地暖压力不足在,加地暖循环泵安装图加多大

地暖循环泵扬程和流量应用分析
郑州博容节能设备有限公司【专注研发10年 20项国家专利】
服务热线:400-600-5679营销总部:河南郑州郑汴路106号生产基地:浙江省台州市玉环县
当前位置: >
地暖循环泵扬程和流量应用分析
日期:&&&&来源:博容节能&&&&阅读数:次
& & 燃气采暖热水炉配地暖(低温热水地板辐射供暖)似乎是当前家庭分户式供暖工程中的绝配。曾经有人做过地暖供暖方式和&暖气片&供暖方式对热煤水要求的比较。地暖供暖方式要求热媒水低水温、低温差、高流量;&暖气片&供暖方式要求热媒水高水温、高温差、低流量。诚然这样的分析是合理的,但是高和低是相对而言的,这种说法缺乏具体数据的支持,起不到对实际应用的指导作用。
& & 随着采暖面积的不同和房型结构的变化(例如跃层或者别墅型住宅),对采暖的要求也应该随之而变化。而我们在市场上所见到的各品牌燃气采暖热水炉,不论功率大小都采用了相同的热水循环泵。这样的配置合理吗?能不能满足不同使用环境的供暖需求?一些安装单位对于大面积建筑(尤其是别墅),往往认为循环水泵不够用,还要在机外增加一台循环水泵,这有必要吗?本文将对燃气采暖热水炉和不同房型地板采暖结合使用中,其热水循环泵的扬程和流量做一个定量分析。
一、地暖循环泵的作用
& & 循环泵的主要作用就是解决水在燃气采暖热水炉与供热系统之间循环流动时的动力问题。简单地说,就是要把燃气采暖热水炉产生的热量有效、及时地输送到采暖末端。循环泵作用的主要表现方式就是扬程和流量。
二、地暖循环泵的扬程和流量
& & 循环泵的扬程用来克服采暖系统阻力,确保把热媒水送到采暖系统末端;循环泵的流量是为了满足足够量的热媒水到达采暖系统末端。如果忽略了这两个指标,必然会对采暖效果带来影响。
现在市场上各品牌壁挂锅炉所配置的循环泵大多数的功率60W~70W;扬程5M~6M;流量10L/min~0L/min
三、地暖供暖方式对循环泵扬程和流量的要求
& & 地暖管的铺设面积和房型结构影响着对热媒水温度、流速的要求。热媒水温度由燃气采暖热水炉发热系统控制,热媒水流速受热水循环泵控制,同时也受地暖管材材质、管径、铺装方式等影响。现在分别对两种情况进行分析:一种是采暖面积100㎡的平层房屋;一种是采暖面积200㎡的两层别墅。
1、采暖面积100㎡的平层房屋
1)设定条件
地暖管铺设面积M=100㎡ & &房间温度设定18℃,热负荷指标q=100Kcal/㎡&h(115W/㎡)
为了采暖舒适性,热媒水出回水温差为⊿T=15℃ &地暖管采用PE-RT(或者PE-Xa),DN20*2.0 &
平均分成n=5回路,每回路地暖管L=100M
2)计算过程
房间总热输入量为Q=qM=10000Kcal/h & 热水循环量为(流量)d=Q/⊿T=666.67Kg/h=11.11L/min
每个回路的循环水量d&=d/n=2.2L/min & & 地暖管横截面积P=(16/2)2*&=200.96mm2
每个回路水的流速为v=d&/P=0.18m/s & & &每回路沿程水头损失hf1=&(L/di&v2/2g) =6.8&10-6MPa=6.8Pa
&&水力摩阻系数,查表40℃时&=0.659&10-6(㎡/s) & & &L&管段长度(m) & &di&管道内径(m)
v&平均流速(m/s) & g&重力加速度(9.81m/s2) & 系统沿程水头损失hf=n&hf1=34Pa
系统局部水头损失hj=0.3hf=10.2Pa & & 系统水头损失h=hf+hj=44.2Pa
小结:通过上面的计算可以得出,采暖系统要求流量为11.11L/min,系统水头损失为44.2Pa(相当于0.0045米水柱)。对照循环泵性能曲线可以知道,这个坐标点在曲线下方。所以燃气采暖热水炉现配循环水泵完全满足100㎡地板采暖需要。
2、采暖面积200㎡的两层别墅
1)设定条件
地暖管铺设面积M=200㎡(其中一层100㎡,二层100㎡) &
房间温度设定18℃,热负荷指标q=100Kcal/㎡&h(115W/㎡)
为了采暖舒适性,热媒水出回水温差为⊿T=15℃ & &地暖管采用PE-RT(或者PE-Xa),DN20*2.0
干管采用铝塑复合管,DN20*2.5 & &平均分成n=10回路(其中一层5回路,二层5回路),每回路地暖管L=100M
2)计算过程
房间总热输入量为Q=qM=20000Kcal/h & 热水循环量为(流量)d=Q/⊿T=1333.33Kg/h=22.22L/min
每个回路的循环水量d&=d/n=2.2L/min & & 地暖管横截面积P=(16/2)2*&=200.96mm2
每个回路水的流速为v=d&/P=0.18m/s & & &每回路沿程水头损失hf1=&(L/di&v2/2g) =6.8&10-6MPa=6.8Pa
&&水力摩阻系数,查表40℃时&=0.659&10-6(㎡/s) & &L&管段长度(m) & di&管道内径(m)
v&平均流速(m/s) & g-重力加速度(9.81m/s2) & & 系统沿程水头损失hf=n&hf1=68Pa
系统局部水头损失hj=0.35hf=23.8Pa & &系统水头损失h=hf+hj=91.8Pa
小结:通过上面的计算可以得出,采暖系统要求流量为22.22L/min,系统水头损失为91.8Pa(相当于0.0094米水柱)。对照循环泵性能曲线可以知道,这个坐标点在曲线下方。所以燃气采暖热水炉现配循环水泵完全满足200㎡两层别墅地板采暖需要。
& & 采暖系统循环水泵的扬程通常选系统阻力的1.05~1.1倍,而补水泵扬程为高度+系统阻力,另外考虑3m~5m富余量。在燃气采暖热水炉的实际应用中,人们经常把循环系统和补水系统对水泵的要求混同起来,按照感觉来选择循环泵,对于大面积的别墅采暖,往往在燃气采暖热水炉机外再增加1台循环泵给予扬程补充。通过上面的计算可以知道,这是没有必要的。采暖系统循环水泵的扬程与采暖建筑物的绝对高度没有关系。所以,现在市场上的燃气采暖热水炉所配循环泵,适用于一般住宅地暖需求。地暖不热才15度,加循环泵可以吗?我们单元一共29层,我家20层,听说29层一共有三个压力泵,1层到10层一个,10到20层一个,正好我家是20层,就是说明我家是最高的。我觉的是压力不够影响地暖中的热水循环不流畅导致室内不热。为了证明这点我把分水器中的每个管道都单独放水,气也放完了!水很清澈说明地暖中的管道很通畅不堵塞,应为是新房第二年。然后主管道上的过滤网也清洗过了很干净。最后发现进水管道的水热度还可以,出水管道基本是温的接近凉水。所以我感觉地暖中的水流速度很慢影响温度我加循环泵可以解决这个问题吗?还有我们小区应该是不是串联水路,是并联水路,我安装循环泵不会影响邻居家吧???感谢大家的建议!
可以在回水处加一个增压泵。提高循环速度
首先我肯定的告诉你,你加装循环泵之后,一定会对邻居造成影响。然后我要说的是,你要确认是否是供热单位供给的水本身就不热,还是说因为压力过小造成的地热循环不畅。一般来说,如果是循环不畅,那么加装循环泵是非常有效的办法(虽然会影响其他用户的供热)。但是如果本身供暖不好的话,那就没什么作用了。...
不会的。因为主管道里的热水也是循环的。
为您推荐:
扫描下载二维码要想排除燃气壁挂炉故障必须掌握壁挂炉工作的基本原理和工作流程,安装要求,使用调试方法及维护保养知识;其次要有丰富的实践经验,才能对各种故障现象进行分析判断,并消除故障;再次必须有较强的动手能力,才能正确拆装各种部件。其次要有丰富的实践经验,才能对各种故障现象进行分析判断,并消除故障;再次必须有较强的动手能力,才能正确拆装各种部件。
  一、壁挂炉的基本原理和工作流程
  1、采暖模式工作原理
  当壁挂炉启动,在采暖系统压力正常情况下,水泵启动推动采暖水流动,打开水流开关或水流传感器,输出水流信号(开关信号或脉冲信号)给电路板,电路板接到水流信号之后,启动风机进行前清扫,并检测各种安全装置是否正常,在各种安全装置正常的情况下,进行点火,再分别打开一、二级阀,燃气进入燃烧器在电火花的作用下点燃燃气进行燃烧,通过离子感焰技术使火焰正常燃烧,加热热水通过散热器或其他末端方式散发到空气中或辐射出来,达到供暖的目的。达到设定的采暖温度后,熄火进入待机状态。如此反复循环。
  2、采暖工作过程
  采暖系统正常→检测系统压力正常→水泵工作→水流开关或水流传感器打开→输出水流信号→风机进入前清扫→检测风压正常,各安全装置正常→点火→分别打开一、 二级电磁阀(比例阀自动进入点火燃气量,分段阀进入小火点火)→点着火→离子感焰,正常燃烧→达到设定温度→熄火→风机进入后清扫,水泵延时关闭。
 二、故障现象,原因及解决办法
  1、采暖系统压力不足故障
  故障现象:水泵不运转,电路板报警,显示屏显示的故障代码为压力不足。
  故障原因:管道缺水,压力表显示采暖系统水压不足。
  2、水泵故障
  故障现象:水泵不运转,风机不运转,电路板报警,显示屏显示的故障代码为水泵故障。
  故障原因:
  (a)水泵电源线脱落。
  (b)水泵因为长时间不使用而抱死。
  解决方法:
  (a)用万用表检测水泵的输出电源是否正常,接触是否良好。如果电路板没有电压输出是电路板故障,更换电路板;如果电路板有电压输出,水泵没电则是接插件脱落,接触不良或者导线断开;脱落就重新接触好,接触不良就使之接触良好,导线断开就更换导线。
  (b)如果有电压输入水泵,而水泵不转,则可能为水泵抱死,拧开水泵上的一字螺丝,用一字螺丝刀拧动水泵轴,使水泵转子旋转就能恢复正常;如果水泵没有抱死而用万用表检测水泵断路或短路,则为水泵烧坏,更换水泵。
  3、故障现象:水泵运转,风机不运转,电路板报警,显示屏显示的为水泵故障代码。
  故障原因:
  (a)水泵有空气没有排尽导致水泵空转。
  (b)采暖系统阀门没有打开或者过滤器堵塞。
  (c)管道内有空气没有排尽。
  (d)水流开关故障。
  (e)压差式机型管道产生的压差不够。
  解决方法:
  (a)拧开水泵端面一字口铜螺丝,排尽水泵空气,重新启动。
  (b)采暖系统阀门没有打开则打开阀门;如果过滤器堵塞则拆下过滤器冲洗干净之后装好,进行补水排气,重新启动。
  (c)管道内空气没有排尽则排尽空气重新启动。
  (d)水流开关故障就用万用表检测在运行时是否有开关信号输出。如果有信号输出即水流开关接通,可能为接插件接插不好或导线断开,则接插好接插件或更换导线;如果导线及接插均完好,则为电路板故障,更换电路板。如果没有信号输出则为水流开关卡死或者水路堵塞;水流开关卡死则拆下水流开关冲洗再装回;并进行补水。排气再重新启动;水路堵塞按b方法处理。
  (e)在采暖出水口装一个分配器(开关),关小一点分配器既可。
  4、过热故障
  故障现象:壁挂炉熄火,主控器报警,故障显示屏显示过热干烧故障代码。
  故障原因:
  (a)采暖阀门被关闭,导致主热交换器中的水温急速上升,热水温度超过90℃,导致旁通阀打开。
  (b)采暖管路堵塞,使水循环速度减慢,水温急速上升,热水温度超过90℃。
  (c)过热保护温控器不良,应常闭而不能常闭。
  (d)三通阀流向切换功能紊乱(三通阀型),有可能为连接线错位或者球体装配错位及对球体旋转不良,导致在采暖时,热水经三通阀进入板换而进行小循环,水温急剧上升。
  (e)电路板故障。
  (f)过滤器堵塞。
  解决方法:
  (a)打开采暖阀门。
  (b)疏通采暖管道。
  (c)更换过热保护温控器。
  (d)连接线错位则纠正连线;球体装配错位就重新正确装配三通阀球体;球体旋转不良则更换三通阀。
  (e)更换电路板。
  (f)清洗过滤器。
  5、温度传感器故障
  故障现象:壁挂炉熄火,电路板报警,显示器显示采暖或热水传感器故障代码。
  故障原因:
  (a)温度传感器短路。
  (b)温度传感器开路。
  解决方法:
  (a)如果是由于线路中的连接线绝缘层破损并短路则更换导线;如果是温度传感器破损则更换温度传感器;电路板损坏则更换电路板。
  (b)如果线路中的连接断路或接插不良就更换导线和重新接插好;如果温度传感器破损则更换温度传感器;如果电路板故障则更换电路板。
  6、密闭式壁挂炉虽正常运转,但压力不断升高。
  故障现象:水压表压力不断升高,泄压阀长期滴水。
  故障原因:
  a)手动补水阀本身因故障而堵不住自来水,使自来水进入采暖系统中。
  b)板式换热器内部漏水或水路集成系统内部漏水。
  解决办法:
  a)清除手动补水阀密封橡胶的异物或更换密封橡胶。
  b)更换板式换热器或整个水路集成系统。
  7、采暖升温快,但散热器不热。
  故障现象:壁挂炉很快就达到设定的温度,但散热器不热,环境温度升不上来。
  故障原因:
  (a)采暖系统中有大量的空气没有排尽。
  (b)采暖系统堵塞,导致水循环缓慢。
  (c)有许多阀门仅打开一点,水流缓慢。
  (d)采暖系统太大,水泵功率不够。
  (e)水泵叶轮损坏。
  (f)电路板输出水泵电压异常。
  (g)水泵的功率档位调整不合理。
  (h)旁通阀不复位。
   解决方法:
  (a)排尽系统中的空气。
  (b)清理采暖系统过滤器。
  (c)合理打开阀门。
  (d)多增加一台水泵,加大循环力。
  (e)更换水泵叶轮或者更换水泵。
  (f)更换电路板。
  (g)把水泵调整到合理的档位。
  (h)使旁通阀复位。
  8、采暖系统正常但有些散热器不热。
  故障现象:其他散热器正常,有一、二个散热器不热或一、二组散热器不热。
  故障原因:该组不热的散热器阀门开度太小或内有空气。
  解决方法:开大阀门开度或排除散热器内空气。
  9、采暖系统运转正常但环境温度升不上来。
  故障现象:采暖系统水温升高、待机均正常,散热器温度也基本正常,但房间温度不高,达不到采暖效果。
  故障原因:
  (a)所选机型的功率太小,与大的采暖面积不相匹配。
  (b)所选用的散热器组数太小,与采暖面积不相匹配(每个铸铁760标准片的标准散热量为130W)。
  (c)散热器已严重结垢。
  (d)水路集成系统旁通阀不复位。
  解决办法:
  (a)更换大功率的壁挂炉。
  (b)更换大的散热器。
  (c)对整个系统清洗除垢或更换散热器。
  (d)增大水的流速。
  (e)使旁通阀复位或更换旁通阀。
  10、采暖正常,但热水不出或出凉水。
  故障现象:在采暖状态十分正常,但转换到热水状态时不点火或热水水温不热。
  故障原因:
  (a)在采暖状态下打开热水龙头,但运行灯不亮,则为热水水流开关故障所致。
  (b)在夏天,采暖关闭状态下,打开热水龙头,出来的为凉水,则为热水水流开关故障或采暖水流开关故障。
  (c)运行灯亮,但不出热水。首先触摸采暖配管表面,若是温热,则是三通阀故障没有转到热水状态;三通阀正常,在板换没有进行热交换的情况下,触摸板换两面,如一面烫一面凉则是板换损坏。
  (d)试运行时不出热水,则为自来水与热水接头接反,流量开关不动作,导致不出热水。
  解决办法:
  (a)更换热水水流开关。
  (b)如果采暖水流开关故障更换采暖水流开关,如果热水水流开关故障,则更换热水水流开关。
  (c)三通阀故障更换三通阀;板换故障更换板换。
最后编辑于:作者:
鼎格舒适家,因为有爱,所以温暖!您的位置:&&&&&&
网友:月悦
所在区域:
地暖循环泵安装时要注意什么
地暖循环泵主要用于地暖采暖、燃气锅炉、热泵热水器的增压和循环。循环泵体主要由水泵和屏蔽式电动机两部分组成,内部设有冷却装置,可长时间工作和运转。
  地暖循环泵安装注意事项
  1)循环泵的进、回水方向和地暖水流方向应保持一致,(通常产品上有标注和说明,安装前应仔细阅读使用手册)
  2)保持循环泵体轴线水平,并注意泵体线盒不能在泵的下面,谨防排气孔排出的水气沾污线盒中的线路板。
  3)第一次安装和使用循环泵时应注意排气、可采用专用工具或一字型起子等捏开密封螺丝,直到泵外有水流出则表示空气已经排净,在用工具将密封螺丝捏紧即可。
  地暖循环泵常见故障分析
  故障一;循环泵不启动
  原因:泵上的开关档位置旋转不正确、地暖管道中压力不足、管道中存有杂质。
  故障二;循环泵不能关闭
  原因;档位调整不正确,可以关闭自动档、采用手动档自动调至II位置。
  故障三;循环泵处于开启状态,但该系统不产生压力。
  原因;泵里含有杂质需要清理或管道中存有气体未排出。
  今天关于地暖循环泵的相关内容就为您介绍到这里,感谢您的关注。
别的业主也在分享装修经验
钟翔 09:58:02留言
景德镇手机用户_se 01:31:43留言
孙科 09:13:12留言
陈菊 10:14:18留言
碧婷 10:43:38留言
手机用户_dbz 07:08:44留言
小幸运 09:32:34留言
雪莉 10:46:11留言
张轩 09:53:02留言
幼恩 11:33:18留言
曾可 14:14:35留言
潍坊手机用户_stz 01:58:13留言
10秒快速注册或登录
还没有账号?}

我要回帖

更多关于 地暖压力不足 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信