额定电流为7.02A的单相潜水泵维修视频是有多少瓦

var sogou_ad_id=731545;
var sogou_ad_height=90;
var sogou_ad_width=980;电气工程分区
查看: 5623|回复: 8
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分85帖子
一星助理工程师, 积分 85, 距离下一级还需 15 积分
我这里有台小潜水泵,0.55kw三相,上面标的额定电流是1.75A,到底是怎么算的啊?
另外是按照1.75的额定电流来配热过载继电器么?谢谢
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
我以为是0.55kw/1.732/0.38kv/cos 若cos=0.5 则为1.81A 实际cos可能高点
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分530帖子
一星工程师, 积分 530, 距离下一级还需 120 积分
参看2楼的公式,你的第一个问题解决
你可以按1.75的额定电流*1.2倍选热继电器
然后调置1.75的额定电流
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分85帖子
一星助理工程师, 积分 85, 距离下一级还需 15 积分
难道说像潜水泵类电机额定电流都是偏高的么?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分244帖子
四星助理工程师, 积分 244, 距离下一级还需 6 积分
应该是对的吧!我们0。55KW的电机装设的热继电器最大是2。1A的
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分86帖子
一星助理工程师, 积分 86, 距离下一级还需 14 积分
该潜水泵的额定电流是不有点大,一般电机的功率因数都在0.8以上。额定电流应该在1.1A以内
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分6515帖子
四星高级工程师, 积分 6515, 距离下一级还需 485 积分
原帖由 lewisk 于
12:46 发表
难道说像潜水泵类电机额定电流都是偏高的么?
是的。早期的潜水泵电流更大,这与它的结构有关。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分70帖子
一星助理工程师, 积分 70, 距离下一级还需 30 积分
0.55kw三相电机,额定电流是1.75A,正常啊。
热继电器设定1.5A-2A即可(按我以前在工厂做维修电工的经验,一般热继电器设定值要略小于电机的额定电流值,这样更保险一些。再说,一般电机工作时的实际电流不会达到100%额定值,均在80%左右。)
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分26帖子
技术员, 积分 26, 距离下一级还需 24 积分
楼上的经验学习了~谢谢