最近要在楼顶放一个水箱,大概15吨重,请问能放吗?一般楼顶的承重能力在多少?
奶瓶君1425
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
设计时没考虑水箱现在就不能放,像15吨的水箱肯定要用梁来承担,屋面板不能承担那么大的荷载要放只能加固 上人屋面一般活荷载为200公斤/平米.
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码建筑结构分区
查看: 1572|回复: 23
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分128帖子
二星助理工程师, 积分 128, 距离下一级还需 22 积分
楼顶楼梯间上面放置一个5T左右的水箱,是否稳固。在不能改变柱子截面的情况下,有什么更好的方法呢?求各位大神回。
(12.83 KB, 下载次数: 0)
16:32 上传
点击文件名下载附件
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分2645帖子
一星高级工程师, 积分 2645, 距离下一级还需 355 积分
这个......条件太简单,无法判断
&请问您还需要什么条件呢&
听众数收听数自我介绍穷学生一个,没什么介绍的最后登录注册时间主题精华0积分361帖子
五星助理工程师, 积分 361, 距离下一级还需 139 积分
这个问题,首先要看,你是多层还是高层,多层的话,一般是框架结构,楼梯间开间一般不大,这样板要做厚,开间大的话,增加次梁分担板的荷载。
高层一般会在楼梯间布置剪力墙,这样只要增加板厚就行了,另外,屋顶增加的水箱,高层计算中,要考虑鞭梢效应的影响。如果不懂什么是鞭梢效应,自己去查结构动力学书。
请多指教。
听众数收听数自我介绍会打羽毛球的NBA粉丝里面听歌最多的电影爱好者最后登录注册时间主题精华0积分1130帖子
五星工程师, 积分 1130, 距离下一级还需 1370 积分
自己去查结构动力学书
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1166帖子
五星工程师, 积分 1166, 距离下一级还需 1334 积分
路过,学习学习
听众数收听数最后登录注册时间主题精华3积分20473帖子
这是需要结构计算的。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分9530帖子
才5T一般是没有问题的
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1241帖子
五星工程师, 积分 1241, 距离下一级还需 1259 积分
路过,学习学习
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分128帖子
二星助理工程师, 积分 128, 距离下一级还需 22 积分
结构生活 发表于
这个......条件太简单,无法判断
请问您还需要什么条件呢
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分191帖子
三星助理工程师, 积分 191, 距离下一级还需 9 积分
路过一下,感觉说的是太简单了,水箱位于多高,楼梯的柱子有多大,结构位于的地震烈度区是多少等等问题都没有提及。
新人进步奖
优秀毕业生
助理工程师
11周年站庆
8-3(在线教育)
8-4(商易宝会员)
8-5(广告合作)
(非工作时间)扫二维码下载作业帮
1.75亿学生的选择
下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
1.75亿学生的选择
屋顶消防水箱尺寸屋顶消防箱尺寸能自己定吗 ,因为水箱间层高2.9m,要做一个18立方米的水箱,选图集好像不太够.如果尺寸能自己定,那水箱基础怎样设置选择啊?水箱距屋顶板净高有要求吗?
扫二维码下载作业帮
1.75亿学生的选择
屋顶水箱尺寸一般有设计院定,如果设计院只给出需要18立方米的水箱,而现场又因为层高限制了水箱的高度,你只能用非标尺寸了.定非标尺寸时尽量考虑水箱下面的梁与梁之间的尺寸,这样便于水箱的荷载能直接传给梁.当然水箱的基础及下面的梁配筋是否满足要求还是需要申请设计院的结构设计师进行复核.
1.设计用非标尺寸的话,给排水设计师的只能标出水箱上管道及配件大体位置,然后交给结构师进行选基础然后荷载校核,是这个程序吗?
2.但是构造由谁做啊?是把大样图给现场施工人员按有关规范自行制作?还是把房间大小及水箱所需数据给有关水箱厂家定做?还是设计院结构师做?
3.还有水箱顶距屋顶板净高有要求吗?
1、是这个程序。
2、箱体尺寸如果设计院不愿意定,你就自己定或厂家定,然后让设计院签字,以技术核定单的形式。梁的结构尺寸及配筋符合肯定要由设计院复核。
3、水箱可能需进人,一般上人口在上面,故箱顶距屋面板底至少要1m,具体规范我也没在意过,总的原则要保证人能方便下水箱。