三相电相间电压表的相间电压AC相520,AB相340,BC相420是什么原因

三相三相智能表,AC相电流相同,而显示A相功率因数0.65,c相0.97,总的是_百度知道
三相三相智能表,AC相电流相同,而显示A相功率因数0.65,c相0.97,总的是
为什么A三相三相智能表,c相0.95、C相相差这么多.97,总的是0.65,而显示A相功率因数0,AC相电流相同
我有更好的答案
  说明有单相负荷,且各相力率不同,正常现象。
其他类似问题
为您推荐:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁箱变低压输出ac相电压不足为什么_百度知道
箱变低压输出ac相电压不足为什么
我有更好的答案
可能是高压保险爆了。也可能三相负荷不平衡。
其他类似问题
为您推荐:
相电压的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁变压器低压测有电,一相电笔量不亮,而零线反而亮,零对地产生电压,是什么原因?变压器高压侧是10kv,低压是380v,在低压三相中用电笔测量A相不亮,B相和C相都亮,用万用表测量AB相,BC相,AC相电压正常都是380v,相与零都是220v,而零与地也是220v,不知是何道理?我测量的位置上在变压器低压测的桩头
可能是中性点未接地,或者是误将A相接地,也有可能将A相与零线N 标注反了。
我这里是配电室啊!以前没有这种现象,这种现象的出现就在最近时间
根据你所说的情况,应该仔细检查接地系统,特别是变压器的接地。
为您推荐:
扫描下载二维码查看: 2361|回复: 18
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分131帖子
二星助理工程师, 积分 131, 距离下一级还需 19 积分
& & 请教一下,我现在有2只10KV电压互感器,标准容量为30VA极限输出为300VA,我想问一下,二次侧线圈AB与AC相的容量一样么,各是什么容量?
当然都是一样,都是30VA
听众数收听数自我介绍学习,学习,再学习。。&br /&
看帖子, 看规范,再看书,既知识又长钱。。
&br /&最后登录注册时间主题精华2积分3784帖子
土木币10415
当然都是一样,都是30VA
&AC相是串联么,请老师指点多谢,还有关于上一条发热的问题,您也帮我解释一下,求助,谢谢,&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分131帖子
二星助理工程师, 积分 131, 距离下一级还需 19 积分
jsguxin_cn 发表于
当然都是一样,都是30VA
AC相是串联么,请老师指点多谢,还有关于上一条发热的问题,您也帮我解释一下,求助,谢谢,
&按你的说法应该是两只单压PT的VV接法,AC相对绕组来说是串联。什么发热问题?&
听众数收听数自我介绍学习,学习,再学习。。&br /&
看帖子, 看规范,再看书,既知识又长钱。。
&br /&最后登录注册时间主题精华2积分3784帖子
土木币10415
feilong2011 发表于
AC相是串联么,请老师指点多谢,还有关于上一条发热的问题,您也帮我解释一下,求助,谢谢,
按你的说法应该是两只单压PT的VV接法,AC相对绕组来说是串联。什么发热问题?
活到老,学到老,每天坚持充电1-2小时。供专Q群:
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分4485帖子
土木币9487
不一定一样。三相平衡时一样,不平衡就不一样
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分30帖子
技术员, 积分 30, 距离下一级还需 20 积分
电压互感器额定容量是二次侧满足某准确等级的容量,各相的额定容量当然是相同的,如果其二次所带负荷超过该负荷,就不能保证精度了
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分550帖子
一星工程师, 积分 550, 距离下一级还需 100 积分
土木币1018
楼主说的是两只电压互感器接成VV接线方式,这样在AB与BC之间,会有相同的容量,极限容量与额定容量是两个不同的概念,这不是相同的。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分287帖子
五星助理工程师, 积分 287, 距离下一级还需 213 积分
土木币1298
如果2台单相30VA的10kV电压互感器做成VV接线后,可以等同于一台三相60VA的10kV电压互感器,极限容量是600VA,二次侧的AB、AC、BC所带负荷的容量是一样的,均为20VA。你所说的发热问题是不是指的能带多大负荷的问题呀?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分29帖子
技术员, 积分 29, 距离下一级还需 21 积分
:):):):):):):)
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分3006帖子
二星高级工程师, 积分 3006, 距离下一级还需 994 积分
土木币3974
都是一样,都是30VA。
高级技术员
优秀版主-铜
优秀版主-铜
优秀版主-铜
10周年站庆
高级工程师
中级工程师
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)三相三元件电能表中三元件指的是什么_百度知道
三相三元件电能表中三元件指的是什么
我有更好的答案
即分别是ABC相中的三个电流线圈和三个电流线圈;如果是三相两元件就是AC相中(两元件中无B相)两个驱动元件。三相三元件电能表适用于三相不平衡负荷电能计量:即两个电压和两个电流线圈。三相两元件电能表适用于三相平衡负荷电能计量是指三个驱动元件
3个电流计量元件(三相四线电表)电表。
三个电流计量元件。
其他类似问题
为您推荐:
您可能关注的推广
电能表的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁}

我要回帖

更多关于 三相电相间电压 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信