电气配管定额 SC管 在吊顶内敷设,应该套什么定额

地区:洛阳
头衔:砌墙工
悬赏分:25
浏览数:32
线管在吊顶内敷设,有丝杆支架,这个支架应该套什么定额
线管在吊顶内敷设,有丝杆支架,这个支架应该套什么定额
地区:辽宁
等级:10 级
头衔:副总★
你好:执行电气册的铁件安装子母。
提问者对最佳答案的评价:3星
请填写消息,提交后将发送给用户
及时采纳答案不仅是对回答者的认可,同时也能避免问题过期后被
地区:河北
等级:14 级
头衔:中国区总裁
计算重量套支吊架的子目。
操作执行中...
无满意答案
  及时举报违规行为,共同维护良好环境
举报原因:
问题与专业无关
没有实用价值
问题描述不清晰
同IP自问自答,恶意刷分
完全复制他人答案
部分复制他人答案
无实际价值
同IP自问自答,恶意刷分
    
如果您认为这个答案有误,或者有更好的答案,请立即告诉我们!
如果您的“揪”错被采纳,可获得10分积分奖励!
我的答疑任务
图片正在上传...删除理由:
&广告/SPAM
还可以输入&120&字
还可以输入&120&字
他一定是哪里做的不够好,别替他瞒着了,告诉我们吧~
灯具管线在装饰吊顶内敷设问题求助!
发表于&&10条回复&&7364次阅读&&&&&&&&
请教各位,电气图中装饰吊顶内配管为ACC,应该就是吊顶内明敷吧,现请教几个问题1、定额中不知道配管支架是否包含?如未包含,支架含量一般如何计算?2、线管到灯具的垂直距离的电线是否按照实际尺寸计算?这段距离的电线应该不用穿管吧?(如灯具到吊顶内管子距离1米,这一米的电线是否按照实际计算,这一米是否应该穿管?)
Xixmy为【[分享]展柜】增加了20热度值
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 07:27:33
&&发表于&&|&
关于第二个问题,看过有人按照1×2=2米计算的,图纸中灯具串联的,不知道具体施工时怎样做的?
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 19:40:58
&&发表于&&|&
2、配管工程中未包括钢索架设及拉紧装置、接线箱、盒、支架的制作安装,其工程量应另行计算。这点貌似有问题,大家讨论下,沿天花和吊顶内配管定额已包含卡玛膨胀螺丝镀锌铁丝和圆钢等,应该不再计算支架。。。这个貌似指大空间的配管。14、灯具、明、暗开关,插座、按钮等的预留线,已分别综合在相应子目内,不再另行计算。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 19:41:27
&&发表于&&|&
问题是配管到灯具这段印下来电线属于说明中的预留线吗?
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 19:41:42
&&发表于&&|&
以下是引用wcwsnail在 8:35:00的发言:问题是配管到灯具这段印下来电线属于说明中的预留线吗?...配管至灯具处的接线盒,从接线盒到灯具的引线已含在灯具安装的定额里了。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 18:56:10
&&发表于&&|&
以下是引用江海河在 8:25:00的发言:2、配管工程中未包括钢索架设及拉紧装置、接线箱、盒、支架的制作安装,其工程量应另...是有些问题,期待着高人解答一下
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 19:41:52
&&发表于&&|&
第一个问题:很简单,看定额!第二个问题:我是江苏的,这个我做审计时碰到过。按照江苏定额解释,从接线盒(灯头盒)到灯具安装的这个点比如长度为0.6m,这段在定额中应该是不含的,应该另外计算工程量(可以参照定额解释及计价规范,也可以对定额含量进行复算,就明白了)!接线盒(灯头盒)到灯具安装的这个点在吊顶内时间用金属软管穿线!
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 19:42:20
&&发表于&&|&
以下是引用wcwsnail在 22:44:00的发言:请教各位,电气图中装饰吊顶内配管为ACC,应该就是吊顶内明敷吧,现请...1、吊棚内配管一般不用什么支架,就是使用铁丝绑扎就可以了,不用支架了。 2、从顶到吊棚段的距离也是根据吊顶的高度需要计算的,这一段距离可以不用穿直管道,但是需要穿金属软管防护。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 19:42:40
&&发表于&&|&
那具体量是否就是楼主所说的就算2根单线?
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 00:33:19
&&发表于&&|&
1、吊棚内配管一般不用什么支架,就是使用铁丝绑扎就可以了,不用支架了。如果有用其他支架包括钢索架设及拉紧装置、接线箱、盒、支架的制作安装,其工程量应另行计算。2、从顶到吊棚段的距离也是根据吊顶的高度需要计算的,这一段距离可以不用穿直管道,但是需要穿金属软管防护。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 18:46:10
登录后才能评论,评论超过10个字,有机会获得筑龙币奖励!
最新回复网友
:&400-900-8066工程造价分区
查看: 17982|回复: 36
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
最近在和别人讨论电气安装中关于吊顶内电管敷设的问题,想请教大家,PVC管吊顶内敷设,应该是套明敷还是暗敷?相差很大。
有想关的解释或者规定吗?
预算栏目发贴交流注意事项
1、注明自己的地区,因为各地的差别很大。
2、阐述问题尽量详细;
3、自己运用的定额基价版次及名称。
4、回答的网友也最好说明自己的地区、自己运用的定额基价版次及名称,以免引起误解。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
根据目前吊平顶内电线配管的实际情况,仅按上人与不上人划分明配与暗配,是否妥当?&&
答:吊平顶内电线配管,应根据配管实际操作,按不同敷设方式和使用材料区分明配或暗配。凡在吊平顶安装前采用支架、管卡、螺栓固定管子的方式配管,应属明配,其他方式(如在上层楼板内预埋,吊平顶内用铁丝绑扎,电焊固定管子等)应属暗配。自本解释发布之日起原解释(见《使用手册》P569,电气问答第4条)停止使用。
详见浙江造价网
http://sx.zjzj.net/quota/index.php?func=detail&newsid=778&catalog=02&lb=0009
听众数收听数最后登录注册时间主题精华13积分1315帖子
五星工程师, 积分 1315, 距离下一级还需 1185 积分
有想关的解释或者规定吗?
定额上或各省的都由相关的解释或者说明!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
谢谢msj1226@co163和qyfy!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分99帖子
一星助理工程师, 积分 99, 距离下一级还需 1 积分
同意第2楼的说法
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分176帖子
三星助理工程师, 积分 176, 距离下一级还需 24 积分
以下是引用msj1226@co163在 09:00:57.0发表的内容:
根据目前吊平顶内电线配管的实际情况,仅按上人与不上人划分明配与暗配,是否妥当?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华3积分1450帖子
五星工程师, 积分 1450, 距离下一级还需 1050 积分
[quote]以下是引用msj1226@co163在 09:00:57.0发表的内容:
如在吊平顶内用铁丝绑扎应属暗配。
好象不符合施工规范和设计吧!
电焊固定管子:没有支架,电焊怎么固定管子?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华3积分1450帖子
五星工程师, 积分 1450, 距离下一级还需 1050 积分
2楼的浙江造价网 的连接,我看了,很不错!要好好学习深化!
http://sx.zjzj.net/quota/index.php?func=detail&newsid=778&catalog=02&lb=0009
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分53帖子
一星助理工程师, 积分 53, 距离下一级还需 47 积分
2楼是安装定额的说明,
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)
(资料专属客服)地区:佛山
头衔:泥土工
悬赏分:10
浏览数:200
电气配管 镀锌钢管吊顶内敷设是不是在支架上安装?如果要算量时怎么算支架?
ZR-RVS-2*1.5/SC20/ACC
线的描述是这样的。
镀锌钢管吊顶内敷设是不是在支架上安装?如果要算量时怎么算支架?
还有镀锌钢管吊顶内安装应该套那个定额?
地区:广东
等级:7 级
头衔:项目经理
根据你所述,ZR-RVS-2*1.5/SC20/ACC表示为ZR-RVS-2*1.5线穿焊接钢管(公称直径为20mm)在不能进人的吊顶内暗敷设;在吊顶内明敷设是需要支架的且需单独套取相应定额,至于支架的工程量,则要根据实际施工中采用什么形式的支架(如角钢、螺杆、圆钢等)材料制作的支架,并且要明确支架的制作形式才能统计支架工程量;镀锌钢管在吊顶内敷设可以套取砖、混凝土结构明配 钢管公称口径(mm以内) 20定额子目,根据钢管实际市场指导价进行未计价主材费用补充即可。
提问者对最佳答案的评价:
请填写消息,提交后将发送给用户
及时采纳答案不仅是对回答者的认可,同时也能避免问题过期后被
地区:河南
等级:12 级
头衔:总经理★
管道支架意思很广,包含带有吊杆的支架。如果是有吊杆可以定额中增加吊杆材料费用,按明装套用定额。
地区:天津
等级:3 级
头衔:砌墙工
电管在吊顶内安装有两种情况,一种是沿顶板或墙明装,此时不需要支架,还有一种是使用支架安装,支架形式自定,根据支架形式确定用量,套用铁构件制作安装子目。
操作执行中...
无满意答案
  及时举报违规行为,共同维护良好环境
举报原因:
问题与专业无关
没有实用价值
问题描述不清晰
同IP自问自答,恶意刷分
完全复制他人答案
部分复制他人答案
无实际价值
同IP自问自答,恶意刷分
    
如果您认为这个答案有误,或者有更好的答案,请立即告诉我们!
如果您的“揪”错被采纳,可获得10分积分奖励!百度文库-信息提示
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
对不起,该文档已被删除,无法查看
15秒后,自动返回首页}

我要回帖

更多关于 配管敷设方式 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信