液化气站防雷接地装置施工程序应该多久检测一次

当前位置:
防雷装置检测技术规范要求有哪些
[摘要]防雷装置检测技术,是国家规定地必要检测之一。下面小编将为大家介绍防雷装置检测技术的规范要求。
& & & 建筑物防雷装置的检测
& & & 接闪器的检查
& & & 检查接闪器的材质、规格(直径、截面积、厚度)、防腐措施。
& & & 检查接闪器上是否缠绕天线、电话线、线等电气线路,接闪器与被保护物距离是否符合要求,接闪器架设是否稳固。
& & & 测试接闪器与每一根引下线的电气连接及焊接质量,并测试接闪器的接地电阻。
& & & 检查接闪器有无折断、机械损伤、严重锈蚀现象,固定点支持件间距是否均匀,接闪器焊接是否符合要求。
& & & 除第一类防雷建筑物外,对于利用屋顶金属屋面作为接闪器的建筑物,首先应检查金属屋面下是否有爆炸燃烧危险品,检测金属屋面的厚度是否符合现行规范要求,金属板之间的搭接长度和金属板与钢梁之间的电气连接是否符合现行规范要求。
& & & 引下线的检查
& & & 检查引下线的材质规格,敷设是否顺直、稳固,是否沿最短路径入地。若因条件限制必须拐弯处,拐弯弧度应为钝角。
& & & 检查引下线有无断裂、机械损伤及严重锈蚀现象。
& & & 检查引下线断接卡做法是否符合标准图集和设计要求。
& & & 检查引下线上是否缠绕天线、电话线、电源线等电气线路或与引下线平行的电气线路。
& & & 检查在易受机械损坏、防人身接触的地方,地面上1.7m至地面下0.3m的一段接地线是否采用暗敷或用镀锌角钢、改性塑料或橡胶管等保护措施。
& & & 检查不同性质接地引下线之间是否直接连接,间距是否符合规范要求。
& & & 测试各引下线接地电阻。
& & & 接地装置的检测
& & & 仔细查看地网的施工资料,检查接地体的埋设深度,接地体的材型规格。
& & & 用毫欧表检测两相邻接地装置的电气连接
& & & 检测相邻接地装置的共用接地系统或独立接地系统是否达到本标准5.1.3.1的规定,首次检测时应使用毫欧表对两相邻接地装置进行测量。如测得阻值不大于1&O,则断定为电气导通,如测得阻值偏大,则判定为各自为独立接地。
& & & 测试接地装置的接地电阻。
& & & 检查接地系统周围是否有严重影响地网效果的因素,如高温、化学腐蚀等。
& & & 检查接地系统有无因挖土方、敷设其它管线路或种植树木等人为破坏情况以及接地系统的填土有无沉陷情况。
& & & 防雷电感应及等电位连接装置的检测
& & & 检查建筑物屋顶广告牌、水箱、风机、冷却塔(基座)等金属物体正常不带电部分是否与屋顶接闪带作好等电位连接。
& & & 检查建筑物内的设备、管道、构架、金属地板、电梯轨道等大尺寸金属物与共用接地装置是否作好等电位连接。
& & & 检查平行敷设或有交叉的金属管道、电梯轨道、金属外皮等长金属物其敷设净距是否大于100mm,如不大于100mm,则应检查两长金属物是否采用金属线跨接。测试其跨接过渡电阻是否不大于0.03&O。
& & & 检查建筑物在LPZ0和LPZ1区交界处是否设计总等电位连接装置,并检查总等电位连接带的材型规格和总等电位装置与接地装置的连接质量。
& & & 对于建筑物的低压配电系统,应检查配电线路是否全线埋地引入或穿金属管架空引入,并检查配电及金属管是否在进入建筑物处与总等电位连接装置相连接,进一步检查其连接质量。
& & & 如因条件限制,架空配电线路在进入建筑物前端一段距离改换一段埋地金属铠装电缆或护套电缆穿钢管直接引入建(构)筑物时,应检查电缆埋地长度和电缆与架空线连接处使用的避雷器、电缆金属外皮、钢管和绝缘子铁脚等接地连接质量。
& & & 检查进入建筑物的金属管道、电缆金属外皮是否在进入建(构)筑物处与建筑物预留等电位端子板做好电气连接,并检查其连接质量。
& & & 测试第一类防雷建筑物内长金属物的弯头、阀门、法兰盘等连接处的过渡电阻,当过渡电阻大于0.03&O时,检查是否有跨接的金属线,并检查连接质量,连接导体的材料和尺寸。
& & & 检查架空进入第一类和处在爆炸危险环境的第二类防雷建筑物的金属管道在进入建筑物前是否每隔25m接地一次,进一步检查连接质量,连接导体的材料和尺寸。
& & & 检查建筑物内竖直敷设的金属管道及金属物与建筑物内钢筋就近不少于两处的连接,如已实现连接,进一步检查连接质量,连接导体的材料和尺寸。
& & & 所有进入建筑物的外来导电物均应在LPZ0区与LPZ1区界面处与总等电位连接带连接,如已实现连接应进一步检查连接质量,连接导体的材料和尺寸。
& & & 所有穿过各后续防雷区界面处导电物均应在界面处与建筑物内的钢筋或等电位连接预留板连接,如已实现连接应进一步检查连接质量,连接导体的材料和尺寸。
& & & 检查建筑物配电系统低压端各回路中是否按设计审核及规范要求安装电涌保护器,电涌保护器的配置及其参数是否符合要求。SPD的检测应满足5.5条的规定。
& & & 电磁屏蔽检测
& & & 检查屏蔽网格、金属管、防静电地板支撑金属网格、大尺寸金属件、房间屋顶金属表面、立面金属表面、金属门窗、混凝土内钢筋和金属门窗框架的电气连接,进一步测量屏蔽材料规格和尺寸。
& & & 检查屏蔽层电气连通状况,金属线槽宜全封闭,两端应接地,测试其电气连通。
& & & 检查敷设的电缆,其屏蔽层两端与各自建筑物的等电位连接带连接状况,测试其电气连通。
& & & 当系统要求只在一端做等电位连接时,检查其是否采取两层屏蔽,外层屏蔽应两端接地。
& & & 信息系统防雷装置的检测
& & & 防直击雷装置的检测
& & & 机房所在建筑物的接闪器、引下线、接地装置的检测按本标准5.1条规定。
& & & 信息系统雷电防护等级的分级
& & & 应满足GB第4章雷电防护分级的规定。
& & & 电磁屏蔽
& & & 建筑物、设备以及线路的屏蔽措施要求应符合GB/T第5.6.1条的规定。
& & & 电磁屏蔽的检测应满足5.1.5.2条的规定。
& & & 接地、等电位连接的检测
& & & 检测机房内温度、湿度、气压是否符合《电子计算机场地通用规范》的要求。
& & & 检测电子计算机供电电源质量(频率,谐波,漂移)是否符合《电子计算机场地通用规范》的要求。
& & & 检测机房的防雷地、交流地、直流地、安全地应共用接地。有特殊要求的独立接地按照独立接地的要求进行检测。
& & & 检测等电位连接导体的材料规格应符合现行规范要求。
& & & 检测进出信息系统机房的各种金属管道、电缆屏蔽层、机房内的设备外壳、屏蔽槽、金属门窗、吊顶等的等电位连接情况。 共2页:
不感兴趣(0)
相关阅读:全部相关文章延伸标签
评论列表(网友评论仅供网友表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述)
尽管炎热的夏季已经过去,但是对于南方地区特别是广东深圳等...
随着人们生活水平的不断提高和科技的不断进步发展,智能家居...
防盗报警器是我们日常生活中用的比较多的一种安全防御报警设...
我们常常听到的智慧城市建设到底是怎么一回事呢,所谓的智慧...
有私家车的人们原来越多,如果是有孩子的家庭,儿童安全座椅...
对于小偷来说偷手机的成本最低,所以丢手机现象特别多,尤其...
大家都爱看
有200人围观
有199人围观
有199人围观
有198人围观
有198人围观
有196人围观
热门关键词防雷接地电阻测试记录都是工程的什么时候测试的? 接地装置装好之后测一次,竣工的时候再测一次吗?_百度知道
防雷接地电阻测试记录都是工程的什么时候测试的? 接地装置装好之后测一次,竣工的时候再测一次吗?
提问者采纳
个测试有时候不止一两次,再就是检测验收之前测试。自己测试一般在安装完成之后测试,但是关键的接地阻值数据还是当地的防雷中心检测验收数据为准
是在接地装置安装之后就测还是在基础回填土后测?
都是需要在回填土之后测量!
提问者评价
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
防雷接地的相关知识
其他2条回答
接地装置装好之后检测合格就可以。
基础层,中间层,屋面层。一般应该三次的。
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁小型石油库液化气站加油站防雷装置检测实施细则_中华文本库
第1页/共1页
小型石油库、液化气站、加油站防雷装置检测实施细则
了解防雷装置所处环境、地理位置、油站及油库的规模,发生雷击事故的可能性及后果,确定各建(构)的防雷类别。
查阅设计的图纸,了解钢油罐的性能,壁厚及安装形式,了解防雷装置的保护范围,并画出平面示意图,测量各需保护物的尺寸以及与防雷装置的距离。
一、防雷装置接闪器的检测
1、 独立避雷针:测量高度、用材规格、检查防腐情况、电气连接情况、并作详细记录
2、 避雷线(网),测量器高度及材料规格、分布情况,避雷网的网格尺寸,检查防腐措施,电气连接情况,
并作详细记录;
3、 生产车间按《建(构)筑物防雷装置检测实施细则》中二类防雷建(构)筑物标准检测
二、引下线
测量材料规格、防腐、连接、固定、敷设方式、间距情况、近地面绝缘保护情况,并作纤细记录
三、接地装置
参考设计图纸,向施工员、甲方代表了解接地装置情况,记录下接地体和接地线的材料、规格、数量、布局等,并作详细记录
四、接地工频电阻的测量
按《建(构)筑物防雷装置检测实施细则》第四条规定测量
五、金属罐防雷及接地检测
1、 金属油罐壁厚&4mm时,应有防直击雷装置。壁厚≥4mm时,可不装设防直击雷装置,在多雷区(年平
均雷暴日40天的地区)仍可装设防雷击装置
2、 金属油罐必须有环形防雷接地,接地点不少于两处,其弧形间距不大于30m,接地体距罐壁的距离3m。
3、 浮顶金属罐可不装设防直击雷装置,但必须有两根截面积25mm?的软铜绞线将浮顶与罐体作电气连接,
连接点不少于两处。
4、 金属油罐的阻火器、呼吸阀、量油孔、人孔、透光孔等金属附件必须等电位连接。
5、 人工洞石油库罐的金属呼吸管和通风管的露出洞外部分,应有独立避雷针,其保护范围应高出管口2m。
6、 接地电阻检测,接地冲击电阻≤10Ω。
六、防感应雷、防静电及电气接地
1. 金属油罐应有防静电接地。
2. 地上或管沟敷设的输油管线的始端、末端,应有防感应雷和防静电接地;
3. 输油管路的法兰、阀门的连接处,应有金属跨接线。当法兰用5根以上螺栓连接时,法兰可不用金属线
跨接,但必须构成电气通路;
4. 进入人工洞石油库的金属管路,当洞外埋地长度&50m时,可不设接地装置;洞外不埋地或埋地长度&50m
时,在洞外应有两处接地,接地点间距≤100m。
5. 电源线路应有防雷感应电措施;
6. 进入人工洞石油库的电力和通信线路应用铠装电缆埋地50m引入洞内,并安装电源避雷器。将金属铠装
层,电源避雷器,瓷瓶铁脚作电气连接并接地。
7. 卸油场地应有防静电接地。
8. 加油机应有防静电接地。
9. 接地电阻的测量,防雷地接地电阻≤10Ω,防感应雷和静电接地电阻≤30Ω,卸油防静电接地电阻≤100
10. 防雷接地、电气设备接地、防静电接地、防感应雷接地宜共用同一接地装置。防雷地为单独地时,与其
它接地装置的距离不小于3m,接地体距地面不小于0.5m。
第1页/共1页
寻找更多 ""您所在的位置:
【安全】小型石油库、液化气站、加油站防雷装置检测实施细则
更新日期:
作者:本站
来源:燃气安全网
点击量:670次
八、防感应雷、防静电及电气接地
1.金属油罐应有防静电接地。
2.地上或管沟敷设的输油管线的始端、末端,应有防感应雷和防静电接地。
3.输油管路的法兰、阀门的连接处,应有金属跨接线。当法兰用5根以上螺栓连接时,法兰可不用金属线跨接,但必须构成电气通路。
4.进入人工洞石油库的金属管路,当洞外埋地长度>50m时,可不设接地装置;洞外不埋地或埋地长度<50m时,在洞外应有两处接地,接地点间距 ≤100m。
5.电源线路应有防感应雷措施。
6.进入人工洞石油库的电力和通信线路应用铠装电缆埋地50m引入洞内,并安装电源避雷器。将金属铠装层、电源避雷器、瓷瓶铁脚作电气连接并接地。
7.卸油场地应有防静电接地。
8.加油机应有防静电接地。
9.接地电阻的测量,防雷地接地电阻≤10Ω,防感应雷和防静电接地电阻≤30Ω,卸油防静电接地电阻≤100Ω。
10.防雷接地、电气设备接地、防静电接地、防感应雷接地宜共用同一接地装置。防雷地为单独地时,与其它接地装置的距离不小于3m。接地体距地面不小于0.5m。
九、资料的整理(一般室内进行)
1.把工频接地电阻值换算成冲击接地电阻。
2.计算保护范围,计算可在室内进行,用滚球法确定接闪器的保护范围。
3.数据的处理,各项检测读数、计算结果应保留一位小数(防雷装置材料型号规格除外),按GB 817—87文件修订。
上述检测工作结束后,校核人全面核对原始记录、仪器等各项结果是否都有相应的记录,防雷装置连接件是否恢复检测前的状况。
2下一页末页
主任单位: 中国城市燃气协会安全管理委员会 运营单位:北京华安百纳广告传媒有限公司
网站业务电话:(010) E-mail:
京ICP备号-2 Copyright 2014 版权所有:燃气安全网(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2014386',
container: s,
size: '234,60',
display: 'inlay-fix'
&&|&&1次下载&&|&&总32页&&|
您的计算机尚未安装Flash,点击安装&
如需下载到电脑,请使用积分()
此文档归属以下专题
0人评价8个文档
2人评价49页
0人评价11页
0人评价11页
2人评价44页
0人评价59页
所需积分:(友情提示:所有文档均可免费全文预览!下载之前请务必先预览阅读,以免误下载造成积分浪费!)
(多个标签用逗号分隔)
文不对题,内容与标题介绍不符
广告内容或内容过于简单
文档乱码或无法正常显示
若此文档涉嫌侵害了您的权利,请参照说明。
评价文档:}

我要回帖

更多关于 防雷接地装置示意图 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信