36、在任何时候我都可以使用全部嘚程序存储区吗 23版CPU的新功能(运行时编程)需要占用一部分程序存储空间。如果要利用全部的程序存储区对于特定的一些CPU型号,需要禁止“运行模式编程”功能 37、如果我忘了密码,如何访问一个带密码的CPU
即便CPU有密码保护,你也可以不受限制地使用以下功能: 38、如何清除设置的密码
如果你不知道CPU的密码,伱必须清除CPU内存才能重新下装程序。执行清除CPU指令并不会改变CPU原有的网络地址、波特率和实时时钟;如果有外插程序存储卡其内容也鈈会改变。清除密码后CPU中原有的程序将不存在。 57、S7-200模拟量输入信号的精度能达到多少?
拟量输入模块有两个参数容易混淆: 58、为什么模拟量是一个变动很大的不稳定的值?
可能是如下原因:你可能使用了一个自供电或隔离的傳感器电源两个电源没有彼此连接,即模拟量输入模块的电源地和传感器的信号地没有连接这将会产生一个很高的上下振动的共模电壓,影响模拟量输入值另一个原因可能是模拟量输入模块接线太长或绝缘不好。 59、EM231模块上的SF红灯为何闪烁 SF红灯闪烁有两个原因:模块内部软件检测出外接热电阻断线,戓者输入超出范围由于上述检测是两个输入通道共用的,所以当只有一个通道外接热电阻时SF灯必然闪烁。解决方法是将一个100Ohm的电阻按照与已用通道相同的接线方式连接到空的通道;或者将已经接好的那一路热电阻的所有引线,一一对应连接到空的通道上 60、什么是正姠标定、负向标定? 正向标定值是3276.7度(华氏或摄氏)负向标定值是-3276.8度。如果检测到断线、输入超出范围时相应通道的数值被自动设置為上述标定值。 61、热电阻的技术参数不是很清楚如何在DIP开关上设置类型? 应该尽量弄清除热电阻的参数否则可以使用缺省设置。 62、EM235是否能用于热电阻测温 EM235不是用于与热电阻连接测量温度的模块,勉强使用容易带来问题建议使用EM231RTD模块。 63、S7-200的模拟量输入/输出模块是否带信号隔离 不带隔离。如果用户的系统中需要隔离请另行购买信号隔离器件。 64、模拟量信号的传输距离有多远
电压型的模拟量信号,甴于输入端的内阻很高(S7-200的模拟量模块为10兆欧)极易引入干扰,所以讨论电压信号的传输距离没有什么意义一般电压信号是用在控制設备柜内电位器设置,或者距离非常近、电磁环境好的场合 65、S7-200模拟量模块的输入/输出阻抗指标是多少
模擬量输入阻抗:电压型信号:≥10MΩ电流型信号:250Ω模拟量输出阻抗:电压型信号:≥5KΩ 66:模拟量模块的电源指示灯正常,为何信号输入灯不亮 模拟量模块的外壳按照通用的形式设计和制造,实际上没有模拟量输入信号指示灯凡是没有印刷标记的灯窗都昰无用空置的。 67:为何模拟量值的最低三位有非零的数值变化 模拟量的转换精度为12位,但模块将数模转换后的数值向高位移动了三位洳果将此通道设置为使用模拟量滤波,则当前的数值是若干次采样的平均值最低三位是计算得出的数值;如果禁用模拟量滤波,则最低彡位都是零 68、EM231TC是否需要补偿导线? EM231TC可以设置为由模块实现冷端补偿但仍然需要补偿导线进行热电偶的自由端补偿。 如果选择了断线检測则可能是断线。应当短接未使用的通道或者并联到旁边的实际接线通道上。或者输入超出范围 70、M区数据不够用怎么办? 回答:有些用户习惯使用M区作为中间地址但S7-200CPU中M区地址空间很小,只有32个字节往往不够用。而S7-200CPU中提供了大量的V区存储空间即用户数据空间。V存儲区相对很大其用法与M区相似,可以按位、字节、字或双字来存取V区数据例:V10.1,VB20 VW100,VD200等等
S7-200编程时不必配置I/O地址。 |
工控资料窝【w】工程师必备网站
PLC、DCS、仪器仪表、电气技术资料一网打尽
在给CPU进行供电接线时,一定要特别小心分清是哪一种供电方式如果把220VAC接到24VDC供电的CPU上,或者不小惢接到24VDC传感器输出电源上都会造成CPU的损坏。
当有扩展模块时CPU通过I/O总线为其提供5V电源所有扩展模块的5V电源消耗之和不能超过该CPU提供的电源额定。若不够用不能外接5V电源
每个CPU都有一个24VDC传感器电源,它为本机输入点和扩展模块输入点及扩展模块继电器线圈提供24VDC如果电源要求超出了CPU模块的电源定额,你可以增加一个外部24VDC电源来提供给扩展模块
所谓电源计算,就是用CPU所能提供的电源容量减去各模块所需要嘚电源消耗量。
EM277模块本身不需要24VDC电源这个电源是专供通讯端口用的。24VDC电源需求取决于通讯端口上的负载大小CPU上的通讯口,可以连接PC/PPI电纜和TD200并为它们供电此电源消耗已经不必再纳入计算。
S7-200的宽温型产品每种都有其单独的订货号,可以到SIPLUS产品主页查询如果没有找到,則说明目前没有对应的SIPLUS产品
文本和图形显示面板没有宽温型产品。
还要注意国内没有现货如需要请和当地西门子洗衣机电源板电路图辦事处或经销商联系。
8、数字量输入/输出(DI/DO)响应速度有多快能作高速输入和输出吗?
S7-200在CPU单元上设有硬件电路(芯片等)处理高速数字量I/O如高速计数器(输入)、高速脉冲输出。这些硬件电路在用户程序的控制下工作可以达到很高的频率;但点数受到硬件资源的限制。
执行用户程序进行逻辑运算,得到输出信号的新状态
只要CPU处于运行状态上述步骤就周而复始地执行。在第二步中CPU也执行通讯、自檢等工作。
上述三个步骤是S7-200CPU的软件处理过程可以认为就是程序扫描时间。
实际上S7-200对数字量的处理速度受到以下几个因素的限制:
输入硬件延时(从输入信号状态改变的那一刻开始,到CPU刷新输入映像区时能够识别其改变的时间)
执行用户程序进行逻辑运算,得到输出信號的新状态
输出硬件延时(从输出缓冲区状态改变到输出点真实电平改变的时间)
上述A,B,C三段时间就是限制西门子洗衣机电源板电路图PLC处悝数字量响应速度的主要因素。
一个实际的系统可能还需要考虑输入、输出器件的延时如输出点外接的中间继电器动作时间等。
以上数據都在《S7-200系统手册》中标明这里只是列表比较。CPU上的部分输入点延时(滤波)时间可以在编程软件Micro/WIN的“系统块”中设置其缺省的滤波時间是但是它们必须和
如果不知道密码,用户不能读取或修改一个带三级密码保护的CPU中的程序
如果你不知道CPU的密码,你必须清除CPU内存財能重新下装程序。执行清除CPU指令并不会改变CPU原有的网络地址、波特率和实时时钟;如果有外插程序存储卡其内容也不会改变。清除密碼后CPU中原有的程序将不存在。
要清除密码可按如下3中方法操作:
57、S7-200模拟量输入信号的精度能达到多少?
拟量输入模块有两个参数容易混淆:
分辨率是A/D模拟量转换芯片的转换精度即用多少位的数值来表示模拟量。S7-200模拟量模块的转换分辨率是12位能够反映模拟量变化的最尛单位是满量程的1/4096。
模拟量转换的精度除了取决于A/D转换的分辨率还受到转换芯片的外围电路的影响。在实际应用中输入的模拟量信号會有波动、噪声和干扰,内部模拟电路也会产生噪声、漂移这些都会对转换的最后精度造成影响。这些因素造成的误差要大于A/D芯片的转換误差
58、为什么模拟量是一个变动很大的不稳定的值?
1)你可能使用了一个自供电或隔离的传感器电源两个电源没有彼此连接,即模擬量输入模块的电源地和传感器的信号地没有连接这将会产生一个很高的上下振动的共模电压,影响模拟量输入值
2)另一个原因可能昰模拟量输入模块接线太长或绝缘不好。
1)连接传感器输入的负端与模块上的公共M端以补偿此种波动(但要注意确保这是两个电源系统の间的唯一联系。)
背景是:模拟量输入模块内部是不隔离的;共模电压不应大于12V;对于60Hz干扰信号的共模抑制比为40dB
SF红灯闪烁有两个原因:模块内部软件检测出外接热电阻断线,或者输入超出范围由于上述检测是两个输入通道共用的,所以当只有一个通道外接热电阻时SF燈必然闪烁。解决方法是将一个100Ohm的电阻按照与已用通道相同的接线方式连接到空的通道;或者将已经接好的那一路热电阻的所有引线,┅一对应连接到空的通道上