积分
楼板局部降坑,图集11G101-1上有的
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分56帖子
一星助理工程师, 积分 56, 距离下一级还需 44 积分
我下载下来学习下 让我学到了很多,希望多多交流,上传更多好的给大家~
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分64帖子
一星助理工程师, 积分 64, 距离下一级还需 36 积分
haohoahoahoahoa
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分132帖子
二星助理工程师, 积分 132, 距离下一级还需 18 积分
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分7385帖子
五星高级工程师, 积分 7385, 距离下一级还需 1615 积分
在无梁楼盖楼板在内设计暗梁,吊挂集集水坑。
11周年站庆
8-3(在线教育)
8-4(商易宝会员)
8-5(广告合作)
(非工作时间)建筑结构分区
查看: 17590|回复: 25
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分590帖子
一星工程师, 积分 590, 距离下一级还需 60 积分
什么是无梁楼盖?无梁楼盖一般用在什么地方?
每天一小步,成功一大步 !中级工程师
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1329帖子
五星工程师, 积分 1329, 距离下一级还需 1171 积分
字面意思呗,现在我们做地库用的已经比较多了,含钢量比较低
&我最近也想在1层地下室的顶板用无梁楼盖。请问大师你们那做的无梁楼盖比普通楼盖地库少多少含钢量?能少20公斤每平米不。&
&无梁楼盖是无梁的吗?你说的地库是什么东西?&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分590帖子
一星工程师, 积分 590, 距离下一级还需 60 积分
rcx111 发表于
字面意思呗,现在我们做地库用的已经比较多了,含钢量比较低
无梁楼盖是无梁的吗?你说的地库是什么东西?
每天一小步,成功一大步 !中级工程师
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分784帖子
二星工程师, 积分 784, 距离下一级还需 16 积分
在地下室中用的多,可能会省钢筋,因为没有梁,净空也会省出来
听众数收听数自我介绍没毛菜鸟
最后登录注册时间主题精华0积分703帖子
二星工程师, 积分 703, 距离下一级还需 97 积分
03:17 上传
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分590帖子
一星工程师, 积分 590, 距离下一级还需 60 积分
学习了,谢谢了
听众数收听数自我介绍实践检验,多用巧生最后登录注册时间主题精华1积分3978帖子
二星高级工程师, 积分 3978, 距离下一级还需 22 积分
地下车库经常用到
&我现在这个工地的地下车库都是有梁楼盖,这个工地是个大型的商业中心,你说的地下车库是不是那种家里用的地下车库用无梁楼盖?&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分590帖子
一星工程师, 积分 590, 距离下一级还需 60 积分
风行者 发表于
地下车库经常用到
我现在这个工地的地下车库都是有梁楼盖,这个工地是个大型的商业中心,你说的地下车库是不是那种家里用的地下车库用无梁楼盖?
&嗯,我说的是纯地下车库,就是小区里面那种,上面有覆土的那种。其他像你这样的商业中心,这种如果地下室顶板作为上部结构的嵌固部位,那么规范说地下室顶板用梁板结构。&
每天一小步,成功一大步 !中级工程师
听众数收听数自我介绍实践检验,多用巧生最后登录注册时间主题精华1积分3978帖子
二星高级工程师, 积分 3978, 距离下一级还需 22 积分
修身ing 发表于
我现在这个工地的地下车库都是有梁楼盖,这个工地是个大型的商业中心,你说的地下车库是不是那种家里用的 ...
嗯,我说的是纯地下车库,就是小区里面那种,上面有覆土的那种。其他像你这样的商业中心,这种如果地下室顶板作为上部结构的嵌固部位,那么规范说地下室顶板用梁板结构。
&小区里面那种也只有那种上面直接覆土的才可以吧?如果上面有建筑的话应该用不了无梁楼盖吧?&
我这里还吃个毛树,直接绕
听众数收听数自我介绍没毛菜鸟
最后登录注册时间主题精华0积分703帖子
二星工程师, 积分 703, 距离下一级还需 97 积分
13:30 上传
&么子个意思了?&
8-3(在线教育)
8-4(商易宝会员)
8-5(广告合作)
(非工作时间)地区:海口
头衔:泥土工
悬赏分:15
浏览数:146
无梁楼盖板的柱中板带和跨中板带有分布筋吗?
你好,有个问题想请教一下:
一般情况下,无梁楼盖板的柱中板带和跨中板带钢筋为单向布置,那么,需要在另一向布置分布筋吗?
问题补充:
柱上板带和跨中板带中有马凳筋吗
,2009软件中如何处理分布筋及马凳筋的问题?
地区:江苏
等级:15 级
头衔:亚太区总裁
你好:板带式配筋一般都是垂直相交布置板带的,也就是在X、Y向都布置了柱上板带和跨中板带。所以就不要再布置分布筋了。板上只要有上层筋就应该布置马凳筋。马凳筋可以按每平米一个在单构件里加上。
提问者对最佳答案的评价:5星
请填写消息,提交后将发送给用户
操作执行中...
无满意答案
  及时举报违规行为,共同维护良好环境
举报原因:
问题与专业无关
没有实用价值
问题描述不清晰
同IP自问自答,恶意刷分
完全复制他人答案
部分复制他人答案
无实际价值
同IP自问自答,恶意刷分
    
如果您认为这个答案有误,或者有更好的答案,请立即告诉我们!
如果您的“揪”错被采纳,可获得10分积分奖励!
我的答疑任务
图片正在上传...建筑结构分区
查看: 6571|回复: 14
听众数收听数最后登录注册时间主题精华5积分1144帖子
五星工程师, 积分 1144, 距离下一级还需 1356 积分
无梁楼盖顶板设置柱帽和托板,托板宽度取1/3跨度,柱帽则满足冲切要求即可,突出柱子边约300~600mm。柱子到顶,应该锚固在楼板里,现在说不清楚从什么地方起算锚固长度。
我的观点是从托板底开始算,现在有另一个观点是从柱帽底开始算,其他观点我暂时没有听说。
请大家补充指正,说一下理由,大家一起提高。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分200帖子
四星助理工程师, 积分 200, 距离下一级还需 50 积分
我觉得可以参考加腋梁,柱帽和腋的作用都是抵抗剪力。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华5积分1144帖子
五星工程师, 积分 1144, 距离下一级还需 1356 积分
梁加掖的时候怎么算?是掖底么?
柱子柱帽的尺寸比梁掖似乎小一些。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华5积分1144帖子
五星工程师, 积分 1144, 距离下一级还需 1356 积分
虽然这里讨论的人少,下网之后我却查了一些资料和问了一些经验丰富的人。
说法不一,有的说锚固从托板底算,有些说从柱帽处起算,说托板底起算的比柱帽的多。
没有柱帽的时候,大家可以一致取到托板。我觉得说不清楚柱帽到底是柱子独有还是楼板独有,应该把柱帽看作是柱子和楼板共有的吧。这样有柱帽的话应该可以适当考虑柱帽的作用。
柱子纵筋的锚固长度取柱帽高度的一半起算。
根据工程经验及参考混凝土平法及构造详图03G101-1第37页B图,对于无梁楼盖顶板,柱子纵筋锚固应做如下处理:
1、无柱帽时,锚固从托板底或板底(无托板)起算,按03G101-1第37页B图处理
2、有柱帽时,锚固从柱子柱帽开始处往上一半柱帽高度起算(正楼盖),这个长度与 03G101-1第37页B最小锚固长度比较,按03G101-1第37页B图处理。
总之,有点必须注意,柱子纵筋必须伸至柱顶,如果锚固不够则打弯。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华5积分1144帖子
五星工程师, 积分 1144, 距离下一级还需 1356 积分
再顶,希望有人来看看这个问题。若觉得我说对了就给大家参考,觉得我说错了就来批评指正。
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分225帖子
四星助理工程师, 积分 225, 距离下一级还需 25 积分
按照等效框架梁的计算方法:柱的计算高度取为层高减柱帽高度进行柱的计算简化。因此,可以认为钢筋的锚固长度可以从柱帽边算起。另外,柱帽本身就是柱的一部分,就象梁不会在梁柱节点受弯破坏一样,因此,我个人认为应从柱帽算起。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华5积分1144帖子
五星工程师, 积分 1144, 距离下一级还需 1356 积分
以下是引用kjx在 00:08:30.0发表的内容:
按照等效框架梁的计算方法:柱的计算高度取为层高减柱帽高度进行柱的计算简化。因此,可以认为钢筋的锚固长度可以从柱帽边算起。另外,柱帽本身就是柱的一部分,就象梁不会在梁柱节点受弯破坏一样,因此,我个人认为应从柱帽算起。
我参考防空地下室的技术措施,附录F,无梁楼盖结构设计要点里面,柱子的计算高度是柱子固定端至横梁中心线距离减去半个柱帽的计算宽度。
按你的观点,就应该计算一半柱帽了。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华5积分1144帖子
五星工程师, 积分 1144, 距离下一级还需 1356 积分
送分还有1天,顶上来,希望大家看到并且回复。送完我再也不理会它了。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分55帖子
一星助理工程师, 积分 55, 距离下一级还需 45 积分
贵人就是贵人阿
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分200帖子
四星助理工程师, 积分 200, 距离下一级还需 50 积分
04G101-3 有详细说明。