三相电机接零线的后果需要接零线吗

2 Pages: 2/3& & &Go
遇到困难,总是说,我能行!遇到失败,总是想,再来一次!别人有
级别: 家园常客
发帖数量: 225 个
工控威望: 962 点
下载积分: 6818 分
在线时间: 255(小时)
注册时间: 最后登录:
严格的讲是不能接在一起的哦
级别: 探索解密
发帖数量: 157 个
工控威望: 178 点
下载积分: 675 分
在线时间: 350(小时)
注册时间: 最后登录:
不能接在一起的,所以要用4极的转换开关。
kimjabc123
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *最后登录: *
有条件就分开,我公司以前也接在一去 (发电机的N和电网的N&&连接在一起,&&一直没有出显问题,后来供电局来我公司检查,要求把N 分开接,问为什么要分开,工作人员说这样不安全..................
级别: 探索解密
发帖数量: 67 个
工控威望: 112 点
下载积分: 84 分
在线时间: 29(小时)
注册时间: 最后登录:
我单位的发电机零线和市电零线接在一块的,用了十年了,没出现事。
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *最后登录: *
变压器电的零线是直接接地的,那是工作接地,电气术语叫该接地线叫PEN线,其功能是既作零线又作保护PE线,PEN线电缆戴面应不小于10平方,你的厂的接地系统是TN-C系统,则三相四线的所有中性线(PEN线)应不小于10平方,可以将TN-C转为TN-C-S,则你应放五条线(N线和PE线分开)。发电机的零线可以直接接到配电系统的变压器PEN线连接点处(第一只配电屏,应在此屏的PEN铜排一点接地),那是发电机的工作接地(最好可以选四极断路器,也可以三极断路器),另外,发电机的外壳应接地。发电机投入运行前,应将变压器低压侧开关分闸,否则两电源会发生短路,一般厂发电机是不允许与电网并列运行的,零序电压是在发生短路接地时才发生的,所以在这种情况下是不会烧发电机的,烧发电机的情况可能是没有切开厂变低压侧开关造成发电机电压从变压器低侧输入对变压器进行充电,那是会产生很大的涌流水的,足以烧发电机,所以,一定要将变压器低压侧开关分闸后才起动柴油发电机。综上所述,发电机零线可以与变压器零线相连。
本帖最近评分记录:下载积分:+3(kv47sn) 热心助人!
丶争霸丨天下
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *最后登录: *
来学习的!
jakenghuang
级别: 网络英雄
发帖数量: 416 个
工控威望: 5263 点
下载积分: 40779 分
在线时间: 414(小时)
注册时间: 最后登录:
没有问题啊?
级别: 家园常客
发帖数量: 228 个
工控威望: 939 点
下载积分: 458 分
在线时间: 94(小时)
注册时间: 最后登录:
感谢 okhello&&兄的分析,很有借鉴意义!
名利一张纸&&富贵一场梦
级别: 略有小成
发帖数量: 253 个
工控威望: 298 点
下载积分: 27138 分
在线时间: 262(小时)
注册时间: 最后登录:
为了安全不能接 ,零线和地线是不同的概念&&相线是通过零线回路的&&而不是地线,
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *最后登录: *
可以的你们难道就没有很厉害的电工师傅吗问问就知道了啊
baiyingele
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *最后登录: *
完全可以接在一起.零线就是地线.
wangluyu01
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *最后登录: *
引用引用第2楼hbccw于 17:22发表的&&:我们工厂的电网拉线有点乱。发电机零线与市电零线接在一起有危害吗?很有危害,如果不可靠的接地断开就有可能引起带点窜入。发电机零线必须接入接地网(安全接地)
2 Pages: 2/3& & &Go您的举报已经提交成功,我们将尽快处理,谢谢!
三相五线制都不可以用零线代替接地线的。
最好选用兆欧表,如果没有就用万用表,选电阻档到10K
将表笔一头对电机壳,一头对接线柱,如果指针有走动就是线圈击穿,电机坏了,
还有就是电阻档放在最...
坚决不行, 虽然直接接地可用,但对电机损害太大,如果你不想经常换电机,就不要这么做。
答: 谢谢,两天都没看到了,我刚刚更新了应用,现在有了。
大家还关注三相电动机为什么需要零线-中国学网-中国IT综合门户网站-提供健康,养生,留学,移民,创业,汽车等信息
> 信息中心 >
三相电动机为什么需要零线
来源:互联网 发表时间: 14:41:47 责任编辑:鲁晓倩字体:
为了帮助网友解决“三相电动机为什么需要零线”相关的问题,中国学网通过互联网对“三相电动机为什么需要零线”相关的解决方案进行了整理,用户详细问题包括:RT,我想知道:三相电动机为什么需要零线,具体解决方案如下:解决方案1: 交流电都需要零线 你问的是地线吧 金属外壳的一般都需要接地保护
相关文章:
最新添加资讯
24小时热门资讯
Copyright © 2004- All Rights Reserved. 中国学网 版权所有
京ICP备号-1 京公网安备02号查看: 4417|回复: 46
为什么不接工作零线
在线时间 小时
请教大家一个问题,为什么这些设备可以不接工作零线就可以工作???
本帖子中包含更多资源
才可以下载或查看,没有帐号?
在线时间 小时
本帖最后由 robotjack 于
10:04 编辑
大神&&楼上的回答对么
是过流保护装置动作,
在线时间 小时
前段看都不看啊? TN-C还是TN-S,或是TT, IT,
不看就讨论接地还是接零保护有意义嘛?
&请教大家一个问题,为什么这些设备可以不接工作零线就可以工作???&
这句才是楼主问的,前段都是没搞懂楼主问什么,我都说了,还没看???
在线时间 小时
这个和几相木有关系哦,只和变压器引出线中性点是不是接地有关。
保护接地适用于中性点不接地的电网
先看清楚楼主的问题和电箱里的接线再说,越扯越远,都扯到变压器了,图中有吗?
在线时间 小时
如果是三相始终平衡的话是不需要工作零线的,比如三相电机,但是设备的金属外壳需要有静电接地
在线时间 小时
如果是三相始终平衡的话是不需要工作零线的,比如三相电机,但是设备的金属外壳需要有静电接地
设备的金属外壳需要有静电接地?哪里规定的/
好吧就算退一万步:是要接,那又和工作零线毛线关系?
楼主,图中看到这些设备都是三相的,所以不用工作零线,如果是单相的话,就会用
补充下,有一种特殊的情况,电焊机可以直接使用二相的380V电源而不使用N线,在这种情况下,PE仍然是必要的。&
在线时间 小时
如果是三相始终平衡的话是不需要工作零线的,比如三相电机,但是设备的金属外壳需要有静电接地
对施工用电这块不是很熟&&不接工作零线 怎么形成回路?
三相线在平衡状态时(如电动机等等),是不需要N线作为回路的,可以认为另外二相是一相的回路。这在电工基础中讲到的。&
在线时间 小时
见JGJ46-2005
在线时间 小时
见JGJ46-2005
研究了下电机 可以不接 谢谢了
在线时间 小时
设备的金属外壳需要有静电接地?哪里规定的/
好吧就算退一万步:是要接,那又和工作零线毛线关系?
好吧,您老退慢一些~~
金属外壳的接地是一种保护接地,跟工作零线的确没有半毛钱的关系
另外关于规范要求HG/T20675也只是推荐性的
本帖子中包含更多资源
才可以下载或查看,没有帐号?
在线时间 小时
好吧,您老退慢一些~~
金属外壳的接地是一种保护接地,跟工作零线的确没有半毛钱的关系
特殊的防爆场所是要的,人家没说是防爆的,一般性的电机外壳只是保护接地的,不能拿特殊情况来要求一般情况的
在线时间 小时
好吧,您老退慢一些~~
金属外壳的接地是一种保护接地,跟工作零线的确没有半毛钱的关系
你肯人家电箱里的开关都不是防爆型的,就知道不是防爆场所了,就不要防静电了
在线时间 小时
三相三线供电可以不接零,设备外壳必须接地。
在线时间 小时
设备的金属外壳需要有静电接地?哪里规定的/
好吧就算退一万步:是要接,那又和工作零线毛线关系?
设备的金属外壳要接PE保护,不是静电接地。只有需要防止静电危害的地方,才需要静电接地,两者的作用是不一样的。
在线时间 小时
设备的金属外壳要接PE保护,不是静电接地。只有需要防止静电危害的地方,才需要静电接地,两者的作用是不 ...
这个你不要告诉我,我前面说的就是这个意思。。。。。。。。。。。。。。
在线时间 小时
设备的金属外壳要接PE保护,不是静电接地。只有需要防止静电危害的地方,才需要静电接地,两者的作用是不 ...
两相是两相的事情,看人家电箱,明显是三相设备,接的三相电,380V的火线和领先构成220V单相电,所以单相有零线,所以看设备的电压等级就知道要380还是220,如果要380就不用零线,如果要用220就加零线。,这就是楼主要问的答案,其他说多了他就更不明白了,问什么答什么就好
在线时间 小时
本帖最后由 robotjack 于
11:57 编辑
设备的金属外壳要接PE保护,不是静电接地。只有需要防止静电危害的地方,才需要静电接地,两者的作用是不 ...
而且你说的两相380V的焊机必须接零线是错误的说法,那种是电焊机本身适应两种电源,当现场有220V电源,的,就转换到220V的开关上,如果现场没有零线只有380V电源,就转到380V上,那种小电机很多就是有切换开关的,根据现场提供的电源来,或者不设转换开关,而是有二次侧有三个接先住,用那种电源就接那个,上面标了电压规格的
我没有说过380V焊机必须接零线啊,这是你看错了吧。我再看了一遍,我是说如果使用380V的焊机,直接接两根相线,不需要N线,但PE是必须的。&
在线时间 小时
楼主的电箱接线显示是用的3相380V的,别的扯远了
在线时间 小时
研究了下电机 可以不接 谢谢了
这娃开窍了&&有钱图!
在线时间 小时
好吧,您老退慢一些~~
金属外壳的接地是一种保护接地,跟工作零线的确没有半毛钱的关系
GB50058 中对电动机金属外壳防静电接地,那可是强制性的了
这个是指特殊环境的,楼主所说的神马环境我们都不知道的,O(∩_∩)O~&
在线时间 小时
特殊的防爆场所是要的,人家没说是防爆的,一般性的电机外壳只是保护接地的,不能拿特殊情况来要求一般情况 ...
一般来说 我会看设计院蓝图,设计说明,嘿嘿 ,如果蓝图说要防静电接地,那就严格执行!嘿嘿
在线时间 小时
三相三线供电可以不接零,设备外壳必须接地。
这个和几相木有关系哦,只和变压器引出线中性点是不是接地有关。
保护接地适用于中性点不接地的电网
保护接零适用于中性点接地的电网
欢迎讨论!
Powered by三相电的零线在哪里我......
三相电的零线在哪里
我们用的三相电机的零线在哪里 电流的回路在什么地方
三根火线之外,还有一根线,就是零线,在电缆中是以黑颜色表示的.
在户外的架空输电线,你可以看到有4根电线.一般零线要细一点,因为当3相电流平衡时,流过零线的电流为零.
三相电电动机的三相电流是保持平衡的,所以零线电流为零.
三相电动机为星形连接时,三相的定子线圈连接的中心点就是零线的接点.
三根火线之外,还有一根线,就是零线,在电缆中是以黑颜色表示的.
在户外的架空输电线,你可以看到有4根电线.一般零线要细一点,因为当3相电流平衡时,流过零线的电流为零.
三相电电动机的三相电流是保持平衡的,所以零线电流为零.
三相电动机为星形连接时,三相的定子线圈连接的中心点就是零线的接点.
举报原因(必选):
广告或垃圾信息
不雅词句或人身攻击
激进时政或意识形态话题
侵犯他人隐私
其它违法和不良信息}

我要回帖

更多关于 三相电机接线图实物 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。