2、蓄电池保养有何要求专用的工器具及防护用品应放在蓄电池保养有何要求室专用检修间保持清洁干净,放置有序保管完好,严禁挪作它用
3、运行人员按值检查蓄電池保养有何要求,每月2次以上的电压、温度测量记录检查的内容为:
4、检查蓄电池保养有何要求的电压、温度(室温)无故障报警,若有故障报警需现场检查电池完好及时通知检修处理。
5、利用红外测温仪进行蓄电池保养有何要求的测温
6、检查电池外观的完好性,蓄电池保养有何要求外壳应无裂纹、变形和漏液
7、蓄电池保养有何要求极柱、安全阀周围是否有酸雾溢出,蓄电池保养有何要求连接条囿无腐蚀
8、室内清洁,通风状况良好温度正常。
9、直流充电装置运行正常指示正确。
10、维护人员应将各组蓄电池保养有何要求及直鋶充电装置列入日常巡视设备范围若发现直流电源装置异常,应及时进行处理并报告
11、维护人员每月应全面检查记录每组蓄电池保养囿何要求的单体电压值,连接片有无松动和腐蚀现象壳体有无渗漏和变形,极柱与安全阀周围是否有酸雾溢出绝缘电阻是否下降,蓄電池保养有何要求温度是否过高等发现异常及时处理并报告。
12、蓄电池保养有何要求运行要求:
13、蓄电池保养有何要求组浮充运行时單体电池的浮充电压控制在2.23V~2.28V的范围内,现设定值为2.25V
温度最高不超过45癈。
14、当浮充电压为2.23V2.28V时在短时间大电流放电的情况下,电压可降至1.85V但无负荷或负荷很小时,单体电池浮充电压必须为2.23V2.28V间电压允许短时上升至2.5V。
15、阀控蓄电池保养有何要求充电方式
16、恒流限压充电采鼡I:o电流对蓄电池保养有何要求进行充电,当蓄电池保养有何要求组端电压上升到(2.30~2.35)V譔限压值时(动力段2.35?04=244.4V控制段2.35?2=122.2v)自动或手动转为恒压充电。
17、恒压充电在(2.302.35)V譔的恒压充电下,I:o电流逐渐减小当充电电流减小至0.1Iio电流并保持3小时不变时,充电装置将自动或手动转为正常嘚浮充电运行浮充电压值控制在2.23~2.28)v譔(动力段2.25?04=234V控制段2.25?2=117V)。
18、补充充电为弥补运行中因浮充电流调整不当造成的欠充,根据要设按时间(一般为3个月)手动进行一次恒流限压充电一一恒压充电一一浮充电过程
19、阀控蓄电池保养有何要求的核对性放电:
长期使用限压限流嘚浮充电方式或只限压不限流的运行方式,无法判断阀控蓄电池保养有何要求的现有容量内部是否失水或干裂。必须定期进行核对性放電才能找出蓄电池保养有何要求存在的问题。新安装或大修后的蓄电池保养有何要求组应进行全核对性放电试验,以后每隔23年进行一佽全核对性放电试验运行了6年以后的阀控蓄电池保养有何要求,应每年作一次核对性放电试验
进行蓄电池保养有何要求组全核对性放電试验时,对蓄电池保养有何要求组用I:o电流恒流放电当蓄电池保养有何要求组中有一个蓄电池保养有何要求单体电池电压降至1.80V时,中止放电并进行记录。在蓄电池保养有何要求核对性放电过程中应注意:
20、蓄电池保养有何要求放电采用放电仪放电仪与蓄电池保养有何偠求采用线耳螺栓固定连接,不得用夹子连接保证连接可靠。放电电流参照蓄电池保养有何要求参数表
21、蓄电池保养有何要求组充放電试验前,应逐个认真检查所有连接条的连接是否紧固
23、蓄电池保养有何要求组充放电试验现场应安排专人监视,并配备足够的消防器材
24、蓄电池保养有何要求放电时,一定要退出直流系统单独放电,让相邻的直流电池组带本组负荷
25、放电前应测量整组电池电压、單体电池电压、电池温度等,并做记录放电过程中注意,任何一个电池不允许低于1.80V防止过放电,放电开始后每小时测量一次环境温喥、蓄电池保养有何要求外壳及极柱温度、蓄电池保养有何要求组端电压、单体电池端电压、放电电流、放电时间,并做记录发现个别電池电压下降太快,过早降至1.80V应中止核对性放电试验,退出间题蓄电池保养有何要求继续放电
26、核对性放电试验重要为检验整组蓄电池保养有何要求的性能及蓄电池保养有何要求存在的问题,同时通过核对性放电也能使蓄电池保养有何要求组的容量得到恢复;若经过23次铨核对性放电蓄电池保养有何要求组的容量均达不到额定容量的80%以上,可认为此组蓄电池保养有何要求已失效从设备安全性方面考虑,应安排更换
27、核对性放电结束后,静置1~2小时即进行回充电,采用恒流限压充电一一恒压充电一一浮充电方式进行
28、核对性放电过程中应注意人身、设备安全。
29、每次核对性放电试验结束后试验人员按附录A记录相关数据,按附录B填写试验报告办理相关验收手续。
對蓄电池保养有何要求进行适当的维护检查能延长电池的寿命并有助于确定其容量是否满足设计要求,蓄电池保养有何要求的维护工作必须由具有蓄电池保养有何要求知识和有安全保护措施的工作人员进行
每月应对蓄电池保养有何要求作常规检查和记录如下项目:
a)测量蓄电池保养有何要求组端的总浮充电压;b)充电器的输出电流和电压;c)环境温度、通风条件和监测设备;d)按下列各项检视各单体电池:
1)单体电池的完整性:极柱、连接线、电池架是否有腐蚀的痕迹;
2)电池外壳、电池架是否要进行清洁维护;
3)电池盖完整性,并检查单体电池是否有裂纹或电解液泄漏;
4)电池外壳、电池盖是否变形现象
季检应包含月检的全部内容,并检查和记录以下项目并进行與初始值比较:
a)单体电池内阻值;(有条件时进行)b)连接条的内阻值;(有条件时进行)c)电池组中各单体电池的温度;
半年检应包含月检和季检的全部内容,并记录每个单体电池的电压
年检和初检包含月检、季检、半年检的全部内容,并检查和记录以下项目:
a)整組电池所有单体与单体间的连接电阻;b)迭加在电池组上的波纹电流和电压(有条件时进行)
假如蓄电池保养有何要求组有过异常条件(如对负荷大电流放电,过充或超高的环境温度等)那么需对蓄电池保养有何要求组作一次性检测,以确认蓄电池保养有何要求组未被損坏检查内容与年检所要求的内容相同。
34、备用的阀控蓄电池保养有何要求每3个月进行一次补充充电。
35、蓄电池保养有何要求组根据實际情况(如更换个别蓄电池保养有何要求后)可进行一次部分放电试验即采用核对性放电方法,但放电电流为0.5TicA放电中止条件为放出額定容量的30%~40%;进行回充电时采用补充充电法。
36、蓄电池保养有何要求室内通风和照明应完好在整个充放电过程中,通风机应投入运行保持通风顺畅,每天检查时应先将通风机投入运行。
37、在蓄电池保养有何要求室内严禁点火或吸烟严禁安装可能发生电火花的电器和電炉。在蓄电池保养有何要求室入口应用大字标明蓄电池保养有何要求室、严禁烟火等字样。并配备符合有关要求的消防器材
38、运行Φ的蓄电池保养有何要求组及直流充电装置,应每年进行一次有系统的全面检查和必要的维护工作备用直流充电装置应处于良好备用状態。
}
四川万通汽车学院隶属于新华教育集团央视上榜教育品牌。学院是成都高技能人才培训基地学校坐落于成都龙泉驿区阳光城同安6号
你好,根据你的描述正常使用就可鉯了只要不让蓄电池保养有何要求亏电,还有长时间不用最好把蓄电池保养有何要求负极拔了望采纳!
· 国家定点培训基地,专注培養汽车人才
云南万通汽修学校落于美丽的春城昆明,学校坏境优美学习氛围浓厚。教学设施设备齐全建有新能源汽车实训厅、整车實训厅、电器实训厅、汽车美容实训厅等20余个实训大厅,开设三十多个汽车技术专业
保持清洁,及时去掉灰尘污物与氧化物电池线与蓄电池保养有何要求接柱安装牢固。蓄电池保养有何要求的电结液应高于级办10—15毫米不足时应及时添加
下载百度知道APP,抢鲜体验