这个可以电线承受功率多大的功率

家庭电路,一般可以承受多少瓦的功率 - 爱问知识人
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2491531',
container: s,
size: '150,90',
display: 'inlay-fix'
电路,一般可以承受多少瓦的功率
您的举报已经提交成功,我们将尽快处理,谢谢!
用不了多少电的
一般功率都在200w-400w之间,大体上是3小时1度电,这是说你的显示器大约是85W,主机大约是200-300W,就这样了.但是如果你用上音...
如果您确认您的家庭使用的是保险丝,那么可以看看保险丝的额定标称.目前国内的电压统一在220v 而家庭额定电流随安装在家中的空气开关,电度表 保险而定,
大家还关注电线可以承受的最大功率是多少?
电线可以承受的最大功率是多少?
&电线可以承受的最大功率是多少?&&
文/网络 & &编辑整理/雪球儿 & &边框/寒烟
单相电源1KW约是4.5A,8KW约是36A。4平方电线(独根的塑铜线)载流量约是30A,小一些,换6平方线(单跑电源).你的表和闸都必须换大的。不用这么大功率吧,最小4KW,也可以的。
4平方电线丞受到多少千瓦电力那要看你是家庭220v用电还是工厂380v的了。要是220v的4平方铜芯国标线可以应该可以带6到8个千瓦,看你是长时间用还是短时间用了
2.5平方电线丞受到多少千瓦电力
国标GB2/1998规定的电线负载电流值
铜芯电线2.5 平方毫米
16A~25A 约5500瓦
2.5 平方毫米13A~20A 约4400瓦
220VAC电压,长时间不超过10A
最标准绝大部分时间不超过15A算安全
6平方电线丞受倒多少千瓦电力
线径和输送的功率没有直接联系的。
一般来说6平方的导线用作空调线绰绰有余了。
在施工工地上的检修电源一般就用10x6+1x4的电缆。
至于承受的电流强度,根据我施工的经验,这种电缆一般是用63A的空气开关控制的。6平方的铝线承受6千瓦 6平方的铜线承受10千瓦。
1.5匹空调12小时耗电量是多少?空调的1匹指的是制冷量大致为2000大卡,换算成国际单位应乘以1.162,故1匹的制冷量应为2324(W),这里的W(瓦)即表示制冷量,则1.5匹的应为2000大卡x1.5x1.162=3486(W),以此类推。根据此情况,则大致能判定空调的匹数和制冷量,一般情况下,W都可称为1匹,W可称为1.5匹。
而耗电量则是要主要看压缩机的功率,压缩机功率= 制冷量/ 能耗比,一般空调能耗比大于3,因此1匹的电功率一般数据为735W,1.5匹的耗电功率就是735 * 1.5约为1100瓦,也就是1小时1.1度电左右,除了压缩机,还有风扇或其他电机需要耗电,总共1小时也就1.2度左右。最简单的方法,看看说明书上的输入功率是多少千瓦,就是1小时的耗电量。
1.2度x12=14.4度
2.5线单铜轴最大输出功率为3700W,安全的电力使用每平米应该为6A,那么2.5单轴就是为15A,如果您需要计算方式应该是这样的:
单平方为7A
2.5平米X7A=17.5A&
17.5AX220W=3850W
正如我上述所说的,现在的电力衰减厉害,加上电力设备的质量中等化,所以安全的电力是每平米6A&&
2.5平米X6A=15A
15AX220W=3300W
这就是2.5单轴最大输出功率
绝缘导线载流量估算
铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系
导线截面(mm 2 )
载流是截面倍数
估算口诀:
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。
“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
电缆载流量口决:
估算口诀:
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是”截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。计算电缆载流量选择电缆(根据电流选择电缆):
导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。
铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系
10下五,100上二,
25、35,四、三界,
70、95,两倍半。
穿管、温度,八、九折。
裸线加一半。
铜线升级算。
口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。为此将我
国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下:
1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185......
(1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来如下:
1~10 16、25 35、50 70、95 120以上
﹀﹀﹀﹀﹀
五倍四倍三倍二倍半二倍
现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍。“100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍。截面为25与35是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25、35,四三界”。而截面70、95则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10 以下及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一种倍数。
例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算:
当截面为6平方毫米时,算得载流量为30安;
当截面为150平方毫米时,算得载流量为300安;
当截面为70平方毫米时,算得载流量为175安;
从上面的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小,在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,它按口诀算为100安,但按手册为97安;而35则相反,按口诀算为105安,但查表为117安。不过这对使用的影响并不大。当然,若能“胸中有数”,在选择导线截面时,25的不让它满到100安,35的则可略为超过105安便更准确了。同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的始端,实际便不止五倍(最大可达到20安以上),不过为了减少导线内的电能损耗,通常电流都不用到这么大,手册中一般只标12安。
(2)后面三句口诀便是对条件改变的处理。“穿管、温度,八、九折”是指:若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的),计算后,再打八折;若环境温度超过25℃,计算后再打九折,若既穿管敷设,温度又超过25℃,则打八折后再打九折,或简单按一次打七折计算。
关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响导线载流并不很大。因此,只对某些温车间或较热地区超过25℃较多时,才考虑打折扣。例如对铝心绝缘线在不同条件下载流量的计算:
当截面为10平方毫米穿管时,则载流量为10×5×0.8═40安;若为高温,则载流量为10×5×0.9═45安;若是穿管又高温,则载流量为10×5×0.7═35安。
(3)对于裸铝线的载流量,口诀指出“裸线加一半”即计算后再加一半。这是指同样截面裸铝线与铝芯绝缘线比较,载流量可加大一半。
例如对裸铝线载流量的计算:
当截面为16平方毫米时,则载流量为16×4×1.5═96安,若在高温下,则载流量为
16×4×1.5×0.9=86.4安。
(4)对于铜导线的载流量,口诀指出“铜线升级算”,即将铜导线的的截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。
例如截面为35平方毫米裸铜线环境温度为25℃,载流量的计算为:按升级为50平方毫米裸铝线即得50×3×1.5=225安.
对于电缆,口诀中没有介绍。一般直接埋地的高压电缆,大体上可直接采用第一句口诀中的有关倍数计算。比如35平方毫米高压铠装铝芯电缆埋地敷设的载流量为35×3=105安。95平方毫米的约95×2.5≈238安。
三相四线制中的零线截面,通常选为相线截面的1/2左右。当然也不得小于按机械强度要求所允许的最小截面。在单相线路中,由于零线和相线所通过的负荷电流相同,因此零线截面应与相线截面相同。
&&&&&&&&&&&&&&&&
发表评论:
馆藏&10220
TA的推荐TA的最新馆藏还没有帐号? 赶紧
用户版块帖子
求助高手帮看看这个电表和空开是承受多少功率的,谢谢啦
UID:240049
在线时间574小时
M币313专家1
本文内容包含图片或附件,获取更多资讯,请
后查看;或者
成为会员获得更多权限
UID:240049
在线时间574小时
M币313专家1
这个空开和电表配套吗?谢谢啦
本文内容包含图片或附件,获取更多资讯,请
后查看;或者
成为会员获得更多权限
UID:240049
在线时间574小时
M币313专家1
求助各位高手帮忙看看啊,最近家里总是空开跳闸啊,每天几次,折腾得电脑都要坏了,本人一点电工知识都不懂,求助各位帮忙分析是问题出在这两个东西上吗?
UID:871943
在线时间899小时
M币199专家3
电表是60a,空开是100a.先说明空开是跟电表装在一起还是装在室内?
UID:53670
在线时间96小时
M币925专家4
回 kingbencs 的帖子
:求助各位高手帮忙看看啊,最近家里总是空开跳闸啊,每天几次,折腾得电脑都要坏了,本人一点电工知识都不懂,求助各位帮忙分析是问题出在这两个东西上吗? ( 22:25) 100A的空气开关啊,也没有漏电保护器。那么正常家用是不会跳的。如果这个100A的空气开关跳的话就是质量不好,可以更换一个即可。
UID:240049
在线时间574小时
M币313专家1
:电表是60a,空开是100a.先说明空开是跟电表装在一起还是装在室内? ( 22:34) 谢谢高手啊,空开和电脑都装在供电局安装的那个盒子里,我刚刚自己搜索了看看好像最大能承受13KW,可是我家需要的实际用电量起码要20KW以上,郁闷了,供电局害人啊
UID:240049
在线时间574小时
M币313专家1
回 jiaoao 的帖子
:100A的空气开关啊,也没有漏电保护器。那么正常家用是不会跳的。如果这个100A的空气开关跳的话就是质量不好,可以更换一个即可。 ( 22:34) 唔,谢谢高手啊,我也怀疑是这个空开坏了,但是我刚刚搜索资料发现这个电表不能承受我家需要的用电量,郁闷了
UID:53670
在线时间96小时
M币925专家4
回 kingbencs 的帖子
:唔,谢谢高手啊,我也怀疑是这个空开坏了,但是我刚刚搜索资料发现这个电表不能承受我家需要的用电量,郁闷了 ( 22:40) 跳闸时候空开掉下来的话和电表没有关系的。这个表长时间负载2000多W没有问题的。放心吧家用电不会烧掉这个表的。
UID:1379512
在线时间1714小时
M币2287专家2
去供电局申请一下扩容吧
UID:871943
在线时间899小时
M币199专家3
回 kingbencs 的帖子
:谢谢高手啊,空开和电脑都装在供电局安装的那个盒子里,我刚刚自己搜索了看看好像最大能承受13KW,可是我家需要的实际用电量起码要20KW以上,郁闷了,供电局害人啊 20KW不会是同时开吧?在我们这里(南方)基本装60A漏保就够用了,上个前几天做的,赶工程做工一般般,线留长了,方便维修.
本文内容包含图片或附件,获取更多资讯,请
后查看;或者
成为会员获得更多权限
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
如果您提交过一次失败了,可以用”恢复数据”来恢复帖子内容
您目前还是游客,请
&回复后跳转到最后一页
Code by , Time now is:10-10 10:43,
Gzip enabled&当前位置: >
& 2.5mm电线 2.5MM的电线 能承受多大的功率
2.5mm电线 2.5MM的电线 能承受多大的功率
收集整理:/ 时间:
2.5MM的电线 能承受多大的功率 2.5平的铜芯线在裸敷散热良好的情况下正常可以负荷3000W,最大可以承受4000W负荷,但已经没有什么安全余量了。你店面共4200W已经超过负荷了,最好总进线改为4平的,空调单独放一路线。
2.5MM的电线能持续负载4000W以上 应该可以用的
没有你想象中的那么严重 每棵2.5方的线都可以承受2.5匹一下空调的的负荷 外带你的灯和电脑两种用电器1700w的话 绝对是没有问题。 回答3:2.5铝线的话就不行,2.5铜线可以承受W2根2.5MM的电线合并在一起,算不算一根5mm的电线 - 搜狗。这是2X2.5+1的电线。5mm的是接地线。要算的。100米国标2.5mm电线的电阻多少 4欧母左右,上下不超过0.1欧母.2.5mm的电线是多少平方的4平方的电线是多少mm的 - 已解决 。2.5MM就是2.5平方的 4平方的就是4MM的
平方就是MM啊
2.5mm是4平方。4mm是6平方
1.78直径。2.25直径国标1.5mm和2.5mm.4mm的电线最高能带多少千瓦 - 已解决 。1.5mm铜芯线最大可承载2800W左右 2.5mm铜芯线最大可承载4400W左右 4mm铜芯线最大可承载6600W左右
看你用在哪里了用在220和380不一样用感性负载和阻兴负载不一样还有长度也不一样多数都是算电流直径2.5mm的电线可以承受多少千瓦 家庭用电,直径2.5mm的电线截面积是4.9平方毫米。按照每平方毫米4安培的安全电流计算,可以承载19.6安培的电流。再按220V电压计算,功率负荷大约4.3千瓦。
那得看你的导线是什么,而且还要考虑你的连续使用时间,使用频率。 这些电气学学方面的问题,我见你最好请专业电工安装,。2.5mm铜芯电线最大能负载多大功率负荷?电线能负载的负荷。电线的发热功率P=I^2*R 与 电压无关。2.5mm铜芯电线最大荷载电流I=2.5*7=18A,最大负载多大功率须看所加电压,P=U*I 自己算吧。铜芯2.5mm电线承受多大功率怎么算?谢谢额定是5A的电流,220V*5A=1100W;如果质量好的话,可以超出个20%使用(长时间的);通10A电流的话会发热(微热),长期看,不安全!最大可以通到50A,此时你可以听到声音,而且铜线外的皮会融化。我在公司做个试验的。
不是多大功率,而是多大电流! 2.5mm2的单芯线如果散热良好,最大允许电流是32A培,约合单相负载6KW三相负载15KW;当然一。2.5平方毫米的电线最大负荷是多少安? 导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。 根据经验可得1平方的铜导线安全载流量为5-8A;铝导线的安全载流量为3~5A. 经验口诀:二点五下乘以九,往上减一顺号走;三十五乘三点五,双双成组减点五;条件有变加折算,高温九折铜升级;穿管根数二三四,八七六折满载流。 本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小.二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×。
2.5平方毫米铜电源线的安全载流量28A。 下面是公式其他的你可以算算 P=1.732UIX0.8
例: 35平方的铝线常温下可以过122.5A,你问的最大负荷多少千瓦,那要看电压是多少了. 交流电P=UI*1.732 直流电P=UI 如果是铜线。
铜芯的:1.5平方可载24A电流,2.5是32A,4.0是42A; 铝芯:1.5 是18A ,2.5是25A,4.0是32A 。 功率(瓦)=电压*电流,自己算吧. 口。
10A2.5mm电线能符合多少瓦是铜线谢谢了 2.5平方铜线可带5500W,因为他的截流量是25A。
单项;4到5.千瓦左右。
2.5mm电线相关站点推荐:
赞助商链接
2.5mm电线相关
免责声明: 机电供求信息网部分文章信息来源于网络以及网友投稿,本网站只负责对文章进行整理、排版、编辑,是出于传递 更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如果您想举报或者对本文章有异议,请联系我们的工作人员。}