220伏接近开关不接触物体时略闪,中间继电器底座接线图也跟着闪,弄得PLC反馈误动

PLC输出负载负220V时,电源也接220V吗?如果接触器为220V的话,(1)直接接22V的电源的话,会不会对PLC有影响呀?要不要加一个开关电源跟一些24V的中间继电器呀?
接触器线圈如果是220V的话, COM公共端的负载肯定也要接220电的啦.一般PLC是继电器输出的话(基本上便宜的PLC都是,可以看说明书),完全可以接,不需要中间继电器.加中间继电器反而会增加故障点.但是你在公共端上接了220V,就要求所有的负载都是220V供电,不能接其它电压的了.
那能否请教下:我图中的(1)指的是电源,是对的吗?是这样的结构吗?
这样接没错,最好在COM上再串个保险丝,以防触点烧掉。
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码用交流220V常开接近开关和中间继电器做报警自锁电路时,常常有在没有任何物体接近时也会报警,为什么?电源火线接到接近开关到常闭开关到中间继电器线圈到零线 然后报警灯并联到线圈两端 中间继电器常开触点并联到接近开关两端
夏吧威武88
该一下线路就可以:接近开关选常开的1,电源火线接到接近开关的常开点的一端,另一端接到中间继电器线圈,中间继电器线圈另一端接到零线2,警灯一端接电源火线,另一端接中间继电器常开触点,中间继电器常开触点的另一端接零线.(报警灯不要并联到线圈两端,警灯是最终的用电器,应该有继电器的触点带动.)你那种的这样改动也可:电源火线接到接近开关到常闭开关到中间继电器线圈到零线,然后报警灯一端接电源火线,警灯的另一端接中间继电器的常闭点的一端,中间继电器的常闭点的另一端接到零线.(这样的缺点是,警灯不报警时,中间继电器通电吸合,当中间继电器断电时,报警得电.)
不行的话 我继续发问
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码我厂皮带PLC是施耐德的,输出模块输出点灯闪烁。带着继电器闪,中控画面皮带也是闪,但是皮带不停。怎么办_百度知道接近开关pnp DC22V 常开输出 无plc如何控制交流接触器或中间继电器_百度知道三线制接近开关如何控制时间继电器三线制接近开关输出类型NPN式,控制普通中间继电器可以,控制时间继电器就不通。现象为:接近开关检测到金属物体后指示灯不亮,时间继电器电源灯闪烁一下,断开时间继电器,检测开关指示灯亮,接通时间继电器,指示灯灭,时间继电器电源灯闪烁一下。控制普通继电器时一切正常电源制式都相同,接普通继电器就行,接时间继电器就不行,我想知道这是什么原理,解决方案有多种,现已解决。我只想知道它为什么不能控制时间继电器,谢谢!是我标题提的不对,应该是为什么不能控制时间继电器 谢谢各位,检测到时金属块一直没离开接近开关,也就是时间继电器电源供应应该一直不断,只是不知什么原因接上时间继电器后,接近开关指示灯灭,时间继电器不工作,接普通中间继电器一切正常 时间继电器工作电流1mA,线圈启动后增至30mA。接近开关输出电流在300mA左右
你可以不用电子式时间继电器改用机械气囊式
估计应该是电源的问题1,接近开关与时间继电器应该是共同的公共端2,两个元件的电源制式是否相同3,导通时,测试一下时间继电器的电压是否正常如果还不能解决,建议你用接近开关控制普通继电器,再通过普通继电器控制时间继电器就可以了...
因为电子式的需要电源给他供电
里头有个继电器
和一块电路板
他们的供电不能只靠
接近开关接触一下的信号来正常工作
如果接近开关一直有金属的话
电子式的就可以工作
尼可以选择机械式的时间继电器
比如气囊式的就可以
但是气囊的时间不够很准确...
时间继电器里面有延时电路,消耗的功率必然比继电器大。原因就是接近开关输出电流太小。因为电流问题,一般是不用三线接近开关直接驱动继电器的