二、《浙江省安装工程预算定额》(2010版)
1、第一册机械设备册说明第二条“本定额若用于旧设备安装时,旧设备的拆除费用,按相应安装定额的50%计算”。应如何理解?它的计算方法能否引用到其他各册定额中去?
答:不能引用。因为第一册所述旧设备是指拆卸后还要利用的旧设备,旧设备的拆除,其费用应由双方协商解决;施工中遇到的旧管线(水管、电管)拆除一般应协商解决,费用一次性包干。
2、电气安装工程定额只包括10KV以下的内容,10Kv以上的电气安装工程套用什么定额?
答:可参照专业部定额,但建设方与施工方应通过协商并结合我省的实际情况,作适当的调整。
3、单独承包室外电缆安装工程,能否计取脚手架搭拆费?
答:单独承包室外埋地电缆或单独承包电缆沟内敷设电缆工程,不能计取脚手架搭拆费。
4、塑料电缆保护管埋地敷设套何定额?
答:公称直径80以下塑料电缆保护管埋地敷设参照半硬质阻燃管埋地敷设4-0子目;公称直径100~150塑料电缆保护管埋地敷设,参照玻璃钢电缆保护管敷设4-555~4-557子目。
5、在吊天棚上装灯开孔是电气工程施工中包括的工作内容吗?
答:不是。该工作应由吊天棚施工单位完成,但电气安装单位应做好配合工作。
6、电缆排管外混凝土包封,在计算工程量时,是否要扣除排管的体积? 答:在计算电缆排管外混凝土包封的工程量时,应扣除电缆排管的体积。
7、薄钢板风管采用共板法兰时,相应风管保温定额如何套用?
答:当薄钢板风管采用共板法兰时,相应风管保温套用第十二册相应定额,基价及主材乘以1.03系数。
8、第八册《工业管道工程》8-2810木垫式管架安装定额中未计价主材“硬木”的主材含量是否有误?
答:有误。第八册《工业管道工程》8-2810木垫式管架安装定额中未计价主材“硬木”的主材含量由0.48调整为0.06。如果采用成品的木哈夫作木垫,定额中的人工乘以0.8系数,未计价主材“硬木”调整为“木哈夫”,其含量为
第1页/共2页
寻找更多 ""电缆冷缩头如何套用定额?
电缆冷缩头(含中间头和终端头)具有体积小、操作方便、迅速、无需专用工具、适用范围宽和产品规格少等优点。与热收缩式电缆附件相比,不需用火加热,且在安装以后挪动或弯曲不会像热收缩式电缆附件那样出现附件内部层间脱开的危险(因为冷缩电缆终端头靠弹性压紧力)。与预制式电缆附件相比,虽然都是靠弹性压紧力来保证内部界面特性,但是它不像预制式电缆附件那样与电缆截面一一对应,规格多。目前被电力行业普遍使用。
但定额中没有列项,可以借用电缆热缩头安装定额子目,虽然比热缩头耗用人工少,因为其工程量小,可以借用,同时计取其相应主材费(电缆头和连接管等)。
高压电缆冷缩型电缆头制作工艺
  1 前言
  在现代变、配电工程中,电缆以其施工维护方便、供电可靠性高等特点得以广泛使用,冷缩电缆头也以其独有的优点得到广泛使用。
信息请登陆:输配电设备网
  2 特点
  冷缩电缆头,现场施工简单方便,其冷缩管具有弹性,只要抽出内芯尼龙支撑条,可紧紧贴服在电缆上,不需要使用加热工具,克服了热缩材料在电缆运行时,因热胀冷缩而产生的热缩材料与电缆本体之间的间隙。
  3 适用范围
信息请登陆:输配电设备网
  本工法适用于10~35KV三芯电缆终端头的制作。
信息请登陆:输配电设备网
  4 工艺原理
信息来自:输配电设备网
  利用冷缩管的收缩性,使冷缩管与电缆完全紧贴,同时用半导体自粘带密封端口,使其具有良好的绝缘和防水防潮效果。
  5 制作步骤 信息来自:
  剥外护套、钢铠和内衬层→固定钢铠地线→缠填充胶→固定铜屏蔽地线→固定冷缩指套、冷缩管→端子压接→固定冷缩终端→密封端口→测试。
剥外护套、钢铠和内衬层将电缆校直、擦净、剥去从安装位置到接线端子的外护套、留钢铠30mm、内衬套10mm,并用扎丝或PVC带缠绕钢铠以防松散。铜屏蔽端头用PVC带缠紧,以防松散和划伤冷缩管。
固定钢铠地线将三角垫锥用力塞入电缆分岔处,除去钢铠上的油漆、铁锈,用大恒力弹簧将钢铠地线固定在钢铠上。为固定牢固,地线应预留10~20mm,恒力弹簧缠绕一圈后,把预留部分反折,再用恒力弹簧缠绕。固定铜屏蔽地线也是如此。
缠填充胶自断口以下50mm至整个恒力弹簧、钢铠及内护层,用填充胶缠绕两层,三岔口处多缠一层,这样做出的冷缩指套饱满充实。
固定铜屏蔽地线将一端分成三股的地线分别用三个小恒力弹簧固定在三相铜屏蔽上,缠好后尽量把弹簧往里推。将钢铠地线与铜屏蔽地线分开,不要短接。
信息请登陆:输配电设备网
固定冷缩指套、冷缩管在填充胶及小恒力弹簧外缠一层黑色自粘带,使冷缩指套内的塑料条易于抽出。将指端的三个小支撑管略微拽出一点(从里看和指根对齐),再将指套套入尽量下压,逆时针将端塑料条抽出。清洁屏蔽层后,在指套端头往上100mm之内缠绕PVC带,将冷缩管套至指套根部,逆时针抽出塑料条,抽时用手扶着冷缩管末端,定位后松开,不要一直攥着未收缩的冷缩管,根据冷缩管端头到接线端子的距离切除或加长冷缩管或切除多余的线芯。
  5.6端子压接距冷缩管15mm处剥去铜屏蔽层,距铜屏蔽层15mm处剥去外半导体屏蔽层,按接线端子的深度切除各相绝缘层。将外半导体及绝缘体末端用刀具倒角,按原相色缠绕相角条,将端子插上并压接,按照冷缩终端的长度绕安装限位线。用砂纸仔细打磨绝缘层表面,使其光滑无刀痕,无半导体残留点。并用清洁纸清洁,清洁时,从端头撸到外半导层,切不可来回擦。在铜屏蔽上绕半导电带,和冷缩管缠平。
信息来自:输配电设备网
固定冷缩终端锉除压接毛刺、棱角,并清洗干净,用填充胶将端子压接部位的间隙和压痕缠平。将冷缩管终端套入电缆线芯并和限位线对齐,轻轻拉动支撑条,使冷缩管收缩(如开始收缩时发现终端和限位线错位,可用手把它纠正过来)。
  5.8密封端口分别在收缩后各相冷缩管和冷缩指套的端口处包绕半导体自粘带。这样,既能使冷缩管外半导体层与电缆外半导体屏蔽层良好接触,又能起到轴向防水防潮的作用。包绕自粘带,是冷缩接头防潮密封的关键环节,要以半重叠法从接头一端起向另一端包绕,然后再反向包绕至起始端。每层包绕后,应用双手依次紧握,使之更好地粘合。包绕时应拉力适当,做到包绕紧密无缝隙。
信息请登陆:输配电设备网
  5.9 测试为保证制作电缆终端头万无一失,须进行绝缘电阻测试和直流耐压试验。
  6 劳动组织 信息来自:
  为避免电缆剥切后因长时间放置使芯线氧化以及杂质、水份、灰尘等的侵入,要求终端头的制作时间应尽量缩短。类别终端头制作人员工程师安全员人数
2人 1人 1人 信息来源:
  7 机具设备 信息来源:
  序号 机具设备名称 规格型号用 途 信息来自:输配电设备网
  1 )分体式液压钳 FYQ-300 压电缆芯线接线端子 信息请登陆:输配电设备网
  2 )电工刀 剥外护套、绝缘层等 信息来源:
  3 )砂布 打磨绝缘层表面 信息来自:输配电设备网
  4) 锉子 锉除压接毛刺、棱角 信息来源:
  8 质量控制 信息来自:
  8.1 电缆外观应整洁无破损,并做绝缘电阻、直流耐压试验。 信息来自:输配电设备网
冷缩电缆终端头的制作必须在天气晴朗、空气干燥的情况下进行,施工场地应清洁无飞扬的灰尘或纸屑。 信息来自:输配电设备网
在制作电缆终端头过程中应特别注意保持清洁,同时应尽量缩短制作时间,电缆剥切后,在空气中暴露的时间越长,侵入杂质、水分、气体、灰尘等的可能性就越大,从而影响终端头质量。因此要求在施工之前充分做好各项准备工作,保证制作时不间断,一气呵成。
  9 效益分析:
  冷缩电缆终端头在施工上简便易行,勿需加热工具,可以节约劳动时间提高效率,一个冷缩电缆终端头在一个小时内就能完成;同时冷缩电缆终端头具有良好的防水防潮性能,为电缆的长期运行提供了有力的保证。
1kv三芯冷缩配件
高压三芯电缆户外冷缩终端配件
高压单芯户内冷缩终端配件
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。地区:烟台
头衔:工   长
悬赏分:50
浏览数:9132
七孔梅花管套什么定额?
七孔梅花管套什么定额合适?
地区:山东
等级:14 级
头衔:中国区总裁
七孔梅花管目前属于定额的缺项,建议暂时按7孔的最大外径套用塑料管安装子目,超出DN100的,建议按电缆保护管中的塑料管子目执行,材料改为七孔梅花管即可。
提问者对最佳答案的评价:3星
请填写消息,提交后将发送给用户
及时采纳答案不仅是对回答者的认可,同时也能避免问题过期后被
地区:湖北
等级:10 级
头衔:副总★
套塑料管就行,概预算说得很清楚,敷设塑料管道(包括硬管、波纹管、栅格管、蜂窝管)
地区:陕西
等级:16 级
头衔:全球总裁
这种导管在市政中常见,在市政定额中查找对应的子目使用。
地区:山西
等级:12 级
头衔:总经理★
七孔梅花管按管径套电缆埋地塑料管敷设定额合适,如7*100就套7根100的管的长度。
操作执行中...
无满意答案
  及时举报违规行为,共同维护良好环境
举报原因:
问题与专业无关
没有实用价值
问题描述不清晰
同IP自问自答,恶意刷分
完全复制他人答案
部分复制他人答案
无实际价值
同IP自问自答,恶意刷分
    
如果您认为这个答案有误,或者有更好的答案,请立即告诉我们!
如果您的“揪”错被采纳,可获得10分积分奖励!
我的答疑任务
图片正在上传...}

我要回帖

更多关于 定额套用 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信