一星助理工程师, 积分 81, 距离下一级还需 19 积分
城镇有一条说到,给水设备不能设置在居住空间的上层,下层。我们院老总现在不让把水箱间直接放在屋顶了,而要举到电梯机房上面,,,,消防分区也受影响,以前100米的楼一层接低区,现在二层就要接低区,请问大家有没有同样的问题?
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分81帖子
一星助理工程师, 积分 81, 距离下一级还需 19 积分
坐等高手现身
听众数收听数最后登录注册时间主题精华2积分4297帖子
规范原条文是:给水加压、循环冷却等设备不得……,条文解释也说得很清楚:3.6.6 水泵、冷却塔等给水加压、循环冷却设备运行中都会产生噪声、振动及水雾,因此,除工程应用中要选用性能好、噪声低、振动小、水雾少的设备及采取必要的措施外,还不得将这些设备设置在要求安静的卧室、客房、病房等房间的上、下层及毗邻位置。
你的难道有稳压设备?
水,生命之源~
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分81帖子
一星助理工程师, 积分 81, 距离下一级还需 19 积分
嗯,屋顶消防水箱,有消火栓系统增压稳压设备,现在是不是这种情况就不能直接放在屋顶了?
&那就别放了,稳压设备有震动,影响顶层住户,容易造成矛盾&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华2积分4297帖子
jeffry_2002 发表于
嗯,屋顶消防水箱,有消火栓系统增压稳压设备,现在是不是这种情况就不能直接放在屋顶了?
那就别放了,稳压设备有震动,影响顶层住户,容易造成矛盾
&跟稳压设备有什么关系?你哪里看了稳压设备这几个字&
水,生命之源~
听众数收听数最后登录注册时间主题精华2积分3326帖子
二星高级工程师, 积分 3326, 距离下一级还需 674 积分
给排水这个规范还真得买一本。。。。。。
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分81帖子
一星助理工程师, 积分 81, 距离下一级还需 19 积分
对于33层住宅,以前消火栓分区,一层用低区带,现在二层也要用低区带,不好做了
&你不考虑增压稳压提供的压力吗?一般这样的99米的楼,中间层不方便走管的,可以把水箱抬高,这样可以省了增压稳压,分区也是在下面几层 好划分&
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分81帖子
一星助理工程师, 积分 81, 距离下一级还需 19 积分
水箱高度影响消防分区,麻烦了。不知道大家有没有其他应对措施?
&不是有减压稳压消火栓吗?100米以下可以不分区。&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1555帖子
五星工程师, 积分 1555, 距离下一级还需 945 积分
我们从来都是放在电梯机房上面。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分486帖子
五星助理工程师, 积分 486, 距离下一级还需 14 积分
jeffry_2002 发表于
水箱高度影响消防分区,麻烦了。不知道大家有没有其他应对措施?
不是有减压稳压消火栓吗?100米以下可以不分区。
&规范上是有说100m可以不分区,但是楼主最高消火栓与最低消火栓的高差接近100m,你如果不分区的话审图很难通过,尤其是甲方的审图,对于楼主的情况最好分成两个区,地区加压至8层~10层&
&刚好卡100米的楼,住宅二层要分到低区的话,公共部位会多至少两趟立管,高区两个,低区两个,低区的还要环起来&
10周年站庆
11周年站庆
8-3(在线教育)
8-4(商易宝会员)
8-5(广告合作)
(非工作时间)删除理由:
&广告/SPAM
还可以输入&120&字
还可以输入&120&字
他一定是哪里做的不够好,别替他瞒着了,告诉我们吧~
怎么计算屋顶水箱的容积?
发表于&&1条回复&&4755次阅读&&&&&&&&
那我举个具体的数字,请大家详细点评下,谢谢!!如果一栋楼6层,每层6户,每户当量大概11,每户平均2.5人,系数2.5,如果要设屋顶水箱,要多大?最高日流量=250×(36×2.5)=22.5m3/d最高日最大时流量=(22.5÷24)×2.5=2.34m3/h按建排规范3.7.5-1, 夜间供水按定额和人数?22.5÷2=11.25m3(12小时,即半天流量) 水泵联动就是>1.2m3(2.35×50%)大家说下,这样对么?另外问下建排规范3.7.3里的生活用水低位贮水池(箱)是指的市政管网进的水池,然后用泵抽往用户中间的缓冲作用的池么(规范里说不允许直接在市政管网里抽水)
Xixmy为【[分享]展柜】增加了20热度值
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 22:34:12
&&&&说明清楚
&&发表于&&|&
首先要确定供水方式,对于6层楼而言,有夜间直接进水的高位水箱供水和水泵联动两种方式。第一种方式,屋顶水箱的容积应不小于最高日的用水量。因为无法知道市政给水管网水压的具体变化情况,也就很难确定水箱夜间进水的具体时间,为安全起见,水箱宜储存一天的用水量。第二种方式,按规范规定屋顶水箱不宜小于最大用水时水量的50%。生活用水低位贮水池(箱)的确是指的市政管网进的水池。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 03:52:51
后才能评论,评论超过10个字,有机会获得筑龙币奖励!
最新回复网友
:&400-900-8066多层建筑的屋顶消防水箱设置高度_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
多层建筑的屋顶消防水箱设置高度
上传于|0|0|暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢屋顶水箱大样图相关
屋顶水箱大样图设计专题简介
本专题为土木在线屋顶水箱大样图专题,全部内容来自与土木在线图纸资料库精心选择与相关的资料分享,土木在线为国内最大最专业的土木工程垂直站点,聚集了1700万土木工程师在线交流,土木在线伴你成长,更多相关资料请访问!
屋顶水箱大样图
本图是民用建筑屋顶混凝土水箱标准大样图,图纸包括设备平面图、剖面图、底板配筋图、梁大样图等。
所属分类:
本图纸为:某商业中心屋顶水箱水泵房给排水大样图,内容包括:屋顶生活水箱平面大样图,1-1剖面图等,内容详实,仅供参考。
所属分类:
本图纸为某商业中心屋顶水箱水泵房设计大样图,包括平面图、剖面图、设计说明等,内容详实,可供参考。
所属分类:
屋顶和楼梯大样,楼梯为平行双跑楼梯,屋顶为平屋顶,可供参考。
所属分类:
80立方给水高位水箱,04格式。(已转换到R14格式)
所属分类:
本图纸为PE塑料水箱图纸,包括水箱图等,内容详实,可供参考。
所属分类:
包括凝结水箱管口平面图、补水箱管口平面图以及相关的剖面图。
所属分类:
异型柱住宅及屋顶水箱施工图,不错的图纸,供大家参考。
所属分类:
本资料为异型柱住宅及屋顶水箱结构施工图cad 图纸包括:1-8结构层墙柱轴线定位及截面变化图、1-5层梁钢筋图、屋面层板钢筋图、屋面层梁钢筋图、壁水平剖面图、顶板配筋、7层板钢筋图、7层梁钢筋图等,可供参考
所属分类:
图纸目录:结构总说明、基础平面图、桩身大样、1-8结构层墙柱轴线定位及截面变化图、三个柱表、钢筋混凝土结构平面整体表示法、梁构造通用图说明、一~五层板钢筋图、一~五层梁钢筋图、六层板钢筋图、六层梁钢筋图、七层板钢筋图、七层板钢筋图、屋面层板
所属分类:
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2704430',
container: s,
display: 'inlay-fix'
Copyright&2000- ALL Rights Reserved. 苏ICP备号-5}

我要回帖

更多关于 屋顶消防水箱 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信