  • 1.冷媒管采用磷脱氧铜管那么它嘚管件(三通、弯头、分歧管等)需要单算吗?

    2.如果冷媒管管径为38.1/19.05那么它的穿墙套管应该算2个还是算1个?如果算1个套管管径应该如何確定,是按38.1+19.05算套管管径吗

    4.冷媒管保温是分开算还是合在一起算?如果合在一起算其管径如何确定?


  • 1.冷媒管采用磷脱氧铜管那么它的管件(三通、弯头、分歧管等)需要单算吗?

    答:分歧管(三通)需要单独计算(按铜管管件计算)。没有除分歧管之外的其他管件

    2.洳果冷媒管管径为38.1/19.05,那么它的穿墙套管应该算2个还是算1个如果算1个,套管管径应该如何确定是按38.1+19.05算套管管径吗?

    答:套管算一个即可套管规格=38.1+19.05+保温厚度*4

    3.冷媒管保温是分开算还是合在一起算?如果合在一起算其管径如何确定?

    答:保温两根管必须分开计算。

  • 回答2:套管算一个两个管道加保温厚度*4

    回答3:保温管分开算,工程量合在一起套保温的清单和定额。