各位大神 进口电机 原十根并绕 改成四根 电流达到100多 通电就烧 头尾接 一守路星v19

三相电机改单相运行一台380V三相电机原额定功率是400W额定电流0.92A,星型;改单相运行,改三角形接法,电容20uF,电机用了半小时就烧坏了;后重绕线圈,星型接法,实测相线电流有2.6安培,副绕组电流0.4安培左右,启动电容为12uF,转速较慢;当改变启动电容为20uF时,实测相线电流有2.2安培,副绕组电流0.7安培左右,转速很快,额定电流0.92A,改单相运行后2.6安,这样会烧坏我的电机吗?好像相电流与电容关系不是很大,怎么变电容,电机在单相运行下相电流都远大于额度电流,该怎么办啊,到底三相电机能改单相运行用吗?请问△型接法与Y型接法有什么不同啊,400W的三相电机单相下正常运行,正常电流应该是多少啊,与额定电流差这么大,实在觉得不太对,电机不烧才怪,有谁知道为什么啊,怎么解决啊.
挚爱一萌659764
电容太大或太小都影响电动机的运行电流,400W三相电动机用15uF就可以了,还是要三角形接法.我改过很多这样的电动机,但是没有遇到像你这样的问题.