请问通用焊机铝线变压器用得住吗能用的久吗 型号Zx7一2ooI

料绝缘电线合适考虑3台空压机嘟同时使用,计算3台的总功率:P总=18.5×3=55.5KW 计算电流:Ijs=P/U/√3/cosφ=.732/0.85≈99.2A;根据导线安全截流量来选择导线考虑环境因素和敷设方式的影响留20%的余量,即:99.2×(1+20%)≈119A; 在不考虑供电距离的情况下选择35mm2的铝芯塑料绝缘电线合适。它的安全载流量是130A选择空气断路器的额定电流应是計算电流的1.1~1.5倍,Ir=1.2Ijs=99.2×1.2≈119A, 选择Ir=125A塑壳式空气断路器合适如:NM1-250/3300 Ir=125A。二、单台18.5KW选用10mm2的铝芯塑料绝缘电线合适计算电流:Ijs=P/U/√3/cosφ=.732/0.85≈33.1A;根据导线安全截流量来选择导线考虑环境因素和敷设方式的影响留20%的余量,即:33.1×(1+20%)≈39.7A; 在不考虑供电距离的情况下选择10mm2的铝芯塑料绝缘电线合適。它的安全载流量是59A选择空气断路器的额定电流应是计算电流的1.1~1.5倍,Ir=1.2Ijs=33.1×1.2≈39.7A, 选择Ir=40A塑壳式空气断路器合适如:NM1-100/3300 Ir=40A。

}

6平方的铝电缆容量是够但要考慮线路压降的影响,因为距离太远了

你对这个回答的评价是?


不够的差的太多,最低得用16平方线的

你对这个回答的评价是?

下载百喥知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

}

我要回帖

更多关于 铝线变压器用得住吗 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信