【摘要】三菱伺服产品以其优异的品质和稳定性,得到了广大客户的肯定,目前在国内使用三菱伺服系统分三个系列:MR-ES、MR-J2S、MR-J3。客户在使用三菱伺服系统的时候常常会遇到很多问题,通常故障情况可由伺服驱动器上显示代码来初步判断,以下是几种常见的故障及其......
三菱伺服产品以其优异的品质和稳定性,得到了广大客户的肯定,目前在国内使用三菱伺服系统分三个系列:MR-ES、MR-J2S、MR-J3。客户在使用三菱伺服系统的时候常常会遇到很多问题,通常故障情况可由伺服驱动器上显示代码来初步判断,以下是几种常见的故障及其排查方法:
秒以内再接通。
没有连接好。
断路或短路
选择的伺服电机与当前使用的伺服放大器不匹配。
没有连接好。
断路或短路
,相接地故障
上电源输入和输出接线有断路。
负载转动惯量比设定的小一些。重新检查加减速时间常数的设定。
相存在短路。
正确接线。
使用再生制动选件时,更换再生制动选件。
选择的再生制动选件。
~度之间。
检查运行模式。更换功率更大的伺服电机。
检查运行模式。更换功率更大的伺服电机。
修改自动增益调整设定的响应速度。停止自动增益调整。该用手动方式进行增益调整。
和伺服电机的输入相位没有接对。
参数太小。
更换功率更大的伺服电机。
参数的值太小。
减小负载。选择功率更大的伺服电机。
安装限位开关。
和伺服电机的输入相位没有接对。
通讯中断的时间超过了参数的设定值。
计算机等之间出现通讯出错。
断路或短路
计算机等故障。
计算机等。
&&& 在很多情况下,安装三菱伺服电机时会因为现场的复杂情况而产生故障问题,还需要技术人员自己认真检查。 可以简单判断伺服电机故障方法:去掉电机所有接线后,转动电机轴承,如能感觉到明显的阻力,转动时不顺畅,则机身线圈烧坏,另外装配联轴器不当时很容易把编码器敲坏,可摇动电机编码器部分,若能听到编码器碎片的声音,则编码器被敲坏。31、三菱PLC控制系统干扰分析和对策_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
31、三菱PLC控制系统干扰分析和对策
上传于||文档简介
&&3、​三​菱​P​L​C​控​制​系​统​干​扰​分​析​和​对​策
大小:7.50KB
登录百度文库,专享文档复制特权,财富值每天免费拿!
你可能喜欢三菱软件与PLC通信时总是出现通信错误,为什么?
涉及设备:答疑主题:三菱软件与PLC通信时总是出现通信错误,为什么
答疑老师:李金城老师...
在线咨询:
更新至:1课时 &更新中
已观看人数:10人
讲师:丁先群
课程级别:
 赞(1)
课程点评:
(10人学习)
课程视频大纲
学习后,您将会做什么?
课程特色?
涉及设备:答疑主题:三菱软件与PLC通信时总是出现通信错误,为什么
答疑老师:李金城老师
12大服务保障
海量工控学习资料,60个城市推荐就业
海量权威精品课
不管你有没有了解过工业自动化,甚至看不懂普通电路图的同学,还是有多年工程经验的高级工程师,在技成都能找到合适您课程。电工入门,设备维护,技术升级,晋升工程师,学控制,学运动控制,学通信,学PID,学模拟量,技成网,啥都有!
只要通过相对应的测试,技成大数据即可分析出适合您学习的课程方案,并指导您循序渐进的学习。还为您的职业规划做建议。 经验丰富的权威老师给您讲解详细的学习指导课,消除您初学的迷茫!
海量视频课堂让您从简到难系统学习, 拿出您的学习机边学习边练习, 需要辅助学习资料,上论坛啊! 公开课让我们一起加固基础, 班级课给您的学习添柴加火, 答疑课让您不再为问题所困,
实操课跟着老师一起做, 定期去考试页面测试下您的学习成果哦! 有事没事都到班级群里跟大家聊聊哈~~总有意想不到的收货。
每个工作日的19:30-22:00,我们都在腾讯课堂开展在线直播课堂,除了学习还可以直面专家老师。
每周的答疑课我们老师为您扫清一周的技术障碍
针对技成学习机专门开设了实操课的哦,边听老师讲课,边跟着一步一步实际操作。
1、QQ群交流(200个2000人QQ群),让学习不在孤单; 2、论坛交流,任何学习或工作遇到的问题,都可以提出来; 3、定期线下沙龙讨论、学员活动; 活跃的班级群让我们跟老师班里的同学一起学习交流;群公告里录播视频连接让大家没有漏听课的烦恼;群文件资料让大家轻松查找所需资料。
指导课没听明白?班级课没空听?白天没时间班级交流?答疑课恰好错过? 免费复学来帮你!
技成资深讲师
高级工程师,1998年在国内首先将变频调速技术应用于回转窑主拖动系统,获国家有色金属工业局科技进步奖,并获得国家专利。从事自动化控制和变频器工程应用工作三十多年,具有丰富的现场实践经验。授课实用易懂。
技成资深讲师
资深高级工程师,技成资深培训师。从事职业技术培训工作近三十年,对工控技术的培训,例如PLC、变频器、单片机及机电一体化等有丰富的培训经验。讲课语言通俗、风趣幽默、条理清楚、深入浅出。
技成资深讲师
华南理工大学工程硕士,前西门子(中国)有限公司工程师,负责项目设计执行、OEM样机开发,技术支持,客户培训。曾获比亚迪、深圳地铁等大型企业邀请对其相关技术人员进行系统的专业培训,擅长PLC、工业网络、...
技成资深讲师
高级工程师,技成培训金牌讲师,在自控系统的配合安装调试、运行维护、电子设备厂生产线、波峰焊锡、回流焊设备电气控制系统、行业系统集成的电气控制系统设计制作具有丰富的经验。授课细致耐心、通俗易懂。
技成资深讲师
高级工程师,2006年、2010年被评为“西门子自动化专家”,多年自动化控制技术安装调试、指导培训、维修开发经验,对PLC等工业自动化控制技术,尤其西门子设备运用和培训非常熟练,课程实用性强,让学员高...
技成资深讲师
三菱自动化产品资深工程师、三菱认证工程师、三菱FA产品培训师。多年自动化控制技术工程实践经验,同时具备多年自动化专业培训经验,精通FX系列、Q系列、变频器 、伺服、人机等三菱系列自动化产品。
技成资深讲师
唐倩:技成培训最受学员欢迎讲师之一,曾在某知名汽车企业担任电气工程师多年,后被提拔为电气总工程师。具有可编程控制器设计师中级证书。对一整套非标设备电气设计有着丰富的经验。熟悉欧姆龙PLC、三菱PLC、...
技成资深讲师
高级培训师、工程师,湖南省某高校专业教师,曾受教育部委派到韩国进行技术学习与交流。有着十余年的一线教学与培训经验,承担了南车专兼职安全员电气安全技术培训工作;时代维修电工培训工作;株机公司电工理论培训...
技成资深讲师
技成(自动化)培训讲师、技成培训学员最受欢迎辅导老师之一。曾在某轮胎有限公司担任技术员多年,负责厂里自动化设备改造工作。之后主要从事非标设备的生产工作,在技成接受多年专业培训,熟悉三菱fx系列PLC、...
技成资深讲师
中国自动化行业权威领军人,国际著名高级工程师,广州机电行业协会秘书长、广东省自动化学会理事长,技成科技有限公司首席技术顾问,刘奕华老师授课将理论与工程实际相结合,课程应用性强,授课激情洋溢、深入浅出,...
技成资深讲师
西安理工大学自动化学院教授,中国电工技术学会微特电机专业委员会委员,深圳市节能协会理事
技成资深讲师
高级工程师,讲师,武汉理工大学工程硕士。从事职业技术培训教学工作近二十年,对电子技术的培训,例如模拟电路、数字电路、高频线路、单片机技术等有丰富的培训经验。讲课语言通俗、条理清晰、深入浅出。
技成资深讲师
高级工程师,毕业于中南大学,接受过德国西门子公司系统技术培训.潘工多年来一直从事自动化控制技术工作,在自动化系统工程项目和机械设备自动控制的设计、安装、调试等方面,既有扎实的理论基础,又有丰富的现场实...
技成资深讲师
国内著名数控专家,深圳职业技术学院副教授,精通FANUC数控系统设计。授课讲解系统,由浅入深
技成资深讲师
刘彤,硕士研究生毕业,控制理论与控制工程专业,工程师,讲师。1993年参加工作,先后从事过进口设备维修和管理、非标研制、生产线改造、盾构机电气设计等工作。主讲嵌入式系统技术应用、单片机技术应用、电子E...
技成资深讲师
多年从事工业自动化工作,参加过多个中大型自动化控制系统的设计与实施,有着丰富的现场经验,熟练掌握西门子S7-300、S7-200PLC,以及上位组态软件WinCC的使用。
技成资深讲师
工控老鬼,资深的西门子专家
技成资深讲师
汪周银,1946.11出生,中南大学本科毕业,副教授/工程师,主要研究方向:机械工程。原湖南冶金职业技术学院机械工程系党支部书记,在机械类专业任教40余年,曾被评为湖南省省级教学名师,在国内各类期刊发...
技成资深讲师
技成资深讲师
华南理工大学 拥有机器人应用工程硕士学位 机电工程师 维修电工质量职称。 曾任职于东风本田发动机有限公司,西门子,ABB,精通发动机生产线相关设备的保养与维护,包括数控机床、压铸机、检漏仪、拉床、淬火...
技成资深讲师
2008年毕业于西安航空学院电气系计算机控制专业,从事电气自动化行业7年,具有丰富的非标设备电气设计经验及上百场现场及网络培训经验。现就职于威纶通科技有限公司,担任大中华区培训经理,威纶通企业大学项目...
技成资深讲师
技成资深讲师
西门子工程师
技成资深讲师
技成资深讲师
技成资深讲师
技成资深讲师
技成资深讲师
黄杰 男,湖南邵阳人,讲师、工程师、2009年毕业于广东工业大学电力电子与电力传动专业,获工学硕士学位。现主要从事智能控制、开关电源及城轨交通控制领域的研究和教学工作。
张亚宾,刘俊文
技成资深讲师
张亚宾: 资深组态软件工程师,多年从事工业自动化工作,参加过多个中大型自动化控制系统的设计与实施,目前为美国标志软件ICONICS公司的培训工程师,有着丰富的现场经验,熟练掌握ICONICS公司的多款...
技成资深讲师
吴冰,女,1979年生,黑龙江人,副教授、高级工程师
2001年毕业于中南大学信息工程系自动化专业,获工学硕士学位。
2001.8——2007.4 在中车株洲电力机车有限公司(原南车株洲电力机车有...
技成资深讲师
2005年本科毕业于广州华南理工大学自动化专业。拥有多年合资整车工厂及发动机工厂自动化设备管理经验。曾在上海发那科机器人有限公司任职,有着丰富的FANUC机器人系统调试经验及知识。涉及的机器人应用行业...
技成资深讲师
张为民 : 男,具有检测技术与自动化装置专业副教授资格。
1990年7月毕业于西安交通大学电气工程系工业电气自动化专业,获工学学士学位。2002年6月毕业于西安交通大学电气工程学院,获电气工程硕士学...
技成资深讲师
技成资深讲师
月薪:11000元/月
学后:14万/年
擅长:电气设备维修管理
学员信息:年龄52岁,现担任公司电气设备主管;电务工区工长,负责公司的电气、信号自动化、通信及无线设备的维修管理工作。公司主任技师及集团首席工人。年收入由原来9万多增加到13万多,当然为社会企业解决更多技术问题
月薪:17000元/月
学后:20万/年
擅长:电控设计
学员信息:年龄40岁,2012年12月加入技成培训,现在无锡某私企负责电控设计,PLC编程和上位机组态工作,帮助社会企业解决技术问题年总收入20万左右。目前在技成平均一年花费1000元左右。
月薪:11000元/月
学后:14万/年
擅长:电气安装
学员信息: 42岁,2012年12月在技成报名学习工业自动化控制。为西安热工研究院的部分外包产品做控制柜,以在技成获得的三菱和西门子加HMI之技术,承担了这部分产品从电路设计到实际设备规划,安装和调试..
高级工程师
高级工程师,1998年在国内首先将变频调速技术应用于回转窑主拖动系统,获国家有色金属工业局科技进步奖,并获得国家专利。从事自动化控制和变频器工程应用工作三十多年,具有丰富的现场实践经验。授课实用易懂。
247.4万人关注
210万人关注
130.1万人关注
50.8万人关注
17.6万人关注
09-06 10:51
非常感谢李金城老师,您讲的课程通俗易懂;幽默风趣;受益颇多,谢谢
08-13 12:11
老师讲的很详细、非常好 、就是我学的太慢了,夏天忙着种地,只有在冬天我才能学习、PLC数字量我还没有完全掌握。
wincc使用中,文件名和存盘路径请不要出现中文。否则有可能出现运行前的下装,会出现死机!1.安装时候必须先关闭杀毒软件,防火墙…
就在技成论坛有下载,搜下:西门子编程手册即可。
(C)深圳市技成科技有限公司 - 课程内容版权均归技成培训网所有
广东省 深圳市 专业技术人员继续教育网络学习平台联合运营单位:深圳市工程师联合会
选择下载方式
360云盘暂无下载&&&一些市民发现后纷纷拍照发朋友圈质疑桥梁的质量。
女儿在17年前,被逼嫁给当地人,生活很艰苦。
声明:本文由入驻搜狐公众平台的作者撰写,除搜狐官方账号外,观点仅代表作者本人,不代表搜狐立场。
  错误编号(D806*):0000
  错误讯息:NOERROR--无异常错误发生
  异常内容及原因:无异常发生
  对策:请检查主机与I/O扩充机座/模组间连接线连接是否正常
  错误编号(D8061):6101
  错误讯息:PLCHARDWAREERROR(PLC硬体故障)
  异常内容:PLC停止运转
  异常内容及原因:RAM错误
  对策:请检查主机与I/O扩充机座/模组间连接线连接是否正常
  错误编号(D8061):6102
  错误讯息:PLCHARDWAREERROR(PLC硬体故障)
  异常内容:PLC停止运转
  异常原因:回路错误
  对策:请检查主机与I/O扩充机座/模组间连接线连接是否正常
  错误编号(D8061):6103
  错误讯息:PLCHARDWAREERROR(PLC硬体故障)
  异常内容:PLC停止运转
  异常内容及原因:I/OBus错误,必须先驱动M8069=ON才有效
  对策:请检查主机与I/O扩充机座/模组间连接线连接是否正常
  错误编号(D8061):6104
  错误讯息:PLCHARDWAREERROR(PLC硬体故障)
  异常内容:PLC停止运转
  异常原因:I/O扩充机座24V异常,必须先驱动M8069=ON才有效
  对策:请检查主机与I/O扩充机座/模组间连接线连接是否正常
  错误编号(D8061):6105
  错误讯息:PLCHARDWAREERROR(PLC硬体故障)
  异常内容:PLC停止运转
  异常原因:看门狗计时器异常
  对策:请检查主机与I/O扩充机座/模组间连接线连接是否正常
  错误编号(D8062):6201
  错误讯息:PLC/PPCOMMUNICATI(PLC/书写器通信异常)
  错误内容:Parity/FrameError
  对策:请检查主机与20P或PC间连接是否正常
  错误编号(D8062):6202
  错误讯息:PLC/PPCOMMUNICATI(PLC/书写器通信异常)
  错误内容:通信字句异常
  对策:请检查主机与20P或PC间连接是否正常
  错误编号(D8062):6203
  错误讯息:PLC/PPCOMMUNICATI(PLC/书写器通信异常)
  错误内容:通信资料总合检查不一致
  对策:请检查主机与20P或PC间连接是否正常
  错误编号(D8062):6204
  错误讯息:PLC/PPCOMMUNICATI(PLC/书写器通信异常)
  错误内容:通信字串异常
  对策:请检查主机与20P或PC间连接是否正常
  错误编号(D8062):6205
  错误讯息:PLC/PPCOMMUNICATI(PLC/书写器通信异常)
  错误内容:通信指令异常
  对策:请检查主机与20P或PC间连接是否正常
  错误编号(D8063):6301
  错误讯息:PARALLELLINKERROR(并列运转通信异常)
  错误内容:Parity/FrameError
  对策:两台PLC的电源是否开着,主机与并列运转模组间的连接线是否正确连接着。
  错误编号(D8063):6302
  错误讯息:PARALLELLINKERROR(并列运转通信异常)
  错误内容:通信字句异常
  对策:两台PLC的电源是否开着,主机与并列运转模组间的连接线是否正确连接着。
  错误编号(D8063):6303
  错误讯息:PARALLELLINKERROR(并列运转通信异常)
  错误内容:通信资料总合检查不一致
  对策:两台PLC的电源是否开着,主机与并列运转模组间的连接线是否正确连接着。
  错误编号(D8063):6304
  错误讯息:PARALLELLINKERROR(并列运转通信异常)
  错误内容:通信字串异常
  对策:两台PLC的电源是否开着,主机与并列运转模组间的连接线是否正确连接着。
  错误编号(D8063):6305
  错误讯息:PARALLELLINKERROR(并列运转通信异常)
  错误内容:通信指令异常
  对策:两台PLC的电源是否开着,主机与并列运转模组间的连接线是否正确连接着。
  错误编号(D8063):6306
  错误讯息:PARALLELLINKERROR(并列运转通信异常)
  错误内容:超过监视时间
  对策:两台PLC的电源是否开着,主机与并列运转模组间的连接线是否正确连接着。
  错误编号(D8063):6312
  错误讯息:PARALLELLINKERROR(并列运转通信异常)
  错误内容:并列运转字句异常
  对策:两台PLC的电源是否开着,主机与并列运转模组间的连接线是否正确连接着。
  错误编号(D8063):6313
  错误讯息:PARALLELLINKERROR(并列运转通信异常)
  错误内容:并列运转总合检查不一致
  对策:两台PLC的电源是否开着,主机与并列运转模组间的连接线是否正确连接着。
  错误编号(D8063):6314
  错误讯息:PARALLELLINKERROR(并列运转通信异常)
  错误内容:并列运转字串异常
  对策:两台PLC的电源是否开着,主机与并列运转模组间的连接线是否正确连接着。
  错误编号(D8064):6401
  错误讯息:PARAMETERERROR(参数错误)
  错误内容:程式总合检查不一致
  对策:将PLC拨至STOP的状态,检查参数设定是否正确。
  错误编号(D8064):6402
  错误讯息:PARAMETERERROR(参数错误)
  错误内容:记忆容量设定不正确
  对策:将PLC拨至STOP的状态,检查参数设定是否正确。
  错误编号(D8064):6403
  错误讯息:PARAMETERERROR(参数错误)
  错误内容:停电保持区域设定不正确
  对策:将PLC拨至STOP的状态,检查参数设定是否正确。
  错误编号(D8064):6404
  错误讯息:PARAMETERERROR(参数错误)
  错误内容:注解区域设定不正确
  对策:将PLC拨至STOP的状态,检查参数设定是否正确。
  错误编号(D8064):6405
  错误讯息:PARAMETERERROR(参数错误)
  错误内容:档桉暂存器区域设定不正确
  对策:将PLC拨至STOP的状态,检查参数设定是否正确。
  错误编号(D8064):6409
  错误讯息:PARAMETERERROR(参数错误)
  错误内容:其他的设定不正确
  对策:将PLC拨至STOP的状态,检查参数设定是否正确。
  错误编号(D8065):6501
  错误讯息:SYNTAXERROR(PLC停止运转,文法错误)
  错误内容:指令与运算元的组合不正确
  对策:请检查程式中每一个指令的使用方法是否正确。
  错误编号(D8065):6502
  错误讯息:SYNTAXERROR(PLC停止运转,文法错误)
  错误内容:设定值前并无OUTT,OUTC指令
  对策:请检查程式中每一个指令的使用方法是否正确。
  错误编号(D8065):6503
  错误讯息:SYNTAXERROR(PLC停止运转,文法错误)
  错误内容:OUTT,OUTC后无设定值、应用指令的运算元个数不足
  对策:请检查程式中每一个指令的使用方法是否正确。
  错误编号(D8065):6504
  错误讯息:SYNTAXERROR(PLC停止运转,文法错误)
  错误内容:P的号码重覆使用、中断插入输入端号码与高速计数输入端号码重覆使用
  对策:请检查程式中每一个指令的使用方法是否正确。
  错误编号(D8065):6505
  错误讯息:SYNTAXERROR(PLC停止运转,文法错误)
  错误内容:所指定的元件超过范围
  对策:请检查程式中每一个指令的使用方法是否正确。
  错误编号(D8065):6506
  错误讯息:SYNTAXERROR(PLC停止运转,文法错误)
  错误内容:使用未定义的指令
  对策:请检查程式中每一个指令的使用方法是否正确。
  错误编号(D8065):6507
  错误讯息:SYNTAXERROR(PLC停止运转,文法错误)
  错误内容:P号码错误
  对策:请检查程式中每一个指令的使用方法是否正确。
  错误编号(D8065):6508
  错误讯息:SYNTAXERROR(PLC停止运转,文法错误)
  错误内容:I号码错误
  对策:请检查程式中每一个指令的使用方法是否正确。
  错误编号(D8065):6509
  错误讯息:SYNTAXERROR(PLC停止运转,文法错误)
  错误内容:其他
  对策:请检查程式中每一个指令的使用方法是否正确。
  错误编号(D8065):6510
  错误讯息:SYNTAXERROR(PLC停止运转,文法错误)
  错误内容:MC/MCR的N号码使用不当
  对策:请检查程式中每一个指令的使用方法是否正确。
  错误编号(D8065):6511
  错误讯息:SYNTAXERROR(PLC停止运转,文法错误)
  错误内容中断插入输入端号码与高速计数输入端号码重覆使用
  对策:请检查程式中每一个指令的使用方法是否正确。
欢迎举报抄袭、转载、暴力色情及含有欺诈和虚假信息的不良文章。
请先登录再操作
请先登录再操作
微信扫一扫分享至朋友圈
搜狐公众平台官方账号
生活时尚&搭配博主 /生活时尚自媒体 /时尚类书籍作者
搜狐网教育频道官方账号
全球最大华文占星网站-专业研究星座命理及测算服务机构
推送工控行业的最新资讯,行业资料
主演:黄晓明/陈乔恩/乔任梁/谢君豪/吕佳容/戚迹
主演:陈晓/陈妍希/张馨予/杨明娜/毛晓彤/孙耀琦
主演:陈键锋/李依晓/张迪/郑亦桐/张明明/何彦霓
主演:尚格?云顿/乔?弗拉尼甘/Bianca Bree
主演:艾斯?库珀/ 查宁?塔图姆/ 乔纳?希尔
baby14岁写真曝光
李冰冰向成龙撒娇争宠
李湘遭闺蜜曝光旧爱
美女模特教老板走秀
曝搬砖男神奇葩择偶观
柳岩被迫成赚钱工具
大屁小P虐心恋
匆匆那年大结局
乔杉遭粉丝骚扰
男闺蜜的尴尬初夜
客服热线:86-10-
客服邮箱:}

我要回帖

更多关于 三菱plc高速脉冲输出 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信