机房精密空调
机房精密空调是针对现代电子设备机房设计的专用空调,它的工作精度和可靠性都要比普通空调高得多。大家都知道,计算机机房中摆放计算机设备及产品等,由大量密集电子元件组成。要提高这些设备使用的稳定及可靠性,需将环境的温度湿度严格控制在特定范围。机房精密空调可将机房温度及相对湿度控制于正负1摄氏度,从而大大提高了设备的寿命及可靠性。
机房精密空调作用
在许多重要的工作中信息处理是不可或缺的一个环节,因此,公司的正常运转离不开的数据机房。IT硬件产生不寻常的集中,同时对温度或湿度的变化又非常敏感。温度或湿度的波动可能会产生一些问题,例如,处理时出现乱码,严重时甚至系统彻底停机。这会给公司带来巨大的损失,具体数额取决于时间以及所损失数据和时间的价值。标准舒适型空调的设计并非为了处理数据机房的热负荷集中和热负荷组成,也不是为了向这些应用提供所需的精确的温度和湿度设定点。精密空调系统的设计是为了进行精确的温度和湿度控制,精密空调系统具有高可靠性,保证系统终年连续运行,并且具有可维修性、组装灵活性和冗余性,可以保证数据机房四季空调正常运行。
机房精密空调机房温度和湿度设计条件
保持温度和湿度设计条件对于数据机房的平稳运行至关重要。设计条件应在22℃~24℃(72℉~75℉)和35%~50%的相对湿度(R.H.)。与环境条件不合适可能造成损坏一样,温度的快速波动也可能会对硬件运行产生负面影响,这就是即便硬件末在处理数据也要使其保持运行状态的一个原因。相反,舒适型空调系统的设计只是为了在夏天35℃(95℉)的气温和48%R.H.的外界条件下,使室内的温度和湿度分别保持27℃(80℉)和50%R.H.的水平。相对而言,舒适空调没有专用的加湿及控制系统,简单的控制器无法保持温度所需的设定点
(23士2℃),因此,可能会出现高温、高湿而导致环境温湿度较大范围的波动。
机房精密空调机房环境不适合所造成的问题
如果数据机房的环境不适合,将对数据处理和存储工作产生负面影响,可能使数据运行出错、宕机,甚至使系统故障频繁而彻底关机。
1.高温和低温
高温、低温或温度快速波动都有可能会破坏数据处理并关闭整个系统。温度波动可能会改变电子芯片和其它板卡元件的电子和物理特性,造成运行出错或故障。这些问题可能是暂时的,也可能会持续多天。即使是暂时的问题,也可能很难诊断和解决。
高湿度可能会造成磁带物理变形、磁盘划伤、机架、纸张粘连、MOS电路击穿等故障发生。
低湿度不仅产生静电,同时还加大了静电的释放,此类静电释放将会导致系统运行不稳定甚至数据出错。
机房精密空调机房专用空调与普通舒适空调的区别
计算机机房对温度、湿度及洁净度均有较严格的要求,因此,计算机机房专用空调在设计上与传统的有着很大区别,表现在以下5个方面:
1.传统的舒适性空调主要是针对于人员设计,送风量小,送风焓差大,降温和除湿同时进行;而机房内显热量占全部热量的90%以上,它包括设备本身发热、照明发热量、通过墙壁、天花、窗户、地板的导热量,以及阳光辐射热,通过缝隙的渗透风和新风热量等。这些发热量产生的湿量很小,因此采用舒适性空调势必造成机房内相对湿度过低,而使设备内部电路元器件表面积累静电,产生放电从而损坏设备、干扰数据传输和存储。同时,由于的(40%~60%)消耗在除湿上,使得实际冷却设备的冷量减少很多,大大增加了能量的消耗。
在设计上采用严格控制蒸发器内蒸发压力,增大送风量使蒸发器表面温度高于空气而不除湿,产生的冷量全部用来降温,提高了工作效率,降低了湿量损失(送风量大,送风焓差减小)。
2.风量小,风速低,只能在送风方向局部气流循环,不能在机房形成整体的气流循环,机房冷却不均匀,使得机房内存在区域温差,送风方向区域温度低,其他区域温度高,发热设备因摆放位置不同而产生局部热量积累,导致设备过热损坏。
而机房专用空调送风量大,机房高(通常在30~60次/小时),整个机房内能形成整体的气流循环,使机房内的所有设备均能平均得到冷却。
3.传统的舒适性空调,由于送风量小,换气次数少,机房内空气不能保证有足够高的流速将尘埃带回到过滤器上,而在机房设备内部产生沉积,对设备本身产生不良影响。且一般舒适性的过滤性能较差,不能满足计算机的净化要求。
采用送风量大,好,同时因具有专用的空气过滤器,能及时高效的滤掉空气中的尘挨,保持机房的洁净度。
4.因大多数机房内的电子设备均是连续运行的,工作时间长,因此要求机房专用空调在设计上可大负荷常年连续运转,并要保持极高的可靠性。较难满足要求,尤其是在冬季,计算机机房因其密封性好而发热设备又多,仍需空调机组正常制冷工作,此时,一般舒适性空调由于室外冷凝压力过低已很难正常工作,机房专用空调通过可控的室外,仍能正常保证工作。
5.机房专用空调一般还配备了专用,高效率的除湿系统及电加热补偿系统,通过微处理器,根据各传感器返馈回来的数据能够精确的控制机房内的温度和湿度,而舒适性空调一般不配备加湿系统,只能控制温度且精度较低,湿度则较难控制,不能满足机房设备的需要。
综上所述,与舒适型空调在产品设计方面存在显著差别,二者为不同的目的而设计,无法互换使用。计算机机房内必须使用机房专用空调。目前,国内许多行业,如金融、邮电通信、电视台、石油勘探、印刷、科研、电力等已经广泛采用,提高了机房内计算机、网络、通信系统的可靠性和运行的经济性。
机房精密空调应用范围
机房精密空调机广泛适用于计算机机房、机房、卫星移动通讯站、室、实验室、测试室、精密电子仪器生产车间等高精密环境,这样的环境对空气的温度、湿度、洁净度、等各项指标有很高的要求,必须由每年365天、每天24 小时安全可靠运行的专用机房精密空调设备来保障
机房精密空调特点
机房精密空调显热量大
机房内安装的主机及外设、服务器、交换机、等计算机设备以及动力保障设备,如UPS电源,均会以、对流、辐射的方式向机房内散发热量,这些热量仅造成机房内温度的升高,属于。一个散热量在每小时几千瓦到十几千瓦,如果是安装刀片式服务器,散热量会高一些。大中型计算机房设备散热量在400W/m2左右,装机密度较高的数据中心可能会到600W/m2以上。机房内可高达95%。
机房精密空调潜热量小
不改变机房内的温度,而只改变机房内空气,这部分热量称为。机房内没有散湿设备,潜热主要来自工作人员及室外空气,而大中型计算机机房一般采用人机分离的管理模式,机房密封较好,新风一般也是经过温湿度预处理后进人机房,所以机房潜热量较小。
机房精密空调风量大、焓差小
设备的热量是通过传导、辐射的方式传递到机房内,设备密集的区域发热量集中,为使机房内各区域温湿度均匀,而且控制在允许的基数及波动范围内,就需要有较大的风量将余热量带走。另外,机房内潜热量较少,一般不需要除湿,空气经过空调机蒸发器时不需要降至零点温度以下,所以送风温差及焓差要求较小,为将机房内余热带走,就需要较大送风量。
机房精密空调不间断运行、常年制冷
机房内设备散热属于稳态热源,全年不间断运行,这就需要有一套不间断的空调保障系统,在空调设备的电源供给方面也有较高的要求,不仅需要有双路市电互投,而且对于保障重要计算机设备的空调系统还应有发电机组做后备电源。长期稳态热源造成即便在冬季机房内也需要制冷,尤其是在南方地区,更为突出。在北方地区,如果冬季仍需制冷,在选择空调机组时,需要考虑机组的冷凝压力和其他相关问题,另外可增加室外冷空气进风比例,以达到节能的目的。
机房精密空调送回风方式较多
空调房间的取决于房间内热量的发源及分布特点,针对机房内设备密集式排列,线缆、桥架较多以及走线方式等特点,空调的送风方式分为下送上回、上送上回、上送侧回、侧送侧回。
机房精密空调静压箱送风
机房内空调送回风通常不采用管道,而是利用高架地板下部或天花板上部的空间作为静压箱送回风,静压箱内形成的稳压层可使送风均匀,使空间内各点静压相等。
机房精密空调洁净度要求高
电子计算机机房有严格的要求。空气中的尘埃、腐蚀性气体等会严重损坏电子元器件的寿命,引起接触不良和短路等,因此要求能按相关标准对流通空气进行除尘、过滤。另外,要向机房内补充新风,保持机房内的正压。根据《电子计算机机房设计规范》规定,主机房内的空气含尘浓度,在静态条件下测试,每升空气中大于或等于0.5m的尘粒数,应小于18000粒。主机房与其他房间、走廊间压差不应小于4.9Pa,与室外静压差不应小于9.8Pa。
机房精密空调组成部件
机房精密空调系统的主要部件,控制器、包括、蒸发器、加热器、风冷、控制器、、  、、、、等部件。对于系列,室内机还包括板式换热器、水、上水电磁阀[1]
机房精密空调冷量要求
为了确定机房精密空调机的容量,以满足机房温度、湿度、洁净度和送风速度的要求(简称四度要求)。必须首先计算机房的。
机房的热负荷主要来自两个方面:
其一是机房内部产生的热量
它包括:室内计算机及外部设备的发热量,机房辅助设施和机房设备的发热量(电热、蒸气水温及其它发热体)。这些发热量大、小; 照明发热(显热); 工作人员的发热(显热小、潜热大); 由于水分蒸发、凝结产生的热量(潜热)。
其二是机房外部产生的热量
传导热。通过建筑物本体侵入的热量,如从墙壁、屋顶、隔断和地面传入机房的热量(显热); (也称辐射热)。由于太阳照射从玻璃窗直接进入房间的热量(显热); 对流产生的热量。从门窗等缝隙侵入的高温室外空气(也包含)所产生的热量(显热、潜热);
为了使室内工作人员减少疲劳和有利于人体健康而引入的新鲜空气所产生的热量(包括显热和)。
总之,人体放出的热量、缝隙风侵入的热量和换气带进的热量,不仅使室温升高,也会增加室内的,因此需要除湿。这部分称为潜热负荷,而机房内所有设备散发的热量只是室内的温度升高,这种热负荷称为负荷。与一般宾馆、办公室、会议室等潜热占有相当大比例所不同的是,计算机、程控机机房内的热负荷是以显热负荷为主。因此对于热负荷状况不同的场合应选用不同类型的空调机。通常用(SFH)作为空调机的重要指标。
概略计算(也称为估算)
在机房初始设计阶段,为了较快的选定空调机的容量,可采用此方法,即以单位面积所需冷量进行估算。
计算机房(包括程控交换机房):
楼层较高时,250~300kcal/m2h
楼层较低时,150~250kcal/m2h (根据设备的密度作适当的增减)
办公室(值班室):90kcal/m2h
计算机房空调负荷,主要来自计算机设备、及机房设备的发热量,大约占总热量的80%以上,其次是照明热、传导热、辐射热等,这几项计算方法与一般空调房间负荷计算相同。计算机制造商,一般能提供设备发热量的具体数值。否则根据计算机的耗电量计算其发热量。
a.外部设备发热量计算
Q=860N&(kcal/h)
式中:N:用电量(kW); &:同时使用系数(0.2~0.5); 860:,即l kW电能全部转化为热能所产生的热量。
b.主机发热量计算 Q=860× P× h 1×h 2 ×h 3
式中,P:总功率(kW);
h 1:同时使用系数;
h 2:利用系数;
h 3:负荷工作均匀系数。
机房内各种设备的总功率,应以机房内设备的最大功耗为准,但这些功耗并未全部转换成热量,因此,必须用以上三种系数来修正,这些系数又与计算机的系统结构、功能、用途、工作状态及所用电子元件有关。总系数一般取0.6~0.8之间为好
c.照明设备计算
机房照明设备的耗电量,一部分变成光,一部分变成热。变成光的部分也因被建筑物和设备等所吸收而变成热。照明设备的热负荷计算如下:
Q=C×P kcal/h
式中, P:照明设备的标称额定输出功率(W);
C:每输出l W的热量(kcal/h W),通常自炽灯0.86,日光灯1.0。
d.人体发热量
人体内的热是通过皮肤和放出来的,这种热因含有水蒸汽,其应是显热和负荷之和。
人体发出的热随工作状态而异。机房中工作人员可按轻体力工作处理。当室温为24℃时,其负荷为56cal,潜热负荷为46cal;当室温为21℃时,其显热负荷为65cal,潜热负荷为37ca1。在两种情况下,其总热负荷均为102cal。
e.的传导热
通过机房屋顶、墙壁、隔断等围护结构进入机房的传导热是一个与季节、时间、地理位置和太阳的照射角度等有关的量。因此,要准确地求出这样的量是很复杂的问题。
当室内外空气温度保持一定的稳定状态时,由平面形状墙壁传入机房的热量可按下式计算:
Q=KF(t1-t2) kcal/h
式中, K:围护结构的(kcal/m2h℃);
F:围护结构面积(m2);
t1:机房内温度(℃);
t2:机房外的计算温度(℃)。
当计算不与室外空气直接接触的如隔断等时,室内外计算温度差应乘以,其值通常取0.4~0.7。常用材料导热系数如下表所示:
材料 导热系数 (kcal/m2h℃) 材料
(kcal/m2h℃)
1.4~1.5 石膏板 0.2
轻型混凝土 0.5~0.7
砂浆 1.3 软质 0.15
熟石膏 0.5 玻璃纤维 0.03
砖 1.1 镀锌钢板 38
木材 0.1~0.25
f.从玻璃透入的热
当玻璃受阳光照射时,一部分被反射、一部分被玻璃吸收,剩下透过玻璃射入机房转化为热。被玻璃吸收的热使玻璃温度升高,其中一部分通过对流进入机房也成为。
透过玻璃进入室内的热量可按下式计算:
Q=KFq (kcal/h )
式中, K:太阳辐射热的透入系数;
F:玻璃窗的面积(m2);
q:透过玻璃窗进入的太阳辐射热强度(kcal/m2h)。
透入系数取决于窗户的种类,通常取0.36~0.4。
太阳辐射q随纬度、季节和时间而不同,又随太阳照射角度而变化。具体数值请参考当地气象资料。
g.换气及室外侵入的热负荷
为了给在计算机房内工作人员不断补充新鲜空气,以及用换气来维持机房的正压,需要通过空调设备的新风口向机房送入室外的新鲜空气,这些新鲜空气也将成为。 通过门、窗缝隙和开关而侵入的室外空气量,随机房的密封程度,人的出入次数和室外的风速而改变。这种热负荷通常都很小,如需要,可将其拆算为房间的换气量来确定热负荷。
h.其它热负荷
在机房中,除上述热负荷外,在工作中使用示被器、电烙铁、吸尘器等都将成为热负荷。由于这些设备的功耗一般都较小,可粗略按其额定输入功率与之积来计算。 此外,机房内使用大量的传输电缆,也是发热体。其计算如下:
Q=860 Pl (kcal/h)
式中, 860:功的热当量(kca1/h);
P:每米电缆的功耗(W); l:电缆的长度(m)。
总之,机房应由上述a—h各项热负荷之和来确定。
机房精密空调品牌
儒雅艾力顿 海瑞斯海洛斯 史图斯
.精密空调网.[引用日期]
企业信用信息 上传我的文档
 下载
 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
正在努力加载中...
精密系统质量控制技术的理论和验证研究
下载积分:1250
内容提示:精密系统质量控制技术的理论和验证研究
文档格式:PDF|
浏览次数:0|
上传日期: 20:06:17|
文档星级:
该用户还上传了这些文档
精密系统质量控制技术的理论和验证研究
官方公共微信对于一个即将出国的学生来说,我们要想掌握好的英语知识,除了要有好的知识框架外,最基本的还有要构成我们语言最基本的单位,那就是单词。那我们该如何去高效,快速,准确的掌握它呢? 根据发音来拼写记忆单词,单词和发音基本一致。它尤其适用于一些较为简单的词汇。下面我们就来根据几个例子具体看一看。比如pest [pest] 、must [m?st] 、new [nju:]这种方法就是完全根据发音去记忆单词,我们有时候往往记住了发音却不能够很好的拼写出来,这时候就可以根据这种方法来进行联想记忆,因为每一个单词的发音几乎都是独一的,记住了发音,在一定程度上就记住了这个单词的拼写和意思。  利用事物间的联系通过联想进行记忆的方法。比如 germ 发芽 germinate 使发芽 gene 基因 genetic 中的ic是形容词结尾,所以 genetic 遗传的。  通过这两个词我们就可以看出来,同一个词根,再此基础上加不同的前缀或后缀,得出的单词的意思几乎不会改变,正如我们所知,词根决定单词的意思,前缀改变意思,后缀决定词性一样,它的词根没有变化,进而意思是不会改变的。  就是通过简单记忆一些和单词有关的图像或图形来记忆单词。这种方法涉及的面很广,但一般都是一些非抽象的单词。比如addiction 吸毒成瘾的人,如果单独记忆的话,我们可能不是那么容易的记住它,毕竟它相对会较少看到,但是如果在我们单词的下面配上一张图像,一个人在烟雾缭绕的吸着,一目了然,很清晰。对于任何一个出国留学的人来说,掌握足够的单词不仅仅是为了考试,也是为了自己能更好的适应国外的生活,更好的接收新的知识和文化。ACT考试网:ACTPZGJ培臻国际ACT考试网关注就有更多更全的即时消息哦!ACT考试网(ACTPZGJ) 
 文章为作者独立观点,不代表微头条立场
的最新文章
文书写作的点并不需要多么的宏大,适合就够了!ACT考试科普又来啦~~~~选择,有时候就是这么的轻而易举任何难以完成的事情都有克服的方法,只在于我们愿不愿意采取这种方法!美国本科留学的四年,这样过才更有意义而完整……细节往往很大程度上决定了我们最后的结果,九月,加油!科学考试中力学的知识点都在这里啦~~~~走进名校的关键步骤千万不能小看  近期由于9月ACT考位紧张,很多童鞋都在后台进行咨询,前几天就连香港临时考场的考位都没了……小编今天看了对于一个即将出国的学生来说,我们要想掌握好的英语知识,除了要有好的知识框架外,最基本的还有要构成我们语言最基对于2015年的高中毕业生来说,大学申请录取流程已基本结束。从现在开始到秋季,这些即将毕业的高中生将被不断地问道同一个问题“你要去哪上大学?”ACT科学推理考试内容的涉及面非常的广泛,可以说是上至天文下至地理,你掌握了多少?准备申请美国大学2017或者2018年秋季入学的在2016年的标准化考试中,对新旧SAT考试还在持观望态度的随着新SAT考试的临近,越来越多的小伙伴们都在纠结着到底是考SAT呢还是ACT呢?加上SAT考试的成绩延迟出2016年3月份的全新SAT考试即将在北美登陆,面对新SAT带来的一系列变化,各位考生们确定已经准备好了吗?ACTPZGJ培臻国际教育留学服务中心ACT考试官方账号.提供最新ACT考试资讯、ACT备考指导、ACT经验分享、ACT讲座活动、ACT学习资料等讯息.助你的ACT考试学习一臂之力.热门文章最新文章ACTPZGJ培臻国际教育留学服务中心ACT考试官方账号.提供最新ACT考试资讯、ACT备考指导、ACT经验分享、ACT讲座活动、ACT学习资料等讯息.助你的ACT考试学习一臂之力.}

我要回帖

更多关于 泷泽萝拉act.23 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信