提示: 答:混凝士结构实体检验的项目有两种:混凝土强度和梁板类构件主筋的钢筋保护层厚度。 混凝土强度实体检验可采用结构实体检验用同条件试件的方法进行。依据《混凝土结构工程施工质量验收规范》[GB (2011年版)]10.1结构实体检验及附录D结构实体检验用同条件试件中的规定,归纳如下: 第10.1.1条结构实体检验用
&&& 答:混凝士结构实体检验的项目有两种:混凝土强度和梁板类构件主筋的钢筋保护层厚度。
&&& 混凝土强度实体检验可采用&结构实体检验用同条件试件&的方法进行。依据《混凝土结构工程施工质量验收规范》[GB (2011年版)]&10.1结构实体检验&及附录D&结构实体检验用同条件试件&中的规定,归纳如下:
&&& 第10.1.1条&结构实体检验用同条件试件&的制作,应由监理单位见证,由施工单位组织实施,送至有见证资质的检测机构试验。
&&& 附录D.0.1条试件留置数量:按照强度等级留置。对于C20以上强度等级的混凝土,每个强度等级应至少留置3组试件,规范建议,当有条件时每个强度等级宜留置10组以上。
&&& 附录D.0.2条检验时间:同条件养护试件应在达到等效养护龄期时进行强度试验。
&&& 附录D.0.3条第2款& 结构实体检验用同条件试件应与结构同条件养护。养护龄期达到600℃&d时进行试验。试件试压结果应乘以换算系数1.10按《混凝土强度检验评定标准》(GB/T )判定。
&&& 第10.1.6条异常情况下的验收:当同条件养护试件强度被判为不合格时,应委托具有相应资质等级的检测机构按国家有关标准的规定进行检测,再根据检测结果进行验收。
(责任编辑: 佚名 )
本文关键字:
免责声明:本文章仅代表作者个人观点,与艾特贸易网无关。本站大部分技术资料均为原创文章,文章仅作为读者参考使用,请自行核实相关内容,如若转载请注明来源:
将钢奥氏体化后以适当的冷却...
奥氏体转变产物的组织和性能...
钢的热处理原理主要是利用钢...
在航空、航天、火力电站设备...
新闻热点排行以下试题来自:
多项选择题混凝土结构实体检验的内容包括()。A.结构同条件养护试件的混凝土强度
B.工程合同约定的项目
C.钢筋混凝土保护层厚度
D.结构标准养护试件的《混凝土抗压强度检测报告》
E.标准养护试件的《混凝土抗渗强度检测报告》
为您推荐的考试题库
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
D、拉力试验
E、抗渗试验
E、防火阻燃
A.监理单位
B.搅拌机组人员
C.设计单位
D.混凝土试配单位
E.施工单位
B.颗粒级配
C.产品标准当前位置:&&
参与网站互动交流获赠筑龙币想要了解筑龙币的用途,如何获得筑龙币,
所需300筑龙币,您的余额不足啦!
所需300筑龙币,您持有50筑龙币
赠送给您啦!
您VIP免币下载特权剩余:9 次
您VIP下载特权剩余:9 次
您VIP下载特权剩余:0 次
所需300筑龙币,您的账户余额不足啦!
所需300筑龙币,您持有50筑龙币
您VIP下载特权剩余:9 次
您VIP下载特权剩余:9 次
您VIP下载特权剩余:0 次
所需 200 筑龙币,您持有 50 筑龙币
所需 300 筑龙币,您的账户余额不足啦!
所需 300 筑龙币,您持有 50 筑龙币
所需300筑龙币,您持有50筑龙币
所需300筑龙币,您持有50筑龙币
您是VIP会员, 赠送给您了!
VIP会员免币下载
浏览量:5274人次评论数:2文件格式:(doc)文件大小:673KB上传网友:中建协
上传日期:会员下载:200&筑龙币
1次免币下载特权 或
50&筑龙币&
其它省市&&
一、工程概况 1
1.1项目概况 1
1.2主要参建单位 1
1.3结构实体概况 1
二、结构实体检验的目的 3
三、结构实体检验的内容 3
四、结构实体检验实施计划 4
4.1、同条件试块留置 4
4.2、混凝土强度回弹检测 7
4.3、结构实体钢筋保护层厚度检测 8
4.4、楼板厚度检测及楼层层高净高的检测 8
  1.3结构实体概况
  
本工程地下一层,地上主楼四层,建筑高度为23.650m,设计标高±0.000相当于绝对高程53.550m。结构实体采用钢筋混凝土框架剪力墙结构,建筑结构的安全等级为二级 ,建筑物防火等级二级,地基基础的设计等级为乙级,桩基安全等级为二级,地下工程防水等级二级,设计使用年限为50年。
  
本工程的抗震等级:框架二级,剪力墙一级。建筑抗震设防类别为乙类,抗震设防烈度为七度,抗震措施为八度,建筑场地类别为Ⅱ类。
  
基础采用预应力管桩与冲孔灌注桩两种。预应力管桩为C80φ500mm,分为抗拔桩与非抗拔桩,持力层为第四系不明成因堆积层及强风化粉砂岩;灌注桩为直径分800、mm种,砼标号均为C30,持力层为微风化灰岩。
  ……
  4.3、结构实体钢筋保护层厚度检测
  
在地下室施工完和主体结构施工完时进行钢筋保护层检测。在监理工程师见证下,由我项目部技术负责人组织,将委托第三方检测机构进行检测,同时邀请甲方现场代表参加。共同确定检测部位,采用非破损检测方法检测,并现场做好记录。
  
钢筋保护层厚度检测的结构部位和构件数量要符合下列要求:
  a、钢筋保护层厚度检测的结构部位,应由监理(建设)、施工等各方根据结构构件的重要性共同选定。
  b、对梁类、板类构件,应各抽取构件数量的2%且不少于5个构件进行检测;当有悬挑构件时,抽取的构件中悬挑梁类、板类构件所占比例均不宜小于50%。
  钢筋保护层厚度检测时,纵向受力钢筋保护层厚度的允许偏差,对梁类构件为+10mm,-7mm;对板类构件为+8mm,-5mm。
  ……
  10页,编制于2009年
  
如您下载的资料与介绍不符或存在问题,请点击本资料为网友上传,仅供学习交流,如有版权问题请
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
关联资料(24)
&同时发布一条微博
您还未购买该资料,暂不能发表评论
请&&并下载&后发表评论。还没有账号
筑龙建筑圈
拓展行业人脉
实现业务对接
了解最热资讯
掌握最新技术
建筑施工方案
施工试验方案
相关资料分类
:&400-900-8066}

我要回帖

更多关于 结构实体检验记录 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信