800千伏1100千伏特高压直流流电,高压走廊是多少米。它的细则在哪个条文里

| 工艺 | |
当前位置: && &&
高低压电力线路安全距离
添加:不详
依据:《110~500kV架空电力线路施工及验收规范》与树木间:10kV---1.5 35kV---3.5 110kV---4.0 220kV---5.0 这是在“最大计算风偏”情况下的最小水平距离。  相关规范 一、&城市工程管线综合规划规范(GB50289-98)&,是由国家建设部与国家技术监 督局联合发布的强制性国家标准,是为合理利用城市用地,统筹安排工程管线在城市 的地上和地下空间位置,协调工程管线之间以及城市工程管线与其他各项工程之间 的联系,并为工程管线规划设计和规划管理提供依据而制定的。其中  对小于或等于 110KV架空电力线路边导线(考虑最大风偏后)与道路(路缘石)之间的最小水 平净距要求均为0.5米。  对小于或等于110KV架空电力线路边导线与道路(地面) 之间交叉时的最小垂直净距要求均为7米,  横跨道路的小于或等于110KV架空电力线距地面应大于9米。电力杆柱与工程管线之间的最小水平净距见表1。 电力杆柱与工程管线之间的最小水平净距(m) 表1 管线名称 高压铁塔基础边 照明及&10KV ≤35KV &35KV 道路侧石边缘 0.5 给水管 3.0 0.5 污水、雨水排水管 1.5 0.5 燃气管 1.0 1.5 1.0 热力管 2.0 3.0 1.0 电力电缆 0.6 电信电缆 0.6 0.5   二、《城市电力规划规范(GB)&,是由国家建设部与国家技术监督局 联合发布的强制性国家标准, 适用于设市城市的城市电力规划编制工作。规范中要 求城市高压线路架空走廊宽度如表2。架空电力线路导线在最大计算弧垂情况下, 与地面的最小垂直距离如表3。 市区35~500KV高压架空电力线路规划走廊宽度 (单杆单回水平排列或单杆多回垂直排列) 表2 线路电压等级 高压线走廊宽度(m) 线路电压等级 高压线走廊宽度 500KV&&&&&& 60~75&&&&   110、66KV&&&& 15~25 330KV&&&&&&&& 35~45  &35KV&&&&&&&& 12~20 220KV&&&&&&&& 30~40 城市架空电力线路导线与地面之间最小垂直距离 表3 线路经过地区&&&& 线路电压(KV) &&&&&&&&&&&&&&& &1&&&&&&&&& 1~10&&&&&&&& 35~110&&&&&& 220&&&&&&&&&& 330 居民区&&&&&&&&&& 6.0&&&&& 6.5&&&&&&& 7.5&&&&&&&&&& 8.5&&&&&&&&&&& 14 非居民区&&&&&&& 5.0&&&&&& 5.0&&&&&&& 6.0&&&&&&&&&& 6.5&&&&&&&&&&& 7.5 三、《110KV~500KV架空送电线路设计技术规程(DL/T)》,1999 年国家经济贸易委员会批准颁发,其中对送电线路与公路交叉或接近的距离要求 见表4。 送电线路与公路交叉或接近的距离要求 表4 线路电压(KV) &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 110&&&&& 220&&&&&& 330&&&&&&& 500 导线至路面最小垂直距离(m) 7.0&&&& 8.0&&&& 9.0&&&&&&&& 14 杆塔外缘至路基边缘最小水平距离(平行,开阔地区) 最高杆(塔)高 杆塔外缘至路基边缘最小水平距离(路径受限制地区) 5.0&&& 5.0&&& 6.0&&& 8.0 四、《电力设施保护条例》,1997年9月国务院颁布,是为保障电力生产和建设的 顺利进行,维护公共安全而制定的。条例中规定,架空电力线路保护区的范围为 导线边线向外侧延伸所形成的两平行线内的区域,在一般地区  各级电压导线的边 线延伸距离如下:  1-10千伏5米;  35-110千伏10米;  154-33 0千伏15米;  500千伏20米。  同时规定,任何单位或个人必须经县级以上 地方电力主管部门批准,并采取安全措施后,方可进行下列作业或活动:在架空 电力线路保护区内进行农田水利基本建设工程及打桩、钻探、开挖等作业;起重 机械的任何部位进入架空电力线路保护区进行施工;小于导线距穿越物体之间的 安全距离,通过架空电力线路保护区。 《电力设施保护条例实施细则》,1999年3月由国家经济贸易委员会、公安部颁 布。细则中指出,任何单位或个人不得在距架空电力线路杆塔、拉线基础外缘的 下列范围内进行取土、打桩、钻探、开挖或倾倒酸、碱、盐及其他有害化学物品 的活动:   (一)35千伏及以下电力线路杆塔、拉线周围 5米 的区域;   (二)66千伏及以上电力线路杆塔、拉线周围 10米 的区域。   在杆塔、拉线基础的上述距离范围外进行取土、堆物、打桩、钻探、开挖活 动时,必须遵守下列要求:   (一)预留出通往杆塔、拉线基础供巡视和检修人员、车辆通行的道路;   (二)不得影响基础的稳定,如可能引起基础周围土壤、砂石滑坡,进行上 述活动的单位或个人应当负责修筑护坡加固;   (三)不得损坏电力设施接地装置或改变其埋设深度。
作者:未知 点击:12888次
本文标签:高低压电力线路安全距离
* 由于无法获得联系方式等原因,本网使用的文字及图片的作品报酬未能及时支付,在此深表歉意,请《高低压电力线路安全距离》相关权利人与机电之家网取得联系。
关于“高低压电力线路安全距离”的更多资讯
:木崎机械(上海)有限公司
&【求购】 &求购垃圾桶&&
&【求购】 &求购水杯&&
&【求购】 &求购二手罗...&&
&【求购】 &求购PVC...&&
&【求购】 &求购轴承钢...&&
&【求购】 &求购一批把...&&
&【求购】 &求购橡胶图&&
&【求购】 &求购LED...&&
VIP公司推荐世界首个±800千伏高压直流换流阀试验成功
中新网7月22日电 据国资委网站消息,日前,安装了由中国南车株洲所研制的具有完全自主知识产权的6英寸7200V晶闸管的世界首个±800kV/4750A特高压直流换流阀顺利通过关键的型式试验——阀绝缘冲击试验(包括操作冲击试验和雷电冲击试验二个试验)。创造了同类产品通流能力和电压等级世界之最。试验结果符合国家技术规范要求,并通过世界权威电力试验认证机构的认证。
与交流输电技术相比,直流输电具有线损小、线路造价低、调节快速、系统稳定性强、输送电能力大等优势。研究结果表明:采用±800kV直流输电技术有利于加大输电规模,节约大量的输电走廊资源,更加经济、更加合理;同时可以有效解决负荷中心电网短路电流超标问题,提高电网的安全稳定水平。根据《国家电网十一五电网规划及2020年展望》,未来十年,国家计划投入数百亿元,在全国建成20多个超高压或特高压大型直流输电工程,来满足“西电东送、南北互供和全国联网”战略需求。
采用直流方式输送电能,首先要解决交直流转换的问题。需要在送电端和受电端分别建设两个换流站,安装换流变压器和换流阀等主要换流设备。送电端换流站把交流电整流成直流电,通过直流输电线路送往受电端换流站,在受电端换流站再把直流电逆变成交流电供给用电负荷。
直流输电技术是世界公认的解决长距离、大容量输电和电网互联问题的最有效技术手段,其核心装备直流换流阀的研发制造,是目前复杂程度最高的电力装备技术之一,而换流阀被称作直流输电系统的“心脏”,晶闸管又是换流阀的核心部件,被誉为换流阀“机芯”。 此前,世界上仅有瑞士ABB、德国西门子拥有该技术。
近年来,中国南车株洲所依托国家“十一五”科技支撑计划及国家电网公司重点科技攻关项目等重大科研项目,与中国电力科学研究院合作,投入数亿元,成功开发出世界上直径最大、功率最高的6英寸晶闸管,为我国系统攻克高压直流输电技术取得关键性的突破。国家专利4项。并在国内首次完成了配套完成了6英寸高压晶闸管的试制能力及产业化基地建设、测试能力及可靠性试验手段建设,满足了特高压(±800KV)直流输电用6英寸晶闸管的工程化和产业化要求。
目前,中国南车株洲所为中国电科院提供了80只6英寸7200V晶闸管,成功交付灵宝背靠背联网直流输电项目使用的6英寸换流阀晶闸管400只。此次试验的成功,充分展示了中国南车株洲所在高压晶闸管等功率半导体器件领域的研发设计、生产制造的领先能力。
(本文来源:
跟贴读取中...
网易通行证:
跟贴昵称修改后,论坛昵称也会变哦
网易通行证:
复制成功,按CTRL+V发送给好友、论坛或博客。 浏览器限制,请复制链接和标题给好友、论坛或博客。
网易新闻48小时评论排行
评论147805条
评论125121条
评论92008条
评论90413条
评论82847条
游戏直充:
热门功效:
热门品牌:
网易公司版权所有?1518?;第35卷第7期日;高电压技术;HighVoltageEngineering;Vol.35No.7;July31,2009;±800kV直流特高压输电线路的设计;李勇伟1,周康1,李力2,何江3;(1.中国电力工程顾问集团公司,北京.中国电力工程顾问集团华东电力设计院,上海20;摘要:±800kV直流输电是国际上
第35卷 第7期日
高 电 压 技 术
HighVoltageEngineering
Vol.35No.7
July31,2009
±800kV直流特高压输电线路的设计
李勇伟1,周 康1,李 力2,何 江3
(1.中国电力工程顾问集团公司,北京.中国电力工程顾问集团西南电力设计院,成都610021;
3.中国电力工程顾问集团华东电力设计院,上海200063)
摘 要:±800kV直流输电是国际上输电电压等级最高、技术最先进的直流输电方式。±800kV直流线路设计没有现成的经验可供参考。为满足工程建设需要,合理确定技术原则和建设标准,需要全面研究和分析与工程建设有关的主要设计原则。结合向家坝2上海直流输电工程,介绍了特高压直流线路设计的主要研究成果,包括气象条件、结构可靠度、导线选择、地线选择、绝缘子选型、绝缘子串及金具、绝缘配合、导线对地及交叉跨越距离、极导线排列方式和走廊宽度等。同时给出了大量±800kV特高压直流线路的基本设计条件、主要设计参数以及向家坝2上海直流线路的技术特点、单位km长度线路的杆塔质量、混凝土量等工程量指标。通过我国第1条输送功率达6400MW的特高压双极直流输电线路的设计实践,证明±800kV特高压直流线路技术上是可行的,经济上是合理的。关键词:±800kV;直流;特高压;双极;输电线路;设计中图分类号:TM721文献标志码:A文章编号:09)
Designof±800kVDCUHVTransmissionLine
LIYong2wei1,ZHOUKang1,ILi2HEJiang3
(1.ChinaPowerEngineeringConsultingGroup,C2.ChinaPowerEngineeringInstitute,
Chengdu,ConsultingGroupEast
Institute,Shanghai200063,China)
Abstract:Itisnecessarytostudyandanalyzemaindesignprincipleof±800kVDCTransmissionsysteminordertoascertaintechnicalprincipleandstandardaswellasmeettherequirementsofprojectconstruction.OnthebasisofXiangjiaba2ShanghaiDCTransmissionLineProject,wediscussedtheprimarydesignprincipleofUHVDCoverheadtransmissionlinedesign,includingatmosphericparameters,reliabilityofstructure,selectionofbundleconductorofpolar,selectionofgroundwire,selectionofinsulatortype,insulatorsetandfitting,insulationco2ordinationofairgaponthetower,polarconductorheighttotheground,polarconductorheightcrossingovertheobstaclesontheground,polarconductorconfigurationonthetowerandwidthofROWetc.Wealsoprovidedsameinformationinrelationtothe±800kVXiangjiaba2ShanghaiTransmissionLineProject,suchasbriefintroductiontotheProject,maintechnicalscheme,importantdesigndata,technicalcharacteristic,estimatedperkilometertowerweight,perkilometerconcretevolumeoffoundationetc.BypracticeofdesigningXiangjiaba2ShanghaiDCbipolaroverheadtransmissionlineprojectwith6400MWtransmissionpower,itisverifiedthat±800kVDCTransmissionlineisfeasibleintechniqueandreasonableineconomy.
Keywords:±800kV;DC;UHV;design
向家坝―上海直流线路是我国第1条电压为±800kV,输送功率达6400MW的特高压双极直流输电线路。工程起自位于四川省的复龙换流站,止于位于上海的奉贤换流站,线路全长约1907km。线路沿线地形包括平原、丘陵和山地,海拔高度0~1580m。线路在湖北省和安徽省境内4次跨越长江。国家电网公司是本工程的业主单位,中国电力工程顾问集团公司及其6大直属设计院以及另外11家省院是工程的设计单位。工程前期的基础研究工作由中国电力科学研究院、国网电力科学研究
院、中国电力工程顾问集团公司和一些全国著名的高等院校共同完成。
工程可行性研究于2005年完成,初步设计[1]于2008年7月完成,施工图设计和现场施工正在进行
中,计划投产时间为2010年。本文结合该工程,介绍±800kV直流特高压输电线路的设计。
1 气象条件及结构可靠度目标
输电线路的主要设计气象条件是基本设计风速和设计覆冰。
本工程设计在选取气象条件时,统计了沿线气象台站的观测资料,结合“全国基本风压分布图”风
 2009年7月高 电 压 技 术第35卷第7期?1519?
压推算值,以及线路沿线风、冰灾调查情况,参考现
有500kV线路的设计和运行经验[2],并进行了“杆塔结构可靠度”专题研究,综合考虑线路可靠性和经济性确定了如下的设计气象条件。
计算导地线张力和塔身风压时,基于10m对地高、10min时距的设计风速,重现期取100年一遇,且全线风速最小值≥27m/s。
根据上述原则,并结合各冰区、风区的划分和归并,全线共分为27、28、30、32、和35m/s等5个风区以及10、15、20和30mm等4个冰区。
考虑到工程的重要性,铁塔计算时结构重要性系数取1.1,使得可靠性指标达到β≥317,比现有500kV线路的β≥312提高一个等级。
本设计对铁塔荷载条件和荷载组合进行了深入研究,详细分析了不同荷载条件和荷载组合对铁塔重量和工程造价的影响,提出了兼顾安全性和经济性的技术方案,有关结论已纳入《±800kV直流输
(送审稿)[3]。电线路设计技术规程》
6×LGJ2720/50、分裂间距为450mm的导线方案经
济性较好。
根据导线选择结果,综合考虑无线电干扰、可听噪声和地面合成场强的限值要求,确定本工程的导线方案为6×LGJ2720/50,双极线路极间距为22m,最小导线对地高度为18m。
2007年6月,中国电力科学研究院以同样技术
方案建成了试验线段。通过长时间试验观测,认为无线电干扰水平约50dB,可听噪声水平约41dB,大多数情况下合成场强&30kV/m。
试验表明,本工程导线组合方案满足输送容量和电磁环境限值的要求。
重冰区对导线的机械性能有特殊要求。重冰线路设计和运行经验表明,由于冰凌荷载大,导线承受拉应力很高,如果此时再叠加较大的不平衡张力,则[5]。通过对钢芯铝绞线、,20mm重冰区,30mm重冰区则采6AACSR-720/50钢芯铝合金绞线。
2 极导线选择
一般情况下导线选择应综合考虑输送容量、功率损耗、导线允许发热、机械特性、工程造价和电磁环境要求。就±800kV特高压线路而言,由直流电晕引起的电磁环境问题更是极其重要的因素,甚至是导线选择和极导线布置的控制因素。直流电晕可产生无线电干扰、可听噪声、电晕损耗、地面合成电场和地面离子电流等问题。工程设计中通过分析国内外现有±500kV线路的运行经验,结合工程前期科学研究结论[4],最终采用了如下的设计原则:
1)海拔高度≤1000m时,正极性导线外20m处,测量频率015MHz的双80%无线电干扰值≤58dB。
2)海拔高度&1000m时,正极性导线外20m处,可听噪声中值(L50)≤45dB。
3)在非居民区,地面合成场强和离子电流密度分别≤30kV/m和100nA/m2;在居民区,地面合成场强和离子电流密度分别≤25kV/m和80nA/m2。
4)当线路临近有人居住的民房时,湿导线条件下的民房所在处地面综合场强≤15kV/m。根据上述基本原则,对分裂根数为4~8、单根截面积为500~900mm2的多种导线组合方案进行了分析计算。结果表明,当分裂根数≥6、单根截面≥630mm2时,导线方案可满足电磁环境限值的要求。
在考虑工程投资、电能损耗等因素的条件下,采用年费用最小法进行综合技术经济比较,结果表明,
3 地线选择
地线应满足机械特性、短路热容量、耐雷击性能、防腐蚀、电力系统通信等技术要求。对于±800kV特高压直流线路,因极导线感应电压而产生的
地线电晕也应予以控制。
为估算电晕对地线直径选择的影响,应计算地线表面场强Em和估计地线直流起晕场强E0。为使地线电晕较极导线更加难以产生,应对Em/E0给予必要的限制。通过对上述各种因素的综合分析认为,电晕限制条件是地线直径选择的控制因素。考虑到地线应具有更好的耐腐蚀性能,以及耐雷击断股单丝直径≥3mm的要求,最终轻冰区采用直径为17mm的JLB20A2180铝包钢绞线,20mm重冰区采用JLB20A2180铝包钢绞线,30mm重冰区选用JLB20A2240铝包钢绞线。为满足系统通信要求,另一根地线采用具有类似特性的架空地线复合
光缆(OPGW)。
由于直流线路正常运行时导地线间不存在电磁感应,地线无需如交流线路一样采用绝缘运行方式。但在上海受端站附近,由于路经条件的限制,不得不直接跨过±500kV宜华直流工程的腰泾接地极。为减小接地极单极运行时对本线路的腐蚀影响,28km长度的地线和OPGW采用了分段绝缘、单点接
地设计方案。
?1520?July2009High Voltage EngineeringVol.35No.7 
4 绝缘子型式及片数选择
绝缘配合应使线路能在工作电压、操作过电压
和雷电过电压等各种条件下安全可靠地运行。国内外±500kV直流输电线路的设计和运行经验表明[6,7],绝缘子型式和绝缘子片数的确定与线路沿线的污秽条件直接相关。
为确定工程沿线污秽分布情况,设计单位对沿线2km走廊内的污源情况进行了详细调查,中国电科院对沿线已建线路的污秽组成等进行了调查和分析并完成了《±800kV向家坝-上海直流输电线路沿线污秽调研与测量》报告。
对盐密值ρESDD和灰密值ρNSDD的调查分析表明,由于大量水泥厂、钢铁厂、化肥厂、各等级公路等污源的存在,沿线污秽十分严重。根据全线统计分析,轻、中、重三类污区及其长度和设计参数如表1所示。
通过对盘式瓷绝缘子、钢化玻璃绝缘子和悬式棒形复合绝缘子特点的分析,结合全线塔型规划,确定工程轻冰区悬垂串采用合成绝缘子,盘式绝缘子。,,。
利用航片及计算机优化排位程序统计分析得到,悬垂串需采用单联和双联210、300、400和530kN机械强度的绝缘子,而且300kN和400kN产品适用于90%以上的塔位。为简化设计,工程用绝缘子确定为300、400和530kN3种强度等级。
基于直流污闪电压与绝缘子片数呈线性关系的基本原则,分别采用污耐压法[8,9]、爬电比距法和按±500kV线路设计运行经验外推的方法进行绝缘子片数分析,结果表明对应3种污区的300kN(结构高度H=195mm)钟罩型“V”型悬垂串绝缘子片数分别多达56、70和81片,而400kN(结构高度H=205mm)片数更是多达61、74和81片。两种情
污区轻中重
表1 污区划分及设计参数
Tab.1 PollutionareaanddesignvaluesρESDD
/(mg?cm-2)
0.050.080.15
/(mg?cm-2)
0.300.480.90
上下表面积污比
1:51:81:10
用钟罩型绝缘子。
直线塔合成绝缘子根据污区和海拔的使用条件,分为、12m3种结构高度。为了均匀合成绝缘子高压侧邻近端部金具处硅橡胶护套上的场强,采用了双均压环。其中小均压环用于限制绝缘子护套上的最大场强,而大均压环用于避免小均压环起晕,同时也在大范围内为合成绝缘子均压以m,。300kN盘式绝缘子片数在海拔高度、2000m时分别为61、63、65片,400kN盘式绝缘子片数在海拔高度、2000m时分别为61、64、66片。
5 绝缘子串及金具
为减小走廊宽度、提高可靠性和节约投资,直线塔悬垂串和耐张塔跳线采用V型合成绝缘子串,根据不同荷载的要求,包括单V、双V串。悬垂串绝缘子机械强度分为300、400和530kN,210kN绝缘子用于跳线串。
10~20mm覆冰区耐张塔采用三联400kN水平
布置的瓷绝缘子串,30mm覆冰区采用同样布置的550kN绝缘子。绝缘子串三联水平布置的目的是增
强运行中雨和风的自然清洗效果,提高耐污能力。
为了改善沿绝缘子串的电位分布、限制金具起晕,西安交通大学和清华大学等单位进行了细致的三维数字分析,分析计及了杆塔结构的影响以及极间的相互影响。工程用典型绝缘子金具串型如图1所示。
双联及多联绝缘子串联间距由绝缘子串电气和机械特性确定,需在机械性能满足安全运行的前提下,根据双联结构的污闪电压基本不低于单联结构的污闪电压的要求确定。对应盘径约为400mm的轻冰区大吨位绝缘子,推荐悬垂绝缘子串及耐张绝缘子串联间距为650mm。重冰区悬垂绝缘子串联间距取800mm,耐张绝缘子串联间距取1000mm。
况对应的绝缘子全长分别为和1518m,或者和1616m。如此长的绝缘子串使得杆塔尺寸较大,从而大大增加塔材耗量和工程造价,是难以接受的。研究表明,合成绝缘子有优良的耐污性能,对应相同的污耐压值,串长可以明显缩短。因此工程设计方案为全线直线塔采用合成绝缘子。对于耐张塔,3种污区则分别采用61、74和81片400kN瓷绝缘子。
尽管三伞型绝缘子在相同条件下的积污较钟罩型绝缘子明显少,绝缘子串片数因此较钟罩型少,但由于三伞型绝缘子价格明显高于钟罩型,而耐张串绝缘子片数对塔头尺寸影响不明显,因此耐张串采
 2009年7月高 电 压 技 术第35卷第7期?1521?
图1 典型绝缘子串金具图(单位:mm)
Fig.1 Typicalinsulator
2(160kV合成绝缘子双联Ⅴ型跳线串装图)(单位:mm)
Fig.2 Typicalrigidjumper
由于悬垂绝缘子串未加装屏蔽环,所有导线悬垂线夹需满足防晕要求。为在重冰区充分保护导
线,悬垂线夹为预绞丝型(AGS)。
为提高空气间隙可靠性和减轻耐张塔重量,设计采用刚性跳线。根据不同区段的具体要求,在轻冰区和重冰区,分别采用了铝管式和鼠笼式钢性跳线。典型的铝管式刚性跳线如图2所示。
表2 杆塔空气间隙
Tab.2 Airgaponthetower
海拔高度工作电压操作过电压带电作业过电压
6 杆塔空气间隙
对应直流工作电压和操作过电压的杆塔空气间隙,通过分析实际最高工作电压、操作过电压并利用空气间隙临界放电电压特性确定。对应最高直流工
作电压816kV(以此为基准),线路操作过电压标么值取117,带电作业过电压标么值取1185,3种电压下工程杆塔空气间隙值见表2[11,12]。
直流工作电压的50%放电电压由以下公式给出
(1-3σN)K1
(1-2σ′s)K1
式中,Ur是额定工作电压;σN是空气间隙直流放电电压的变异系数;K1是直流电压下空气密度校正系数;K2是直流电压下空气湿度校正系数;K3是安全系数。
操作过电压的50%放电电压由以下公式给出
式中,Um是最高工作电压;σs是空气间隙在操作冲
击电压下放电电压的变异系数;K′1是操作冲击电压下间隙放电电压的空气密度校正系数;K′2是操作冲击电压下间隙放电电压的空气湿度校正系数;K′3是操作过电压倍数。
海拔高度&500m的带电作业空气间隙由中国电力科学研究院研究得出。619m的空气间隙使得带电作业时的风险率&10-5。由于直流输电系统可通过调整运行电压等措施使得运行方式具有灵活性,同时可保证工程具有合理的造价,带电作业间隙最终不作为杆塔尺寸的控制条件。
针对操作过电压分别在北京和昆明进行的对比试验表明,GB/T和IEC6007122:
?1522?July2009High Voltage EngineeringVol.35No.7 
1996规定的海拔修正方法,在间隙取值范围为615
表3 ±500kV直流线路和1000kV交流线路的
地面控制场强及导线对地高度
Tab.3 ElectricfieldcriteriaforDC±500kV
andAC1000kVline±500kV
非居民区30
~815m以及海拔≤2000m时仍然适用。
由于雷电过电压对于特高压直流线路不是十分敏感的因素,而且全线直线杆塔全部采用了Ⅴ型绝缘子串,因此不对雷电过电压下的杆塔空气间隙作具体规定。
为了分析不同保护角对工程雷击性能的影响,中国电科院和清华大学采用典型塔型对雷击性能进行了计算分析,结果表明避雷线在杆塔处的保护角接近0的负值时,平原地区地线可以完全屏蔽极导线,丘陵地区仅正极线有概率较低的绕击率,但山地正极线的绕击概率相对较大。
由于极导线采用了Ⅴ型绝缘子串布置方式,杆塔实现负保护角比较容易,为降低线路绕击率,杆塔均采用负保护角,且在丘陵和山地保护角按≤-10°设计。
计算表明,当杆塔接地电阻为10~30Ω时,杆塔的反击耐雷水平为249~136kA,高于交流500kV线路杆塔接地电阻为10~15Ω水平177~125kA。
导线高度/m
导线高度/m
居民区临近民房
注:3表示可提高导线高度,同时保持场强不变。
表4 不同排列方式下±800kV线路导线对地高度
Tab.4 ±800kVconductorheightforeach
configurationoftower
导线布置方式
导线高度/m
导线高度/m
,同时保持场强不变。
7 极导线对地及交叉跨越距离一般由操作过电压间隙、地面综合场强以及电力部门与其他行业的技术协议确定[13]。对于±800kV直流线路,大多数距离决定于地面综合场强。表3给出了我国现有±500kV直流线路和1000kV交流线路的场强控制标准和对应的导线对地高度。
±800kV直流线路的电场效应与±500kV直流线路没有本质区别,因此±500kV线路的场强限值仍可用于±800kV线路。由此确定的导线对地高度如表4所示。
特高压直流线路的被交叉跨越物包括其他电压等级的输电线路、低压配电线路、通信线路、河流、公路、铁路、树木和山坡等。对于这些物体的跨越距离一般通过计算操作过电压间隙、地面合成场强等予以确定,必要时通过分析其他电压等级线路的相关数据确定采用。表5给出了±800kV直流线路以及±500、750和1000kV线路的主要交叉跨越值[14,15]。
表5 交叉跨越距离
Tab.5 Electricalclearancestootherobstacles
±500kV750kV
电气化铁路接触线
公路通信线电力线路电力线杆顶无人居住的房屋步行可以到达的山坡步行无法到达的山坡
14.06.014.08.56.08.59.08.56.57.07.0
19.510.019.512.07.012.011.511.08.58.58.5
1000kV±800kV27.016.027.018.010.016.015.512.010.014.016.0
21.515.021.517.010.515.017.513.011.013.515.0
8 铁塔选型
工程采用自立式铁塔。虽然拉线塔可以大大减
轻塔重,但拉线占地面积较大,而且影响机械化耕种,目前已很少在我国输电线路上采用,尤其是人口稠密地区。
杆塔系列的确定主要基于工程的经济性。沿线地形分析表明,本工程平地占27%,丘陵占19%,山地占54%。另外结合沿线气象条件的分析归纳,最终采用8个系列的塔型方案。各塔型的设计水平档距和垂直档距利用输电线路优化排位软件以及航测数据统计分析确定。为了满足塔位的环境保护要求,山区铁塔采用了全方位长短腿设计方案。
图3示意了几种工程主要塔型。ZV2821是一种极导线水平排列、地线保护角&0的直线塔,其水平档距和垂直档距分别为460m和650m,呼称高度为36~57m,该塔型主要用于平地。ZVF3221P
包含各类专业文献、中学教育、文学作品欣赏、专业论文、行业资料、应用写作文书、幼儿教育、小学教育、外语学习资料、18_800kV直流特高压输电线路的设计_图文等内容。 
 XXXXXX±800kV 特高压直流输电线路工程 监理规划 前 言 XX-XX±800kV 特高压直流输电工程,是世界直流输电技术发展的创新工 程,是目前世界上已建或在建的电压...  (±800kV直流架空输电线路设计技术规定)_自然科学_专业资料。5779858(...特高压输电线路电气与机械设计规范(1980 版)规定,直流线路无电晕时的电 场强度...  28 工程项目管理日报 8.附录 8.1 设计、监理对照表 1.目的和适用范围 . 1.1 目的 为规范向家坝―上海、锦屏―苏南±800kV 特高压直流输电线路工程建设 现场...  由于±800kV 特高压直流输电线路输送容量大,安全可靠性要求高,同时特 高压直流...日本 NGK 自称瓷直流绝缘子的年劣化率设计值为十万分之一,较玻璃绝缘子要低一...  ±800kV 直流特高压的输 电能力达到 700 万 kV,是±500kV 超高压直流线路输...该项目是我国自主研发、 自主设计和自主建设的世界上电压等 级最高、输送容量...  长距离特高压输电线路的外绝缘设计问题关 系着工程投资和安全运行,因此本文对±800kV 普侨直流输电线路的外绝缘问题进行了研 究。我国缺乏特高压直流输电工程的...  系统的接线方式由于特高压直流 输电的传输量过大,需要通过研究设计采取可控、...由此,我们需要 9 条输电量为 6GW 的±800kV 级特高压 输电线路来完成以上...  锦屏―苏南±800kV 特高压直流输电线路工程西起西昌换流站,东至吴江市苏南换流站...其中西昌裕隆换流站~宜宾横江镇段线路为川云段,由西南电力设计院进行设计,该段...  向家坝-上海800kV特高压直... 5页 免费 高压直流输电线路行波保护... 65页 20财富值如要投诉违规内容,请到百度文库投诉中心;如要提出功能问题或意见建议,请点击...}