电流互感器什么两头接地.产生环流是不是呀?
电流互感器使用时,除了注意二次侧(次级)绕组不能开路外,还应该将二次侧绕组的一端(注意只有一端)及铁心必须可靠接地,一次侧(原级)绕组不能接地。若将一次侧绕组也同时接地,则不能正常使用。
首先,一次侧绕组接地,将使所测量的主线路接地。其次,也使二次得不到保护,即二次侧绕组与一次侧绕组有电气方面的连接(通过地连接),万一发生故障时,将危及二次侧的负载及危及人身安全。
中,因为电流互感器是一种专用的升压变压器,所以要求二次侧不能开路,还必须接地,否则将对人身及设备带来危险。
我师傅说的
您的举报已经提交成功,我们将尽快处理,谢谢!
这个没有明文规定,但是皇太后可以以皇帝忤逆、不孝还有恶行等理由来宣告皇帝不再具有作为皇帝的基本资格,从而达到废帝的目的
当然历史上虽然实例不少,但实质上基本都...
拼音的轻声:
(一)性质和作用:
普通话的每一个音节都有它的声调,可是在词或句子里许多音节常常失去它原有的声调而读成一个较轻,轻短的调子,这种音变就...
成人高考的毕业证肯定有用.
而且持成人高考的毕业证也能参加公务员考试,你说有没有用呢?
如果你已经是一个在职人员,拿到成考的毕业证之后,单位照样给你...
——★1、【非常简单】:只要把电流互感器的二次(每个电流互感器连接电表的两根导线)分别短路、接在一起即可。
——★2、不要拆除电流互感器,也不要改动...
任何电器都有漏电的可能,接地线可以在设备漏电的时候将电流泻放到大地,从而保证用电者安全。
现在家庭入电配电箱都有自动跳匝功能的漏电保护器,漏电保护器是测量火线...
大家还关注电流互感器接地线
查看: 552|
摘要: 电流互感器的一次侧电流是 从P1穿过,从P2出来的,1次侧不用接地的,1次侧扎数根据互感器名牌上面的要求确定;二次侧是从S1出到电流表的进线段,出来后到S2,并且S2要接地的。2次侧S2接地是为了防止2次侧开路时,在2次侧产生高电压而 ...
电流的一次侧电流是 从P1穿过,从P2出来的,1次侧不用接地的,1次侧扎数根据互感器名牌上面的要求确定;二次侧是从S1出到电流表的进线段,出来后到S2,并且S2要接地的。2次侧S2接地是为了防止2次侧开路时,在2次侧产生高电压而发生危险,因为1次侧扎数远远小于2次侧,当2次侧开路时,由于一次侧有电流,在互感器铁心上产生励磁,2次侧绕组,产生的磁链等于扎数*磁通,由法拉第电磁感应定律有,电动势=磁链对时间的导数,由于2次侧扎数多,会产生很大的电动势,对人的危害很大的。
电流互感器需不接地线能用但是不安全.因为接地线是保护互感器二次开路产生高压危险.暴炸危险为了安全起见一定要接地线;电流互感器原理是依据电磁感应原理的。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的二次侧回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。电流互感器是把一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量 ,二次侧不可开路。
上一篇:下一篇:
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航: 上传我的文档
 下载
 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
正在努力加载中...
浅谈对小电流的接地系统与电流互感器配置分析
下载积分:1472
内容提示:浅谈对小电流的接地系统与电流互感器配置分析
文档格式:PDF|
浏览次数:0|
上传日期: 06:47:39|
文档星级:
该用户还上传了这些文档
浅谈对小电流的接地系统与电流互感器配置分析
官方公共微信电网中只有接地零线,没有专用接地线,电流互感器怎么接地?可以把电能表串入已有的电流互感器回路测量吗我准备在电房内加一块电表测量用电量,现在电柜里三相各有一个电流互感器,是电柜上串在电流表上测电流的!我可以直接把电能表串如这回路来测量用电量吗?这样测量会有很大误差吗?还有我看有人说电流互感器S2端必须接地的!但是我这电网中没有专用接地线,只有接地零线!如果电流互感器S2端必须接地,那我的电流互感器接地线跟电能表的零线就是同一点接线了,这样接法可以吗?对测量用电量有多大误差?我接电表的目的是为了跟合租的分开用电量算电费!谢谢各位解答!
SaberAltriaJq9
你好:——★1、必须清楚:“电柜里三相各有一个电流互感器”是不是计量电表用?计量用电流互感器是不可以动的,否则会被电力局处罚的。——★2、电流互感器是预防一次侧电压窜入的安全措施,在电流互感器接线端子上...
非常感谢各位的解答!我的三个电流互感器是我们电柜里串联一个电流表用来显示各相电流的,不关供电局的事!我准备动工了,再次感谢各位解答!
为您推荐:
你需要学习,基本原理还不懂呢
1)高压配电柜中 电流互感器接地的目的是防止高压窜入低压和次级开路引起的安全事故;2)低压电流互感器次级接地 主要也是为了人身安全,与计量精度无关;3)不宜接在零线上。