有效期:3个月您想核准钢结构企业的施工资质吗?请登录钢构之窗 加工能力:电议企业资质:二级资质公司地点:北京北京专业地基加固公司010-,专业基坑支护,专业基础灌浆加固。北京鑫奥达建筑工程加固技术有限公司:是位于北京的一家正规的专业基坑锚喷山体护坡砖墙喷射混凝土地基基础加固的建筑工程加固公司,具有建设部审批,北京市建设厅颁发的特种专业工程专业承包资质专业地基加固公司。&本公司特聘国内知名专家为技术顾问,指导公司的产品开发、工程设计、施工技术及施工质量等,具有丰富的改造加固工程施工经验;公司现有专业设备二十余套;专业技术人员一百五十余人.&公司拥有雄厚的技术力量,先进的机械及专业的施工人员。1工艺原理及注浆目的&在软弱土层中沿着开挖轮廓线和加固轮廓线,按照一定的入射角度,打设一定数量的小导管,用注浆设备把配置好的注浆材料,通过小导管注入到软弱地层里,使注浆材料在软弱地层里向四周迅速扩散和固结,并使小导管和土体固结在一起,起到棚护和加固地层的作用。&根据地质条件及围岩特性,注浆的目的等不同,注浆材料一般分为两类:第一类为注水泥浆,其主要作用为增强钢管刚度。第二类为注水泥浆和水泥-水玻璃双液浆,其作用为:(1)浆液通过超前压注到岩体裂隙中经过物理化学作用,即能将破碎围岩或松散颗粒在短时间内胶结成整体,起到预支护作用,为隧道开挖施工安全提供保障和增强围岩的整体稳定性;(2)浆液填充岩(土)体的空隙,凝结固化后,阻隔了地下水向坑道的渗入,起到了堵水防水作用。&锚杆静压桩加固在地基加固中是一种十分有效的方法,它利用建筑物自重为支撑体,用千斤顶将预制桩段压入土中,使桩尖支撑在可靠的持力层上。当压入深度达到设计要求后,将桩与基础浇铸在一起,桩即可受力,从而达到提高地基承载力和控制沉降的目的。&技术特点工程质量可靠、污染小施工条件要求低,灵活性大,可在室内施工混凝土裂缝注浆加固裂缝产生的原因很多,是建筑上最常见的建筑毛病。有些裂缝是正常产生,有些是因为结构出现问题而产生的。按其形成可分为1、静止裂缝;2、活动裂缝;3、发展裂缝。处理裂缝一般都需要将其封闭填充,对于可能影响结构安全的(如贯穿裂缝和深层裂缝),还需进行加固处理联系人;王先生,电话010--006-2718,手机?加信息发布者为商业伙
& 鑫奥达拆除加固公司
鑫奥达拆除加固公司
◇(仅提供信息发布平台,未对此信息进行验证)◇
& 13:17:14& 13:16:43& 11:48:14& 11:47:28& 13:33:44& 13:32:44& 13:31:52& 12:22:27& 14:41:46& 22:52:20
客服电话: 0718 传真
沪ICP备号 steelwin 版权所有
Copyright&2004 STEELWIN Corporation, All Rights Reserved当前位置: &
& 问题详情喷锚暗挖施工法:小导管注浆加固技术 小导管的安设角度及方向以及管棚技术中管棚的外插角是基于何种考虑,施工中如何保证?来自:
/& | 浏览317次
22:41喷锚暗挖施工法:对于小导管注浆加固技术 小导管的安设角度及方向基于何种考虑,施工中如何控制?是通过划线及设定钻孔角度控制的吗?管棚的外插角就是钢管的外插角吗?这个外插角设置机理及施工控制与小导管的安设角度及方向相同吗?教材p155倒数第九行提到:管棚外插角一般不宜大于3度,避免管节下垂进入开挖面。外插角不时朝向地层表面的方向吗?怎么会下垂影响到开挖?请解惑,谢谢!回 答回答:janehua尊敬的学员:& &您好 ,外插角主要是为了保证其水平位置的正确,实际施工过程中,施工关键是钻孔和注浆,钻孔时要严格控制钻杆倾角,特别是隧道处在上坡段时~倾角要比设计大3-5度.管棚越长是越容易侵入轮廓线的,因为在履带式气动高压钻机钻孔的时候,越往里打头就会往下沉,如果含水量比较大的话,很容易卡钻,而且安装管棚的时候,头部也会往下弯的,所以外插角都会比设计的大几度,一般设计是1~3°,施工中加大了2°请您为老师评价:满意1不满意1相关推荐1回答1回答1回答1回答1回答最新答疑? 这视频更新的太慢了,都要考试了? 学派视频更新的太慢了,难到要更新到考试前一天才能更新完?? 冲刺班的课什么时候出来?? 如果这样解题,书上会不会考虑了经出场费,再说很少有单位为了一天的活单独给你运台挖机?? 实际进度前锋线中最后选项E,老师说工作F不影响实际进度,为什么?工作F也在关键路线里啊,A-F-I-K,A拖后一周,难道F不用赶工期吗?? 防火门不是分甲乙丙吗?? 声音忽大忽小,戴着耳机听被震死了。精选答疑? 下载的视频是MP4格式,但是电脑和手机上都不能播放。我不能总能够上网学习啊。? 案例1A中L、M、N三项工作的挣得值BCWP是如何求出的?? 14. 在编制施工成本计划中,将所有工作都按最迟必须开始时间开始绘制S形曲线,会产生( )的情况。A. 提高项目按期竣工的保证率B. 节约资金贷款利息C. 增加施工成本计划的数值D. 降低项目按期竣工的保证率E. 项目进度控制请问老师正确答案是什么。答案D对吗? 网校的答案在课本第几页?你们给的答案与管理书本第336页的内容不一样。请解释? 期望5年内每年年初从银行提款10000元,年利率为10%,按复利计,期初应存人银行( )。A. 37910元B. 41700元C. 43550元D. 50000元求详解过程?这和教材9页下方例题属于一个类型,可是教材是每年年末收回,而该题是每年年初收回? 请问老师讲课的时候,说的资料在哪里?参见资料,不是书本? 我是13年买的教材,今年是否需要重新买新教材?超前小导管施工方案_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
超前小导管施工方案
上传于||文档简介
&&隧​洞​工​程​超​前​注​浆​小​导​管
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩11页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢抱歉,没有找到相关的信息
热门搜索排行榜隧道施工中,超前小导管应该在哪个环节施作?_百度知道
隧道施工中,超前小导管应该在哪个环节施作?
先施作小导管再开挖,且尾部与拱架焊接,在拱背后施作;还是开挖完成后,稳固围岩?请专业人士回答,架设完拱架后,进行超前支护
提问者采纳
因为小导管其实就是一种超前支护,在拱背后施作开挖完成后,以拱架为基础,且尾部与拱架焊接,架设完拱架后
提问者评价
谢谢。再问,新的验标中,支护工序是开挖-钢架-钢筋网-锚杆,而旧的验标是开挖-锚杆-网-钢架,有何看法?
其他类似问题
为您推荐:
您可能关注的推广
超前小导管的相关知识
其他3条回答
拱架架设完毕后。超前小导管是职称预开挖的土体的,你上一循环端头打设的超前小导管,自然是为了稳定前方预开挖的掌子面的土体的。你问的问题本身就有问题。。。
上面回答是错误的吧,应该是先打小导管,注浆后在开挖吧,不然怎么叫超前加固呢。拱架架完后再打入导管,后注浆,这是叫洞体支护措施了。是两个概念。