如何用satwe分析柱底不等高嵌固的结构嵌固部位

梁柱的截面尺寸初估后,然后用satwe计算结构内力配筋,请问之后该怎么调整梁柱截面尺寸?_百度知道
梁柱的截面尺寸初估后,然后用satwe计算结构内力配筋,请问之后该怎么调整梁柱截面尺寸?
柱子轴压比控制在0.8之内,怎么理解?是最俯骸碘缴鄢剂碉烯冬楼好接近于0.8还是在0.8之内不管是多少都可以。。如果是在0.8内都可以的话,那柱子的截面尺寸根据轴压比大小就可大可小了,那应该怎么确定柱子截面尺寸?
提问者采纳
对梁来说,我一般看配筋率,按目前钢筋和混凝土的价格,钢筋要高很多,所以在不影响建筑美观及功能要求的俯骸碘缴鄢剂碉烯冬楼前提下,我会把配筋率控制在0.5%~1%最经济。条件不允许的话,2%以内也可以接收。超过2%就很不经济了,最好调整截面,但实在没办法,2.4%我也做过。配筋率就是截面内计算的这一侧钢筋总面积比上净面积(h0*b)。柱子一般看轴压比,按规范规定的轴压比看一下。但就算规范要求很松,我一般也会把柱子轴压比控制在0.8以内。以上说的是经验之谈,但没有必要每个梁和柱都这样一个一个的对比,能保证大多数的构件经济和所有的构件安全就可以了。一家之言,请大家斧正。 回答问题补充:轴压比最好不要超过0.8,但有时考虑底层建筑空间要求,也会做到极限,极限轴压比要看规范规定,这个和结构的抗震等级可结构形式还有柱子的剪跨比都有关。不超过0.8的柱子,也不可能做的尺寸很小,要考虑钢筋排放是否很密,密到梁柱节点处无法浇筑混凝土;还要考虑建筑上的美观问题,是否一个大厅内柱子粗细都不一样,看起来也不美观。
提问者评价
恩,非常感谢!我一下子懂了不少
其他类似问题
为您推荐:
satwe的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁PKPM结构技术问题汇总(2010年6月-2011年5月)-五星文库
免费文档下载
PKPM结构技术问题汇总(2010年6月-2011年5月)
导读:7、PMCAD中“画结构平面图”楼板计算,9、PMCAD“画结构平面图”楼板计算书中显示的As=1077mm2,实配φ12,11、多层带剪力墙结构,此时可以将SATWE参数中“剪力墙加强区起算层号|”填一个大于结构最高层号的数值,如6层结构,是什么问题?,15、钢结构设计模块STS的桁架计算,如果模型规模比较大且多跨对称结构,16、关于《高层建筑混凝土结构技术规程》第7.1.2条第2款规定:抗
7、PMCAD中“画结构平面图”楼板计算,板的同一板边(如上边),设置了固定和铰接两种不同边界,则无法计算挠度,如何处理?
答:目前以下四种板无法计算挠度:1、非矩形板 2、矩形板,但某边界上边界条件不唯一
3、选用塑性算法 4、有人防荷载板;第一种非矩形板可近似按矩形板计算挠度,方法是将楼板计算参数中
“近似按矩形计算时面积相对误差”改大,默认为0.15。第二种可将边界条件改为一种近似计算。
8、弹性时程分析和弹塑性时程分析中,程序给出了一些地震波图形显示的曲线,这些曲线可否以文本文件的形式提取出来?
答:暂时拿不出来。
9、PMCAD“画结构平面图”楼板计算书中显示的As=1077mm2,实配φ12@150(面积753 mm2),为什么二者面积不一样?
答:楼板计算时,如果参数选择了“仅直径大于等于D为二级钢(D=12)”,此时所有板先按照一级钢强度计
2算,显示的As=1077mm是一级钢对应的计算面积。程序自动选筋时如直径达到了12,此时又将该面积进行等
强代换,直接给出配筋按二级钢的配筋φ12@150。
10、A级高度剪力墙构造边缘构件的配箍率,程序如何取值?
答:程序目前给出选项“剪力墙构造边缘构件设计执行高规7.2.17-4”,如不勾选,则程序对构造边缘构件按照表7.2.17执行。如为三级抗震,非加强部位,则SATWE边缘构件简图中,纵筋输出为0.004AC和4根12的大
者。箍筋输出为PSV=0.00%(φ6@200)。
11、多层带剪力墙结构,按照抗震规范6.4.6条,一或二级抗震时轴压比较小时,可不设置约束边缘构件,只用构造边缘构件。此时可以将SATWE参数中“剪力墙加强区起算层号|”填一个大于结构最高层号的数值,如6层结构,可填入7。
12、悬臂梁不需要调幅,SATWE是否可以识别?
答:可以自动识别为不调幅梁,不需人工设置。具体可在“特殊构件补充定义”中查看。
13、PKPM查看数检报告 CHECK.OUT的时候,提示以下错误信息:
ERR:网格线与关联刚性板不同层
ERR:结点与关联刚性板不同层
是什么问题?
答:PMCAD楼层组装里的底标高定义不正确,楼层或构件重叠导致数检不通过而出现的错误提示。
14、PMCAD中的工程拼装,提示文件不存在?
答:工程文件夹路径太长或工程文件中文名字符太长,或者路径中存在斜杠字符“/”和点字符“.”,程序无法提取到模型数据文件;解决办法:缩短工程文件夹的存放路径,或把工程文件名改为英文,或者将上述特
殊字符删除,程序能正确识别需要工程拼装的模型数据文件。
15、钢结构设计模块STS的桁架计算,出现“震动质点个数大于200,超过程序计算能力”的警告提示而不能继续计算?
答:地震作用计算时,目前程序限制的震动质点个数不超过200个。为了对桁架中的构件作压弯计算,桁架的上下弦杆与腹杆等构件一般均按照柱输入计算。程序作地震作用计算时对柱子的每个节点都作为震动质点计
算,而对每跨连续梁则合并一个震动质点计算,如果模型规模比较大且多跨对称结构,可把左半部分桁架结
构构件按梁输入计算,此部分构件的设计结果可参考右边对称位置相应构件的数值。
16、关于《高层建筑混凝土结构技术规程》第7.1.2 条第2款规定:抗震设计时,筒体和一般剪力墙承受的第一振型底部地震倾覆力矩不宜小于结构总底部地震倾覆力矩的50%。在SATWE里哪一项里能够查到??
答:结构体系选择“短肢剪力墙结构”计算后,在文本文件输出的“框架柱倾覆弯矩及0.2Q0调整系数”里查
看,“柱及短肢墙倾覆弯矩百分比”不超过50%即可。
17、JCCAD读取上部荷载中柱子轴力出现红色的负值,什么原因?
答:一般结构平面的角柱和边柱,或角部的剪力墙,当水平荷载较大时,可能内力组合是负值。此时可根据最不利的组合算基础,注意基础出现零应力区或者基桩抗拔。基桩抗拔要人工复核。
18、在JCCAD中的SATWE标准组合下“恒+活”荷载要比总信息WMAS.OUT中的恒+活质量大,为什么?
A、因为总信息WMASS.OUT中,“恒+活”的质量是考虑了活荷载重力荷载代表值系数折减后的质量(不管在PMCAD中有没有考虑活荷载折减),该质量与SATWE中“柱、墙活荷载是否折减”无关。
B、SATWE计算活载工况内力时,还是按照全部活载计算的(如PMCAD中折减了活荷载,则按折减后的
C、而JCCAD中读取的上部荷载均为标准值,即读取了全部活荷载(即上面B项计算),再进行组合,其“恒+活”要大于WMASS.OUT中的恒+活。但与SATWE结果各层内力标准值WWNL1.OUT文件中最下方的“柱、
墙、支撑在竖向力作用下的轴力之和 (kN)”应该相同。
19、弹塑性时程分析EPDA导入SATWE模型时,选择“删除次要构件”后构件错乱,怎样处理?
答:导入模型时选择保留次要构件,或者复制一个模型,直接在PMCAD中手动删掉不需要考虑的构件。
2010年10月第二周结构技术问题汇总
1.框架结构下独立基础中的拉梁在哪计算?
答:可以在PMCAD中增加标准层的方式计算拉梁配筋,也可以按拉梁拉结的各柱最大轴力设计值的1/10,按受拉
构件计算配筋。
2. 08的pkpm找不到楼层各振型位移值的输出文件?
答:目前程序只输出各荷载与地震作用工况下的位移值,没有输出各振型位移值。
3.08版的PMCAD里面拉伸节点后怎么什么都看不见了?
答:在帮助菜单下,恢复数据,程序自动备份有9个模型数据,可分别点击寻找较早的记录,恢复数据即可。
4.弹性动力时程分析参数输入,没有“地震波主方向与X轴夹角”的输入框?
答:为了与振型分解反应谱法的计算结果作对比,用户需要在SATWE参数输入的总信息“水平力与整体坐标夹
角”中,输入相应角度分别计算。定义地震波后,程序自动按该角度进行弹性动力时程分析。
5.墙施工图里,对剪力墙端柱配置箍筋“99@5”,怎么回事?
答:对计算配箍面积,程序没能在钢筋库里找到合适的配筋形式而出现的情况。可以在工程设置里,选筋设
置,墙柱箍筋,增加钢筋规格和间距,只要合适,程序可以选到合适的箍筋,就可以正常配置。
6.框架结构参数“风荷载信息”计算的时候是回填第一周期还是第二周期?
答:为准确计算风振系数,计算后在参数“风荷载信息”里的结构基本周期,回填WZQ.OUT文件里第一周期的
数值,重新进行计算。
7、鉴定加固模块中,柱采用增大截面加固法,增加实配钢筋计算出来的配筋值也会变大, 为什么?
答:JDJG模块中配筋结果中的值是包括了实配钢筋的。根据规范公式,实配钢筋的增加量要大于新增钢筋的减
少量,才能保证承载力不变,所以计算的配筋值就会随着实配钢筋的增加而增加。
8、satwe数据转到epda中出现节点混乱,如何处理?
答:地下室部分,由于有不等高基础,模型中有柱悬空。该模型地下室能满足嵌固要求,拷贝一个模型不组装
地下室计算,再导入epda中分析。
9、slabcad板带验算中,支座处和跨中的截面计算高度怎么确定?
答:均按照板底的混凝土保护层厚度来计算截面的计算高度。
10、PKPM的复杂空间建模中,若在模型中自定义了风荷载工况下的荷载,则在计算中可不输入基本风压,不然
会造成风荷载的重复计算。
11、某模型组装地下室时提示刚重比不满足,需要考虑P-Δ 效应;如不组装地下室,则刚重比满足要求,可
以不考虑P-Δ 效应,如何处理?
答:刚重比指标的计算应该在上部结构模型上进行(即去掉地下室),如果结构顶部存在附属结构,也应去掉,
只保留附属结构的自重作为荷载附加到主体结构最顶层楼面位置。
12、08版SATWE生成数据后提示 “型钢混凝土组合截面”定义错误,如何解决?
答:用户定义了梁内只有一个一字型钢板的型钢混凝土梁,即工形翼缘厚度和宽度定义为0。新SATWE无法识别
该截面,可将翼缘厚度和宽度输入一个较小值模拟。
13、使用PMSAP计算普通梁式转换结构,提示“转换墙抗剪超限”,如何处理?
答:这个功能是用作箱型转换的结构,其他转换没有参考价值。
程序现在所有转换都给判断了。程序是将转换层上一层的墙当做箱型转换墙了,提示剪力超限是把该墙当做转换梁,沿墙竖向切开截面,以梁的方式给出剪力,并做剪压比判断。
14、SATWE参数“地震信息”中自定义反应谱曲线,暂时不能直接从EXCEL表格导入,需要手工输入各点数
15、SLABCAD板带交互设计功能暂时不能根据裂缝自动反算板带钢筋面积。
16、框架结构,楼板设置为弹性膜,在SATWE“各层平面简图”中显示梁与楼板被剖分为很多段,是否SATWE
就是按照剖分后的连接计算的?
答:目前不是,还是只有楼板四个角点与梁端连接,如果想梁板多些协调节点,还要加虚梁辅助剖分。目前
SATWE墙与弹性楼板相交、墙与边框柱相交时,是完全按照剖分后的节点连接关系计算的。而梁与楼板还没有这样处理。
17、门式刚架能否接力JCCAD进行基础设计?
答:使用二维建模计算不能直接接基础。可使用三维建模,然后三维计算或二维单榀计算,之后进入JCCAD―
―荷载输入――选PK文件――选择一榀PK文件――鼠标点击该榀轴线,使轴线变为白色,被选中――荷载输入――读取荷载――读取PK荷载。如有其它榀需要计算基础,重复以上步骤,全部读取后,可进行基础设计。
18、PMCAD中“画结构平面图”的楼板计算中,选择塑性与弹性两种算法配筋一样,可能是什么原因?
答:可能弯矩较小,都为构造配筋,所以一样。另外,如下两种情况,即使选择了塑性算法,程序也自动强制
按弹性算法计算:
A、楼板某边的边界条件有2个,如固定和简支都有,此时强制按弹性算法。
B、长宽比大于2的楼板也自动强制按弹性算法计算。
19、JCCAD中地质资料尺寸没按照1:1输入,可不可以放大或缩小再导入?
答:暂时不行。需要重新输入一次。
20、JCCAD人机交互输入中――荷载输入――荷载编辑――线荷编辑,点击某片剪力墙,弹出该墙内力表格,
其中Q代表什么?
答:Q是竖向均布荷载,单位是kN/m,乘以墙截面高度就是墙的轴力。注意该参数不是墙剪力。
2010年10月第三周结构技术问题汇总
1、建模中存在自定义的任意形状柱截面时,进入slabcad时可能弹出错误,此时可简化任意形状的柱截面,satwe计算后再进入slabcad。
2、错层结构,程序中以构件所在楼层的层高,计算位移角,当存在错层时,位移角按层高计算失真,可根据实际情况,手工复核层间位移角的计算。
3、人防规范中规定恒载不与活荷载组合,PMCAD中是否要将活荷载输入0,而只输入人防荷载,否则程序会将活荷载与人防荷载一起组合?
答:不用这样输入。应该按正常的实际荷载输入,比如活荷载是2,那么就输入2,同时也要输入人防荷载。在
内力组合时,程序可以自动取恒+人防的组合,同时与其他所有组合内力得到的配筋比较,取大输出。
4、地下室顶板主梁,用各工况手工组合出的梁端弯矩设计值远小于SATWE给出的设计值,什么原因?
答:根据抗震规范6.1.14条――位于地下室顶板的梁柱节点左右梁端截面实际受弯承载力之和不宜小于上下柱端实际受弯承载力之和。SATWE识别该类型梁,对其弯矩设计值进行放大,类似于对底层柱底截面弯矩的放大,出现上述情况。
5、梁施工图中,梁底筋可否设置部分钢筋不伸入支座?
答:可以。但是要手工修改,将不伸入支座的钢筋加上括号,如(2Φ22)/2Φ25,则表示2Φ22不伸入支座,
同时可在梁的立剖面图中显示。具体可参考平法图集。
6、SLABCAD复杂楼板有时计算速度偏慢,有何办法?
答:试算可以使用2m网格划分。另外对面积较大模型,可分区域计算,如每次只计算一半面积,所用时间可大
7、PMSAP中的各层柱剪力,与0.2Q0文件中的柱剪力好像不相等,什么原因?
答:PMSAP中的0.2Q0调整系数是通过各地震方向的主振型计算得出的,Q0是主振型下的Q0,与CQC组合中所有振
型下的Q0不同。SATWE是采用CQC组合计算的。
8、STS钢结构中变截面钢梁整体稳定不计算?
答:变截面梁按钢结构规范验算时,是不能验算稳定的,钢结构规范没有对变截面梁稳定验算的规定。变截面
梁的构件验算规范建议改为门规(在右侧菜单“构件修改-&验算规范”菜单可以单独指定构件的验算规范),门规中对变截面构件承载力计算规定的比较详细。
9、SLABCAD中存在斜向楼板,其计算结果的弯矩及配筋方向如何定?
答:结果的弯矩及配筋均指屏幕方向,如MX为按右手法则,拇指指向屏幕水平方向的弯矩。与楼板或虚梁方向
包含总结汇报、资格考试、word文档、IT计算机、党团工作、旅游景点、工作范文、计划方案以及PKPM结构技术问题汇总(2010年6月-2011年5月)等内容。本文共17页
相关内容搜索您的位置: &
如何用SATWE分析柱底不等高嵌固的结构--论局部带地下室的结构正确建模与概念设计
优质期刊推荐造价与管理
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
不等间距精品资料
不等间距热点互动
不等间距课程推荐
不等间距行业资讯
您是不是在找:
主题:40323
回复:448927
&&发表于&&&6&条回复
&&发表于&&&4&条回复
&&发表于&&&9&条回复
他们也在看
筑龙教育施工课程专职讲师,14年施工经历,现场管理经验丰富,...
精选微课vip免费
不等间距最新发布
不等间距相关专题推荐}

我要回帖

更多关于 satwe计算结果分析 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信