十字交叉梁和井字梁要不要设置附加箍筋怎么设置

梁相交处附加箍筋梁相交的地方是次梁加箍筋还是主梁加箍筋?还是都加箍筋?具体有什么规范没有啊?劳烦各位前辈给小生解答下,感激不尽
1、如果要加箍筋,是主梁加。如果是加吊筋,也是加在主梁里面。2、不是全加箍筋,也有加吊筋的。3、设计图纸有规定的,做法可以参考11G101-1图集的87页
87页也没说只加载主梁上。。我们这里这个总监说两梁全加,他说规范上有
是主梁有,还是二边均有,要看图纸表示,有的井字梁是二边均有的。
为您推荐:
扫描下载二维码地区:重庆
头衔:项目副经理
悬赏分:10
浏览数:1927
关于11G101-1中井字梁主次梁相交处次梁两侧是否各增设附加箍筋3道?
由于11G101-1第91页关于井字梁主次梁交接处,在次梁上是否加附加箍筋说法不是很明确,希望得到专家的解答,谢谢
地区:江苏
等级:16 级
头衔:全球总裁
来自团队:
你好:井字梁和井安梁之间;与主次梁之间的附加箍筋有所不同,主次梁相交是在主梁上次梁的两侧附加箍筋,而井字梁相交是在相交处两侧各附加。也就是没有主次之分,两根梁全部附加。
提问者对最佳答案的评价:5星
请填写消息,提交后将发送给用户
及时采纳答案不仅是对回答者的认可,同时也能避免问题过期后被
地区:河北
等级:7 级
头衔:项目经理
主次梁节点处,只需在主梁上附加箍筋,因为次梁可以看做是一个集中荷载作用在主梁上。
至于井字梁纵横向梁都要附加箍筋,因为你很难判断哪个方向的梁受力更大。
操作执行中...
无满意答案
  及时举报违规行为,共同维护良好环境
举报原因:
问题与专业无关
没有实用价值
问题描述不清晰
同IP自问自答,恶意刷分
完全复制他人答案
部分复制他人答案
无实际价值
同IP自问自答,恶意刷分
    
如果您认为这个答案有误,或者有更好的答案,请立即告诉我们!
如果您的“揪”错被采纳,可获得10分积分奖励!
我的答疑任务
图片正在上传...地区:南京
头衔:泥土工
悬赏分:50
浏览数:58
井字梁相交处四侧各设3根附加钢筋如何设置,主次梁的我知道,井字梁的怎么弄
井字梁相交处四侧各设3根附加钢筋如何设置,主次梁的我知道,井字梁的怎么弄
地区:重庆
等级:14 级
头衔:中国区总裁
在计算设置里如下图设置一下,在绘制完井字梁、提取梁跨后,软件也可以自动生成附加箍筋的数量。
提问者对最佳答案的评价:
请填写消息,提交后将发送给用户
及时采纳答案不仅是对回答者的认可,同时也能避免问题过期后被
地区:陕西
等级:16 级
头衔:全球总裁
井字梁是不分主次的,应当互为主梁输入次梁加筋处理。
地区:新疆
等级:14 级
头衔:中国区总裁
都是在提取梁跨后在次梁加筋出输入
地区:河南
等级:3 级
头衔:砌墙工
答:点原位标注,在梁平法表格中输入即可
地区:天津
等级:8 级
头衔:项目经理★
在计算设置次梁两侧共增加箍筋数量填写6。
井字梁不分主次梁,可以在原位标注时,在表格内输入次梁宽度,软件自动默认加筋出来的
地区:山西
等级:10 级
头衔:副总★
楼上说的很明白了,按楼上的说明去做吧
操作执行中...
无满意答案
  及时举报违规行为,共同维护良好环境
举报原因:
问题与专业无关
没有实用价值
问题描述不清晰
同IP自问自答,恶意刷分
完全复制他人答案
部分复制他人答案
无实际价值
同IP自问自答,恶意刷分
    
如果您认为这个答案有误,或者有更好的答案,请立即告诉我们!
如果您的“揪”错被采纳,可获得10分积分奖励!建筑结构分区
查看: 5886|回复: 13
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分50帖子
一星助理工程师, 积分 50, 距离下一级还需 50 积分
在井字梁设计中,两梁相交处(两梁截面高度一样)需要配置附加钢筋吗?国标GB的10.2.13对于附加钢筋是这样规定的:位于梁下部或梁截面高度范围内的集中荷载,应全部由附加钢筋(箍筋、吊筋)承担,井字梁这种情况,是否彼此间都由集中力的作用?谢谢大家指点迷津。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华2积分303帖子
五星助理工程师, 积分 303, 距离下一级还需 197 积分
两个方向的梁都应加
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华8积分1759帖子
五星工程师, 积分 1759, 距离下一级还需 741 积分
楼上说的对,我也是这么办的!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分50帖子
一星助理工程师, 积分 50, 距离下一级还需 50 积分
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分351帖子
五星助理工程师, 积分 351, 距离下一级还需 149 积分
两个方向均设置箍筋加密.
听众数收听数最后登录注册时间主题精华2积分235帖子
四星助理工程师, 积分 235, 距离下一级还需 15 积分
在两个方向梁交点的格点处不能看成是梁的一般支座,而是梁的弹性支座,梁只有在两端支承处的两个支座,两个方向的梁并非主次梁的关系所以两个方向的梁在格点处不必设附加横向钢筋,但应在两方向梁上部加配构造负筋。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分52帖子
一星助理工程师, 积分 52, 距离下一级还需 48 积分
回复 1# 的帖子
井字梁这种情况,是否彼此间都由集中力的作用?
个人观点 如果跨度相同交叉梁之间没有集中力,或很小,这种情况没必要加,如果跨度不同,在短跨上加~~请指点~
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分188帖子
三星助理工程师, 积分 188, 距离下一级还需 12 积分
两个方向的梁都应加附加箍更合适.................................
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1351帖子
五星工程师, 积分 1351, 距离下一级还需 1149 积分
应该根据剪力包络图进行判断。当然,如果很小,就可以根据自己的喜好进行加,这种情况两方向长度一样。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分78帖子
一星助理工程师, 积分 78, 距离下一级还需 22 积分
不需要吊筋吧???................