125KW和220KW电机由控制柜至电机应该是7根线这7根线应该选多大的?

求各位老师讲一下具体的選择方法谢谢!



回复:125KW和220KW电机 星三角启动的7根线应该选多大的?

这么大的电机还是用软起吧,125kw电机额定电流大约在245A用95m?的就差不多了,要留有百分之十的余量3*120+1*70同理220kw 3*185*1*95。


回复:125KW和220KW电机 星三角启动的7根线应该选多大的?

不知电机带的是什么负载最好了解一下启动后正常运行时的大约電流是多少,然后根据这个电流选电缆电缆的参数中有一重要参数是长期连续负荷时的载流量,可向电缆厂家咨询或者查电缆手册即可


回复:125KW和220KW电机 星三角启动的7根线应该选多大的?

控制线不需要太大,7*1.5的满可以了又不是带负荷。


回复:125KW和220KW电机 星三角启动的7根线应该选多大嘚?

控制线不需要太大7*1.5的满可以了。又不是带负荷


呵呵。楼主说的是电机主回路配线7*1.5当保险丝都嫌细了。

不过这么大的电机不建议用煋三角启动因为星三角启动电流为额定电流的4倍,这么大的启动电流你要查下你的供电电源(如变压器)能否吃得消会否引起剧烈压降影响其它同供电系统设备的正常运行。而且电源容量不足的话你这二个电机启动也悬

软启动和变频器之间选择我倾向于变频器,启动電流平滑稳定没有大冲击波运行当中可以根据实际需要调节频率产生节能效果。软启动启动电流也有3-4倍的额定电流只是比星三角少了個二次启动尖峰电流而已。启动完成后软启动就被旁路了总体利用率和降流效果个人认为不是很好。


回复:125KW和220KW电机 星三角启动的7根线应该選多大的?

控制线不需要太大7*1.5的满可以了。又不是带负荷


呵呵。楼主说的是电机主回路配线7*1.5当保险丝都嫌细了。

不过这么大的电机不建议用星三角启动因为星三角启动电流为额定电流的4倍,这么大的启动电流你要查下你的供电电源(如变压器)能否吃得消会否引起劇烈压降影响其它同供电系统设备的正常运行。而且电源容量不足的话你这二个电机启动也悬

软启动和变频器之间选择我倾向于变频器,启动电流平滑稳定没有大冲击波运行当中可以根据实际需要调节频率产生节能效果。软启动启动电流也有3-4倍的额定电流只是比星三角少了个二次启动尖峰电流而已。启动完成后软启动就被旁路了总体利用率和降流效果个人认为不是很好。





回复:125KW和220KW电机 星三角启动的7根線应该选多大的?

楼主的意思估计是使用单根的7根线不是使用电缆的,各位注意了因为是使用星三角减压启动,每根线的电流是线电流(电机额定电流)的0.58左右也就是说125KW电机的电流145A,200KW为232A可以选择国标BVV50*7,和BVV70*7


回复:125KW和220KW电机 星三角启动的7根线应该选多大的?

quote:以下是引用宜成环保在1:00:10的发言:

控制线不需要太大7*1.5的满可以了。又不是带负荷


呵呵。楼主说的是电机主回路配线7*1.5当保险丝都嫌细了。还是选择3*120+1*70和3*185*1*95吧不過这么大的电机不建议用星三角启动因为星三角启动电流为额定电流的4倍,这么大的启动电流你要查下你的供电电源(如变压器)能否吃得消会否引起剧烈压降影响其它同供电系统设备的正常运行。而且电源容量不足的话你这二个电机启动也悬软启动和变频器之间选擇我倾向于变频器,启动电流平滑稳定没有大冲击波运行当中可以根据实际需要调节频率产生节能效果。软启动启动电流也有3-4倍的额定電流只是比星三角少了个二次启动尖峰电流而已。启动完成后软启动就被旁路了总体利用率和降流效果个人认为不是很好。


变频器的效果是很好但是成本比起星三角就昂贵多了!



回复:125KW和220KW电机 星三角启动的7根线应该选多大的?

4楼的说得很对.照他的方案办吧


回复:125KW和220KW电机 煋三角启动的7根线应该选多大的?

7*1.5的满可以了吧


回复:125KW和220KW电机 星三角启动的7根线应该选多大的?

控制线不需要太大,7*1.5的满可以了又不是带负荷。


呵呵楼主说的是电机主回路配线,7*1.5当保险丝都嫌细了

不过这么大的电机不建议用星三角启动,因为星三角启动电流为额定电流的4倍这么大的启动电流你要查下你的供电电源(如变压器)能否吃得消,会否引起剧烈压降影响其它同供电系统设备的正常运行而且电源容量不足的话你这二个电机启动也悬。

软启动和变频器之间选择我倾向于变频器启动电流平滑稳定没有大冲击波,运行当中可以根据實际需要调节频率产生节能效果软启动启动电流也有3-4倍的额定电流,只是比星三角少了个二次启动尖峰电流而已启动完成后软启动就被旁路了,总体利用率和降流效果个人认为不是很好



楼主的意思是使用7根线,即是星三角启动的接入的6根线加一根接地线所以需要考慮线电流和相电流在关系。

125KW和220KW电机 星三角启动的7根线应该选多大的?

}

简单的copy说就2113是,将进行比较大小的2鍺同时乘52616次方后4102,即可再方便的进1653行比较

简化的结果,最后2者的比较,其实就是44的3次方和90的平方,这2者比较大小.

}