(一)单位建筑面积能耗指标法
1.采暖地区居住建筑单位建筑面积能耗指标
《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑)》规定采暖居住建筑的能耗指标是:
4.2.1 不同地区采暖居住建筑各部分围护结构的传热系数不应超过表4.2.1规定的限值。
4.2.2 当实际采用的窗户传热系数比表4.2.1规定的限值低0.5及0.5以上时,在满足本标准规定的耗热量指标条件下,重新计算确定外墙和屋顶所需的传热系数。
4.2.3 外墙受周边混凝土梁、柱等热桥影响条件下,其平均传热系数不应超过表4.2.1规定的限值。
4.2.4 窗户(包括阳台门上部透明部分)面积不宜过大。不同朝向的窗墙面积比不应超过表4.2.4规定的数值。
建筑物1~6层的外窗及阳台门的气密性等级
4.2.8 采暖期室外平均温度低于―5.0℃的地区,建筑物外墙在室外地坪以下的垂直墙面,以及周边直接接触土壤的地面应采取保温措施。在室外地坪以下的垂直墙面,其传热系数不应超过表4.2.1规定的周边地面传热系数限值。在外墙周边从外墙内侧算起2.0m范围内,地面的传热系数不应超过0.30W/ (m2 ?K)。
(1)建筑物耗热量指标(QH):在采暖期室外平均温度条件下,为保持室内计算温度,单位建筑面积在单位时间内消耗的、需由室内采暖设备供给的热量,单位:W/m2。
(2)采暖耗煤量指标(g。):在采暖期室外平均温度条件下,为保持室内计算温度,单位建筑面积在一个采暖期内消耗的标准煤量,单位:kg/m2。
2.夏热冬冷地区居住建筑单位建筑面积能耗指标
不同朝向、不同窗墙面积比的外窗,其传热系数应符合表4.0.4的规定。
围护结构各部分的传热系数和热惰性指标应符合表4.0.8的规定。其中外墙的传热系数应考虑结构性冷桥的影响,取平均传热系数,其计算方法应符合本标准附录A的规定
建筑物1~6层的外窗及阳台门的气密性等级
《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》采用建筑物耗热量、耗冷量指标和采暖、空调全年用电量作为建筑物的节能综合指标。
采用动态方法计算出的每栋建筑的采暖年耗电量和空调年耗电量之和,不应超过按采暖度日数列出的采暖年耗电量和按空调度日数列出的空调年耗电量限值之和。
(1)建筑物耗冷量指标:按照夏季室内热环境设计标准和设定的计算条件,计算出的单位建筑面积在单位时间内消耗的需要由空调设备提供的冷量。
(2)建筑物耗热量指标:按照冬季室内热环境设计标准和设定的计算条件,计算出的单位建筑面积在单位时间内消耗的需要由采暖设备提供的热量。
(3)空调年耗电量:按照夏季室内热环境设计标准和设定的计算条件,计算出的单位建筑面积空调设备每年所要消耗的电能。
(4)采暖年耗电量:按照冬季室内热环境设计标准和设定的计算条件,计算出的单位建筑面积采暖设备每年所要消耗的电能。
(二)对比评定法
在《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》中,节能综合评价采用“对比评定法”。
4.0.4 居住建筑的外窗面积不应过大,各朝向的窗墙面积比,北向不应大于0.45;东、西向不应大于0.30;南向不,应大于0.50。当设计建筑的外窗不符合上述规定时,其空调采暖年耗电指数(或耗电量)不应超过参照建筑的空调采暖年耗电指数(或耗电量)。
4.0.5 居住建筑的天窗面积不应大于屋顶总面积的4%,传热系数不应大于4.0W/(m2?K),本身的遮阳系数不应大于0.5。当设计建筑的天窗不符合上述规定时,其空调采暖年耗电指数(或耗电量)不应超过参照建筑的空调采暖年耗电指数(或耗电量)。
4.0.6 居住建筑屋顶和外墙的传热系数和热惰性指标应符合表4.0.6的规定。当设计建筑的屋顶和外墙不符合表4.0.6的规定时,其空调采暖年耗电指数(或耗电量)不应超过参照建筑的空调采暖年耗电指数(或耗电量)。
对比评定法是将所设计建筑物的空调采暖能耗和相应参照建筑物的空调采暖能耗作对比,根据对比的结果来判定所设计的建筑物是否符合节能要求。对比评定法采用了一个相对标准,不同的建筑有着不同的单位面积能耗,但有着基本相同的节能率。
(1)参照建筑:采用对比评定法时作为比较对象的一栋符合节能要求的假想建筑。
(2)空调采暖年耗电量(脱):按照设定的计算条件,计算出的单位建筑面积空调和采暖设备每年所要消耗的电能。
(3)空调采暖年耗电指数(ECF):实施对比评定法时需要计算的一个采暖空调能耗无量纲指数,其值与空调采暖年耗电量EC相对应。
(三)围护结构热工性能权衡判断
《公共建筑节能设计标准》规定:当建筑设计不能完全满足规定的围护结构热工设计要求时,计算并比较参照建筑和所设计建筑的全年采暖和空气调节能耗,判定围护结构的总体热工性能是否符合节能设计要求。
4.2.3 外墙与屋面的热桥部位的内表面温度不应低于室内空气露点温度。
4.2.4 建筑每个朝向的窗(包括透明幕墙)墙面积比均不应大于0.70。当窗(包括透明幕墙)墙面积比小于0.40时,玻璃(或其他透明材料)的可见光透射比不应小于0.4。当不能满足本条文的规定时,必须按本标准第4.3节的规定进行权衡判断。
4.2.5 夏热冬暖地区、夏热冬冷地区的建筑以及寒冷地区中制冷负荷大的建筑,外窗(包括透明幕墙)宜设置外部遮阳,外部遮阳的遮阳系数按本标准附录A确定。
4.2.6 屋顶透明部分的面积不应大于屋顶总面积的20%,当不能满足本条文的规定时,必须按本标准第4.3节的规定进行权衡判断。
4.2.7 建筑中庭夏季应利用通风降温,必要时设置机械排风装置。
4.2.8 外窗的可开启面积不应小于窗面积的30%;透明幕墙应具有可开启部分或设有通风换气装置。
4.2.9 严寒地区建筑的外门应设门斗,寒冷地区建筑的外门宜设门斗或应采取其他减少冷风渗透的措施。其他地区建筑外门也应采取保温隔热节能措施。
4.2.10 外窗的气密性不应低于《建筑外窗气密性能分级及其检测方法》GB 7107规定的4级。
4.2.11 透明幕墙的气密性不应低于《建筑幕墙物理性能分级》GB/T 15225规定的3级。
参照建筑指对围护结构热工性能进行权衡判断时,作为计算全年采暖和空气调节能耗用的假想建筑,参照建筑的形状、大小、朝向、内部的空间划分和使用功能应与所设计建筑完全一致。在严寒和寒冷地区,当所设计建筑的体形系数大于标准规定时,参照建筑的每面外墙均应按比例缩小,使参照建筑的体形系数符合标准规定。当所设计建筑的窗墙面积比大于标准规定时,参照建筑的每个窗户(透明幕墙)均应按比例缩小,使参照建筑的窗墙面积比符合标准的要求。参照建筑的屋顶透明部分的面积应按比例缩小,使参照建筑的屋顶透明部分的面积符合规定要求。
三、采暖地区居住建筑节能标准
(一)适用范围
该标准适用于严寒和寒冷地区设置集中采暖的新建和扩建居住建筑热工与采暖节能设计。暂无条件设置集中采暖的居住建筑,其围护结构宜按该标准执行。
居住建筑主要包括住宅建筑、集体宿舍、旅馆、招待所、托幼建筑等。
(1)采暖期室外平均温度(te):在采暖期起止日期内,室外逐日平均温度的平均值。
(2)采暖期度日数(Ddi):室内基准温度18~C与采暖期室外平均温度之间的温差,乘以采暖期天数的数值,单位:℃?d。
(3)围护结构传热系数的修正系数(εi):不同地区、不同朝向的围护结构,因受太阳辐射和天空辐射的影响,使得其在两侧空气温差同样为1K情况下,在单位时间内通过单位建筑面积围护结构的传热量会改变。这个改变后的传热量,与未受太阳辐射和天空辐射影响的原有传热量的比值,即为围护结构传热系数的修正系数。
(4)建筑物体形系数(S):建筑物与室外大气接触的外表面积与其所包围的体积的比值。外表面积中,不包括地面和不采暖楼梯间隔墙和户门的面积。
(5)窗墙面积比:窗户洞口面积与房间立面单元面积(即建筑层高与开间定位线围成的面积)的比值。
吨标煤的折算:电:万千瓦时*1.299=
煤:万吨 *7143 =
天然气:万立方米 *13.3 =
汽油:万升
* 1074122 =
柴油:万升*12.53106
煤油:万升*12.06548
供暖面积(热力):万平方米*0.03*10000
标准的计算公式应该是W=P*H。第一题是30KW乘24小时=720度。
第二题是19。65KW乘24小时。
电线的载流量是根据绝缘的允许温度决定的。这个没有什么公式,根据安装方式和线的种类不同所允许的电流也不相同。严格的计算要查表才能知道。一般工程应用按每平方5安左右就行了。越粗的线单位面积过的电流越小,越细的线单位面积过流量越大。保守的做法2。5的铜线大概能过15安。铝线能过10安。
 单位建筑面积能耗就是单位建筑面积上所消耗的能量。这是衡量一个工程节能效益的一个指标,也是国家考核节能减排的重要指标。
  单位建筑面积能耗按标准煤折算,单位为:KG/㎡
  用电量折算标准煤:1.229(t/万KWh)
  用水量折算标准煤:0.857(t/万m)
所谓国家单位建筑面积能耗,就是单位建筑面积上所消耗的能量。这是衡量一个工程节能效益的一个指标,也是国家考核节能减排的重要指标。其单位建筑面积能耗按标准煤折算,单位为KG/㎡的具体标准为:用电量折算标准煤1.229(t/万KWh),用水量折算标准煤0.857(t/万m)。……
单位建筑面积能耗按标准煤折算,单位为:KG/
项目单位建筑面积年能耗(标煤)=项目全部能源消耗/建筑面积
lushixiong&回答:建筑能耗量计算模式
一、 办公写字楼
1、 人均办公面积5平米
2、 人均日用适量30-50L/日(8-10小时) 3、 人均生活垃圾量1KG/
商用部分测算步骤,仅供参考:
(((商务办公区用水定额依照《建筑给水排水设计规范》(GB)中办公楼最高日生活用水定额取40L/capod,本项目商务区建筑面积9250m2,实用面积按照建筑面积70%测算为6475m2,依据《办公建筑设计规范》(JGJ67-2006)对办公面积的要求测算,实际办公面积为实用面积的70%,人均办公面积按照5m2测算,商务办公区可容纳约900人,年生活污水产生量约。)))
4、 城镇居民生活用水量按150 l/人·d计算;
农村居民生活用水量按60 l/人·d计算;
办公楼、商场生活用水量按50 l/人·d计,
无具体人数时按50 l/50m2·d(具体酌情考虑)
餐饮:500 l/100m2·d
5、 建筑面积耗电量
高层建筑按100KWH/平方/年
写字楼能耗分析的目的,一是测算经营成本的结构,二是寻找降低能耗的途径。曾经有一个写字楼请来了某建筑设计院的专家,花了大约3-4万元对大厦进行了能耗检测,然后提供了一份涉及各种复杂计算公式的检测报告,得出的最终结论是加减几个风机盘管。这种啼笑皆非的事不知道坑了多少物业公司。因此对于物业公司本身来讲,应该摸索出一种简单有效地估算能耗的方法。以便随时掌握大厦能耗的分布情况和规律,采取相应的节能措施,从而达到节能的目的。下面就是利用物业工程部门简单的日常记录,进行能耗测算的方法。
一,数据来源:
写字楼电力能源分析的数据,来源于物业电工班每天的抄表数,以及暖通班每天早晨6:00记录的天气预报。
二,统计工具及计算软件: 利用办公软件,将写字楼每天发生的各类有效数据录入相应的数据模块。并依据工程学分析方法提取相关数据,进行数理统计和估算。 三,数据分析的原理和依据: 按照相关数据分析原理,找出一年中气温的变化与电力能耗指标之间的关系。以室外气温为(Y)轴,时间日期为(X)轴,电力消耗为次(Y)轴,依据每天的记录数据生成《写字楼室外气温与能源消耗关系图表》。并对图表中的数据进行处理,生成了 “平均气温”和“平均能耗”两趋势线。从而可以非常直观清晰的表达气温对建筑能耗的影响。能耗指标比选采用两种计算方式。大厦单位面积平均能耗按逐月计算,单位为(kwh/m2),此指标主要表达空调系统对能耗的影响程度;年能耗标准按(年单位建筑面积能耗=年总耗电量/建筑总面积)计算,单位为(kwh/m2.a),此项指标主要是表达建筑物的综合耗能水平。 四,能耗分析的关键要素:
能耗分析首先要找到能源消耗与那些因素有关。除必然消耗的电力能源外,发现并找出因人为因素所导致的能源浪费,预测在采取了节能措施后,可能达到的预期效果。这对大厦今后的节能工作具有一定地指导意义。
哎哟喂哟&回答:  统计经验数据,框剪住宅0.24左右,框架公共建筑,0.17~0.2 单位是m?墙材/㎡建筑面积 指非承重二次填充墙体材料 具体到单个项目可以根据图纸具体计算,双排外架按照侧投影面积每100m2用24米以内转扣:8个十字扣:176个底座:5 套筒扣件(接扣)29个脚手板:8.3块 4—6m钢管:61.9根 2.2m钢管:58.1根合格的扣件每个可以承受240kg的力,搭架不得高于六层,厂房不得超过4层高度。
致富之豪&回答:你好!
无耗材空气净化器主要由马达、风扇、空气过滤网等系统组成,其工作原理为:机器内的马达和风扇使室内空气循环流动,污染的空气通过机内的空气过滤网后将各种污染物清除或吸附,某些型号的空气净化器还会在出风口的加装负离子发生器(工作时负离子发生器中的高压产生直流负高压),将空气不断电离,产生大量负离子,被微风扇送出,形成负离子气流,达到清洁、净化空气的目的。这款产品是不错的。
一追再追&回答:如果是一般的电冰箱,一天耗电量在1度左右,如果是大对开门电冰箱,一天3.5度左右。 如果是直冷式机械温控两门的,200升左右的实际耗电大约1度/每天。
一追再追&回答:led灯的亮度单位指的是:光通量的空间密度,即单位立体角的光通量,叫发光强度,是衡量光源发光强弱的量,其中文名称为“坎德拉”,符号就是“cd”。 另一种常使用的光学单位为流明(lm),流明是光通量的单位,光通量是每单位时间到达、离开或通过曲面的光能数量。
快速发布需求&找到专属设计
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写
手机设计本
随时提问题,随意赏美图
设计本官方微信
扫描二维码,即可与本本亲密互动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
(C)2012 设计本-定制化装修设计服务平台, All
Rights Reserved. ()503 Service Temporarily Unavailable
503 Service Temporarily Unavailable
nginx/0.8.54工作时间,应按生产技术上要求的停电时间考虑;3.正常电源与应急电源的运行措施;3.1供配电系统的设计,除关键负荷外,不应按一个;3.2需要两回电源线路的用户,宜采用同级电压供电;3.3同时供电的两回及以上供配电线路中一回路中断;3.4供配电系统应简单可靠,同一用户内,高压供电;3.5高压配电系统宜采用放射式;3.6在用户内部邻近的变电所之间宜设置低压联络线;
工作时间,应按生产技术上要求的停电时间考虑。当与自动启动的发电机组配合使用时,不宜少于10min.。
3.正常电源与应急电源的运行措施
3.1供配电系统的设计,除关键负荷外,不应按一个电源系统检修或故障的同时另一电源又发生故障进行设计。
3.2需要两回电源线路的用户,宜采用同级电压供电。但根据各级负荷的不同需要及地区供电条件,亦可采用不同电压供电。
3.3同时供电的两回及以上供配电线路中一回路中断供电时,其余线路应能承担100%关键负荷及重要负荷。
3.4供配电系统应简单可靠,同一用户内,高压供电系统的配电级数不宜多于两级;低压配电系统的配电级数不宜多于三级。
3.5高压配电系统宜采用放射式。根据变压器的容量、分布及地理环境等情况,亦可采用树干式或环式。
3.6在用户内部邻近的变电所之间宜设置低压联络线。
3.7小负荷的用户宜接入地区低压电网。
4.电压的选择:
我国的系统电压等级:对单向交流(变电设备)有220V,127V,100V,42V,36V,24V12V,
6V等; 对三向交流(变电设备)有1140V,(380/660)V,
(220/380)V,127V,100V,42V,36V
我选择的防眩罩方形金卤高显钠吊装混光灯采用380/220V三相四线中性点接地的交流网络供电。
5.照明的控制方式:仓库内照明一般按生产组织分组集中在分配电箱上控制,在出入门口安装部分开关,在分配电箱内可直接用分路单级开关实行分相控制。
6. 节能要求
照明节能重在采用合理的照明方案和高效的照明装置,降低线路损耗及良好的照明控制。仓库建筑属照明用电较大的建筑项目,从节能意义上讲,仅比较初始投资费用,而不以最低运行成本为基础选择得出的照明设计不是合理的设计,应根据具体情况,将初始投资及运行成本综合加以考虑。
应选择高效率的光源和灯具,采用能耗较低的镇流器等附件,并加补偿电容,提高系统的功率因数。照明设计应有多种开灯模式及对应的控制方案。可以通过调节灯具数量,为不同需要的比赛和活动提供合适的照明,控制方案要简单、实用,并具有较强的灵活性。
三.照度计算:
1.利用系数法
利用系数法考虑了直射光和射光亮部分所产生的照度,计算结果为水平面上的平均照度。此法适用于灯具布置均匀的一般照明以及利用墙和顶棚作射面的场合。
若照度标准为最低照度时,必须将平均照度Euv换,为了简化计算,可根据不同的照明器型式、不同的计算高度、不同的仓库面积和不同的平均照度要求,应用利用系数法计算出单位面积安装功率(W/m2),列成表格,供设计时查用,通常称为单位容量法。单位容量法适用于均匀的一般照明计算。在初步设计时,还可以按单位建筑面积照明用电指标来估算照明容量。
(1) 计算公式
Euv--工作面上的平均照度,lx;
F--每个灯具的光源的光通量,lm;
A--房间的面积,m2;
K0--照度补偿系数;
η--灯具效率;
μ--利用系数;
若照度标准为最低照度时,必须将平均照度Euv换算成最低照度E。
四.电光源的选择
常用照明电光源主要有两类:一类是热辐射光源,这是利用某一物质通过电加热而辐射发光的原理而制成的光源,如白炽灯、卤钨灯等;另一类是气体放电光源,这是利用气体放电时发光的原理制成的光源,如荧光灯和高强度气体放电灯等。电光源的确定,应根据使用场所的不同,合理地选择光源的光效、显色性、寿命、启动点燃和再启动燃时间等
光特性指标,以及环境条件对光源光电参数的影响。
仓库一般应采用天然采光,如确需照明,应采用白炽灯泡,其功率不得超过60W,严禁使用日光灯、碘钨灯,且线路的敷设和灯泡的安装应在通道上方,与货物堆垛的距离至少应保持50CM以上。
五.灯具布置
1.国际照明委员会(CIE)“仓库照明指南”规定,无窗仓库的照度最低不能小于500 1x。根据我国现有的电力水平,我国人工照明照度标准普遍比欧、美等国家低,实际上最近一些中外合资和国外独资的洁净厂房照度远高于2001x,达到300~500 1x。对于在密闭仓库工作的操作人员来说,为他们提供明亮、舒适的视觉环境,可较大地提高生产效率和精细产品的成品率。无采光窗仓库混合照明中的一般照明,不低于200 1x,比GBJ73-84中的150 1x提高了一级。
2. 布灯要考虑的因素:
(1)满足有关规范规程和技术条件规定的照度值。
(2)满足工艺对照明方式的要求。
(3)光线射向要适当,眩光限制在允许范围之内,无阴影。
(4)维护方便,安全。
(5)考虑节能,尽量提高利用系数。
(6)不止美观,与建筑空间气愤和装饰格调协调。
(7)根据仓库的用途确定仓库的危险等级和照度要求、是否防爆等;
六.负荷计算
本设计为仓库电气照明设备,用电设备为照明灯具和仓库里的设备,所以在设计的时候应该有两条供电线路,一条为380V电压,为机器供电;一条为220V为仓库的照明设备和日常生活供电。计算负荷的方法有需要系数法和二项式法。需要系数法的优点是简便,适用于全厂和车间变电所负荷的计算,二项式法适用于机加工车间,有较大容量设备影响的干线和分支干线的负荷计算。但在确定设备台数较少而设备容量差别悬殊的分支干线的计算负荷时,采用二项式法较之采用需要系数法合理,且计算也较简便。
负荷计算的公式有以下,有功负荷率α:α=Pmax或 Pav=α?Pmax;
α越小,说明曲线起伏越大,α&1
Qmax无功负荷率?:
或者Qav???Qmax,
一般的工业企业:?=0.76~0.82,?0.70~0.75
仓库配电干线或仓库变电所低压母线上的计算负荷(Pca.3)
Pca3?Kp??Pca.2(kW)
(kvar) Qca.3?KQ?Qca.2?Qc3
Qc3:变电所低压母线上静电电容器组容量
Pca.3?Qca.322Sca.3?(kv?A)
较大值?台数较多时,Kd的取较小值;反之,取?K大值;反之,取较小值d注:的选取?设备使用较高时,取较
仓库变电所变压器高压侧的计算负荷(Pca.4)
Pca4?Pca3??PT2(kW)
Qca.4?Qca.3??QT2(kvar)
Sca.4?Pca.4?Qca.422(kV?A)
但因仓库变的容量未定,故近似计算:?PT2?2%?Sca3(kW)
?QT2?10%?Sca.3(kvar)
仓库变电所高压母线上的计算负荷(Pca.5)
Pca5??Pca.4(Kw) (Kvar) 2Qca.5?Sca.5??Q2ca.4Pca5?Qca5(KVA)
总降压变电所出线上的计算负荷(Pca.6)
Pca6?Pca.5(Kw)
(KVA) Qca.6?Qca.5Sca.6?Sca.5
总降压变电所变压器低压侧母线上的计算负荷(Pca.7)
Pca7?Kp??Pca.6(Kw)
Qca.7?KQ?Qca.6?Qc7
Sca.7?Pca.7?Qca.722(Kvar) (MVA)
全厂总计算负荷(Pca.8)
Pca8?Pca7??PT1
2Qca8?Qca7??QT1
Sca.8?Pca.8?Qca.8
Pca.82 Kaca?Pca.8
此外: cos?8?Sca.8, ?P '
注:Pca.8即为用户申请电量;cos?8可提供给高压线路作电气计算之用,以判断是否进行无功补偿,此外,运用需要系数法计算负荷时要注意以下两点:
(1)Kd是针对负荷群的,对单台设备来说不存在Ka
(2)查表时,Kd的选取一定要与负荷群的划分范围相对应。
七.电气设备与管线的选择
因为仓库内存放货物较多且多要考虑防火、防爆、防潮及通风等因素。在一定的条件下,遇到火花或达到危险温度时极易引起火灾或爆炸事故,这将会给国家财产和人民生命安全带来极大的危害。根据以往发生事故的统计表明,在仓库火灾或爆炸事故原因中,由于电气设备和线路产生的电火花或危险温度导致的事故所占比重较大,所以做好仓库电气设备安全技术管理工作非常重要。而仓库的照明线路一般是铺设在外面的,采取明敷的形式进行铺设。
1.电线,电缆形式的选择:
照明线路用的电线:BLVV,BVV塑料绝缘塑料护套铝芯,铜芯电线(单芯及多芯)照明线路用的电缆:XLV,XV
橡皮绝缘聚氯乙烯护套铝芯,铜芯电缆。在选择导线,电缆时一般采用铝芯线,但在有爆炸危险的场所,有急剧振动的场所及移动式的灯具的供电应采用铜芯导线。
2.照明安装管材的选择:无增塑可扰钢性PVC管
无增塑可扰钢性PVC管的特点:表面光滑,壁厚均匀,绝缘性好,阻燃自熄力强,耐腐蚀,抗冲击;材质轻,为钢管重量的1/5,施工灵活,方便,省工时;与等长度的钢管相比,PVC管的价格低25%,可降低工程投资费用。
包含各类专业文献、行业资料、文学作品欣赏、高等教育、幼儿教育、小学教育、生活休闲娱乐、应用写作文书、各类资格考试、专业论文、某仓库电气照明设计_图文45等内容。 
 龙源期刊网 .cn 浅析工业厂房电气照明设计 作者:寸小涛 来源:《建筑工程技术与设计》2014 年第 08 期 摘要:厂房的照明设计直接关系到生产...  第三节 施工范围 a、照明及应急照明系统; 4 XX 数控装备股份有限公司扩建工程 1#厂房电气施工组织设计方案 b、电力配电系统; c、防雷接地系统; d、电线电缆敷设...  某地下车库电气照明设计说明书_建筑/土木_工程科技_专业资料。个人电气工程与自动化专业本科课程设计成果。某地下车库电气照明设计说明书一、 工程概况该地下车库共有...  某教学楼建筑电气照明课程设计_工学_高等教育_教育专区。j教学楼的电气照明设计,主要是电灯设计 摘要这次课程设计是为某大学教学楼进行电气照明系统设计。 教学楼分...  10 某宿舍楼电气照明设计摘要:随着照明技术的迅速发展,照明设计已经成为建筑照明设计的重要组成部分。现代的电气照明设 计,以满足人们提出的环境优美、亮度适宜、空间...  摘要 这次课程设计是为某大学教学楼进行电气照明系统设计。教学楼分为 三个部分,西侧为国教大楼,东侧为法政系楼,中间则为各学院办公楼和教室。 本楼电源从室外...  某住宅楼电气照明系统设计任务书_工学_高等教育_教育专区。课程设计任务书 1 一、设计题目 某教学用楼电气照明系统设计。 二、设计资料 1.基本概况 本工程是一...  某车间照明系统设计_工学_高等教育_教育专区。一、设计题目 某车间电气照明系统设计。 二、设计资料 1.基本概况 本工程是一栋一层的车间建筑,其建筑类别为三类...  建筑电气设计说明书 【摘要】 本文主要针对设计对象(某住宅建筑照明设计工程的设计)电气照明设计的内容进行 细致说明;电气照明技术的相关理论知识;电气照明设计的相关...}