70铝蕊绝缘线700米4平方线能带多少千瓦个千瓦

当前位置:
主题:610729 ┆ 帖子:4688103
┆ 今日新贴:1347
昨日贴数:1323 ┆ 1历史最高贴数:2056
(日)在线用户:3982人
500KW的变压器经过400米185的铝蕊线能够带得动110KW的混凝土泵机吗
给TA发消息
加TA为好友
发表于: 22:12:13 楼主
& 现场求助各位专家达人:我们公司是建筑公司,现在有个工地新安装了一个混凝土泵机,有110KW,明天就要试车生产了,可我不知道我们架的外线有没有那大的容量。具体说一下,新式变压器是500KW的,我们架外线的线是三相五线制的,三相的线分别是两根240的铝蕊线,一根185的铝蕊线,另加一根95零线,50铝蕊线是接地线。请问各位老大,400米的线损下来是否能带动110KW的泵机满负荷生产啊
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:48:51 1楼
还行&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:01:47 2楼
110千瓦的额定电流为220A,没有问题的。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:09:03 3楼
没问题!!!!!!&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:24:48 4楼
应该差不多的。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 23:28:11 5楼
谢谢各位的指教,昨天还没忘记说了,那是整个工地的总电源线路,还有三个搭吊,钢筋弯曲机等,只怕还是不够用啊
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:56:54 6楼
没问题的,185的电缆可以达到350A左右
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:57:31 7楼
塔吊的电机好像很大的哦,估计不低于30KW的吧
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:37:33 8楼
楼主,怎么样。压降有多少请说下
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:37:18 9楼
混凝土泵110KW
额定电流I=209A(我按功率因数为0.8算的)
压降为:209*0.156*400/1000=13V(0.156毫欧姆/米)
13/380=3.5%小于10%
是可使用的。
变压器容量是否够,需要知道混凝土泵的启动方式,还要看其他负载的具体功率了。
周点击排行周回复排行
[222] [221] [131] [110] [107] [106] [102] [91] [90] [89]
[19] [17] [15] [15] [15] [14] [13] [13] [12] [11]最新求助
[0] [0] [0] [0] [1] [1] [1] [7] [5] [1]十千瓦功率电器须用多大的主电览铝蕊_百度知道2X35平方铝蕊电缆安全载流是多少千瓦_百度知道70平方的铝芯电览,一百米远能带多少千瓦电机_百度知道3*70+2*50铝芯电缆能带多少千瓦_百度知道}