各位老师我接三菱变频器端子接线图反正开关端子接的是D|2和D|4还有COM 应该COm 接2和4他都得转啊

变频器的外接端子及其控制功能(二)_端子_中国百科网
变频器的外接端子及其控制功能(二)
    2 常用输入控制端的应用举例2.1 升速、减速功能(1) 功能含义变频器的外接开关量输入端子中,通过功能预置,可以使其中两个输入端具有升速和降速功能,称之为“升、降速(up down)控制端”。如图3所示,假设:将x1预置为升速端,x2预置为降速端。则:
图3 外接升、降速控制
当ka1闭合时,x1得到信号,变频器的输出频率上升;ka1断开时,输出频率保持(如需要,也可以不保持)。当ka2闭合时,x2得到信号,变频器的输出频率下降;ka2断开时,输出频率保持(如需要,也可以不保持)。升速控制端和降速控制端必须同时预置,如果只预置其中一个,则无效。利用外接升、降速控制信号对变频器进行频率给定时,属于数字量给定,控制精度较高。(2) 应用举例(a)代替外接电位器给定在变频器的外接给定方式中,人们习惯于使用电位器来进行频率给定,如图4(a)所示。
图4 电位器给定与升、降速端子给定
但电位器给定有许多缺点,诸如:?电位器给定是电压给定方式之一,属于模拟量给定,给定精度较差;?电位器的滑动触点容易因磨损而接触不良,导致给定信号不稳定,甚至发生频率跳动等现象;?当操作位置与变频器之间的距离较远时,线路上的电压降将影响频率的给定精度。同时,也较容易受到其他设备的干扰。利用升、降速端子来进行频率给定时,只需接入两个按钮开关即可,如图4(b)所示。其优点是十分明显的:?升、降速端子给定属于数字量给定,精度较高;?用按钮开关来调节频率,非但操作简便,且不易损坏;?因为是开关量控制,故不受线路电压降等的影响,抗干扰性能极好。因此,在变频器进行外接给定时,应尽量少用电位器,而以利用升、降速端子进行频率给定为好。(b) 两处升、降速控制在生产实际中,常常需要在两个或多个地点都能对同一台电动机进行升、降速控制。在大多数情况下,这是通过外接控制来实现的。?电路的构成  如图5所示,sb1和sb2是一组升速和降速按钮,安装在控制盒ca内,由“频率表”fa显示其运行频率;sb3和sb4是另一组升速和降速按钮,安装在另一个控制盒cb内,由“频率表”fb显示其运行频率。控制盒ca和cb分别放置在两个不同的地方。
图5 两地升、降速控制
sb1与sb3并联,接在x1和com之间,用于控制升速;sb2与sb4并联,接在x2和com之间,用于控制降速。l 工作方式 按下控制盒ca上的sb1或控制盒cb上的sb3,都能使频率上升,松开后频率保持;反之,按下控制盒ca上的“sb2”或控制盒cb上的“sb4”,都能使频率下降,松开后频率保持。从而实现了在不同的地点进行升速或降速控制。依此类推,还可以实现多处控制。基本原则是:所有控制频率上升的按钮开关都并联,所有控制频率下降的按钮开关也都并联就可以了。(c) 手动同步控制电路在纺织、印染以及造纸机械中,根据生产工艺的需要,往往划分成许多个加工单元,每个单元都有各自独立的拖动系统,如图6所示。在这种情况下,总是要求被加工物在各单元的线速度保持一致:v1=v2=v3
图6 多单元同步运行
显然,如果后面单元的线速度低于前面,将导致被加工物的堆积;反之,如果后面单元的线速度高于前面,将导致被加工物的撕裂。因此,要求各单元的运行速度能够步调一致,即实现同步运行。对手动同步控制的要求如下:首先,各单元要能够同时升速和降速,进行统调;其次, 在必要时,每个单元又能够单独地进行微调。今以三个单元的同步为例,控制电路如图7所示,工作过程如下:?统调  统调的控制电路如图7(d)和图7(e)所示:
图7 手动多单元同步控制
按下sb1,继电器ka1得电,其触点分别将各变频器的x1-com接通,各单元电动机同时升速;按下sb2,继电器ka2得电,其触点分别将各变频器的x2-com接通,各单元电动机同时降速。?微调  各台变频器分别由按钮开关sb11、sb12(1号机)、sb21、sb22(2号机)、sb31、sb32(3号机)进行单台微调。2.2 多档转速控制(1) 输入控制端的“多档速”功能(a) 功能含义  变频器可以设定若干档工作频率,其频率档次的切换是由外接的开关器件改变输入端子的状态和组合来实现的。例如,当端子s1、s2、s3被预置为为多档转速的信号输入端时。通过继电器ka1、ka2、ka3的不同组合,可输入7档转速的信号,如图8(a)所示。转速档次与各输入端子状态之间的关系如图8(b)所示。
图8 变频器的多档速控制端
各档的工作频率(转速)究竟为多大,则根据需要进行预置。(b) 变频器的功能预置以东芝vf-a7系列变频器为例,如附表所示。由附表知, 功能预置分两个步骤:
第一步:在输入控制端子中选择若干个端子(附表中为3个)作为多档转速输入控制端;第二步:预置各档转速的运行频率。(2) 多档转速的控制特点变频器在实现多档转速控制时, 需要解决如下的问题:一方面,变频器每个输出频率的档次需要由三个输入端的状态来决定;另一方面,操作人员切换转速所用的开关器件通常为按钮开关或触摸开关,每个档次只有一个触点。所以,必须解决好转速选择开关的状态和变频器各控制端状态之间的变换问题,如图9所示。
图9 多档速控制特点
针对这种情况, 通过plc来进行控制是比较方便的。
Copyright by ;All rights reserved.【图文】变频器的安装接线、调试_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
变频器的安装接线、调试
上传于||暂无简介
大小:911.00KB
登录百度文库,专享文档复制特权,财富值每天免费拿!
你可能喜欢变频器培训 (2)_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
变频器培训 (2)
上传于||文档简介
&&变​频​器​培​训
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩31页未读,继续阅读
你可能喜欢变频器怎么接线?_百度知道
变频器怎么接线?
  变频器主回路接线:(R、S、T)分别为电源进电,变频器输出端子(U、V、W)分别接到电动机上。  控制回路一般的要电机正转的话,就用一个中间继电器,把这二点,控制接点输入公共端和正转启动分别接到中间继电器的常开触点,当中间继电器得电,电机正转,失电,电机停止。  变频器参数设定:常见有参数有变频器频率设定、运行操作、最高频率、基本频率、额定电压、最高输出电压、加速时间、减速时间、直流制动开始频率、直流制动时间、起动频率值、起动频率保持时间、停止频率、数据保护、功能代码说明、LCE监视、反向旋转禁止、热继动作电流等。只要按照不同厂家的变频器设置就ok.变频器故障代码说明。变频器FR-F700故障代码供参:(1)Fn——变频器风扇故障(2)E.OC1——加速时过电流跳闸(3)E.THT——变频器过负载跳闸(电子过电流保护)(4)E.FIN——散热片过热(5)E.IPF——瞬时停电(6)E.UVT——欠足电压(7)E.ILF——输入缺相(8)E.LF——输出缺相(9)E.OHT——外部热继电器动作(10)E.P24——DC24V电源输出短路(11)E.CTE——操作面板电源短路RS-485端子用电源短路
其他类似问题
9人觉得有用
为您推荐:
N 可选:电源输入端子 R.5In)X4(AO)04 AO2_COM 输出模拟量2 信号地资料来源、S;就地04 COM2 开关量输出公共端205 DO3 开关量输出3 变频器故障06 COM3 开关量输出公共端307 DO4 开关量输出4 变频器转向08 COM4 开关量输出公共端409 DO5 开关量输出5 电源接通10 COM5 开关量输出公共端511 DO6 开关量输出612 COM6 开关量输出公共端613 DO7 开关量输出7 机柜风扇控制X2(DO)14 COM7 开关量输出公共端601 AI_COM 输入模拟量信号地02 AI1 模拟电流信号输入 转速(4~20mA 对应0~55Hz)03 AI2 模拟电压信号输入04 AI3 模拟电流信号输入 反馈信号(4~20mA 信号)X3(AI)05 AI4 模拟电压信号输入01 AO1 输出模拟量1 转速(4~20mA 对应0~55Hz)02 AO1_COM 输出模拟量1 信号地03 AO2 输出模拟量2 电流(4~20mA 对应0~1、W 变频器功率输出端子:表2-3 信号端子说明接口 端子编号 信号定义 缺省 说明01 DC+ 开关量电源输入02 DI1 开关量输入1 变频器远程启动&#47.513停车03 DI2 开关量输入2 电机转向正&#47、T://www解法如下;反04 DI3 开关量输入305 DI4 开关量输入4 本地&#47、N 三相380V 交流电压输入端子://www.513dq: http,接电动机;远程转换X1(DI)06 DI5 开关量输入501 DO1 开关量输出1 变频器启动/停车02 COM1 开关量输出公共端103 DO2 开关量输出2 变频器远方&#47:输入输出端子1)功率端子
变频器的相关知识
其他1条回答
一般FWD是正传,VIN是模拟量输入控制线要按照实际使用的情况来接,REV是反转,+10V是模拟量正端,CM是公共线。GND是模拟量地端
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁变频器COM,接D|2和D|4是不是反正转都有了吧我接上就一个方向请指点谢了_百度知道
变频器COM,接D|2和D|4是不是反正转都有了吧我接上就一个方向请指点谢了
提问者采纳
然后你再设置参数允许正反转即可,要定义端子的意思。默认的不一定就是正反转DI2 DI4 你修改参数
老师这说明书没有允许正反转啊
老师我在说明说上找不到允许正反转急死我了嘛烦你说一下怎样弄我在这谢谢了
提问者评价
太给力了,你的回答完美地解决了我的问题,非常感谢!